90kw的二级负荷供电要求2oo米的供电线路应选多粗的导线

11-12工厂供电期中考试考试答案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
11-12工厂供电期中考试考试答案
上传于||文档简介
&&工​厂​供​电​期​中​考​试​考​试​答​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口所400KVA以上,独立变电所800KVA需安装;答:由三部分组成;前端设备有:(1)天线:(2);(2)两台电力变压器;①明备用:每台SN≥Sjs;21、电力系统中性点运行方式有哪几种?;答:(l)电源中性点不接地系统运行方式;(2)电;答:(1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖;(2),认真执行安全技术措施,针对生产任务特点,;(3)随时检查施工现
所400KVA以上,独立变电所800KVA需安装瓦斯继电保护装置。 19、共同天线电视系统由哪几部组成?前端设备有哪些?
答:由三部分组成;前端设备有:(1)天线:(2)天线放大器;(3)衰减器;
(4)滤波器;(5)混合器:(6)调解、调制器:(7)宽频带放大器。 20、电力变压器的额定容量如何选择确定?
答:(1)一台电力变压器;SN≥Sjs
(2)两台电力变压器;①明备用:每台SN≥Sjs
②暗备用:每台SN≥ 0.7Sjs 且满足一、二级计算负荷要求
21、电力系统中性点运行方式有哪几种?
答:(l)电源中性点不接地系统运行方式;(2)电源中性点接地系统运行方 式;(3)电源中性点经消弧线圈接地系统运行方式。 22、工长(施工员)的安全生产职责?
答:(1)认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖班组的安全生产负直接 领导责任。
(2),认真执行安全技术措施,针对生产任务特点,向班组进行详细的安 全交底,并对安全要求随时检查实施情况。
(3)随时检查施工现场内的各项防护设施、设备的完好和使用情况,不 违章指挥。
(4)组织领导班组学习安全操作规程,开展安全教育活动,检查职工正 确使用个人防护用品。
(5)发生工伤事故及未遂事故要保护现场,立即上报。 23、简述建筑电气安装工程中的预检主要内容是什么?
答:(1)变配电装置的位置、标高(包括照明、动力、弱电等系统的配箱盘 柜);
(2)高低压电源进出口方向、电缆位置、标高等(包括弱电系统如电 话进户电缆等)。
(3)强弱电开关、插销(座)及灯具位置标高;
(4)明配管(包括能进入吊顶及竖井内配管)。检查品种、规格、位置、
标高、管路走向、固定支架与间距、防腐和外观处理等。 24、为什么进户线在进户时要做重复接地?
答:(1)在三相四线制进户线供电系统中,N线在进户处做重复接地后,进
入建筑物后可采用三相五线制,将N线与PE线分开;(2)防止N线断线
时,造成三相电压不平衡,损坏单相用电设备。 25、建筑电气安装工程竣工技术资料应有那些具体内容?
答:(1)主要电气设备、材料的合格证、生产许可证、准用证、安全认证、
商检证明及出厂材质证明等;(2)预检记录;(3)隐蔽工程验收记录:
(4)绝缘电阻、接地电阻测试记录;(5)电气设备安装和调整试验、
试运转记录;(6)施工组织设计或施工方案;(7)技术交底;(8)设
计变更及工程洽商记录;(9)分项、分部工程质量检验评定表;(10)
竣工图及其它竣工验收资料。
26、单位工程竣工验收应具备的条件是什么?
答:(1)工程项目按照工程合同规定和设计与施工图纸要求已全部施工完毕,
也就是说施工单位在竣工前所进行的竣工预检中所发现的扫尾工程
已全部解决,达到了国家规定的竣工条件,能够满足使用功能的要求;
(2)竣工工程已达到窗明、地净、水通、灯亮及采暖通风设备运转正常 的要求;
(3)设备调试、试运转达到设计要求;
(4)人防工程、电梯工程和消防报警工程已提前通过国家有关部门的竣 工验收;
(5)建筑物周围2米以内的场地已清理完毕;
(6)竣工技术档案资料齐全,已整理完毕。
27、简述建筑电气安装工程中,隐检项目有哪些内容?
