PLC断电数据保持的设置
&&&& 公司里上了批设备,正在进行安装调试。是用文本显示器来设置主电机的转向,分&左转&和&右转&,今天操作人员告诉我, 昨天明明设置了左转,今天上电后,屏幕上怎么显示右转了呢?开机时,转向反了,停机后,又改成左转,这才好。
&&&& 车间里总共安装了6台样机,只有这一台是断电后,转向设置复位为右转,其它的设备设置成左转,停电再上电,依然是左转。
&&&&& 设备的控制部分主要由SLIAN文本屏,西门子PLC、台达控制。通过屏上的按键&F1&来设定主电机转向,通过监控PLC的程序,得知功能开关&F1&对应的PLC程序中的位存储器&M10.4&,作为转向标志位。当操作人员按下文本屏上的功能开关&F1&,将对&M10.4&置位,其常开闭合,置位Q0.1,Q0.1的常开闭合,变频器的转向信号接通
&&&&& 将设备断电,送电观察了一会,知道断电再送电,转向标志位M10.4是OFF状态。因此M10.4的常闭是恢复闭合的,进而复位Q0.1。上次设定的转向也就失效。
&&&&& 起初我考虑的是西门子PLC的位存储区M是不是分断电保持和不保持两种?它是如何分类的?是不是像定时器一样,根据定时器编号,分成几段,同一段的定时器的分辨率是相同的,不同段的定时器的分辨率是不同的。如果是这样的话,那就得改功能开关&F1&所对应的位存储器M的编号了。
&&&&& 有位同学比较熟悉西门子PLC,于是发短信向这位同学请教:&程序里的M寄存器是不是分断电保持和不保持两种?怎么分类?&同学回复短信:&对,在系统块里面有断电保持设置范围MB就可以区分了。&于是我在编程软件里打开系统块里的断电数据保持子栏目,看到里面关于MB的设置围。&&&&&&&&&
&&&& 打开系统块的对话框,我心中又有疑问了,什么疑问呢?且看我给同学发的第二条短信:&M10.4属于MB吗?偏移量和单元数目是什么意思?我能把M10.4设置成断电保持吗?&不一会,同学发来短信答道:&属于MB,偏移量之前的不属于保持,偏移量之后的属于保持继电器,单元数目表示从偏移量开始的保持继电器的个数。&这一下,我心里有底了,也特别高兴,对于我这个初学PLC的毛孩子来说,能改动一下设备里的程序,使之满足操作的要求,是蛮有成就感的。
断电保持的位存储器MB,从M14开始,往后一直到M31,总共18个。而功能开关F1使用的是M10.4,只要将其偏移量由14改到10就可以了,但是不能随便改,万一M10到M13之间的其它寄存器不需要断电保持呢?于是检查了程序中的所有位存储器M,将其偏移量由14改到10,对其他位存储器M没有影响,因为这之间只用了M10.4,于是将其偏移量由14改为10。改完了以后,经试验还是不行,这才发现一条很重要的提示&系统块设置参数必须下载才能生效。&于是把修改好的程序重新往PLC里下载了一遍,这次对M10.4置位后,断电再送电,其状态是保持的。操作人员对我也竖起了大拇指,呵呵,其实是很简单的小问题。
同理也可以设置其它存储区,如V、T、C为断电保持或是不保持。当前位置:
主题:615383 ┆ 帖子:4803836
┆ 今日新贴:1
昨日贴数:1213 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:5445人
PLC控制的继电器突然断电
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:35:26 楼主
使用西门子300PLC控制的小型继电器会突然断电,PLC本身没有报故障,正常工作,再次发指令该继电器还可以吸合。请问最有可能是哪部分出问题了?
