10十千伏架设电缆的成本电缆专家 在敷设管道有水能放吗???

【图文】管道电缆的敷设_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
管道电缆的敷设
上传于||暂无简介
大小:305.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢电缆排管在电缆敷设中的应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆排管在电缆敷设中的应用
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 2210|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
(求助)高压电缆与低压电缆同管路敷设有何危害?
情况:160管,70高压铠装电缆(10KV),YJV 5*70低压电缆。
谢谢指教!
后经请教一位老专家,主要存在“火烧联营”危害,即如果一条电缆出现问题另一条电缆易受损坏,另外放电缆时可能损坏绝缘,其他方面影响不大
[ 本帖最后由 zhong_3847172 于
08:37 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1281帖子
五星工程师, 积分 1281, 距离下一级还需 1219 积分
最好用钢管把高压隔开,不过好像有个说法是高低压电缆不能平行多少多少米,呵呵,忘了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
回复(求助)高压电缆与低压电缆同管路敷设有什么危害?? 沙发 的帖子
标准是同电缆沟要隔离开来,但具体在一起近距离而且同一线管会有什么危害呢,存在什么不安全因素?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分185帖子
三星助理工程师, 积分 185, 距离下一级还需 15 积分
可以同沟槽穿管敷设,
10kv及以下电力电缆、控制电缆间平行间距0.1米,交叉0.5米
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
回复(求助)高压电缆与低压电缆同管路敷设有什么危害?? 主贴 的帖子
走地沟或桥架的话 最好分层
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分129帖子
二星助理工程师, 积分 129, 距离下一级还需 21 积分
回复(求助)高压电缆与低压电缆同管路敷设有什么危害?? 地板 的帖子
同一线管敷设高低压会有什么危害呢,存在什么不安全因素?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1451帖子
五星工程师, 积分 1451, 距离下一级还需 1049 积分
如果其中的一根出现故障,会影响另一根的正常运行。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)电缆管道敷设方案
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
电缆管道敷设方案相关专题推荐造价与管理
&&&&&&&&&&&&电缆在排管内敷设应符合什么规定?
电缆在排管内敷设应符合什么规定?
相关标签:
答:1、电缆排管内敷设方式宜用于电缆根数不超过12根,不宜采用直埋或电缆沟敷设的地段。2、电缆排管可采用混凝土管、混凝土管块、玻璃钢电缆保护管及聚氯乙烯管等。3、敷设在排管内的电缆宜采用塑料护套电缆。4、电缆排管管孔数量应根据实际需要确定,并应根据发展预留备用管孔。备用管孔不宜小于实际需要管孔数的10%。5、当地面上均匀荷载超过100kN/m2时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤。6、排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且电力电缆的管孔内径不应小于90mm,控制电缆的管孔内径不应小于75mm。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网