雨季施工对强夯施工队有哪些影响

强夯地基施工工艺标准
强夯地基施工工艺标准
监督检测&&
强夯地基施工工艺标准
1& 适用范围
本标准适用于采用强夯加固地基施工的工程。当强夯所产生的振动,对现场周围已建成或正在施工的建筑物或构筑物有影响时不得采用,必须采用时应采取防振措施。
2& 施工准备
2.1& 主要施工机具
2.1.1& 夯锤
强夯锤锤重可取10~40t,底面形式宜采用圆形或多边形。夯锤的材质最好为铸钢,如条件所限,则可用钢板壳内填混凝土。夯锤底面宜对称设置若干个φ250~300mm与顶面贯通的排气孔,以利于夯锤着地时坑底空气迅速排出和起锤时减小坑底的吸力。锤底面积宜按土的性质确定,对于砂质土和碎石填土,采用底面积为2~4m2较为合适;对于一般第四纪粘性土建议用3~4m2;对于淤泥质土建议采用4~6m2为宜。锤底静接地压力值可取25~40kPa,对于细颗粒土锤底静接地压力宜取较小值。
2.1.2& 起重机具
宜选用15t以上的履带式起重机或其他专用的起重设备。当起重机吨位不够时,亦可采取加钢支腿的方法,起重能力应大于夯锤重量的1.5倍。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采用其他安全措施,防止落锤时机架倾覆。
2.1.3& 脱钩器:要求有足够强度,起吊时不产生滑钩;脱钩灵活,能保持夯锤平稳下落,同时挂钩方便、迅速。
2.1.4& 推土机:用T3-100型,用作回填、整平夯坑。
2.1.5& 检测设备:有标准贯入、静载荷试验、静力触探或轻便触探等设备以及土工常规试验仪器。
2.2& 作业条件
2.2.1& 应有岩土工程勘察报告、强夯场地平面图及设计对强夯的效果要求等技术资料。
2.2.2& 强夯范围内的所有地上、地下障碍物已经拆除或拆迁,对不能拆除的已采取防护措施。
2.2.3& 场地已整平,并修筑了机械设备进出道路,表面松散土层已经预压。雨期施工周边已挖好排水沟,防止场地表面积水。
2.2.4& 已选定检验区做强夯试验,通过试夯和测试,确定强夯施工的各项技术参数,制定强夯施工方案。
2.2.5& 当强夯所产生的振动对周围邻近建(构)筑物有影响时,应在靠建(构)筑物一侧挖减振沟或采取适当加固防振措施,并设观测点。
2.2.6& 测量放线,定出控制轴线、强夯场地边线,钉木桩或点白灰标出夯点位置,并在不受强夯影响的处所,设置若干个水准基点。
2.3& 作业人员
2.3.1& 主要作业人员:机械操作人员、壮工。
2.3.2& 机械操作人员必须经过专业培训,并取得相应资格证书,主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。
3& 施工工艺
3.1 工艺流程
3.2& 操作工艺
3.2.1& 强夯技术参数选定
强夯前应通过试夯选定施工技术参数,试夯区平面尺寸不宜小于20m×20m。在试夯区夯击前,应选点进行原位测试,并取原状土样,测定有关土性数据,留待试夯后,仍在此处附近进行测试并取土样进行对比分析,如符合设计要求,即可按试夯时的有关技术参数,确定正式强夯的技术参数。否则,应对有关技术参数适当调整或补夯确定。一般强夯技术参数的选择下表。
强夯技术参数表
3.2.2&& 夯点布置
+&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +&&&&&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +
&& +&&& +&&& +&&& +&&& +
+&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +&&&&&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +
&& +&&& +&&& +&&& +&&& +
+&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +&&&&&&& +&&& +&&& +&&& +&&& +& &&+
3.2.3&& 强夯法的有效加固深度
强夯法的有效加固深度(m)
3.2.4& 强夯顺序
强夯应分段进行,顺序从边缘夯向中央,对厂房柱基亦可一排一排夯,起重机直线行驶,从一边向另一边进行,每夯完一遍,用推土机整平场地,放线定位,即可接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是:先深后浅,即先加固深层土,其次加固中层土,最后加固表层土。最后一遍夯完后,再以低能量满夯一遍,有条件的宜采用小夯锤夯击为佳。
