发表于: 09:40:55
我们有一台液压设备,它的控制方法是PLC驱动继电器,再用继电器驱动交流220v的电磁阀,可是继电器的触点总是烧黑,请问有什么方法解决?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:44:49 1楼
在交流220v的电磁阀线圈上加上RC吸收。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:28:02 2楼
是不是触点容量太小了?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:16:06 3楼
是不是电磁阀有轻微接地引起电流过的烧毁触点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:30:21 4楼
你一个触点驱动几个电磁阀啊?要是一个的话正常情况下是不会烧触点的,你或者测一下流经那些触点的电流多大,还有就是电磁阀的质量如何,会不会吸合之后触点之间会发生振动现象,我就见过质量差的会发生颤动,这样是肯定不行的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:34:56 5楼
用固态继电器,以后就不会坏咯
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:34:13 6楼
是不是触点容量太小了,量一下电流是多大,换一个匹配的继电器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:58:58 7楼
并组触点好些。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:43:28 8楼
把不用的触点并联起来时间会用的长些.
-----------------------------------------------------------
柳市正泰.德力西低压电器, 光电接近开关,开关电源,等批发零售......
QQ注明来意,另调剂二手PLC 变频器,等...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:23:04 9楼
PLC驱动继电器,再用继电器驱动交流220v的电磁阀,这不是多此一举吗?PLC本身就能直接驱动电磁阀,赶吗要加继电器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:04:48 10楼
9楼的大虾,RC吸收电路的电容和电阻怎么确定?谢谢!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:48:34 11楼
引用中华工控 的回复内容:PLC驱动继电器,再用继电器驱动交流220v的电磁阀,这不是多此一举吗?PLC本身就能直接驱动电磁阀,赶吗要加继电器
呵呵,那是为了保护plc内部的继电器的使用寿命,一旦因故障烧毁plc内部的继电器,那就得不偿失了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:50 12楼
我遇到过这种情况。电流过大和接地
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:01:59 13楼
用固态继电器,问题可以解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:07:15 14楼
把不用的触电并联.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:49:45 15楼
可以直接用PLC带,用带熔断器的接线板作保护!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:51:22 16楼
220V一般不会有问题,DC24V此种现象多!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:54:06 17楼
&扣&军,固态继电器贵呀!还得用速溶,有的地方备件难买!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:28:14 18楼
还是用固态继电器好,我这厂就是这样改造的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:11:04 19楼
对:中华工控 关于PLC驱动继电器,再用继电器驱动交流220v的电磁阀,这不是多此一举吗?PLC本身就能直接驱动电磁阀,赶吗要加继电器 内容的回复:
我也碰到过一样的问题.当时是直接用PLC驱动电磁阀,但电磁阀短路的时候会把PLC的触点烧掉
后来就加了个继电器,可以起保护作用嘛
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:31:41 20楼
推荐用继电器,直接接PLC烧触点,得不偿失
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:53:17 21楼
PLC继电器触头是2A的,PLC加1A彧2A的空开比较好吧?加继电器不如不要PLC算了,熔体有 时在维修中用完可能发生用钢丝带替造成PLC继电器坏。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:25 22楼
并联触点。试一试。PLC直接控电磁阀易坏输出点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:10:18 23楼
回复内容:
对:zyfntwl 关于
在交流220v的电磁阀线圈上加上RC吸收。
内容的回复:
是烧烧触点,不是烧线图啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:25:37 24楼
用固态继电器,以后就不会烧了。成本不是太高。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:41:55 25楼
建议增大继电器的接线数量,可以并接两个触电,或者更换质量好的继电器!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:49:20 26楼
用固态继电器,以后就不会烧了。成本不是太高。 经典,我也是这样做
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:27:14 27楼
用PLC直接带电磁阀经常会烧输出通道,加个接触器式中继就不容易烧触点了(电磁阀电源加个C3A1P的空开)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:29:32 28楼
通断太频繁了就用固态继电器吧!
