工程项目中UPS电源应用
  工控摘要:随着经济不断发展计算机广泛应用,一些重要场所:如金融、信息、通讯、公共设备控制,对电源可靠性、稳定性要求高,超大规模集成电路制造等产业对电源也有相当高要求。    电压偏移、电压波形畸变、断电持续等电源质量降低将产生严重经济损失和社会影响,上述场所的关键设备大多采用LIPS供电。    1、UPS的类型    通常设备根据电源可靠性、功能要求、使用方便等要求,尽可能经济的选择UPS。根据不同负荷特性选择不同类型UPS。从实用性、选择方便易行出发,UPS可分三类:    单一运行,备份运行;    有旁路转换、无旁路转换;    平时逆变器运行。平时市电运行。    2、UPS特点    单一运行UPS,用于一般重要负荷;用于输人、输出频率不同,或者对市电有无影响不大,对频率精度要求很高的负荷。    备份运行UPS,使用多台不停电装置,具有备份功能,当部分发生故障,其它正常部分向负荷供电,用于特别重要负荷。    有旁路转换UPS,负荷可由市电和逆变器供电,提高供电可靠性。多数UPS设置旁路。    无旁路转换UPS,用于输入、输出频率不同,或对市电频率、电压精度要求极高的负荷。    平时逆变器运行,负荷对电源质量要求高,不受市电,电源电压、频率的影响。    平时市电运行,负荷对电源质量要求不高,对可靠性要求高,不变换运行效率高。使用时根据负荷性质三种运行方式组合应用。    3、供电系统选择UPS的原则    3.1负荷的重要性    电源是否存在潜在异常。原则上不存在电源异常是不需要设置UPS的。负荷是否重要是根据电源异常导致的负荷部分受损而决定的。受损包括直接损失和间接损失。直接损失包括生产线上的不良产品,科技研发重要数据丢失。间接损失包括恢复供电需要时间,社会信誉。根据受损大小,衡量UPS系统总投资,为了提高可靠性是否采用UPS,采用UPS是否设置备份及旁路,确定运行方式。    3.2电源质量对负荷的影响    电源质量对负荷的影响包括:电源电压允许压降范围及持续时间;日常电压失真范围、频率精度。负荷对电源质量承受力强,可以简化系统提高可靠性降低成本,比如增加旁路时采用一般为0.02~0.2S瞬时停电转换方式。日常电压失真,频率精度一般不是特殊负荷,市电电源下足够运行,一般不需考虑电源对负荷的影响。对电源电压瞬时降低和断电敏感的计算机,即使电源电压降低10%半个周期就会产生影响。则需要提供优质电源。    3.3UPS容量选择    根据下列因素,特性、计算负荷、冲击电流、峰值电流、过载能力、负荷突变状况选择UPS容量。    有效负荷容量用下述数值作补偿。    (1)关于冲击电流    能承受峰值电流的UPS计算容量=有效负荷容量X冲击电流(最大值)/UPS额定电流,其值一般为有效容量的5~10倍。    负载投入电源,产生相当大冲击电流,特别是计算机及外围设备。在UPS供电时,为降低UPS容量,运行时负载依次投入或选择UPS市电运行;当电流回复到额定电流值以下,不停电转换到整流器,逆变器供电。    (2)关于峰值电流    能承受峰值电流的UPS;    容量=有效负荷容量X峰值电流(最大值)/UPS额定电流;    峰值容量一般为有效容量2倍;    峰值系数为2.5以上的UPS,峰值电流承受能力为250%PA上,一般不超出UPS额定容量.可以直接采用,不需补偿。    (3)关于过载    UPS过载能力一般在有效负荷的1.1倍以上,负荷过载超过1.1倍应对UPS进行保护。    (4)负荷突变    多数UPS负荷突变0"100%范围内,输出电压波动可以控制在_10%l~A内。所以对有效负荷容量可以不作补偿。    (5)发电机-UPS配合    在某些场所中UPS在市电停电后转换至自备发电机供电。在自备发电机供电时,应能提供UPS启动时大冲击电流,而不会影响发电机运行。    a.选择整流设备较低启动电流UPS。例如12脉冲整流器,则自备发电机容量应该是整流器的2倍。    b.选择几组UPS并联,分组延时启动。可以利用具有斜坡启动功能组合在一起,避免所有UPS同时启动产生冲击电流过大。    c.选择有整流器充电器输人功率可控制的UPS,使整流器充电器输入部分功率,不足功率由电池提供。    d.选择有限制充电电流功能的UPS。使发电机启动运行时,限制充电,设置充电电流值为0安培。即在发电机运行时可以停止充电,从而减少UPS从发电机吸收功率。