3.2.5& 夯击时应按试验和设计确定的强夯参数进行,落锤应保持平稳,夯位应准确,夯击坑内积水应及时排除。若错位或坑底倾斜过大,宜用砂土将坑底整平;坑底含水量过大时,可铺砂石后再进行夯击。在每一遍夯击之后,要用新土或周围的土将夯击坑填平,再进行下一遍夯击。强夯后,基坑应及时修整,浇混凝土垫层封闭。
3.2.6& 每夯击一遍完成后,应测量场地平均下沉量,并做好现场记录。
3.2.7& 雨季施工时,夯坑内或夯击过的场地如有积水,应及时排除。夯坑回填土时,宜用推土机稍加压实,并稍高于附近地面,防止坑内填土吸水过多,夯击出现橡皮土现象。
3.2.8& 冬季施工,如地面有积雪,必须清除。如有冻土层,应先将冻土层击碎,并适当增加击数。
3.2.9& 强夯结束,待孔隙水压力消散后,间隔一定时间后进行检测,检测点数一般不少于3个。
4.1& 主控项目、一般项目
4.1.1 施工前应检查夯锤重量、尺寸,落距控制手段,排水设施及被夯地基的土质。
4.1.2 施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。
4.1.3 施工结束后,检查被夯地基的强度并进行承载力检验。
4.1.4 强夯地基质量检验标准应符合下表规定。
强夯地基质量检验标准
4.2 特殊工艺、关键控制点控制方法
特殊工艺、关键控制点控制方法
4.3& 质量记录
4.3.1& 隐蔽工程验收记录。
4.3.2& 强夯地基工程检验批检验记录。
4.3.3& 强夯施工记录。
4.3.4& 强夯地基承载力检验记录
4.3.5& 分项工程检验记录。
4.3.6& 施工现场管理检查记录。
5& 应注意的质量问题
5.0.1  地面隆起及翻浆:
 调整夯点间距、落距、夯击数等,使之不出现地面隆起和翻浆为准(视不同的土层、不同机具等确定)。
 在易翻浆的饱和粘性土上,可在夯点下铺填碎石垫层,以利孔隙水压的消散,可一次铺成或分层铺填。
 尽量避免雨期施工,必须雨期施工时,要挖排水沟,设集水井,地面不得有积水,减少夯击数,增加孔隙水的消散时间。
5.0.2  夯击效果差:
 若基础埋置较深时,可采取先挖除表层土的办法,对荷载较大的部位,可适当增加夯击点。
 土层发生液化应停止夯击,此时的击数为该遍确定的夯击数或视夯坑周围隆起情况,确定最佳夯击数。目前常用夯击数在5-20击范围内。
 间歇时间是保证夯击效果的关键,主要根据孔隙水压力消散完来确定。
5.0.3 土层中有软弱土:
尽量避免在软弱夹层地区采用强夯加固地基,如果必须用,应加大夯击能量。
6& 成品保护
& &&当作业区地下水位较高、夯坑底积水或表层为饱和粘性土层不利于强夯时,应先在表面铺0.5~2.0m厚的中(粗)砂、砂砾或块石垫层,以防设备下陷和便于消散孔隙水压,或采取降低地下水位,使地下水位低于坑底面以下2m。坑内或场地积水应及时排除。
7& 安全健康与环境管理
7.1& 施工过程危害辩识及控制措施
施工过程危害辩识及控制措施
7.2 环境因素辩识及控制措施
环境因素辩识及控制措施强夯施工方案相关
强夯施工方案设计专题简介
本专题为土木在线强夯施工方案专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
强夯施工方案
一个以前做的方案
所属版块:
场地强夯地基加固处理总面积为82667㎡,包括12000KN.m能级、10000KN.m能级、8000KN.m能级、6000KN.m能级、3000KN.m能级强夯及2000KN.m能级普夯。 本帖最后由 csccbjs 于
17:45 编辑 ]
所属版块:
跪求路基强夯施工方案,求求大家帮帮我啊。。。 本帖最后由
14:17 编辑 ]
所属版块:
论文简介: 本文详细介绍了某小区采用强夯法处理地基的施工方案,可为类似工程提供参考。 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:48K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
江苏强夯施工司机在指挥人员的指挥下将夯锤中心对准第一个夯点的中心,对点误差控制在±15 cm内。测量人员用水准仪测出夯前标高(即标尺读数),将其数据记录在《强夯施工记录表》上,并测出夯点周围土的标高。司机在指挥人员的指挥下提升夯锤至设计要求的高度后,起脱钩装置,夯锤自由下落。夯锤落下后,测量人员用水
所属版块:
论文简介: 夯管是一种不扰动道床的穿越铁路的新工艺 /other/info_view.gif 附件名:.rar 文件大小:6738K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
