家用空调火线零线接反的后果
变频空调的火线,零线接反了,空调电源线烧软,插座烧黑,空调电源线烧软了,插座烧黑,空调电路板烧焦了。单相的空调,电源线两根式火线、零线接反了,没有关系。
电流有热效应,根据焦耳定律:电流通过导体是产生的热量与电流的平方成正比,与导体的电阻成正比,与通电时间成正比。电路难免有电阻,所以电流大的时候,产生的热量也就多了,以至于烧坏电路。
电流过大一般是发生在短路的时候。当直接把导线连在电源的正、负极间,电流不通过用电器,这种电路就称为短路。电源被短路时,电路里的电流很强,会使导线和电源发热,损坏电源和电流表,甚至会起火灾。所以操作中应避免发生短路的现象。但用电器两端用一根导线连起来的时候,这个用电器被短路了,电流不通过用电器,直接从导线流过,这时用电器不会烧坏,只是不能正常工作,因此是允许的。
火线与零线接反了造成空调外机漏电的案例
&&& &不知怎么回事,我的手刚碰到 空调 外机就被弹开了,整个手都觉得麻了。&近日,家住宜宾城区将军街的市民蒲女士说起她家空调外机漏电的情况时,心有余悸。
&&& &五一&期间,蒲女士在城区某大型电器商场购买了一台大1.5P的冷暖两用空调机。安装人员安装后,当场作了调试,随后告诉她,空调的运转和制冷制热效果都没问题。当晚,蒲女士为了避免外机过早氧化生锈,和丈夫准备了一张木板准备垫在空调外机的下面。就在这时,危险的一幕发生了。蒲女士刚把手放到空调外机上准备将其提起时,却被一股电流弹开,受到惊吓的蒲女士赶紧放手,随即用电笔碰触外机的各个部位,发现电笔上的灯都亮着。发现情况不对后,她立刻拔掉空调电源,与电器售后客服部工作人员联络。
&&& 第二天, 维修人员前往蒲女士家,对空调进行检测,发现空调电源插座处的火线与零线接反了,加之蒲女士家是老房子,没有地线,就造成空调外机出现漏电的情况。随后,维修人员对故障进行了解除。&&&查看: 2987|回复: 7
怎样判断漏电断路器是零线漏电还是火线漏电
TA的每日心情奋斗 20:26签到天数: 42 天[LV.5]常住居民I
微信用户求助:怎样判断漏电是零线漏电还是火线漏电
除了错误接线(零线和火线在下接到一起),基本上都是火线漏电。
最根本的判断方法是断开所有的负载,拉开漏保,拆掉漏保的零线,用摇表分别测零线和火线的对地绝缘,没有摇表也可以尝试用。
将有漏电故障的线路切处所有的负载,然后将漏电断路器送电,将有漏电故障的线路,一根一根的往漏电开关的相线端上面碰,如果有一根碰上之后漏电断路器动作,就说明这根线有漏电故障。虽然这么做比较简单,但是不推荐,建议用测量,测量也是很简单,上一种方法是在没有兆欧表的情况下,违反操作规程的一种简单的方法。
TA的每日心情奋斗 08:37签到天数: 9 天[LV.3]偶尔看看II
学习了,谢谢楼主!
TA的每日心情慵懒29&分钟前签到天数: 754 天[LV.10]以坛为家III
不错,感谢楼主分享,& && && && && && && && && && &
TA的每日心情奋斗昨天&12:23签到天数: 450 天[LV.9]以坛为家II
TA的每日心情开心19&分钟前签到天数: 554 天[LV.9]以坛为家II
谢谢分享!
该用户从未签到
经验不错,谢谢分享
TA的每日心情开心昨天&14:30签到天数: 320 天[LV.8]以坛为家I
分享就是一种快乐,谢谢!
TA的每日心情开心 18:49签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I
我觉得简单实用就行,不违背原则性的东西,能处理了就是好的。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 13979|回复: 45
电工朋友请进,关于零线有点漏电的问题!
该用户从未签到
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
埋墙的两条线,其中一条接火线的话,漏电开关就跳闸,另外一根就不会!
能否用这条漏电的线当做零线使用?使用中有什么隐患?还有使用中会增加电度表计量吗?
