如题,看到北方的中压系统图,多为设一隔离进线柜,用隔离手车翻排,再到总进线柜设断路器,其断路器为上头带电;
但看南方的中压图,有的不设隔离柜,直接电缆下进线,不翻排,进到总进线柜,其断路器为下头带电。
另外,低压系统图中,如果为电缆进线,进柜时,有的翻排,断路器为上触头带电;有的直接从底部接到断路器下触头,通过断路器上到母排。
这些,有具体规范规定么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我认为是根据断路器的情况而定,如CW1就能下进线而不折容。
不知对否。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
在断路器的说明书里有详细的说明,一般来说改为下进线的开关都要降低分断能力使用!至于CW1型的开关我没见到具体的说明书,不好评判!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
以下是引用chuxuedianqi在 16:40:49.0发表的内容:
楼主说的是框架断路器吧,框架断路器基本上可以上进、下出,或者下进上出。不需要降容使用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
本人的主题意思一是要不要降容,另外一个是习惯上是母排在上,带电部分在上面,倒进线的话会不会影响安全和操作习惯;
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
1、能否倒进线看牌子。有的可以,有的不可,如:日本三菱(AE序列)可以,而中国百利(TW30序列)不可以。
2、注意:倒进线一般要降容。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
现在新一代的断路器,如CW1、HSW1等系列断路器都是可以倒进线的,不需降容。一般样本上都有注明,但较老的一代产品如DW15、ME等断器则不行。