污水处理 PH值自动调节怎么做,求具体思路,谢谢师傅们了
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:19:14
公司要给一个污水项目做改造,其中有一个是PH值自动调节的,不知道具体怎么做,脑袋里面只有一点思路,不完整&情况是这样的,涡流反应池里面原溶液是酸性的,想要做一个自动加药系统加碱,用PH值控制仪输出模拟电流信号到PLC,然后plc输出模拟信号控制变频器,变频器再控制加药泵的加药,但是同事说实际情况是池子里面的水PH不稳定,估计加药也有延迟时间,过段时间PH值才会因为加的碱溶液发生变化,想问下师傅们有什么好的办法解决这个问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:25:55 1楼
没做过,期待答案! & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:26:12 2楼
yo用PID控制,检测是电流信号吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:41:17 3楼
回复内容:对:chensiyuan126qq关于yo用PID控制,检测是电流信号吗 内容的回复:这个现在还没做,只是在想解决办法,同事让我统计电气材料,仪表可以买输出电流信号的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:42 4楼
回复内容:对:chensiyuan126qq关于yo用PID控制,检测是电流信号吗 内容的回复:开始我就想PID应该差不多(当然了我从来没有做过PID控制,只知道大概的原理),后来在网上搜了搜,发现了点问题,网上有人说:如果只是采用PH值的反馈来实现PID的控制的话,估计实际使用过程中其波动会很大,其PID的参数也很难设置,最好还是,观察一下,流量,PH值,变频器的频率 这三者之间的关系,以控制其PH的波动.当然如果PH值的波动大没什么关系的话,也可简单的采用PH值反馈来实现PID的控制本文转自亿万论坛:这应该是水处理的工程,建议在工艺上,建个缓冲池,不然的话,PID必定超调的。还有个网页上说有个PH自动控制的,PH在30分钟后才会发生变化(不知道时间是不是30分钟,但是延时肯定是有的,而且还不知道时间长短。。。。),这些都怎么解决呀。。。。。。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:22:16 5楼
你说的也不是不可以实现,但是你同事说的也很有道理,这个需要几个现场的参数,首先你的涡流反应池有多大?,还有你的加碱的点在池子的什么位置?,池子内是否有搅拌?,搅拌药液完全混合的时间是多久?这些你编程的时候都要考虑到!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:24:01 6楼
还有 &你的PH值的采集点在池子的什么地方,有几个采集点,加碱的点又有几个??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:17:52 7楼
估计这个精度不好控制,有搅拌器。搅拌后测浓度,再加药(根据池水容量计算),在搅拌测量,只能控制到一定范围内。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:20:17 8楼
还有一项注意的是进水浓度是随时变化的,而且和出水浓度又不一样。建议根据进水浓度时时进行加药调节。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:27:24 9楼
这个不是打击楼主的积极性,估计实际应用中不成功,偶厂的污水处理厂既有在线PH计也有氨氮分析仪、COD等在线分析仪表,可是工艺操作还是靠化验取样分析,因为在线分析仪数据不可靠,至于污水处理PH值的自动调节偶厂使用的是柱塞定量加药泵,通过试验化验取样逐步调节柱塞泵出碱液的流量,直到数据保持工艺指标。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:02:57 10楼
这个不懂,进来学习下
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:07:55 11楼
如果你的工况变化不是太大的话完全可行,1& PH计带标准信号输出,投运前要标定,调节器要的PID,涡流反应池前加中和液,涡流反应池后检测结果
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:15:00 12楼
污水池的PH值会有随机变化,而且加碱也不是立刻生效,具体延时多久还不知道(距离酸碱平衡差距越小可能越短,反之越长),这种事情要做动态控制还真不是一般的难啊。。。&前面有人说弄个缓冲池,我看是个好办法。首先加药泵是匀速的,然后在加药泵匀速运转之下,通过控制污水进入和排出反应池的多少来控制排水的PH平衡。直接输出一个比例信号,控制两个比例阀,一个进水阀,一个排水阀,这俩阀可以考虑联动,也可以考虑用反应池水位来控制排水阀开度。反正确保池子里水的反应量基本保持固定就行。同时,采集排水口的PH值作为参考,来计算污水阀门的开度就行。我想这样应该可以实现的,具体原理就是一个反应时间控制。你给的污水多了(或者污水太脏了),反应时间就会延长,污水池的处理速度就会下降,所以要减少污水注入,因为流量会经常变化,于是必须要在外部建设一个缓冲池,基本就这个意思了。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:55:35 13楼
回复内容:对: #天涯-工控人生军团
没做过,期待答案! & & & & & 内容的回复!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:05:25 14楼
没做过,期待答案!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:06:57 15楼
yo用PID控制,检测是电流信号吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:07:48 16楼
这个现在还没做,只是在想解决办法,同事让我统计电气材料,仪表可以买输出电流信号的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:08:17 17楼