问题补充:
该继电器通过程序控制,接在PLC的输出Q点上,另该继电器头已经换过好几个了,还是这个情况。从PLC模块到小型继电器之间的连线已经检查过没有问题。
继电器断电后,监控的程序里原来已接通的网络也断开了。就是控制的程序已经发生了变化。控制这个小继电器的启动和停止按钮也已经换过新的,对这个情况没有改善。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:57:04 1楼
继电器断电后,监控的程序里原来已接通的网络也断开了。
&&&&&&&&&& 你所说的是不是PLC程序中已没有输出了啦, 在模块上输出的Q 点有没有电压哟?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:44:56 2楼
连接线路没问题,继电器也没问题;检查PLC输入点有无干扰
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:17:10 3楼
plc内部硬件软故障 当然根继电器控制电路相关
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:31:13 4楼
首先检查一下程序有没有问题?其次看看是不是plc输出模块的问题?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:07:40 5楼
对比程序中该点的输出与模块的实际输出。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:38:22 6楼
还是先看看你的程序问题?还有你这个工作的环境怎么样,看是不是要考虑外部干扰问题?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:59:18 7楼
引用yjdn 的回复内容:
连接线路没问题,继电器也没问题;检查PLC输入点有无干扰
干扰问题是要考虑
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:33:53 8楼
应该是干扰所致,检查附近的有没有干扰源。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:54:10 9楼
测试一下这个回路的电压降,可能是因为压降太高造成的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:14:24 10楼
有PLC系统DO输出模块电压不稳的原因,可以试着换个通道或者卡件试试,也可能是在程序运行中有连锁程序造成中断,比如各种条件开关量输入信号的通断,这个要检查程序语言的逻辑关系。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:28:19 11楼
继电器没问题,线路没问题,首先看看这个现象是不是经常出现!如果是很少出现的话,我认为干扰的可能比较大!如果是经常出现的话,就要仔细 检查一下干扰和走线方式、还有PLC的输入模块!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:45:39 12楼
根据你的描述,当出现故障时,PLC的程序也没有输出了。应该考虑PLC的问题。一种是受干扰程序乱了或飞了,但这样一来你应该同时遇到不只一个故障情况。没有你的程序,不知影响输出的因素有哪些?不知换没换Q点或不同板子上的Q点试试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:19:23 13楼
引用pzxu 的回复内容:
根据你的描述,当出现故障时,PLC的程序也没有输出了。应该考虑PLC的问题。一种是受干扰程序乱了或飞了,但这样一来你应该同时遇到不只一个故障情况。没有你的程序,不知影响输出的因素有哪些?不知换没换Q点或不同板子上的Q点试试。
周点击排行周回复排行
[88] [51] [47] [47] [44] [38] [34] [29] [26] [26]
[9] [8] [8] [8] [6] [6] [6] [5] [5] [5]最新求助
[1] [1] [2] [1] [0] [0] [2] [4] [6] [25]PLC工作中突然断电,又来电会出现什么情况?
涉及设备:plc
答疑主题:PLC工作中突然断电,又来电会出现什么情况?
答疑老师:李...
在线咨询:
更新至:1课时 &更新中
已观看人数:0人
讲师:丁先群
课程级别:
 赞(0)
课程点评:
(0人学习)
课程视频大纲
学习后,您将会做什么?
课程特色?
涉及设备:plc
答疑主题:PLC工作中突然断电,又来电会出现什么情况?
答疑老师:李金城老师
西门子工程师
西门子工程师
12大服务保障
海量工控学习资料,60个城市推荐就业
海量权威精品课
不管你有没有了解过工业自动化,甚至看不懂普通电路图的同学,还是有多年工程经验的高级工程师,在技成都能找到合适您课程。电工入门,设备维护,技术升级,晋升工程师,学控制,学运动控制,学通信,学PID,学模拟量,技成网,啥都有!
只要通过相对应的测试,技成大数据即可分析出适合您学习的课程方案,并指导您循序渐进的学习。还为您的职业规划做建议。 经验丰富的权威老师给您讲解详细的学习指导课,消除您初学的迷茫!
海量视频课堂让您从简到难系统学习, 拿出您的学习机边学习边练习, 需要辅助学习资料,上论坛啊! 公开课让我们一起加固基础, 班级课给您的学习添柴加火, 答疑课让您不再为问题所困,
实操课跟着老师一起做, 定期去考试页面测试下您的学习成果哦! 有事没事都到班级群里跟大家聊聊哈~~总有意想不到的收货。
每个工作日的19:30-22:00,我们都在腾讯课堂开展在线直播课堂,除了学习还可以直面专家老师。
每周的答疑课我们老师为您扫清一周的技术障碍
针对技成学习机专门开设了实操课的哦,边听老师讲课,边跟着一步一步实际操作。
1、QQ群交流(200个2000人QQ群),让学习不在孤单; 2、论坛交流,任何学习或工作遇到的问题,都可以提出来; 3、定期线下沙龙讨论、学员活动; 活跃的班级群让我们跟老师班里的同学一起学习交流;群公告里录播视频连接让大家没有漏听课的烦恼;群文件资料让大家轻松查找所需资料。
指导课没听明白?班级课没空听?白天没时间班级交流?答疑课恰好错过? 免费复学来帮你!