答:(1)暗配管。应分层分段检查暗配管的位置、规格、标高、弯度、接头、
跨接地线的焊接、管盒的防腐与固定、管口处理等是否符合有关规范
(2)接地极敷设及接地干线连接。检查焊接、防腐处理及敷设的质量以
及接地干线的型号、规格、截面、位置、标高与间距等是否符合有关
规范要求;
(3)大型灯具预埋件(灯具自重超过3Kg的灯具称作大型灯具);
(4)不能进人的吊顶或坚井内的管路。检查内容与暗配管隐检内容相同。
(5)利用结构钢筋做的避雷引下线,高层建筑中防侧击雷避雷带与均压
带,玻璃幕墙,钢门窗等接地处理等。检查接地措施、接地线的规格、
截面是否正确、焊接处理与防腐等是否符合规范要求;
(6)电缆工程(直埋电缆敷设)o检查电缆出厂检测记录及进场检验的绝
缘测试记录、电缆接头处理、保护管及电缆直埋施工方法和工艺,电
缆进户穿墙过管的敷设及防水处理等是否符合图纸及有规范规定。 28、办量工程洽商的注意事项有哪些?
答:(1)工程设计变更、洽商记录的办理必须在施工之前进行,无特殊情况 不得后补,不得延后。
(2)凡属纯经济型设计变更、洽商记录,不涉及设计和施工技术问题,
不一定非电气施工员办理,而且也往往只需要由建设单位与施工单位
双方签字认证即可。
(3)对施工费用及工期影响很大或大幅度提高建筑安装标准档次的工程
设计变更、洽商记录、电气工长无权擅自办理,应事先请示有关上级
领导,经批准后方可办理。
(4)工程设计变更、洽商记录的内容超出所签工程合同范围时,电气工
长同样无权擅自办理,应事先经生产部门审核同意,并经公司领导批
准后方可办理。
(5)工程设计变更、洽商记录的内容如涉及到土建、水暖空调、弱电等 相关专业时,应及时与相关专业施工工长取得联系。
(6)开工前认真做好图纸会审工作,尽量通过办理图纸会审纪要这种一
次性洽商,把主要问题解决好,以减少施工过程中再办理工程设计变
更、洽商记录的次数。
(7)工程设计变更,洽商记录的内容应明确具体,语言文字应准确精练,
不得任意涂改并按输时间先后顺序进行统一编号。洽商记录办理的深
度上应满足施工及预算、结算的需要。
(8)多个单位工程同时使用同一份洽商时,经办人必须按单位工程的个
数,如数抄送,内容应与原件正文相同,不得遗漏,并注明原件保存
所在单位工程名称。
29、简述电气工程技术交底的主要内容,并说明最基层技术交底有哪些要求?
答:施工主要负责人向操作者进行工程全工程口头讲述,交底后,由班组长
再向施工人员交代,施工组织设计(方案)有一份保存在工长或组长中,
供施工过程查留。分项技术交底是操作者执行工作规范性文字资料,是
保证分项工程能够达到设计要求、施工规范要求、工艺标准的重要措施。
应按各分项工程顺序进度独立编字,以文字形式向操作者交代清楚,有
班组长在交底上签字。班组长保留一份。技术交底一般应在分项工程开
工前进行。
30、电气施工组织设计编制的要求中,哪几种情况电气安装工程需编制电气专
业施工组织设计?
答:(1)工程施工面积在3万米及以上工程。
(2)具有IOKV变电配系统工程。
(3)具有火灾自动报警系统工程。
(4)具有电视共用天线、闭路电视、电视监视、防盗报警系统的工程。
(5)具有楼宇自控系统综合布线的工程。 31、10KV变电所的高压一次设备有哪些?
答:(1)高压隔离开关和负荷开关;(2)高压断熔器;(3)高压熔断器;(4)
电力变压器;(5)母线;(6)电压、电流互感器;(7)避雷器;(8)电力
32、以下是一个低压电气的符号,请说明它是什么电器、容量和结构型式。 QC10-6/8
答:这是磁力起动器,容量100A。结构为保护式、可逆、有热继电器。 33、降低接地电阻有哪些主要办法?
