建筑室内热水供应系统统中哪种系统热效率最高

您的位置: &
生活热水供应系统热能节省技术
优质期刊推荐热水供应系统_百度百科
热水供应系统
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
热水供应系统一般按竖向分区。为保证供水效果,建筑物内通常设置机械循环集中热水供应系统,热水的加热器和水泵均集中于地下的设备间。如果建筑物较高,分区数量较多,为防止加热器负担过大压力,可将各分区的加热器和循环水泵设在该区的设备层中,分别供应本区热水。您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1,散热器用来将热量送到用户散发热量。
2,膨胀水箱一般用来热膨胀多余的水储存起来。
3,疏水器是蒸汽加热产生水,将剩余的水拍掉。
其余不知道
电力系统是指由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过...
机械循环热水供暖系统主要方式有:双管上供下回式系统、双管下供下回式系统、双管中供式系统、单管上供下回式系统、单管水平式系统、双管下供上回式系统、混合式系统等。
火线(L),接开关或者插座的右边,零线(N),直接接入电器或者插座的左边,地线(PE),直接接入电器设备的外壳或者插座的上边的孔
答: 好奇心、寻找问题解决之道、名誉、财富以及福地球和实现人类的愿望。有好奇心,就对事物有兴趣,就愿意看看在特定条件会发生什么,能够发生什么。为了发现事物真相,科学家...
大家还关注  热水供应系统
  ㈠按热水系统供应范围分
  1.局部热水供应系统
  采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部范围内―个或几个用水点使用。其特点为:
  ⑴各用户按需要加热热水;⑵系统简单,造价低,维护管理容易;⑶热水管道短,热损失小;⑷不需要建造锅炉房、加热设备、管道系统和聘用专职司炉工人;⑸热媒系统设施增加,投资增大;⑹小型加热器效率低,热水成本高。
  适用于热水用水量小且分散的建筑:如饮食店、理发店、门诊所、办公楼、住宅建筑。
  2.集中热水供应系统
  适用于热水用水量大,用水点多且较集中的建筑,如旅馆、医院、住宅、公共浴室等。在锅炉房内设热交换站将水集中加热。通过热水管道将热水输送到一栋或几栋建筑。其特点为:
  ⑴加热设备集中管理方便;⑵考虑热水用水设备的同时使用率,加热设备的总负荷可减少;⑶大型锅炉热效率高,可使用煤等廉价的燃料;⑷设备系统复杂,建筑投资较高;⑸管道热损失大,需要专门的管理、操作维护工人;⑹改建、扩建困难,大修复杂。
  3.区域热水供应系统
  适用于要求热水供应的建筑甚多且较集中的城镇,如住宅区和大型工业企业。水在热电厂、区域性锅炉房或区域性热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送到城市街坊住宅小区各建筑物中。其特点为:
  ⑴便于集中统一维护管理和热能综合利用;⑵大型锅炉房的热效率和操作管理的自动化程度高;⑶消除分散小型锅炉房,减少环境污染;⑷设备系统复杂,需敷设足够室外供水和回水管道,基建投资甚高;⑸需专门的管理技术人员。
  ㈡按热水管网循环方式
  1.不循环热水供应系统
  管道短小的小型热水系统,适用于连续供水或定时集中用水系统。其特点为:管路简单,工程投资省,不需热水循环泵,使用时先放掉系统中的冷水,浪费水量,使用不便。
  2.半循环热水供应系统
  适用于层数不超过5层的建筑,对水温要求不太严格的对象。其特点为:⑴使用前管网中冷水放水量减少,放水等待时间短;⑵简化循环管路,工程投资节省,形成单管路循环,消除了循环短路现象;⑶需设循环水泵;⑷供、回水管道一般设于地下或地下室,好管理,也可布置成上供下回。
  3.全循环热水供应系统
  适用于对热水供应要求高的建筑物,如宾馆、医院等建筑。⑴可随时迅速获得热水,使用方便;⑵工程投资大,环路多,易发生短路循环,需调节平衡各环路压力损失,需设循环泵。
