一、变配电室净高要求
配电室3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的,净高200KW?400KW明确的高度为4米-4.3米;500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米;KW净高4.8米-5.5米。
二、配电房净高
配电房设计需求层高度要求,变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。
三、什么是层高和净高?
层高:中国民用的住宅高度计量除了用“米”,还可用“层”来计算,每一层的高度在设计上有一定要求,称为层高。层高通常指下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。
净高:层高减去楼板的厚度或结构层的高度的差,叫做净高。出于降低成本、节约建材和节约土地等考虑,一般住宅层高都在2.8米左右。
公式介绍:
层高,从字面上理解也就是一层房屋的高度。根据国家质量技术监督局和建设部联合发布的《住宅设计规范》的规定,层高是指“上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离”。说到层高,我们必须将其与“室内净高”予以区分。《住宅设计规范》规定,室内净高是指“楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。”室内净高和层高的关系可以用公式来表示:层高=室内净高+楼板厚度,即层高和楼板厚度的差叫室内净高。《商品房买卖合同》中一般是就层高进行约定,而许多买受人在交房验收时测量的是室内净高,忽视了楼板厚度。
上文举例的变配电室净高要求告诉我们,它的建筑施工需要参考规定的标准,比如窗户、门之间的距离以及高度等等,这些都不可以盲目确定,而需要参考既定的规范、实际情况的需求入手分析,比如上文提及的配电房净高、变配电室净高要求就可以学习。除此之外还有层高、净高两个专业名词的差异也不可以混淆,感兴趣的朋友可以学习。
一般可以按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB5,网上应该有电子版的,有的地方有地方试验规程要比国标严一点。要做的项目都在里面!不同...
室内较贵,毕竟要建配电房
进入客户高、低压配电室抄表时,应注意:抄表员进人客户高低压变(配)电所,应出示工作证,遵守客户单位的保卫保密规定和配电所(房)的规章制度,不 到有电部位乱走乱动...
配电室和商业建筑的距离2米
除了防电,最主要的就是防火!!!
低压配电室的规程
一、 低压配电室一般为无人值班变电所。
二、 低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行,操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。
答: 装修是痛并快乐着的过程,让人苦在其中,开心在其中。自己参与,装修也变得快乐起来。
客厅,客厅和主卧之间的墙还没有砌,所以看起来好像很大的样子。南阳台,客厅和阳台...
答: 有时我也会有这种感觉,在我失意的时歌后这种感觉尤为强烈,似乎认为我的存在是一个错误,但是静静的经历的多了也就习惯了,其实人活着不就是那么一点事吗/有些人活着是为...
答: 五款失眠食疗方
中医认为失眠主要是由于脏腑阴阳失调,气血不和引起的。因此,对失眠患者应着重调治脏腑及气血阴阳,如补益心肺、滋阴降火、疏肝养血、益气镇惊、化痰清热...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区配电室的大小怎么确定了
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:715
课时数:14
课时数:58
课时数:96
配电室的大小怎么确定了相关专题推荐配电室大小确定_百度知道
配电室大小确定
我厂准备安装一台1000KVA/10的变压器一台,同时预留一台相同的变压器安装位置,请问高压室、低压室及变压器室需要多大较为合适?
我有更好的答案
高压是怎么入户的?应该么有高压室呀。低压室就是低压配电间的。长度要根据低压配电柜的长度以及在2边各预留足够的宽度,柜后至少预留0.6m的间距,便于施工、散热。柜前操作面也要预留。还要考虑将来的低压配电柜的预留空间以及通道等。这些在工厂配电里面都有介绍的。变压器室通常高于地面0.6米以上,下部空间至少有一米的深度,填充300毫米厚的石子,地面根据变压器的重量预留2道混凝土梁,表面覆盖钢板。变压器四周至少预留1米的作业空间。书籍上都有介绍的。仅供参考
采纳率:34%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
配电室的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。配电房的面积大小规范有规定吗_百度知道
配电房的面积大小规范有规定吗
我有更好的答案
没有规范规定配电房的面积大小。一般是客户给出配电房的面积大小和客户需求的配电设备功能要求来设计配电柜或配电箱或其他配电设备的配置(含设备外形尺寸),如果空间不够,那要不就精简设备,要不就是跟换配电房房间。
采纳率:98%