周点击排行周回复排行
[305] [206] [164] [160] [154] [140] [134] [129] [119] [115]
[28] [18] [17] [15] [13] [13] [12] [12] [12] [11]最新求助
[5] [13] [7] [12] [2] [2] [8] [18] [2] [8]如何实现220V电源断电后有个脉冲输出,是用来控制电磁阀关闭的,说用电容放电,怎么实现?_百度知道
如何实现220V电源断电后有个脉冲输出,是用来控制电磁阀关闭的,说用电容放电,怎么实现?
电磁阀厂家倒是给了我个小模块,但里面已经填充,只能看到个大电容,不知道电路怎么接的。这模块就只能找他买,还贵。
电磁阀是通电关闭,后手动复位,避免断电后产生安全隐患。
所以我需要的也就是断电之后一个脉冲输出把它关闭,功率有个3W-5W就够,不想...
这东西有没有的买啊,叫什么名称,如果没有,自己做些,电容应该用什么电容,多大的,电路怎么接?
我有更好的答案
电磁阀是通电自动打开的,断电后自动复位,电磁阀的结构是利用阀心上下运动使阀门打开和关闭,通电时电磁阀的线圈得电将电磁阀的阀心吸上,电磁阀打开,电磁阀的线圈失电,电磁阀的阀心落下电磁阀关闭,你电磁阀的工况是线路有电它关闭,线路没电它关闭,那不用电磁阀也一样 要用电容产生脉冲,只要电容耐压450V以上30UF以上就可以了
原来买了这批常开阀,是接到报警信号得电关闭的,保护后面系统现在想需要断电保护,退回去几个常闭电磁阀阀也可以,麻烦我们这个不要自动复位,报警后需清楚故障后人工复位,确保安全看来确实是理论价单,做起来麻烦,不是我所需的答案,但改关闭这个问题了
采纳率:73%
电容放电显然要有整流二极管,直流电才能对电容充电。电容放电可以输出脉冲
谢过,怎么做呢,
找个能干点的电工或者电器工程师吧。放点线圈连接电磁阀的线圈
这个东西说起简单,做起来还是有点复杂,要做块小电路板,批量的话找人做就行了
为您推荐:
其他类似问题
脉冲输出的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。百度拇指医生
&&&普通咨询
您的网络环境存在异常,
请输入验证码
验证码输入错误,请重新输入用plc通过中间继电器控制220v交流电磁阀,三者之间该如何连线,中间继电器用几个脚的?_百度知道
用plc通过中间继电器控制220v交流电磁阀,三者之间该如何连线,中间继电器用几个脚的?
我有更好的答案
属于执行器。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;
4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。紧急处理时,用万用表测量,如果开路;
3:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小:直动式电磁阀、分步直动式电磁阀,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,以便重新装配及接线正确,使得阀打开,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,可紧固线头,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,弹簧过硬,反作用力过大,因此要防止雨水进入电磁阀。此外、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线;
5,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制。
2、安全阀、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
三、电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作、方向控制阀、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差:漏气会造成空气压力不足;
2。电磁阀有很多种,而控制的精度和灵活性都能够保证、电磁阀卡住。从原理上分为三大类,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
4、漏气、速度调节阀等。
一、工作原理
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀,是用来控制流体的自动化基础元件电磁阀是用电磁控制的工业设备,取出阀芯及阀芯套清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活、先导式电磁阀。
二、安装注意
1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁,若在一个切换间隙内处理不完。
3,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,可将切换系统暂停,从容处理、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作
采纳率:56%
看你中间继电器上要接几组线,plc到中继线圈一个线再找个回路电源线,电磁阀可以两跟线构成回路,电磁阀多可以直接用一组线加短接线
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。220v电磁阀和天然气报警检测仪如何连接_百度知道
220v电磁阀和天然气报警检测仪如何连接
我有更好的答案
一般气体报警仪都是用的24V DC电供电的,如果你要把两者连起来的话,中间肯定要加一个二次表。如有疑问,可继续提出
采纳率:100%
看说明书,问厂家
通过继电器
为您推荐:
其他类似问题
电磁阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 220v电磁阀接线图控制 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信