三相电缺相的问题
我这是农村的网吧,现在用的是动力电,但是有一相在用电高峰的时候电压会很低(可能有120v),后来加了一个三相稳压器,现在就出现一相缺相电压低于140V的时候,稳压器就会跳闸。后来为了减少缺相的那条线所带的电器设备,将所有电脑都分到了其他两相上,现在只有灯等零散电器接在最弱的那相上。5P的空调正常接三相。但是稳压器跳闸的现象还是会出现。现在我想问:能否不通过稳压器,正常的两相用于带电脑等IT设备,弱的一相就只带灯、热水器等,5P空调正常接入三相,在电压低的时候,总闸会不会跳闸?能否这样接?
不会接三相电
看下这个东西,能承受的...
心若被困,天下处处是...
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电气工程分区
查看: 8446|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分919帖子
三星工程师, 积分 919, 距离下一级还需 31 积分
请问什么是三相电缺相?如果缺相会有什么影响和后果吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分142帖子
二星助理工程师, 积分 142, 距离下一级还需 8 积分
ABC 任一路 没电 都是缺相,相指的是相电压。影响电气运行。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2286帖子
五星工程师, 积分 2286, 距离下一级还需 214 积分
缺相会烧用电设备
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分919帖子
三星工程师, 积分 919, 距离下一级还需 31 积分
缺相是不是会电压升高呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
回复 主贴 的帖子
缺相就是ABC任意一相没电,如果设备是三相电机,没保护的话就会损坏,如果中性点接地良好,单相设备刚好缺的一相不能使用,其它两相还能使用,对三相的电热设备总功率会减小
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分274帖子
五星助理工程师, 积分 274, 距离下一级还需 226 积分
原帖由 changyu1986 于
21:27 发表
ABC 任一路 没电 都是缺相,相指的是相电压。影响电气运行。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分919帖子
三星工程师, 积分 919, 距离下一级还需 31 积分
请问为什么三相设备缺相会烧设备呢?是什么原理呢?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1425帖子
五星工程师, 积分 1425, 距离下一级还需 1075 积分
回复 主贴 的帖子
就是三相断了一相,会造成设备损坏或烧毁。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1012帖子
四星工程师, 积分 1012, 距离下一级还需 88 积分
三相缺相,由于设备带的负载功率不变,缺相会使输出功率减小,负载没有变,这样相当于原来是大马拉车,现在是小马拉车。拉不动设备会发热损坏。
特别是电动机尤为明显,缺相后另2相设备要拉动负载势必增加电流来增加输出功率,由于电机的散热是按正常设计。缺相时间长就会发热烧掉。使用电机都要使用热继电器。
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)当前位置: >
一起三相电源缺相故障查找处理
&&& 1 故障现象及查找排除
&&& 用户报修称:三相电源有电,但三相电动机无法正常启动,照明负荷供电正常。到达现场用氖管试电笔测试三相均显示有电,后用万用表测试三相相电压L1相为223 V, L2相为221 V, L3相为226 V,线电压L1L2为24 V, L2L3为421 V,L3L1为424 V。结论是:相电压正常,线电压异常。
&&& 再找了一处该变压器供电的三相四线制电源点测试,结果和报修点一致。怀疑该台区变压器处出了故障。经现场查看,变压器跌落式熔断器、低压熔断器、刀开关都在正常合闸位置,熔丝(片)完好。变压器停电后检查JP柜,发现该JP柜内总负荷开关只控制了L2相电源,在此之前因负荷开关L1相和L3相触头烧坏,工作人员将L1相和L3相绕越负荷开关直接在JP柜出线桩头连接,JP柜内L1相和L2相母排紧靠在一起造成短路。将L1相和L2相母排分开至安全距离,更换JP柜内负荷开关,恢复各连接线。恢复变压器供电后,相电压、线电压均正常,故障排除。
&&& 2 故障原因分析
&&& 由于该JP柜内负荷开关L1相和L3相触头烧坏,没有备用的同型号开关,工作人员应急处理时将L1相和L3相引线绕越负荷开关,在JP柜出线桩头上直接连接。在连接时,由于操作不当造成JP柜进线桩头螺杆转动,使JP柜内L1相和L2相母排相碰形成两相直接短路。恢复变压器供电后,由于JP柜内L1相和L2相母排直接短路,烧坏负荷开关L2相触头,此时L2相电源线在负荷开关位置处于断开状态。因为L1相和L2相母排直接短路烧粘在一起,结果就是L1相和L2同相,L3相正常,所以产生了故障现场测试的结果。
&&& 3 预防措施
&&& 作业人员在紧固变压器、JP柜等桩头螺母时,应使用2个扳手配合进行紧固,以防螺杆转动导致相间短路;在检修时,应及时更换已坏设备;加强备品备件管理,根据线路设备运行规律、特点及时更新备品备件。