所属版块:
本人所作项目管理工程涉及到强夯,特将强夯设计及施工要求以及交底文件传上来,希望对需要的朋友能帮上忙。 强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。对高饱和度的粉土与黏性土等地基,当采用在夯坑内回填块石、碎石或其他粗颗粒材料进行强夯置换时,应通过现场试验确
所属版块:
以实际工程为背景介绍了桩基础施工方案3429348
所属版块:
桥梁TRANBBS施工方案及施工方法 一、桥梁工程概况 本桥为新建大桥,桥长173.92米。 湘青大桥上部构造为5跨30m+1跨16m预应力空心板梁,下部为三柱式墩、U型桥台或埋置式桥台、钻孔桩基础。 本工程桥梁主要工程量为: Ф1.6m钻孔桩15根223.5延米。 Ф1.2m钻孔桩6根90延米。
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5强夯专项施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
强夯专项施工方案
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您好,欢迎您来到重庆招标网【旗下网站】
当前地区:
400-810-9688
您所在的位置: >
安稳电厂扩建冷却塔区域强夯地基处理工程施工(第二次)招标公告
安稳电厂扩建冷却塔区域强夯地基处理工程施工(第二次)招标公告
时间:地区:重庆
重庆安稳电厂扩建项目冷却塔区域强夯地基处理工程施工(第二次)& 项目编码&&& & 项目名称&&& 重庆安稳电厂扩建项目冷却塔区域强夯地基处理工程施工(第二次)& 招标/发包方式&&& 公开招标&&&&&
重庆安稳电厂扩建项目冷却塔区域强夯地基处理工程施工招标公告(第二次)&1.&&&& 招标条件重庆安稳电厂扩建项目经国家能源局[号文同意开展前期工程,本次招标项目为重庆安稳电厂扩建项目冷却塔区域强夯地基处理工程施工,项目业主为重庆松藻电力有限公司,建设资金来自业主自筹,招标人为重庆松藻电力有限公司。重庆安稳电厂扩建项目场平强夯工程施工已具备招标条件,现对该冷却塔区域强夯地基处理施工进行公开招标。2.&&&& 项目概况与招标范围2.1 工程地址:重庆市綦江区安稳镇2.2 建设规模:2×660MW超临界燃煤发电机组,项目用地约1100亩(含主厂区、灰场、取水泵房及取水管线)&& 2.3 招标范围:两座冷却塔环基中心线外20米之内区域,扣除该区域内需开挖的面积,实际强夯范围为20000m2。(具体详见施工图纸)。2.4 计划工期: 40日历天。3.&&&& 投标人资格要求3.1本次招标实行资格后审,投标人应满足下列资格条件和业绩要求:须具备地基与基础工程专业承包叁级及以上资质的独立法人;并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。3.2 本次招标不接受联合体投标申请。3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则均按废标处理。4.&&&& 招标文件的获取4.1 本工程招标不需报名,开标时直接投标,凡有意参加投标的潜在投标人,请于日起,在重庆市工程建设招标投标交易信息网上()下载本招标项目的招标文件、图纸、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料,投标人应随时关注本招标项目所有相关信息,不论投标人下载与否,都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜,由此产生的一切后果由投标人自负。投标人在下载招标文件后,应仔细检查招标文件载明的所有内容,如有残缺或文字表述不清,图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 日至日10 时前由各投标人直接在重庆市工程建设招标投标交易信息网()投标人质疑区提出。4.2 招标文件售价:1000元/套。递交投标文件前须在重庆市工程建设招标投标交易中心向招标代理机构缴纳招标文件费用,售后不退。否则招标人和招标代理机构拒绝接收其投标文件。5.&&&& 投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为日10时00分,地点:重庆市工程建设招标投标交易中心。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件不予接受。6.&&& 联系方式7.1招标人:重庆松藻电力有限公司联系人:郭先生电 话:(办) (手)传 真: 地 址:重庆市綦江区安稳镇7.2招标代理机构:重庆厚德能源工程技术咨询有限公司地 址:重庆市南岸区南坪北路8号帝景摩尔大楼16楼电 话: 023-&&&&& (手)传 真: 023-联系人: 吴先生&&&
