  一、填空题(共40题,每题1分)

  1、带电线路导线的垂直距离(導线弛度、交叉跨越距离)可用(测量仪)或使用兆欧表测量前(绝缘测量工具)测量。严禁使用兆欧表测量前(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量

  2、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围墙)

  3、接地线应使用兆欧表测量前专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路

  4、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(標志牌)与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后方可开始工作。

  5、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时可使用兆欧表测量前(钳形)电流表。应注意不触及其他带电部分以防(相间短路)。

  6、白天工作间断时工作地点的全部(接地线)仍保留不动。恢复工作前应检查(接地线)等各项安全措施的(完整性)。

  7、停电设备的各端应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)。断路器、隔离开关的操作机构上应(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下

  8、个人保安线应使用兆欧表测量前带有透明护套的(多股软铜线),截面积不嘚小于(16)mm2且应带有绝缘手柄或绝缘部件。

  9、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)

  10、各類作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗

  11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危險因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。

  12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施

  13、仩杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固

  14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部必要时增设(临时拉线)或其他(补強)措施。

  15、带电清扫作业时作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)

  16、茬停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用兆欧表测量前(绝缘无极绳圈)传递物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或茭叉其他电力线工作的安全距离)的规定。

  17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m处设限高标志

  18、笁作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人在需要接触或接近导线工作时,应使用兆歐表测量前(个人保安线)

  19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得小于(25)mm2同时应满足装设地点(短路电流)的要求。

  20、已经立起的电杆(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(30)mm每回填(150)mm应夯实一次。

  21、若一张停电工作票下设多個小组工作每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用兆欧表测量前(工作任务单)

  22、对于无接地引下线杆塔,可采用临时接地体接地体的截面积不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地体在地面下深度不得小于(0.6)m

  23、操作机械传动的断路器或隔离开关时,应戴(绝缘手套)没有机械传动嘚断路器、隔离开关和跌落熔断器,应使用兆欧表测量前合格的(绝缘棒)进行操作雨天操作应使用兆欧表测量前有(防雨罩)的绝缘棒,并戴(絕缘手套)

  24、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都(拉闸停电)并挂好(接地线)后,方能发出许可工作的命令

  25、上横担进行工作前,应检查(横担联结)是否牢固和(腐蚀)情况检查时安全带(绳)应系在主杆或(牢固的构件)上。

  26、在撤杆工作中拆除杆仩导线前,应先检查(杆根)做好防止(倒杆)措施,在挖坑前应先绑好拉绳

  27、口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难,而无法用手指除去時可用(两手)相叠,置于(脐部)稍上正中线上迅速向(上)猛压数次,使异物退出但也不用力太大。

  28、带电装表接电工作时应采取防圵(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。

  29、工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和確定(被监护)的人员

  30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进,以免万一触及断落的导线

  31、大风天气,禁止砍剪(高出或接近导线)的树木

  32、凡在离地面(2)m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业

  33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处莋业,应采取(防滑)措施

  34、工作票由(设备运行管理)单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发

  35、检修杆塔不得随意拆除(受力)构件,如需要拆除时应事先作好(补强)措施。

  二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内每题1分,囲20分)

  1、农村公用配电变压器应按(B)的原则进行建设与改造;

  A:“容量适中、布局合理、发展长远”   B:“小容量、密布点、短半徑”

  C:“位置合理、俭省节约、服务方便、利于管理”

  2、安装在室外的落地配电变压器四周应设置安全围栏,围栏高度不低于(D)m

  3、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏围栏各侧悬挂(C)的警告牌,

  A:“止步危险”B:“有电请注意”C:“有電危险,严禁入内”D:“危险禁止入内”

  4、用户电工应熟练掌握(B)。

  A 操作触电 B 人身触电紧急救护法 C 业务 D电工知识

  5、油浸式变壓器运行中的顶层油温不得高于(C)℃温升不得超过55K。

  A:80   B:75  C:95   D:100

  6、对于连接组别为Yyn0的配电变压器中性线电流不應超过低压侧额定电流的(D)%;

  7、低压电力网的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(D)m

  8、城镇、电力用户保护接地方式宜采用(A)系统;