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('电工朋友请进,关于零线有点漏电的问题!\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
该用户从未签到
明显不行!
接火线,开关跳闸,说明漏电流非常大,或者说这根线裸露处碰到墙体了,所以你当接地线还行,家用的单相电,要火线零线构成回路,一般情况下随便换没事,但不能和接地线混一起。
电表的计量应该是一个互感器,只要回路接通,有电流经过,电表就要计数。
签到天数: 489 天[LV.9]以坛为家II
本帖最后由 wydchina 于
16:50 编辑
接火线跳,说明这根线绝缘损坏,
你换另一根不跳,是后端无负载么?空载当然不跳,零线对地0伏,也无漏电电流。
一般的电流型漏电保护器,火线零线都穿过检测线圈,一旦有不平衡电流(漏电),就会有感应,进行调闸动作。
你对换火零后,接负载试试,应该也要跳。
补充一下,后端负载不要太小了(不要插充电器之类)。
该用户从未签到
零线漏电保护开关也会跳的,建议重新拉
该用户从未签到
我同意3楼得说法。
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
不会跳的&&可以这样换着用
但是不推荐 临时用用还可以
该用户从未签到
可以临时使用,不过如果变压器零点漂移量大还是会跳漏电,暗埋线没什么好办法,可以分段检测,发现那一段出问题后用一节明线代替!
该用户从未签到
暗线出问题最DT。
我一朋友高中那会儿,他屋里照明的暗线故障,没点,到现在十几年了,还是没电... ...不装修就没法再拉线
该用户从未签到
实际上一般的漏电保护开关就是零火线电流比较器,比较零火两根线的电流是否一样,一样就是不漏电就不跳闸,不一样的话在设定范围内也不跳闸,一旦超限就跳闸。这样无论火对地还是对零直接漏电还是经过人体漏电,漏电流都会被感知并超限跳闸。
因此,LZ描述的换线实验要在一个基础上测试,就是要确认:进入漏电保护的零火两根线上都是有超过漏电保护器设定的限制漏电流值的实际电流存在。& &在此基础上的测试结果才可以采信依此判断线路情况。
老的居民供电两线制:零、火,无接地线,现在新的居民供电三线制:火、零、地,火零两线过电表后再过漏电保护器为总电源,而地线不能经任何控制,直接连接到居民楼总地线接地体上,另一端直连用户插座地线。
LZ的描述含糊,那条漏电的线究竟是什么线很重要,原因决定了这根线可以和不可以做什么!
如果,LZ说的那条线真的绝缘有问题,那怎么可以再做零线来用呢?
如果,LZ说的那根线接了火就跳闸,那请问是怎么接的呢?这根线原来的作用呢?
LZ啊,电是很危险的,不清楚什么墙里出来的两根线究竟在线路中的连接情况你就敢这样乱试,你真无畏!
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
绝对不可以,明显有一根漏电,一是费电,二是容易电到人。从新拉一根线吧。
该用户从未签到
费电的说法站不住脚,但是也会跳闸的可能巨大。
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
该用户从未签到
费电的说法站不住脚,但是也会跳闸的可能巨大。
菜鸟不飞 发表于
费电是肯定费电的,但是电费可以忽略不计。
该用户从未签到
费电是肯定费电的,但是电费可以忽略不计。
ckvlhf 发表于
非要这么说的话那赚了也难说,不信你例举我反驳。{:1_217:}
该用户从未签到
安全第一,建议重拉
该用户从未签到
如果你朋友家的线是用了绝缘管的,可以随时更换,超简单
如果不是绝缘管的,那就只能砸墙了
该用户从未签到
跳闸原因参考9楼
不会增加计量,如果这个线没断的话(破皮,芯线导通)。小功率的设备可以用用,不过这一路不能经过漏电保安器,否则也会跳电。不经过漏电保安器,安全就难说了。看你的具体地点了。零线在变压器端也是接地的,所以电路上也有保护接零(不是接地)的方法来保证安全。不过这种方式对零线要求绝对可靠。
签到天数: 16 天[LV.4]偶尔看看III
签到天数: 928 天[LV.10]以坛为家III
技术贴。。。。。。记号。
该用户从未签到
暗线也要考虑后期能穿管换线,
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。