  ㈢按热水循环水泵运行方式分类
  1.全日循环热水供应系统
  需全天供应热水的建筑如宾馆、医院等,在热水供应时间内,热水管网中任何时刻都保持着循环流量。其特点为:
  ⑴在热水供应时间内,管网中任何时刻都保持着设计水温的水流,用水方便;⑵循环水泵整日工作。
  2.定时循环热水供应系统
  适用于每天定时供应热水建筑,每天在热水供应前,将管网中冷却了的水强制循环一定时间,在热水供应时间内根据使用热水的繁忙程度,循环水泵间断工作。
  ㈣热水供应系统的选择
  1.热水供应系统的选择,应根据使用要求、耗热量及用水点分布情况,结合热源条件确定。
  2.集中热水供应系统的热源,当条件允许时,应首先利用工业余热、废热、地热。
  当日照时数&1400h/年且年太阳辐射&4000MJ/m2及年极端最低气温≥-45℃的地区,宜优先采用太阳能作为热水供应热源。
  具有可再生低温能源的一些地区,可采用热泵热水供应系统。
  3.当没有条件利用工业余热、废热或太阳能时,应优先采用能保证全年供热的热力管网作为集中热水供应系统的热源;当热力管网只在采暖期运行时,是否设置专用锅炉,应进行技术经济比较确定。
  4.如区域性锅炉房或附近的锅炉房能充分供给蒸汽或高温水时,宜采用蒸汽或高温水作为集中热水供应系统的热源,不另设专用锅炉房。
  5.局部热水供应系统的热源宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等。
  6.利用废热(废汽、烟气、高温废液等)作为热媒,应采取下列措施:
  ⑴加热设备应防腐,其构造应便于清除水垢和杂物;
  ⑵防止热媒管道渗漏而污染水质;
  ⑶消除废汽压力波动和除油。
  7.升温后的冷水,其水质如符合《生活饮用水卫生标准》的要求时,可作为生活用热水。
  8.采用蒸汽直接通入水中的加热方式,宜用于开式热水供应系统,并应符合下列条件:
  ⑴当经技术经济比较不回收凝结水为合理时;
  ⑵蒸汽中不含油质及有害物质;
  ⑶加热时所产生的噪声不超过允许值;
  ⑷应采取防止热水倒流至蒸汽管道的措施。
  9.集中热水供应系统,要求及时取得不低于规定温度的热水的建筑物内,应设置热水循环管道。
  10.定时供应热水系统,当设置循环管道时,应保证干管中的热水循环。
  全日供应热水的建筑物或定时供应热水的高层建筑,当设置循环管道时,应保证干管和立管中的热水循环。(有特殊要求的建筑物,还应保证支管中的热水循环。)
  11.集中热水供应系统的建筑物,用水量较大的集中浴室、洗衣房、厨房等,宜设置单独的热水管网;热水为定时供应时,如个别单位对热水供应时间有特殊要求,宜设置单独的热水管网或局部加热设备。
  12.高层建筑热水供应系统的分区,应与给水系统的分区一致;各区的水加热器、贮水器的进水,均应由同区的给水系统专管供应,不能满足时,应采取保证冷热水压力平衡的措施。
  13.当给水管道的水压变化较大且用水点要求水压稳定时,宜采用开式热水供应系统。
  14.当卫生器具设有冷热水混合器或混合龙头时,冷、热水供应系统应在配水点处有相近的水压。
  15.公共浴室淋浴器出水水温应稳定,并宜采取下列措施:
  ⑴采用开式热水供应系统。
  ⑵给水额定流量较大的用水设备的管道,应与淋浴器配水管道分开。
  ⑶多于3个淋浴器的配水管道,宜布置成环形。
  ⑷成组淋浴器配水支管的沿途水头损失,当淋浴器≤6个时,可采用每米≤300Pa;当淋浴器&6个时,可采用每米≤350Pa,但其最小管径须≥25mm。
  ⑸工业企业生活间和学校的淋浴室,宜采用单管热水供应系统。
  单管系统应采取保证热水水温稳定的技术措施。公共浴室不宜采用公共浴池沐浴的方式。
  ㈤管道布置
  室内集中热水供应系统的热水循环管道宜采用同程布置,各环路阻力损失相接近,防止循环短路。
  尽量采用上行下给式布置方式。开式热水系统需加膨胀管,闭式热水系统需加膨胀罐。热水管道一定距离应设伸缩管;热水管道均要保温。