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线: 400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。关于地基大面积回填土方强夯处理的技术探讨_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 关于地基大面积回填土方强夯处理的技术探讨
关于地基大面积回填土方强夯处理的技术探讨
关于地基大面积回填土方强夯处理的技术探讨
(机械工业第六设计研究院,河南郑州450007)
瞒翱随着我国基础设施建设的逐步加大,对建设用地地.逐渐增加。为了保护农业耕撞用地,许多基础设施建设用地多选择不适合农作
物生长的荒滩、丘陵等地带。所以在工程建设之前,需要对工程用地进行相应的场地平整处理,这就需要对丘陵和荒滩进行大量的土方挖填处理工作,为防止大面积曰填土方出现地面不均匀下沉现象。有必要对工程建设用地进行必要的基础处理。该文介绍了强夯法的施工设计和现场出现的问题与对策。指出用强夯法加固地基筑体是可行的,强夯后的填筑体满足厂区地基承载力要求和沉降要求。
[关键词]强夯技术;曰填土方;强夯处理;填筑体;承载力;沉降
1项目地质条件
武汉重型机床集团有限公司的搬迁改造项目,位于武汉市东湖经
济技术开发区1拆且岭产业园,北临武黄高速,东临佛祖岭一路,南临流芳园路。整个厂区原始自然地貌比较复杂,高低起伏较大,内有大的泥
塘4个,土质含水置较大,最大回填土方深度10米~12米。整个厂区均采用强夯进行基础处理,根据回填土方深度不同采用不同的强夯方法,如回填土O一3米采用直接强夯,O~6米采用分层强夯,O~9米以上采用强夯置换(换填砖渣)方式处理,整改厂区O一6米占百分之五十,0-9米占百分之三十。占地面积69817亩,南北长736m,东西宽633m。总建设投资约20个亿。
2强夯施工的技术要求
强夯是一种大面积回填土方基础处理的一种非常有效的处理方式。
为了满足厂区的承载力和沉降要求,按照业武汉重型机床集团有限公司
的要求,强夯施工单位根据厂区内建筑物的类别、大小进行大面积回填
土方基础强夯处理。施工场地根据设计能级要求和施工方法不同,夯锤分为圆柱型锤和异型锤两种,前者用在回填土较浅的直接强夯方式,后
者用在回填土较深的强夯置换方式中使用。根据锚茧舭基处理技术规
(JGJ79—2002)有关要求。一般强夯处理方法和施工参数:1)
处理深度小于6m时,根据设计地基承载力fak=l50KPa,压缩模量
ES=IOMPa时,能级用4000KN
M,采用素土强夯:基承载力
fak=200KPa,压缩模量ES=I5MPa时,能级用4000KN
夯置换处理。2)盘b理深度6—1Om时,地基承载力fak=l50KPa,压缩模量ES=IOMPa时或者基承载力fak=200KPa,压缩模量
5MPa时,采用分层强夯置换处理,上部采用能级用4000KNM
直接强夯,下部采用能级用3000KNM强夯置换。3)强夯技术参数:
根据设计图纸的地基承载力和压缩模量要求选择强夯能级
000-6000KNm,夯点布点形式下层主夯有三角形、正方形、梅花
形等,上层满夯夯印叠加搭接夯击,夯击遍数~般为主夯≥12击,满
夯2~5击,夯击方法为隔行或隔排夯打,合格标准为最后连续两击的
-'2-3贯^发。<50mm。以上为强夯一般施工方法,说明强夯施工根据地基承载力、压缩模量及处理深度要求不同,可以采用不同的强夯施工方
法,但在地基承载力、压缩模量及处理深度要求~定的情况下,可以采
用不同的夯击能量的夯锤及夯击高度,来调整强夯夯击能量,但必须证强夯施工效果经过计算满足设计指标和有效处理深度的要求。
3强资回填土方处理中出现的问题_吸其原因
经强夯处理后的地基压实度是评定处理效果的重要指标,地基表
层压实度比较容易满足,深层地基压实度是否满足是检测的重点,用深
层地基压实度评定强夯法的加固效果时,却发现由于工期较紧,排降水
的工作量较大,部分场地只采用局部集水坑降水方案,造成土层含水蹙
未能有效排出,最终造成强夯部分不合格情况。出现以上问题,经过多
方讨论总结得出以下主要原因:
1)整个厂区土方回填平整为开发区政府负责,现场的泥塘、沟渠、植被树木等杂物,在土方平整回填前未进行清理:
含水量过大,施工单位未严格按照施工组织设计要求,进