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国智能制造网"的所有作品,版权均属于中国智能制造网,转载请必须注明中国智能制造网,。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
4月9日,长安汽车和蔚来汽车在北京签署战略合作协议,成立合
从2016年我国集成电路销售额增长率来看,产业的高速增长已是
由洛阳市人民政府主办、振威展览股份承办的2017第二届洛阳国
企业机器换人后,能操作机器设备及管理生产线的技工和技术人
日,ABB宣布与上海电气燃气轮机有限公司(上海电
伴随劳动力结构性短缺、用工成本不断提高,无人机和机器人扮
随着春季农业生产高峰的到来,农业植保无人机正成为农民减负
近日,日本警察厅针对通过远程控制实现无人驾驶的试验车辆在
近日,有人士爆料称,支付宝正在内测一款重量级产品——线上
在4月11日,国内最早的共享电单车品牌“7号电单车”已经正式
近日,全面屏无疑成为了智能手机市场上最为火热的话题。面对
随着人工智能 物联网模式的不断渗透,消费者更加注重消费体
在智能化的当下,人工智能技术在大数据领域与运算速度上的先
腾讯正酝酿推出一款新的资讯类App,这款产品正式面市时间和
4月13日,一汽解放自主研发的无人驾驶智能卡车的首次开放演
日前,四家国企共同成立了中国健康医疗大数据产业发展有限公
3月30日下午,高通在北京召开了LTE物联网技术沙龙,高通产品
人工智能、物联网、云计算、大数据……这些名词已成为时代发
4月9日,长安汽车和蔚来汽车在北京签署战略合作协议,成立合
德国汽车制造商大众近日发布了首款将投入生产的无人驾驶概念
电子商务越来越发达,快递越来越便捷,但随之产生的问题也不
4月5日,微鲸科技宣布发布全面升级的微鲸智能语音电视2.0高
从2016年我国集成电路销售额增长率来看,产业的高速增长已是
NB-IoT技术的推进到怎样的程度,部署究竟如何?高通举行了一
3月14日至16日,慕尼黑上海电子设备展在上海新国际际博览中心盛大开幕新闻动态 News
搜索 Search
你的位置: >
你知道如何选择智能数字化UPS电源吗?
目前市场中的智能数字化UPS电源产品品牌众多,产品品质参差不齐,竞争混乱。特别是中、低端产品,由于终端用户对UPS电源了解不够深刻,导致选购目标不明确。专家提醒,中小企业选购智能数字化UPS电源,必须符合四大标准要求,才能真正确保日常业务的不间断进行运行。
智能数字化UPS电源方案标准之一,要考察智能数字化UPS电源电池的质量企业购买智能数字化UPS电源的时候一定要挑选较大厂商的产品及厂商原配的电池。另外,多数后备式UPS产品的标配电池能够提供15分钟左右的电力时间,供用户存储数据,但是不具备选配长延时包。APN智能数字化UPS电源产品均可选购长延时包,同时电池也是由APN原厂生产配置的,并且全部机型具有完善的电池充放电保护功能,限流充电功能及过充电、过放电保护功能,利于延长整机及电池寿命.
智能数字化UPS电源方案标准之二,后备式UPS必须具备稳压功能智能数字化UPS电源必须在应用的过程中要稳压,市场中行业用的高端智能数字化UPS电源都集成了稳压功能,而适用中小企业的UPS标配稳压功能的后备式UPS却凤毛麟角。目前市场同类产品中后备式UPS就是集成交流稳压器、高速后备电源及尖峰浪涌吸收等多功能于一体的智能数字化UPS电源主机,满足了中小企业对稳压功能的需求,同时也节省了中小企业单独购买稳压器的二次投入成本,用户可放心采购.
智能数字化UPS电源方案标准之三,智能数字化UPS电源要智能化高,具备远程监控功能。使用传统技术,集自动化、智能化于一体的UPS是市场真正需要的UPS,且不需要后期投入更多的维护成本,能为中小企业更好的提高工作效率。产品具备自动跟踪市电频率;输出短路保护;干接点通讯等自动功能,并具备开机自诊断功能:开机时UPS自动模拟断电状况,对逆变器、电池等元件及负载自检,便于及时发现问题,即使智能数字化UPS电源发生故障也不会影响计算机的正常操作.