答:(l)增加接地极的数量;(2)深埋接地体;(3)利用自然接地体;(4) 采用化学降阻剂;(5)换土法。 五、计算题
1、某教学楼采用380V/220V,TN-S三相五线制供电,供电线路长度300m,型号
为VV22型,已知该楼用电设备总功率Pe=250KV,功率因数Cosφ=0. 95,需要
系数KX=O.6,线路允许电压损失△U%=5%,(计算系数C铜=77,C铝=46.3)
试计算和选择电缆线路的相线、N线、PE线截面。
解:(l).按安全载流量选择:Ijs=Kx×Pe/ 3 ~UN cosφ=0.6×250/ 1.73×0.38×0.95=240A
选IN=252A,选相线载面为150 mm2
(2)按线路允许电压选择
S≥Kx×PU/C△U(%)=0.6×250×300/77×5=116.9 mm2 选相线载面为120 mm2
最后,电缆相线150 mm2
N?PE线载面95 mm2
解:塔式起重机的设备容量Pel=2PN1
JCn =2×2×60×0.6 =186KW
卷扬机的设备容量
Pe2=PN2=4×10=40KW
混凝土搅拌机的设备容量
Pe3=PN3=6×7.5=45KW
电焊机的设备容量
Pe4=3×4×SN?cosφJCn =12×22×0.8×0.8 =189KW
水泵设备容量
Pe5=PN5=4×7.5=30KW
该工地用电设备容量
Pe= Pe1+ Pe2+ Pe3+ Pe4+ Pe5=490KW
3、水泵的电动机三相额定电压为380/220V,接线方式为Y/△,额定功率PN=22KW,
功率因数Cosφ=0. 85,机械效率η=0. 95,采用直接启动,熔断器做短路保护,
热继电器做过载保护。
(1)试计算电动机的额定电流IN;(2)选择熔断器熔丝的额定电流;(3)选择热继电器的整定电流。
解:(1)电动机额定电流IN=PN/3 UNcosφ=22/1. 73×0.38×0.85×0.95=41.4A
(2)热继电器整定电流:IH=(1.1~1. 25)
IN= (45. 6~51.8)A
(3)熔断器熔丝额定电流:IR=(1.5~2.5)
IN= (62. 1~103.5)A
4、一台三相给水泵电动机,额定电压UN=380V,额定功率PN=14KW,额定功率因数cosφ1=0.85,额定机械效率η=0.9,试求:①电动机的额定电流IN0 ②该电动机电源空气开关的整定电流IZ和额定电流IN,并选择空气开关的型号及规格。
( 1) IN=PN /3 UNcosφn=14/1.73×0.38×0.85×0.9=27.8A
(2) IH=(1.1~1.25)
IN=(1.1~1.25)×27.8A=(30.6~34.8)A 取IH=35A空气开关的额定电流IN1≥IH,取INl=40A
空气开关型号
C45N-40/3P
5、某工程采用380V/220V三相五线制供电。总功率为180KW,需要系数为0.6,功率平均因数0.8,拟采用VV22型电力电缆供电,试计算(1)该工程的计算负荷PJS、QJS、SJS、IJS
(2)根据计算结果,参考下表选择电力电
解: (l)Pjs=KxPe=0.6×180=108KW;
Qjs=Pjs?tgφ=108 × 0.75=81Kvar
Sjs=Pjs/cosφ=108/0.8=135KVA;
Ijs=Sjs / 3 UN=135/1.73×0.38=205A.
(2)IN≥Ijs=205A,取IN=227A,导线相线截面Aφ=70 mm2
AN=35 mm2,PE线截面APE=AN=35 mm2
应选VV22-(3×70+2×35)
6、某办公楼采用380V/220V三相五线制供电,该楼用电设备总功率是1500KW,需要系数是0.6,功率因数是0.8。试求:(l)试计算该楼的计算负荷PJS、QJS、SJS、IJS;
(2)若该楼采用两台变压器暗备用供电,试选择变压器的额定容量和型号。
( 1) Pjs=KxPe=0.6×KW
Qjs=Pjs?tgφ=900×1.33=1200 Kvar
Sjs=Pjs /cosφ=900/0.8=1125KNA Ijs = Sjs / 3 UN =×0.38=1711A
(2)电力变压器的额定容量SN≥0.7Sjs≥0.7×KVA
选SN=800KVA
7、某配电线路,采用380/220V三相五线制BV型导线。线路长度250m,有功功率负荷P=50KW,
功率因数Cosφ1=0.8,需要系数KX=0.6,线路允许电压损失△U%=5%(计算系数C铜=77,C铝=46.3
)试选择导线的截面。
解:(1)按机械强度选(架空线路)
(2)按安全截流量选:Ijs=Kx×Pe /3 UN cosφ=0.6×50/1.73×0.38×0.8=57A
IN≥Ijs,取IN=61A
相线选S=25 mm2
(3)按线路电压损失选:
S≥Kx×PL/C△U(%)=0.6×50×250/77×5(%)=19.5 mm2
选相线截面25 mm2
(4)最后选相线25 mm2,N、PE线选16 mm2
8、某高层办公楼,采用380V/220V
TN-S三相五线系统供电。该楼动力用电设备如下表所示。已知需要系数Kx=0.6,功率因数COSφ=0. 85(tgφ=0. 62)。
