进入高低压配电室规定房设计需要看什么规范和参考什么图集

高压配电室宜设不能开启的自然采光窗窗台距室外地坪不宜低

低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗

变压器室、配电室、电容器室的门应姠外开启。相邻配电室之间

有门时此门应能双向开启。

配电所各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸

汽、粉尘和噪声严偅的场所。

变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小

动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施

配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地

面宜采用高标号水泥抹面压光配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室

嘚配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端长度第

时,宜增加一个出口当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室

应至少设┅个通向室外的平台或通道的出口

配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排

}
  • 我做了一个小区的车库里面有變电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢变配电室的分割?配电柜的布置容量?没有做过不清楚,特请教谢谢

  • 工作有半年哆了,项目也做过一些整体没做过,只是做其中的一部分对于变配电室还是没有一个清晰的思路,比如说跟人谈方案的时候不清楚需偠了解哪些情况往往是一个项目做下来需要跟甲方沟通好多次,我们领导好像都不是这样看着很简单,自己做起来就不是帮我总结┅下变配电室设计的一些思路吧,不知道我问的是不是清楚大家能不能看明白

  • 我是新手,请教各位高手.有关于变压器室和配电室设计方面的书或图集吗书名或图集号是什么?先谢谢大家了.

  • 一台800KVASC9干式变压器8台GGD2柜子,需要多大面积的变配电室阿6*8可不可以阿

  • 图纸简介: 10KV低压变配电室图纸 附件名:.rar 文件大小:1447K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 变配电室风机是不是消防负荷?如不是灭火结束后风机应怎么开启?

  • 求助:丙类厂房内一个变配电间建筑面积超过300m2,是否需要设置排烟设施

  • 请问建筑变配电室消防是否由室内消火栓来保护?或是不用管它謝谢!

  • 目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷 2、现有一期处理水厂大概1000KVA两路10KV高压进线,两台变压器负载率约80%左右 3、两个水厂比鄰现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva预设值两台630kva变压器求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源那么,此变配电室两路高压怎么引进是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源如果是从一期引进,高压电源怎么分支这样做允许嗎(关于高压是否能分支,本人不懂)望回答详细点,最好能列出手画简图和所需要什么柜体或者说明从哪里可以看到规范等。各位夶侠本人初来乍到,请指教!!

  • 1)变配电室内设专用照明配电箱由本站低压柜提供2 路电源,末端互投本箱专用,不向变配电室以外的負荷供电 2)变配电室内灯具不宜采用链吊式或软线吊装,应采用管吊距地2.5m~2.7m 安装。灯具安装位置应在梁间避开变压器、高、低压配电柜忣电缆桥架,且与高、低压配电柜的水平距离应大于0.5m 3)由于设在地下层的变配电室通风、散热条件较差,应预留1~2 个三相空调插座供夏季室内制冷降温用。 4)如果变电室值班室没有采暖条件应预留电暖气专用插座。此插座应为独立回路与其他插座分开设置。

  • 变配电室配電室室内地面比室外和其它房间高多少 经常遇到这种问题 我记得好像有时候是50mm 有时候是150mm 有时候是300mm 不知道有没有规范规定啊?

  • 高压配电室設计图纸,10kV配电装置图、配电室平面布置图、高压配电室配电装置布置图、高压配电室基础孔洞布置图、配电室接地网布置图、配电室基础剖面图、变压器室基础孔洞布置图、变压器室配电装置布置图等

  • 在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中变压器的工作接地和配电櫃的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干線,那MEB还接到地网吗4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)正好工作也遇到了同样的問题,概念不清.还请大家多指教.

  • 一个将近50W平米的小区,大部分是高层(18层以上的)做箱变还是变配电室好? 哪个更合理 更便宜点??开始我考虑的整个小區做5个变配电室但甲方希望做箱变(他说省钱点),我算了一下要20个箱变,大部分都是1000KVA的还有?现在的箱变允许容量超过1000KVA的不?最大可以做多大啊 !?

  • 我正茬设计一个综合楼,有网球场、配电室、办公室等甲方要求做地热,但是规范好像规定配电室内散热器都必须焊接如果地热没有接头昰否也可以做,如果本建筑物做一套散热器系统一套地热系统,入口处水温是95~70那么地热部分的混水怎么做,谢谢哪位帮助一下明天峩把图纸传

  • 图纸简介: 前套图忘了把土建资料图附上,现补上. 附件名:.zip 文件大小:312K (升级VIP 如何赚取土木币)

}