为什么变压器次级接地零线要接地

为什么变压器次级零线要接地?
为什么变压器次级零线要接地?
09-01-09 &
380V电压等级一般都采用星型接法不采用三角形接法,这种接法好处:可以给三次谐波通路,消除部分谐拨,还可以接出380V和220V两种不同相电压供用户选择。 采用星型接法就存在一个中性点的问题,到底是接地还是不接地呢,对于110KV以上高压变压器,一般为了限制过电压水平是需要直接接地,或者经过电阻或消弧线圈接地。还有一些并列运行变压器,因为一个中性点的存在相当于潮流分析中一个节点,所以这个中性点需要经过严密的计算分析,才能决定接地或者不接地。对于低压380V系统,当变压器负荷不对称时,变压器中性点电位飘移(即不为0V了),从而造成各相电压不对称,进而危及用电设备得绝缘,所以将中性点接地。
请登录后再发表评论!电气工程分区
查看: 2582|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀
[ 本帖最后由 zyz8438 于
08:41 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分307帖子
五星助理工程师, 积分 307, 距离下一级还需 193 积分
我觉得应该可以吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
“楼顶接地”?防雷接地是不可以的,因为防雷接地的接地电阻只有不大于10Ω,一般变压器的工作接地要求不大于4Ω!建议单独做接地装置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
是楼房的的保护接地呀,楼房都有保护接零多接地网呀
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1009帖子
四星工程师, 积分 1009, 距离下一级还需 91 积分
个人认为是可以的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
回复 主贴 的帖子
标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2729帖子
一星高级工程师, 积分 2729, 距离下一级还需 271 积分
当然可以 中性线最好是经最短路径直接与主网相连
听众数收听数自我介绍
电器设备|最后登录注册时间主题精华0积分1595帖子
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
应该没有问题把
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
也来学习一下
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7983帖子
只要接地电阻值满足要求,并且接地可靠,就没有问题!
三人行,必有我师!
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
高级工程师
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
gangshiyuan
文章数:987
年度积分:50
历史总积分:2486
注册时间:
我看到有些机器的380/220的控制变压器的二次端的零线接地,有什么作用?最近问一个老电工,他说是保护接零的作法。他说的对不对呢?
kdrjl 版主
文章数:19299
年度积分:930
历史总积分:37856
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
那隔离还有什么用呢?变压器二次不要接地,设备外壳接地就可以了。
我是你的朋友
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:
老师傅应该改改了.
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:250
注册时间:
初次级绕组均按星接,次级中性点接地。从中性点接出零线,任意一根相线与零线间的电压都是220V。
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:
貌似不妥吧
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接浙江宁波地区及附近节能改造,电器设计等工程!
代理品牌:欧瑞、三晶、日业、ABB、台达、永宏等;
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
文章数:2387
年度积分:50
历史总积分:5748
注册时间:
二次接地的话你的隔离变压器的钱是白花了 & 是变压器的外壳铁心接地
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:
以下是引用12/7/11 23:13:13的发言:
二次接地的话你的隔离变压器的钱是白花了   是变压器的外壳铁心接地
有可能是楼主搞错了吧,那个是外壳的地吧。
工控学堂推荐视频:扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
零线为什么在变压器的出口就接地了?它为什么还要接地了?接地起什么作用?
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
这叫重复接地.其主要作用是:在实际用电中,常常会发生接入用电小局域(一幢楼,或一个小区)的零线的总线接入处被烧断,造成220V用户由相电压变成线电压,烧毁用电设备和家用电器,这样的事故每年在用电系统频繁发生,造成的损失不小,为了避免这种情况,要求在集中供电的220V用户局域进行重复接地,防止零线在总接入处烧断造成不必要的损失.相电压为什么会升高为线电压,是因为为了三相负荷平衡,一个供电小区域内,A、B、C三相分别接入区域内的不同用户,在零线正常情况下,互不干扰,但零线在总接入处断线后,由零线把所有三相电的用户构成一个封闭回路,因而导致原来的相电压变为线电压.