技成资深讲师
高级工程师,1998年在国内首先将变频调速技术应用于回转窑主拖动系统,获国家有色金属工业局科技进步奖,并获得国家专利。从事自动化控制和变频器工程应用工作三十多年,具有丰富的现场实践经验。授课实用易懂。
技成资深讲师
资深高级工程师,技成资深培训师。从事职业技术培训工作近三十年,对工控技术的培训,例如PLC、变频器、单片机及机电一体化等有丰富的培训经验。讲课语言通俗、风趣幽默、条理清楚、深入浅出。
技成资深讲师
华南理工大学工程硕士,前西门子(中国)有限公司工程师,负责项目设计执行、OEM样机开发,技术支持,客户培训。曾获比亚迪、深圳地铁等大型企业邀请对其相关技术人员进行系统的专业培训,擅长PLC、工业网络、...
技成资深讲师
高级工程师,技成培训金牌讲师,在自控系统的配合安装调试、运行维护、电子设备厂生产线、波峰焊锡、回流焊设备电气控制系统、行业系统集成的电气控制系统设计制作具有丰富的经验。授课细致耐心、通俗易懂。
技成资深讲师
高级工程师,2006年、2010年被评为“西门子自动化专家”,多年自动化控制技术安装调试、指导培训、维修开发经验,对PLC等工业自动化控制技术,尤其西门子设备运用和培训非常熟练,课程实用性强,让学员高...
技成资深讲师
三菱自动化产品资深工程师、三菱认证工程师、三菱FA产品培训师。多年自动化控制技术工程实践经验,同时具备多年自动化专业培训经验,精通FX系列、Q系列、变频器 、伺服、人机等三菱系列自动化产品。
技成资深讲师
唐倩:技成培训最受学员欢迎讲师之一,曾在某知名汽车企业担任电气工程师多年,后被提拔为电气总工程师。具有可编程控制器设计师中级证书。对一整套非标设备电气设计有着丰富的经验。熟悉欧姆龙PLC、三菱PLC、...
技成资深讲师
高级培训师、工程师,湖南省某高校专业教师,曾受教育部委派到韩国进行技术学习与交流。有着十余年的一线教学与培训经验,承担了南车专兼职安全员电气安全技术培训工作;时代维修电工培训工作;株机公司电工理论培训...
技成资深讲师
技成(自动化)培训讲师、技成培训学员最受欢迎辅导老师之一。曾在某轮胎有限公司担任技术员多年,负责厂里自动化设备改造工作。之后主要从事非标设备的生产工作,在技成接受多年专业培训,熟悉三菱fx系列PLC、...
技成资深讲师
中国自动化行业权威领军人,国际著名高级工程师,广州机电行业协会秘书长、广东省自动化学会理事长,技成科技有限公司首席技术顾问,刘奕华老师授课将理论与工程实际相结合,课程应用性强,授课激情洋溢、深入浅出,...
技成资深讲师
西安理工大学自动化学院教授,中国电工技术学会微特电机专业委员会委员,深圳市节能协会理事
技成资深讲师
高级工程师,讲师,武汉理工大学工程硕士。从事职业技术培训教学工作近二十年,对电子技术的培训,例如模拟电路、数字电路、高频线路、单片机技术等有丰富的培训经验。讲课语言通俗、条理清晰、深入浅出。
技成资深讲师
高级工程师,毕业于中南大学,接受过德国西门子公司系统技术培训.潘工多年来一直从事自动化控制技术工作,在自动化系统工程项目和机械设备自动控制的设计、安装、调试等方面,既有扎实的理论基础,又有丰富的现场实...
技成资深讲师
国内著名数控专家,深圳职业技术学院副教授,精通FANUC数控系统设计。授课讲解系统,由浅入深
技成资深讲师
刘彤,硕士研究生毕业,控制理论与控制工程专业,工程师,讲师。1993年参加工作,先后从事过进口设备维修和管理、非标研制、生产线改造、盾构机电气设计等工作。主讲嵌入式系统技术应用、单片机技术应用、电子E...