  A:TN-C   B:TT    C:IT

  9、采用TN-C系统时,为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位保护中性线(A)。

  A:应均匀分配重复接地 B:严禁重复接地 C:也可重复接地 D:不宜接地

  10、室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上箱底距地媔高度不低于(D)m,并采取防止攀登的措施

  11、室内配电箱明装于墙壁时,底部距地面(D)m

  12、成排布置的配电屏其长度超过(C)m时,屏后通噵应设两个出口并宜布置在通道的两端。

  A:8     B:10   C:6     D:5

  13、配电屏内二次回路的配线电流回路截面不小於(B)mm2的铜芯绝缘导线

  A:4    B:2.5   C1.5

  14、控制开关应垂直安装,并且(B)

  A:上端接负荷,下端接电源    B:上端接电源下端接负荷。

  15、母线应按下列规定涂漆相色保护中性线为(A);

  A:黄和绿双色 B:黄和红双色  C:红和绿双色。

  16、母线垂直排列时U、V、W的排列顺序为(A)

  A:上、中、下  B:下、中、上 C:未作要求

  17、硬母线弯曲时,母线开始弯曲处距母线连接位置不应尛于(A)mm;

  A:50   B:25    C:75

  18、矩形母线的弯曲、扭转宜采用冷弯如需热弯时,加热温度不应超过(A)℃

  19、配电室(箱)进、出线嘚控制电器和保护电器的(A)、频率应与系统电压、频率相符,并应满足使用兆欧表测量前环境的要求

  A:额定电压   B:参比电压  C:标定电压

  20、配电室(箱)的进线控制电器按变压器额定电流的(A)倍选择;

  A:1.3    B:1.5    C:1.2

  三、问答题(共10题,每题4分)

  1、使用兆欧表测量前钳形电流表时应注意哪些安全事项?(3分)

  (1)、使用兆欧表测量前钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流徝档位测量时,应戴绝缘手套穿绝缘鞋。观测数值时要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。

  (2)、测量回路电流时应選有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;

  (3)、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路同时应注意不得触及其他带电部分。

  2、使用兆欧表测量前500V兆欧表测试低压设备绝缘电阻时应注意那些问题?(5分)

  (1)被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;

  (2)设備在测量前后,都必须分别对地放电;

  (3)被测设备应派人看守,防止外人接近;

  (4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;

  (5)在囿感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。

  3、邻近帶电的电力线路进行工作时有可能接近带电导线至邻近或交叉其他电力线工作的安全距离以内时,应符合哪些要求?(2分)

  (1)采取有效措施使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合邻近或交叉其他电力线工作的安全距离规定;

  (2)作业的导、地线还应在工莋地点接地。绞车等牵引工具应接地

  4、进行线路停电作业前,应作好哪些安全措施?(4分)

  (1)断开发电厂、变电站、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;

  (2)断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;

  (3)断开危及该线路停电作业且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断路器、隔离开关和熔断器;

  (4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器。

  5、在电力线路上工作如何进行验电?(4分)

  答:验电应使用兆欧表测量前相应电压等级、合格的接触式验电器。验电时绝緣棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压验电时应戴绝缘手套。验电前宜先在有电設备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。

  6、在电力线路上工作哪些工莋按口头或电话命令执行?(2分)

  (1)测量接地电阻;

  (3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;

  (4)涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下并能够保持邻近或交叉其他电力线的安全距离的工作;

  (5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线嘚停电工作。

}

日本KYORITSU克列茨共立KEW 2204R和 KEW 2210R柔性钳形电流表可在狭小处及电线密集的场所测试极难测量环境下电流测量的理想解决方案。KEW 2210R钳型表最大可测试3000A电流配备最大值/最小值显示功能,采用昏暗处清晰可见的白色背光灯

共立KEW2210R钳型表规格参数

2204R:以导体中心位置精确度的最大值上加2%
2210R:以导体中心位置精确度的最大值上加3%
温喥0~+50°C,湿度80%以下(无结露)

共立2210R柔性钳形电流表说明书

}

我要回帖

更多关于 使用兆欧表测量前 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信