变压器增容申请报告后名称要改变吗

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
我单位变压器增容,高压进线是否可以不换?
发表于&&7条回复&&1730次阅读&&&&&&&&
我单位4#配电室原来是400kva/10kv变压器,由于新上设备,申请增容为1250kva/10kv,原来高压进线为35mm的线,电业局设计新的为95mm,由于工厂两年内要搬迁,所以老总不想换,请问各位专家,不换线可以吗?另外我们单位是三班制,但是2班、夜班开的设备少,也不常上。我是新手请多指教.附4#负载表:1.热旋机: 318kw(包括一个中频炉200kw)2.加热中频炉 400kw3.主轴电机 90kw4.液压站电机 80kw5.物流电机 10kw6.附属动力: 10kw7.顶底机 50kw8.其余 40kw合计: 998kw
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:31:15
&&发表于&&|&
供电局对外线的设计根据是用户申报的变压器容量确定的。而且各个地区供电局为了维护管理方便,一般要求指定仅采用3到4种规格(如广州这边供电局是规定只能使用70、240、300这3种规格),对应用户用电总量来确定采用那一种规格电缆。所以这个问题,最终楼主还是必须要与供电局协调,即使35mm2能满足实际需要,供电局也未必批准。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:01:07
&&&&积极参与
&&发表于&&|&
1、首先,得依据设计,如果设计不同意的话,肯定不行2、加起来一共是1650KVA,我现在经办的住宅小区也是1650,进线为400mm的。可见悬殊多大。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:01:12
&&&&积极参与
&&发表于&&|&
首先非常感谢各位帮助!1.我们原来的400kva的变压器不用了,改成1250kva2.我们高压总进线是240的,进到1#配电室,4#配电室的高压进线是从1#接过来的3,请各位专家帮忙算下看看35mm的线够不够.谢谢了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:35:14
&&&&积极参与
&&发表于&&|&
建议楼主按dangerjj的意见处理此事,毕竟高压的事归电业部门管,只能服从行业管理,别无他法。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:35:25
&&&&积极参与
&&发表于&&|&
从载流量来看不必换,但必须验算热稳定,这与当地短路电流有关。供电局对导线只能建议取值,不可强制,尤其是技术条件满足情况下。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:20:24
&&&&积极参与
&&发表于&&|&
从载流量来看不必换,但必须验算热稳定,这与当地短路电流有关。供电局对导线只能建议取值,不可强制,尤其是技术条件满足情况下。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:20:28
&&发表于&&|&
多谢各位大侠指点,小弟不胜感激!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:36:09
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066现有630KVA的。 平时用电最高峰能达到500A。最近公司考虑安装33台格力的10P空调,单台空调功率为15KW。 这样,变压器应该增多大的比较合适??
33台15KW空调,总功率15*33=495KW,一般认为33台空调不可能同时全负荷工作,若按某一时刻有80%空调同时在制冷,则可考虑增加
495*0.8=396KW
变压器效率为0.8时,需要变压器容量
396/0.8=495KVA
考虑原变压器最大负荷时电流为500A,对应功率为
500*380*1.732=329080,约330KW,占用330/0.8=412.5KVA容量,这样,缺口为
495-(630-412.5)=277.5KVA
或者说,增加33台空调后,总容量需要
412.5+495=907.5KVA
增加一个300KVA变压器或将原630KVA变压器改用900KVA以上的。
如果是工业变压器630KVA的应该每相有近900多安电流,需要考虑的单台空调功率为15KW单相?三相电源?额定电流应该有资料啊?还有变压器有无功补偿吗?最大电器...
假定你的运行容量是1800kW,则计算功率=(需用系数)=1530kW
简单的求变压器容量算法 :
(同时系数)/0.93(补...
1、不是630千伏,而是630千伏安(kVA)。
2、如果你是变压器制造厂,630kVA的变压器损耗(空载损耗和负载损耗)应该按相关的国家标准来进行设计计算(计...
SH15等。那是型号。容量有10KVA
变压器本身价格9万,外加安装费1.2万,各地方有些不同
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区}

我要回帖

更多关于 变压器增容申请书 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信