市场上出现假台达通用变频器变频器

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
老哥啊,你看说明书了没有啊,说明书上有的啊
可以通过多种方式:
1) 功能端子方式:
用PLC的两个输出(例如Y0 Y1) 分别接入变频器的 功能端子 (正转、反转)
2)通讯方式
3)模拟量...
由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,应用也不大相同,所以是不可以的: 1、在速度控制和力矩控制的场合要求不是很高的一般用变频器,也有在上位加位置反馈信号构成闭...
答: 当然,就这个安吉维乐宝宝水生产过程中,而且是采用世界先进的超高温瞬时杀菌工艺和无菌灌装技术,产品中无任何细菌和其他微生物,符合世界最具权威的欧盟饮用水指令和wh...
大家还关注您现在所在的是:
变频器论坛
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:817
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:
上上个星期 有台台达15kw变频器报故障 &拆开风机吹过后 &正常了 按上后运行了一天又不行了 然后拍了两下就好了然后又过几天就不行了然后拉出去修了一个星期又一台报gff不一样的是每次频率上升到35hz左右才会报故障遂清灰拍了几下又好了过了四天又不行了 拉出去检修了 &我刚来这个公司听我们这电工说以前还有两三台报gff的台达变频器 & 我们厂主要是风柜用了有二三十台台达的变频器 &也不知道是质量问题还是我们用的量多 &感觉台达的质量不怎么地 &各位有什么看法
文章数:1686
年度积分:50
历史总积分:3499
注册时间:
台达的还可以,什么牌子的用久了也会出毛病
初学乍练.大家多关照
文章数:817
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:
回复 #1楼 lsg1971
可能是 时间长吧 &时间倒是不短 大概六年左右 但是我们的电工一直保养的很好 每季度都要清理一次灰尘,现场环境也较好 我感觉出这样的故障不太应该
pacific_boy
文章数:179
年度积分:92
历史总积分:2425
注册时间:
台达的变频器电流传感器容易犯毛病,冬天本来就干燥,静电的影响很大。清理灰尘是必须的。以前碰到过PCB板子上灰尘多,然后现场环境潮湿,灰尘都能和泥了,正好覆盖在光耦上,然后就报警了。拆开把潮湿的灰尘弄掉,报警解除。这个变频器还是国外大品牌,人家板子都喷的三防漆,不过凑巧了灰尘正好把光耦引脚短路了。
文章数:1686
年度积分:50
历史总积分:3499
注册时间:
六年也可以了
初学乍练.大家多关照
文章数:817
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:
回复 #4楼 lsg1971
我是感觉 你要是坏可以完全坏掉么 &老是出这种完全让人摸不着头脑的毛病
文章数:817
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:
回复 #3楼 pacific_boy
这类软故障让人头痛 & &还不如直接来个痛快
文章数:1686
年度积分:50
历史总积分:3499
注册时间:
台达霍尔本来就故障率高,呵呵,也算通病吧。
初学乍练.大家多关照
文章数:817
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:
回复 #7楼 lsg1971
看来新厂房的设备 &得好好把把关了 &如果非要用国产 指定英威腾
文章数:2727
年度积分:108
历史总积分:6242
注册时间:
是不是散热不好,有的焊点受热开焊了,存在接触不好的现象。