在对变压器10kv高压变低压变压器侧测量绝缘对地电阻时为什么要将低压侧和铁心与地连接?不连接会怎样? 求高手解答,谢谢

您的位置: &
真空状态下变压器铁心对地绝缘电阻的试验研究
优质期刊推荐欢迎光临佛山诺亚电器有限公司官网!
&媒体报道&常见问题解答&正文
铁心对地绝缘电阻要达到多少?
铁心对地绝缘电阻≥100MΩ。
铁心对地绝缘电阻≥100MΩ。
服务热线:400-166-8768 &&变压器的工作原理是什么(图)
发布: &&来源:百纳网&& 作者:熊振&&
【行业百科】
---------+&&查看更多&&+---------
【黄页列表】
---------+&&查看更多&&+---------
【供应列表】
---------+&&查看更多&&+---------变压器故障_淮南矿业集团吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:39,740贴子:
变压器故障收藏
变压器运行的安全性、可靠性保证了生产的连续性,文章整理了一些变压器的常见故障,并提出了相关解决方案。   在连续性生产的大型化工企业,对变压器运行的安全性、可靠性要求越来越高。变压器的故障类型多种多样,引起故障的原因也纷繁复杂,要完全避免故障是不可能的,只有不断总结各类变压器故障及其处理方法,不断总结经验,提高水平,才能确保变压器长期、安全、稳定运行。   1 变压器跳闸故障分析   ⑴变压器送电跳闸。原因有:外壳闭锁装置触点不到位或者接线错误,这种问题可用万用表检查一下触点情况加以判断和及时整改;与变压器配套的高压柜电流保护装置设定的整定值偏小。因为变压器在空载合闸时,瞬间引起的励磁涌流可达额定电流的6~8倍,甚至更高。因此需重新设定高压柜电流保护装置的整定值;⑵运行时变压器保护动作跳闸。在未查明原因前不得将变压器投入运行。对以下重点因素,作排查做出综合判断:①变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象。②变压器其他继电保护装置动作情况。③温控与风机装置是否一致。④保护及直流等二次回路是否正常。⑤输出侧电网和开关控制柜等设备有无故障。   2 绝缘电阻下降   ⑴若是变压器高低压绕组全部都是由环氧树脂浇注而成,一般不会出现高低压绕组对地绝缘下降,如出现绝缘电阻下降,一般多为绕组表面水蒸气凝露、灰尘等杂物引起的。处理方案是清洁一下绕组表面,表面水蒸气凝露用抹布擦一下风干即可解决。   ⑵若是高压绕组用环氧树脂浇注而低压绕组不浇注的话,紧固低压绕组用的环氧板也易因吸潮导致绝缘降低,解决此种吸潮可采用太阳灯烘干、风机通风等方法。   ⑶在变压器的安装就位过程中,低压绕组内部和铁心柱之间也易落入杂物使得整体绝缘下降。可断开三相的连接铜排,用兆欧表确定问题出在哪一相,再仔细查找。   ⑷在用兆欧表测量铁心对地的绝缘时,也很容易下降,铁心的绝缘下降可从以下三方面考虑:一是是否存在多点接地现象;二是检查铁心覆盖漆本身绝缘是否下降;三是铁心上使用的绝缘板是否吸潮使绝缘下降。   3 变压器噪声问题   运行中的变压器产生的噪声如果远大于正常值。处理方法有:⑴变压器具有独立的变压器室时,方法有:①变压器车架下加装防振胶垫。②变压器室内四周装一些吸声材料。③低压引出排改用软连接,母线固定牢靠;⑵目前输变电技术的提高使6~10kV电网电压往往普遍偏高,在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,降低变压器的噪声;⑶变压器的电压波形发生畸变(如谐振现象),产生噪声。可以考虑加装减小谐波的装置;⑷变压器缺相的问题。变压器缺相时,铁心不能正常励磁,会产生噪声。需要检查变压器高压熔丝是否损坏和上一级线路电源;⑸检查噪声是否由变压器风机、外壳和其他零部件的共振产生。判断方法可分别用绝缘棒抵一下外壳门板和风机,看噪声是否变化。如果噪声明显降低,则在风机与夹件的接触部分加弹性胶垫,并且紧固各螺栓;检查外壳时,拧紧加固各连接部分的螺栓,并且在门面与门框的接触部位增加胶条,减少外壳门的振动。在外壳与地面接触部分同样加垫橡胶板,减少外壳与地面的共振。   4 工频耐压放电   按有关验收标准规定,变压器现场验收工频耐压值为出厂值的85%。在现场对变压器进行工频耐压试验时(高压侧工频耐压试验和低压侧工频耐压试验),如果低压侧发现放电现象时,可重点检查低压绕组对外的连接支撑等部件,可先断开三相连接的连线,先分相去检查绝缘电阻、绝缘距离等,基本上可以立即判断出哪一相有问题;在有问题的一相重点检查低压绕组到铁心、夹件之间的位置,以及有没有铜丝等杂质,另外检查一下支撑件的绝缘情况;如果高压绕组出现放电现象,可重点检查高低压绕组之间以及高压绕组间的绝缘距离,检查绕组是否途中发生的位移等现象,如有的话,重新调整。   5 绕组温度过高   变压器运行中随着负荷增大,变压器的温升会升高,而变压器的实际温升又决定了变压器的寿命。因此在实际使用过程中,需要尽量降低变压器绕组的温度。在现场有限的空间里,一是要跟踪变压器绕组的温度,通过温控设置控制风机来给绕组散热;二是增加配电室的通风效果,以便于变压器的散热,特别是在条件允许的情况下,为配电室安装空调,保证变压器室的环境温度。   6 套管闪络   变压器套管积垢,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路。变压器套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。变压器箱盖上落异物,如大风将树枝吹落在箱盖时引起套管放电或相间短路。
紫金矿业股票讲师亲自辅导,一学就会.让您变成炒股能手!
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或}

我要回帖

更多关于 高低压绝缘子 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信