用于消防联动系统使用,用于远程控制切断电源并安装辅助触点(常开),已达到信号及时回传给消防联动系统。使工作人员及时了解电源工作情况,而达到及时处理火灾和其它特殊情况下对电源的分断。
RMM1分为四类,分别为C型,、H型和M型四种,C型为基础型,
L型为标准型,M型为较高分断型,H型为高分断型。MBM1塑壳断路器外壳采用低收缩不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料加工而成,内部采用紫铜作为零部件材料,动触点采用银钨合金,静触头采用银碳化钨石墨银触点,
手操电操的好处与作用:
带手操、电操能够极大的方便使用者在使用时轻松分合断路器,手动操作机构使使用者无需打开配电柜就可以在柜体外部操作断路器合闭,电动操作机构更人性化的设计,可以远程控制启动操作机构达到合闸和分闸的作用,本公司采用两种电动操作机构,分别是和,CD1型使用的是交流或者直流电动机,优点是价格实惠,操作方便。缺点是使用者在购买时要知道控制电流是直流或者交流。而CD2更人型化的设计满足了CD1型的缺点,无论交流或者直流(AC或者DC),无论电压是220V或者380V两者都可以使用,极大的方便了客户的使用要求。&
一:型号及含义
注1:配电用无代号:保护电动机用断路器以2表示。
注2:手柄直接操作无代号:电动操作用P表示。
RMM1(CM1)塑壳断路器常用型号有:(注意每个型号都有C基本型、L标准型、M较高型、H高分断型)
RMM1-63(16A-63A):&&&RMM1-63M/3300  RMM1-63H/3300,  &RMM1-63L/3300&&&RMM1-63/4300
RMM1-100(63A-100A):&RMM1-100M/3300&&&RMM1-100H/3300,  RMM1-100L/3300&&RMM1-100/4300
RMM1-225(100A-225A):RMM1-225M/3300&&&RMM1-225H/3300,  RMM1-225L/3300&&RMM1-225/4300
RMM1-400(225A-400A):RMM1-400M/3300&&&RMM1-400H/3300,  RMM1-400L/3300&&RMM1-400/4300
RMM1-630(400A-630A):RMM1-630M/3300&&&RMM1-630H/3300,  RMM1-630L/3300&&RMM1-630/4300
RMM1-800(630A-800A):RMM1-800M/3300&&&RMM1-800H/3300,  RMM1-800L/3300&&RMM1-800/4300
脱扣方式及附件型号(图1)
分励脱扣器
欠压脱扣器
分励脱扣辅助触头
分励欠压脱扣器
辅助触头及欠压脱扣器
过电流脱扣方式
瞬时脱扣器
复式脱扣器
分励脱扣器&&报警抽头
欠电压脱扣器报警触头
欠压分励脱扣器&辅助触头报警触头
二组辅助触头
辅助触头欠电压脱扣器报警触头
过电流脱扣器方式
瞬时脱扣器
复式脱扣器
按过电流脱扣器额定电流(A分CM1-63为(6、10、20、25、32、40、50、63A九级;CM1-100为(10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A十级;CM1-225为100、125、140、160、180、200、225A七级;CM1-400为225、250、315、350、400A五级;CM1-630为400、500、630A三级;
注1:6A规格只有电磁(瞬时)型;
注2:带()为不推荐规格。
三:主要技术参数
1.断路器热动型脱扣器具有反时限特性,电磁脱扣为瞬时动作,特性见表2(配电用)。
&脱扣器额定电流(A)
热动型脱扣器(环境温度+40度)
热动型脱扣器(环境温度+40度)
热动型脱扣器(环境温度+40度)
电磁脱扣器动作电流(A)
1.05In(冷态)不动作时间(h)
1.3In(冷态)不动作时间(h)
3.0In返回特性电流&&&可返时间(S)
10<In≤63
        1
      &&1
        5
63<In≤100
        2
      &&2
        8
100<In≤800
        2
      &&2
        8
5In+-20%和10In+-20%
2.保护电动机用见表3(环境温度40℃
3.保护电动机用电磁脱扣其动作电流为12In±20%(A)
4.额定极限短路分断能力见表4
额定极限短路分断能力Icu
飞弧距离(mm)
试验电压(V)
分断电流(有效值)KA
0(按客户要求提供或不大于50)
不大于100, ,
注:飞弧距离包含横装和竖装。
5.辅助触头参数见表5
壳架及额定电流
约定发热电流
交流380V时额定工作电流Ie
225A及以下
400A及以下
400A及以下
交流220V&&&1A
6.的外加电压介于额定控制电源电压70%~110%之间时,能可靠分断断路器。
7.当电源电压下降到欠电压脱扣器额定工作电压的70%~35%范围内时,欠电压脱扣器能可靠的分断断路器;当电源电压低于欠电压脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器能防止断路器闭合;当电源电压高于欠电压脱扣器额定工作电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器可靠闭合。
四:外形及安装尺寸
&五、订货须知
    &&&1、产品型号、名称;2、极数;3、额定电流;4、额定剩余动作电流;5、订货数量。
&&&&&&  &&&  
RMM1(CM1)能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。