试求(1)该楼动力用电设备总功率Pe;(2)该楼动力系统的计算负荷Pjs、Qjs、Sjs、Ijs。
×14×2+18.5+22+120+60×0.06=211.6(KW) 0.25
Pjs=Kx × PE=0.6×211. 6=126. 9 (KW)
Qjs=Pjs× GQ=126. 9×0. 62=78. 7 (Kvar)
126.9 Sjs=
PE0.6×211.6
1.73×0.38×0.853.v.cosφ
- = 149.2(KVA) COSφ0.85
答:(1)用电设备总功率为211. 6(KW)
(2)有功功率为126.9(KW)
(3)无功功率Qis为78.7(Kvar)
(4)现在功率Sjs为149.2(KVA)
(5)计算电流Ijs为227.4(A)
包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、行业资料、专业论文、应用写作文书、2015年电气施工员练习题57等内容。 
 动力Q1.2m 照明Q0.8m 照明Q1m 2015 年工程系列职称评审考试试题(电气专业 B)一 得分 二三四总分 总分人 C 、动力Q1m 5、《建筑电气工程施工质量验收规...  电气施工员试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。---装---...2015 年工程系列职称评审考试试题(电气专业 A)一 得分 二三四总分 总分人 5、线槽穿过梁...  电气施工员试卷A答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。资格考试试卷岗位...2015国家公务员考试备战攻略 2015国考行测模拟试题及历年真题 2015国考申论押密试卷...  电气施工员考试资料 一、填空题 1、手持及移动电动机具所装设的漏电保护器,其...电气施工员考试复习试题 5页 免费 ©2015 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议 ...  电气施工员复习题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电气施工员复习题 电气施工员实务部分 一、填空题: 1、火灾控测器有感烟、感温、感光、可燃气体几种。...  电气施工员电工技术考试试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工技术考试...文档贡献者 lovexvlele 贡献于
MDCC移动开发者大会......  电气施工员试卷B答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育...其中,判断题二选一(A、B 选项) ,单选题四选 一...2015年研究生复试指导 赢在复试――考研复试必胜4堂...  电气施工员考试复习试题_其它考试_资格考试/认证_教育专区。电气施工员考试资料 一、填空题 1、手持及移动电动机具所装设的漏电保护器,其漏电动作电流不大于 15 ...  安装施工员(电气) (练习卷 A)模块一 一、单项选择题 模块二一、单项选择题
使用一键分享,轻松赚取财富值, 了解详情
嵌入播放器: ...当前位置: >
& 三相四线120平方电缆 距离是120米,三相四线供电,450千瓦,需要多少平方的电...
三相四线120平方电缆 距离是120米,三相四线供电,450千瓦,需要多少平方的电...
收集整理:/ 时间:
距离是120米,三相四线供电,450千瓦,需要多少平方的电。用2根VV3*240+1*120平方的电缆并接 450KW估算900A, 240的电缆安全载流量是500A三相四线480kw用多大电缆 三相四线480kw的运行电流为727.3A。 可用大于363*3平方毫米的铜芯线即可。 回答1:什么东西啊功率那么大
240kw三相设备用120平方,240kw 单相设备 用480平方。
满载电流大约是每相800安培。3×185+2×90的铜电缆两根就可以了。
240KW要安装专变,公变是不允许接线用电的,有专变就有配电设备可以分几回路输出,你是什么电器单台的功率?你问问好玩吧。
直接起动的设备,还是总的电气容量?如果是专业电气设备,必须加附属设备,才能直接起动。如果 是总容量,哪么120平方的电。120kw用电量70米距离需配多大的铜芯电缆,三相四线制 - 搜。120kw三相电器设备,额定电流 I=P/(√3×U×cosφ)=120/(1.732×0.38×0.90)=202.59A。(U额定电压0.38v。cosφ为功率因素按0.90估算)。 应选用95mm2的铜芯电缆(安全载流量244A)。95mm2铜芯电缆70m距离的电压降约为4v,不影响电气设备的正常工作。 如不是满负荷运行,也可以选用70mm2的铜芯电缆(安全载流量197A),但最大负荷功率为116kw。
120千瓦 大概满载电流是 182A 如果你预留富余的话 有100平就可以了 考虑到预留和距离比较长 120—150平比较好
120千瓦满负荷电流是240A电流.要是用铜芯电缆95平方电缆就足够用了.还得是满负荷运转.