技成资深讲师
多年从事工业自动化工作,参加过多个中大型自动化控制系统的设计与实施,有着丰富的现场经验,熟练掌握西门子S7-300、S7-200PLC,以及上位组态软件WinCC的使用。
技成资深讲师
工控老鬼,资深的西门子专家
技成资深讲师
汪周银,1946.11出生,中南大学本科毕业,副教授/工程师,主要研究方向:机械工程。原湖南冶金职业技术学院机械工程系党支部书记,在机械类专业任教40余年,曾被评为湖南省省级教学名师,在国内各类期刊发...
技成资深讲师
技成资深讲师
华南理工大学 拥有机器人应用工程硕士学位 机电工程师 维修电工质量职称。 曾任职于东风本田发动机有限公司,西门子,ABB,精通发动机生产线相关设备的保养与维护,包括数控机床、压铸机、检漏仪、拉床、淬火...
技成资深讲师
2008年毕业于西安航空学院电气系计算机控制专业,从事电气自动化行业7年,具有丰富的非标设备电气设计经验及上百场现场及网络培训经验。现就职于威纶通科技有限公司,担任大中华区培训经理,威纶通企业大学项目...
技成资深讲师
技成资深讲师
西门子工程师
技成资深讲师
技成资深讲师
技成资深讲师
技成资深讲师
技成资深讲师
黄杰 男,湖南邵阳人,讲师、工程师、2009年毕业于广东工业大学电力电子与电力传动专业,获工学硕士学位。现主要从事智能控制、开关电源及城轨交通控制领域的研究和教学工作。
张亚宾,刘俊文
技成资深讲师
张亚宾: 资深组态软件工程师,多年从事工业自动化工作,参加过多个中大型自动化控制系统的设计与实施,目前为美国标志软件ICONICS公司的培训工程师,有着丰富的现场经验,熟练掌握ICONICS公司的多款...
技成资深讲师
吴冰,女,1979年生,黑龙江人,副教授、高级工程师
2001年毕业于中南大学信息工程系自动化专业,获工学硕士学位。
2001.8——2007.4 在中车株洲电力机车有限公司(原南车株洲电力机车有...
技成资深讲师
2005年本科毕业于广州华南理工大学自动化专业。拥有多年合资整车工厂及发动机工厂自动化设备管理经验。曾在上海发那科机器人有限公司任职,有着丰富的FANUC机器人系统调试经验及知识。涉及的机器人应用行业...
技成资深讲师
张为民 : 男,具有检测技术与自动化装置专业副教授资格。
1990年7月毕业于西安交通大学电气工程系工业电气自动化专业,获工学学士学位。2002年6月毕业于西安交通大学电气工程学院,获电气工程硕士学...
技成资深讲师
技成资深讲师
月薪:11000元/月
学后:14万/年
擅长:电气设备维修管理
学员信息:年龄52岁,现担任公司电气设备主管;电务工区工长,负责公司的电气、信号自动化、通信及无线设备的维修管理工作。公司主任技师及集团首席工人。年收入由原来9万多增加到13万多,当然为社会企业解决更多技术问题
月薪:17000元/月
学后:20万/年
擅长:电控设计
学员信息:年龄40岁,2012年12月加入技成培训,现在无锡某私企负责电控设计,PLC编程和上位机组态工作,帮助社会企业解决技术问题年总收入20万左右。目前在技成平均一年花费1000元左右。
月薪:11000元/月
学后:14万/年
擅长:电气安装
学员信息: 42岁,2012年12月在技成报名学习工业自动化控制。为西安热工研究院的部分外包产品做控制柜,以在技成获得的三菱和西门子加HMI之技术,承担了这部分产品从电路设计到实际设备规划,安装和调试..