智能数字化UPS电源方案标准之四,智能数字化UPS电源工业设计也需要讲科学化。选用体积小的UPS能为企业的机房节省空间,同时越来越多的用户在选购产品的时候也更加注重智能数字化UPS电源外观,笨重难看的智能数字化UPS电源多少会影响到一些企业办公环境的整体外观形象,因此UPS外观大方、漂亮也是企业在选购的重主要环节因素之一。
有了这四大标准,就不再怕市场上这琳琅满目的供应厂商给客户选择时所带来的困扰了,也就能准确选择到适合本企业的产品。
上一篇: 下一篇:智能交流负载ACLT-3810在UPS电源维护工作中的成功应用
智能交流负载ACLT-3810在UPS电源维护工作中的成功应用
发布: | 作者:-- | 来源: -- | 查看:200次 | 用户关注:
交流负载ACLT-3810在UPS电源维护工作中的成功应用
产品:ACLT-3810 交流智能假负载
用户:目前已有三百多个用户
应用:检测发电机、UPS电源的实际输出功率及带载能力
一、交流假负载后备交流电源的重要性
后备交流电源是许多行业的动力保证, 保证了供电的连续性,保证了供电系统的安全性,后备交流电源时刻发挥着重要的安全保障作用,
一个良好的后备电源系统是应对灾难的重要力量。台风、地震等
交流负载ACLT-3810在UPS电源维护工作中的成功应用
产品:ACLT-3810 交流智能假负载
用户:目前已有三百多个用户
应用:检测发电机、UPS电源的实际输出功率及带载能力
一、交流假负载后备交流电源的重要性
后备交流电源是许多行业的动力保证, 保证了供电的连续性,保证了供电系统的安全性,后备交流电源时刻发挥着重要的安全保障作用,
一个良好的后备电源系统是应对灾难的重要力量。台风、地震等自然灾害经常会损坏电源供电线路,重建这些线路往往需要一段时间。而在灾难面前,动力中断就意味着信息的中断、光明的中断、甚至,生命的中断。此时,发电油机、UPS(不间断电源)、蓄电池等后备电源必须撑起应急系统的动力大梁,各级维护管理部门要从确保运行质量,生产安全和财产安全的角度来重视UPS、发电机等后备电源的维护工作了……
二、各类后备交流电源维护现状及普遍存在的问题
1.无法检测发电机实际输出功率及带载能力:发电机新安装验收投入使用时没有手段测试发电机的输出功率及带载能力。维修或噪音改造后发电机的输出功率及带载能力。
2.无法检测交流不间断电源——UPS及DC/AC交流逆变电源设备电气性能指标,无法检测UPS实际输出功率及带载能力:新安装的UPS/EPS没有手段在投入使用前进行带载测试,定期日常维护中也缺乏有效检测手段(没有维护工具)进行维护测试。
3.无法掌握UPS/EPS运行使用中的大容量阀控电池容量及寿命,由200多节2V电池组成的电池组往往由于电池节数多,放电电流大,找不到合适的手段进行放电测试。
4.无法检测开关电源、直流变换设备电气性能指标:新装开关电源及DC/DC直流变换电源设备工程竣工验收及日常运行维护例行检测中,使用部门由于缺乏直流电源设备参数检测设备,无法检测设备电气性能指标,不但影响了工程验收,还给运行维护带来一定的困难。
三、成功应用案例:
部分使用单位:通信运营商/石化/税务/部队
数量:已供ACLT-3810交流假负载三百多台,及多套ACLT-3850
用途:UPS验收维护检测、发电机维护日常维护
主要检测项目:检测UPS设备的实际输出功率、带载能力及过载能力
四、ACLT-3810交流假负载的主要检测功能
ACLT-3810交流假负载可以精确测试UPS设备及各类发电机组的实际输出功率与带载能力,随机配备的分析软件可以分析整个测试过程的各种数据变化,并自动生成测试报告,便于建立设备运行状况的管理档案。能测试电压、电流、功率、谐波、不平衡度等测试 能进行三相不平衡测试,单相带载测试,能由一台主机控制多台副机实现大功率带栽测试。可以选择进行感性、容性、阻性等测试以及功率突加突卸测试功能。
ACLT-3810交流假负载在通信行业的突出应用:
(一)检测UPS设备的实际输出功率、带载能力及过载能力
1、新装UPS设备的工程验收时,检测UPS设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。
2、UPS设备日常维护例行检测,根据新颁发通信电源维护规程要求,每年要对UPS设备进行核对性放电试验。
(二)检测柴油发电机输出功率与带载能力
1、新装柴油发电机工程验收时,检测其能否达到设计要求。
2、发电机加装消声器等降噪设备后,检测其输出功率能否达到用电设备运行需要。
3、柴油发电机经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性能指标是否符合要求。
4、柴油发电机的日常维护例行检测,根据新颁发的通信电源维护规程要求,每半年要对柴油发电机加载试机15-30分钟。
(三)检测交流稳压器、逆变器、开关电源等交流设备的输出功率与带载能力
五、ACLT交流假负载的技术指标
ACLT-38100
最大放电功率
1-100KW负载功率连续可调
1-500KW负载功率连续可调
0-1000KW负载功率连续可调
检测额定功率小于120KVA UPS电源或油机
检测额定功率小于600KVA 油机或UPS电源
检测额定功率小于1200KVA UPS电源或各类发电机
0~99小时59分钟可设定
0~99小时59分钟可设定
0~99小时59分钟可设定
放电电压范围
3相380V,单相220V& AC& 0~480.0V
3相380V,单相220V& AC& 0~480.0V
3相380V,单相220V& AC& 0~480.0V
电压分辨率
温度测量范围
温度分辨率
频率测量范围
电流测量范围
AC 220V/50HZ
AC 220V/50HZ
AC 220V/50HZ
紧急停止按钮,切断输入保护电驿
紧急停止按钮,切断输入保护电驿
紧急停止按钮,切断输入保护电驿
强制风冷式
强制风冷式
强制风冷式
&& 5%~90%RH
&&&&&& 5%~90%RH
W660 ㎜*H840 ㎜*D560 ㎜
W1300㎜*H1200 ㎜*D1800
W2200 ㎜*H1410 ㎜*D1780㎜
本页面信息由华强电子网用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。
应用与方案分类
&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟}

我要回帖

更多关于 科士达ups电源 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信