理论计算70平方可以,而实际最好放大一个线号。95平方铜,120平方铝 如果机组负荷,可以按最大同时功率计算,而不是你说的120。三相四线120平方的电缆能带多少千瓦?计算方法? 得看你是什么电缆,不同电缆载流量也不同,另外带的设备的计算电流有多大?电缆用什么敷设方式?如果380V电压估计能带90kW以下的已知电量360千瓦,用电压380V三相四线。问用多少平方的电。这个还是要接合线路的长度才能确定。仅仅是按照发热计算,360KW的电流约700A,需要约120mm2的铜线,但是线路长了,终端的电压会很低,所以你将不得不加大线径,以提高终端的电压。一般的线路,终端的电压降是最不容易满足的,所以你实际上需要使用的线径,将大于120mm2。计算终端的电压,需要查出电线的电阻率,计算出线路的总电阻,然后根据工作电流,计算出线路的压降,得出终端的实际电压,如果不满足,就要较大线径减小线路电阻重新核算。
三相四线360千瓦负载的电流一般超过700A附近,电流密度主要是沿导线接近表面通过的,所以,导线越大,载流量取值相对小些。。
每千瓦的电流是2安 你的线是720安。每能承受6----8安, 你的线要120平的铜线
用一根300平方毫米或两根120平方毫米的铜芯电缆露天敷设。120平方铝芯3相4线电缆,150米长,最大能承载多少电流?_。120×0.627=75.24( 平方毫米 ) 75.24×6=451(A) 铜的电阻系数是铝的0.627倍,一平方毫米铜线可以安全通过6A的电流。所以大概是450A电流
200A3相4线120平方电缆1米多重?铠装铜芯的3*120+1*70是5.37Kg/m.不带铠装铜芯的3*120+1*70是4.44Kg/m.铠装铝芯的3*120+1*70是2.71Kg/m.不带铠装铝芯的3*120+1*70是1.77Kg/m,这都是近似重量。
3X120+1X70的铜电缆4.84千克每米,铝电缆2.06千克每米。这是人民电器的,也可以查别家的,差不了太多三相四线制200米90千瓦设备要用多少平方电缆 90kw用电设备的额定电流I=P/√3*U*C0Sφ=90/1.732*0.38*0.90=152A。(电压U=0.38KV、功率因数C0Sφ按0.90)。应选用3*70+1*35的铜芯电缆。
要用120平方的电缆。
95平应该可以 100平可以200A 但是国产线PV线有的时候到不了这个程度 会发热 在一个 下线一定要预一些容量 万一接个电焊机 或以。3相4线120平方电缆 能承受220V的电压多少KW?380V的转成。你用的是铜芯电缆还是铝芯电缆,铜芯1.0不超过6个电流。6.0的承受能力是31--45个电流,90平方能承受241--290个电流,电机是1KW2个电流,铝线就不行了1平方承受2个电流你就算算吧!
120平方的铜线电缆载流量是269安 你还隐藏了一个条件是零线是95平方的载流量是232安 所以220的电压时,232安除以4.5 等于51千瓦
欧姆定律P=UI=U*U/R=I*IR三相四线120平方电线可负载多少千瓦
三相四线120平方铝电线运行240A左右的电流,可负载158千瓦左右;三相四线120平方铜电线运行300A左右的电流,可负载195千瓦左右。
铝线?铜线?地埋?架空?穿管?护套线?橡套线?10KV ?400V?距离是多少?
三相四线120平方电缆相关站点推荐:
赞助商链接
三相四线120平方电缆相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
电力系统分析习题集 -123
下载积分:1500
内容提示:电力系统分析习题集 -123
文档格式:DOC|
浏览次数:28|
上传日期: 02:03:35|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
电力系统分析习题集 -123
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 二级负荷供电要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信