开始我就想PID应该差不多(当然了我从来没有做过PID控制,只知道大概的原理),后来在网上搜了搜,发现了点问题,网上有人说:如果只是采用PH值的反馈来实现PID的控制的话,估计实际使用过程中其波动会很大,其PID的参数也很难设置,最好还是,观察一下,流量,PH值,变频器的频率 这三者之间的关系,以控制其PH的波动.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:09:10 18楼
当然如果PH值的波动大没什么关系的话,也可简单的采用PH值反馈来实现PID的控制
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:09:49 19楼
还有个网页上说有个PH自动控制的,PH在30分钟后才会发生变化(不知道时间是不是30分钟,但是延时肯定是有的,而且还不知道时间长短。。。。),这些都怎么解决呀。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:10:51 20楼
你说的也不是不可以实现,但是你同事说的也很有道理,这个需要几个现场的参数,首先你的涡流反应池有多大?,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:11:46 21楼
还有你的加碱的点在池子的什么位置?,池子内是否有搅拌?,搅拌药液完全混合的时间是多久?这些你编程的时候都要考虑到!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:13:34 22楼
还有 &你的PH值的采集点在池子的什么地方,有几个采集点,加碱的点又有几个??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:14:16 23楼
估计这个精度不好控制,有搅拌器。搅拌后测浓度,再加药(根据池水容量计算),在搅拌测量,只能控制到一定范围内。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:14:42 24楼
还有一项注意的是进水浓度是随时变化的,而且和出水浓度又不一样。建议根据进水浓度时时进行加药调节
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:15:38 25楼
这个不是打击楼主的积极性,估计实际应用中不成功,偶厂的污水处理厂既有在线PH计也有氨氮分析仪、COD等在线分析仪表,可是工艺操作还是靠化验取样分析,因为在线分析仪数据不可靠,至于污水处理PH值的自动调节偶厂使用的是柱塞定量加药泵,通过试验化验取样逐步调节柱塞泵出碱液的流量,直到数据保持工艺指标。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:16:32 26楼
如果你的工况变化不是太大的话完全可行,1 &PH计带标准信号输出,投运前要标定,调节器要的PID,涡流反应池前加中和液,涡流反应池后检测结果
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:17:45 27楼
污水池的PH值会有随机变化,而且加碱也不是立刻生效,具体延时多久还不知道(距离酸碱平衡差距越小可能越短,反之越长),这种事情要做动态控制还真不是一般的难啊。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:19:16 28楼
前面有人说弄个缓冲池,我看是个好办法。首先加药泵是匀速的,然后在加药泵匀速运转之下,通过控制污水进入和排出反应池的多少来控制排水的PH平衡。直接输出一个比例信号,控制两个比例阀,一个进水阀,一个排水阀,这俩阀可以考虑联动,也可以考虑用反应池水位来控制排水阀开度。反正确保池子里水的反应量基本保持固定就行。同时,采集排水口的PH值作为参考,来计算污水阀门的开度就行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:19:56 29楼
我想这样应该可以实现的,具体原理就是一个反应时间控制。你给的污水多了(或者污水太脏了),反应时间就会延长,污水池的处理速度就会下降,所以要减少污水注入,因为流量会经常变化,于是必须要在外部建设一个缓冲池,基本就这个意思了。。。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:40:20
这个现在还没做,只是在想解决办法,同事让我统计电气材料,仪表可以买输出电流信号的!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:50:31
你说的也不是不可以实现,但是你同事说的也很有道理,这个需要几个现场的参数,首先你的涡流反应池有多大?,
周点击排行周回复排行
[311] [307] [293] [144] [101] [96] [95] [91] [90] [85]
[43] [27] [16] [12] [10] [10] [10] [10] [8] [7]最新求助
[0] [43] [4] [8] [2] [1] [13] [5] [5] [9]浅谈污水处理过程中pH值的应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
浅谈污水处理过程中pH值的应用
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:155
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
污水处理过程pH值控制的研究
下载积分:400
内容提示:污水处理过程pH值控制的研究
文档格式:PDF|
浏览次数:310|
上传日期: 08:06:00|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 400 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
污水处理过程pH值控制的研究
关注微信公众号}

我要回帖

更多关于 屠宰污水处理设备 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信