高级工程师
高级工程师,1998年在国内首先将变频调速技术应用于回转窑主拖动系统,获国家有色金属工业局科技进步奖,并获得国家专利。从事自动化控制和变频器工程应用工作三十多年,具有丰富的现场实践经验。授课实用易懂。
313.1万人关注
249.7万人关注
212万人关注
132.8万人关注
18.1万人关注
09-06 10:51
非常感谢李金城老师,您讲的课程通俗易懂;幽默风趣;受益颇多,谢谢
08-13 12:11
老师讲的很详细、非常好 、就是我学的太慢了,夏天忙着种地,只有在冬天我才能学习、PLC数字量我还没有完全掌握。
wincc使用中,文件名和存盘路径请不要出现中文。否则有可能出现运行前的下装,会出现死机!1.安装时候必须先关闭杀毒软件,防火墙…
就在技成论坛有下载,搜下:西门子编程手册即可。
(C)深圳市技成科技有限公司 - 课程内容版权均归技成培训网所有
广东省 深圳市 专业技术人员继续教育网络学习平台联合运营单位:深圳市工程师联合会查看: 3998|回复: 13
UID198147积分100 贡献4 阅读权限10
我所在的工厂不能断电,所以要求在电柜断电一瞬间用PLC开启发电机,我现在知道用根线接在电柜的电压表上检测,要是在没电的瞬间这个没电信号怎么传给PLC,这个中间用不用中间继电器,我是认为不管是220v还是380v都不能直接接到PLC的输入端啊,因为PLC的输入端是24v,。。。。。。。。。。这个应怎么接线啊。。。。那位兄弟帮帮忙。。详细点啊。。。谢谢啦!!!
UID464437积分0 贡献2 阅读权限10
可以买个电源模块,它输入端接220V交流电,输出就是直流24V直流电了,此时完全可以供给PLC供电啦!有西门子的LOGO电源模块,可以网上查看下。
UID464437积分0 贡献2 阅读权限10
上面仁兄,可以交个朋友么,想学习!可以就麻烦把qq号发我一下,不胜感谢!
UID30090积分715 贡献102 阅读权限100
可以用中间继电器控制PLC.选中间继电器线圈是220V的,用它的辅助触点控制PLC的输入端,就可以了。
UID428830积分0 贡献0 阅读权限10
同意4楼的方法,但要注意 像你这种要求高的场合 要注意用并接多个触点 以保证可靠
UID32538积分531 贡献88 阅读权限100
首像那种工厂需有不间断电源UPS,不然怎么也保证不了瞬间断电。如果不那么严格的话我们可以用PLC程序控制,PLC电源可以考由蓄电池供给。
UID25682积分0 贡献0 阅读权限10
本帖最后由 zlwanqq 于
11:24 编辑
用一个220V的继电器接到供电线路上,常闭触点作为PLC的断电启动开关.平常有电的时候继电器吸合,常闭触点断开.停电时继电器动作,常闭触点接通,PLC动作启动发电机!
PLC用不间断电源供电.
UID27408积分0 贡献0 阅读权限10
切记!!!市电与发电你还得让它自动分断啊
UID2461积分141 贡献35 阅读权限10
楼主:得小心自动发电有风险,实现功能很容易,安全上一定要达到四级安全标准,建议你别太过自动化了,最好人工确认,用PLC编一个安全继电器等校电路,用接触器控制重要供电回路,还要多重确安全保护
UID436052积分0 贡献0 阅读权限10
zlwanqq 发表于
用一个220V的继电器接到供电线路上,常闭触点作为PLC的断电启动开关.平常有电的时候继电器吸合,常闭触点断开 ...
其实很简单只需要利用一个符合发电机启动电流的接触器就可以实现&&在停电的时候发电机立刻启动的效果了
接触器是靠正常的市电供应工作&&一旦停电&&该接触器就会释电而停止&&这时候接触器利用常闭触点闭合启动发电机启动开关就好
了& &方便又简单& &(但是要保证发电机的蓄电池有电才可以)
UID602839积分0 贡献2 阅读权限10
买台ATS自动双电源切换柜就可以了这样比较安全,不会发生倒送电。不需要PLC。
UID597556积分139 贡献18 阅读权限100
用PLC控制太麻烦,而且还不稳定,用TH-5110控制器,造价还不高,专业用于发电机ATS自动转换的控制器
UID30403积分10 贡献0 阅读权限10
有点玄,发电机不可能那么快就输出稳定的电源的。
UID577118积分43 贡献11 阅读权限10
小心自动发电有风险.我是有过教训的。自动断电一定要搞好。
官方微信服务号
官方微信订阅号
Powered by Discuz! X2.5&&&粤ICP备号
&深圳市技成科技有限公司 - 课程内容版权均归技成培训网所有广东省 深圳市 专业技术人员继续教育网络学习平台联合运营单位:深圳市工程师联合会PLC控制系统中常见故障及解决_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PLC控制系统中常见故障及解决
上传于||文档简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 三菱plc断电保持 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信