行采取有效的排水专项旌工措施或采取措施后未到达预定的效果。
3)施工单位管理经验欠缺,对现场发现的问题,未能采取果断的
措施进行解决,盲目按照施工图纸设计要求进行施工。
4)施工勘察资料不准确,未明确标明地下土层中含有淤泥现象
(原因是施工勘察在场地平整之前,未能反映出土方平整后原来地表层
形成的淤泥)。
5)施工单位和业主对强夯后的厂区,成品保护意识不强,未能采取有效措施,对强夯处理后的地基进行有效的保护(如:厂区内外及时挖排水沟进行排除现场积水,避免雨水对强夯后地基渗泡,降低强夯地基的影响等)。
4强夯施工质量保证措施
严格控制地表积水和地下水位,是保证强夯施工工作的关键步骤,无论是直接强夯还是置换强夯,地下水位必须控制在强夯地面以下2m范围内,这样才能保证强夯施工效果。若不满足条件时,可铺设碎石垫层或采取合理的降水措施(如:采用积水坑、轻型井点和管井降水方
案),使地下水位降至强夯面以下2m。由于整个厂区原始自然地貌比
较复杂,高低起伏较大,内有大的泥塘4个,士质含水量较大,最大回填土方深度1O米~12米。为此,针对土方含水量过大,施工单位严格
按照施工组织设计要求,进行有效的排水专项施工措施,并对强夯处理
后的地基进行有效的保护,使得强夯基础满足设计承载力的要求。
5采用强夯进行地基处理的建议和措施
1)场区采用大面积回填土进行场地平整时,原自然地面的积水、池塘、沟渠、淤泥、植被、树木等杂物,应进行必要的清理:
2)地质勘查工作应在场区平整完毕后进行,地质勘查报告应该真实的反应地质土层有关情况,并为地基处理提出科学合理化建议:
3)强夯施工尽量避开雨季进行,施工过程中应采取有效的排水措施,及时排除现场积水,避免积水对强夯地基破坏影响。
1)从测试结果知道:经强夯加固后,场地的地基承载力变大,承载力特征值对应的沉降量S≤0.01b,而实际地基承载力特征值应大于
检测值。整个厂区的地基承载力特征值都满足设计的要求。
2)降雨对残、坡积土填料与强风化嗔料的填筑体强夯施工及施工质量有一定影响。因此建议大面积施工时,在处理道槽下的填筑体时不宜采用含水量偏高的残、坡积土填料与强风化填料。
3)从夯前、夯后颗粒分忻测试结果看,经强夯处理后,颗粒组成
明显改变,大部分粗颗粒被击碎,能达到密实的要求。强夯检测结果为强夯基础满足图纸设计承载力要求。
总之,地基强夯处理应根据有关工程的地质条件和施工环境要求,
综合进行考察和比较分析,选择科学合理、经济快捷的地基处理方案。在选择地基处理方案时,必纸60强强夯施工单位内部管理工作,增强现
场施工质量控制管理过程,采用科学合理的现场施工组织设计方案。并
严格按照地基处哩规范要求进行施工,从而保证强夯施工质量,推进强夯施工工艺进步和发展方向。
中图分类号:TU
[参考文献]
【1Jq79—91.建筑地基处理技术规范【Sl
【2j骆行文等.强夯洼处理黄土地区公路地基实验研究田岩土力学,2004
Word文档免费下载:
关于地基大面积回填土方强夯处理的技术探讨_专业资料。随着我国基础设施建设的逐步加大,对建设用地也逐渐增加.为了保护农业耕植用地,许多基础设施建设用地多选择不适合...强夯法处理大面积回填土技术研究_专业资料。针对大面积回填土做为地基处理的问题,以沈阳万科的一个工程为例,对强夯法处理大面积回填土问题进行了研究,阐述了施工方案...大面积回填土地基强夯处理与质量控制措施 摘要:在现代大面积回填土地基工程建设研究中,软土地基处理 是一项发展历史较短的领域,然而我国古代人民很早就已经进行过 ...关于高回填地基处理的技术探讨_法律资料_人文社科_专业资料。龙源期刊网 http:/...二、强夯设计技术要求 强夯是一种大面积回填土方地基处理的一种非常有效的处理...浅谈大面积回填土地基强夯处理与质量控制措施 【摘要...下将地基土夯实, 经过多次重复提起落下,使地基表面...夯打遍数及土质条 件等因素有关,需要通过现场试夯...新建小区大面积回填土地基强夯处理工艺_建筑/土木_工程科技_专业资料。回填土地基地基强夯法是将夯锤提到高处使其自由落下将地基土夯实, 经过多次重复提起落下, 使...用强夯法处理填土地基 摘要: 结合施工现场遇到大面积人工回填土的情况,采用强夯...使土中出现很大的冲击应力,从而提高 地基土的强度并降低其压缩性,改善地基性能...(安徽省池 州市诚信工程技术有限公司 ) 摘要: 通过用强夯方法处理厚回填土的...关于地基大面积回填土方... 暂无评价 1页 &#165;0.50 高能级强夯加固粗颗粒碎....}

我要回帖

更多关于 强夯施工规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信