三相40a固态继电器 接正反转单相异步电动机正反转 功率为3kw 控制启动时间延时三十

地 址:浙江省杭州市笕桥镇俞章      工业园 电 话:5 传 真:0技术顾问:邮编:310021邮 箱:
直流固态继电器
销售热线:5 9
销售传真:0
技术支持:
点下面链接下载:产品使用说明书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&直流固态继电器
&& 1、输入电路:输入控制电流一般不大于15mA,TTL逻辑兼容。10A以下规格一般采用光电隔离,10A及以上规格一般采用高频变压器隔离,输入控制电压可达DC 3V-32V。
&& 2、 输出电路:直流固态继电器输出电流在10A以下规格通常采用双极性晶体管做输出器件,10A及以上规格则一般采用功率场效应管(MOSFET)做输出器件。导通时在晶体管或场效应管上一般有0.4V&1.0V的电压降,因此在工作时会产生热量,并随着实际工作电流的增大而热量增加,与选用的继电器规格大小关系不大,一般实际工作电流在10A以上就应该配散热器,30A以上散热器需风扇冷却。
&& 3、 输出端已内置反接保护电路。在必要时可以外加其他保护电路,如可在负载两端加装瞬态抑制二极管,或在负载两端加装续流二极管等元件。
&& 4、 继电器具有短路(short circuit)保护和过载保护功能。当输出端发生短路故障时,能第一时间关闭功率场效应管,从而保护继电器的安全,避免造成永久性损坏。保护状态能自行锁定,直至短路故障排除,电路重新启动,即恢复正常运行。
&& 5、 继电器的安装:直流固态继电器安装应远离电磁干扰源,输入引线与输出引线应分开,安装在散热器上时应注意接触面平整清洁,并均匀涂履导热硅脂,继电器直流输入端与输出端均有正负极性,安装时输入端与输出端及正负极性切勿混淆。继电器应安装在通风良好处,尽量远离热源,多只继电器之间应留有适当的间隙。散热器的选择请参照交流固态继电器。
㈡ 继电器负载输出端电流等级及型号如下表:
㈣ 技术参数
&㈤ 不同电流等级的固体继电器的外形
&&& ① 2A、4A为塑料外壳,各有卧式和立式两种,均为插针焊接,印刷板上使用,自然冷却。&
&&& ② 10A-30A长方形固态继电器为底板安装,塑料外壳,螺钉压紧式电极。
&&& ③ 50A-100A长方形固态继电器为底板安装,塑料外壳,螺钉压紧式电极,固定在散热器上使用。
㈥ 外形尺寸
Copyright 杭州龙科电子有限公司
All Rights Reserved 技术支持:
公司地址:杭州市笕桥镇俞章工业园 电话:5
邮编:3100211 Pages: 1/3& & &Go
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
发帖数量: 124 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2534 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 最后登录:
公司的吊车老是烧接触器触点,我想用固态继电器替换接触器,请问,可以用故态继电器控制这种频繁启动,频繁正反转和瞬停的感性负载吗?如果可以,还需要加什么保护装置?
飞刀,又见飞刀
级别: 探索解密
发帖数量: 155 个
工控威望: 107 点
下载积分: 545 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 最后登录:
应该可以,但要直流来控制,很麻烦,好像固态继电器是可以频繁控制,但需要发电时间,如果三相的建议用热过载断路器
本帖最近评分记录:下载积分:+1(sjm213) 热心助人
级别: 家园常客
发帖数量: 914 个
工控威望: 956 点
下载积分: 17083 分
在线时间: 670(小时)
注册时间: 最后登录:
出于安全考虑吊车用固态继电器不保险,最好用变频器。
本帖最近评分记录:下载积分:+1(sjm213) 热心助人
级别: 略有小成
发帖数量: 1410 个
工控威望: 451 点
下载积分: 2730 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 最后登录:
怎么会老烧触点,楼主有没有总结过原因!是什么原因造成的!找到原因再找办法解决问题。。。再不行再找其他办法!
本帖最近评分记录:下载积分:+1(sjm213) 热心助人
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
固态继电器(SSR)是一种全电子电路组合的元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。固态继电器与传统的电磁继电器相比,是一种没有机械,不含运动零部件的继电器,但具有与电磁继电器本质上相同的功能。 二.固态继电器的分类: 按工作性质分有直流输入-交流输出型,直流输入-直流输出型,交流输入-交流输出型,交流输入-直流输出型。 按安装方式有装置式(面板安装),线路板安装型。 按元件分有普通型和增强型。 三.固态继电器优缺点: 优点:多数产品具有零电压导通,零电流关断,与逻辑电路兼容(TTL、DTL、HTL)切换速度快、无噪音、耐腐蚀、抗干扰、寿命长、体积小,能以微小的控制信号直接驱动大电流负载等。 缺点:存在通态压降,需要散热措施,有输出漏电流,交直流不能通用,触点组数少,成本高。 四.固态继电器应用领域: 由于固态继电器的内在特点,自问世以来以进入电磁继电器的大多数领域,在少数领域以完全取而代之。特别是计算机自动控制领域,由于固态继电器的所需驱动功率较底,直接和逻辑电路兼容,不必加中间缓冲器即可直接驱动。目前固态继电器以被广泛应用于工业自动化控制,如电炉加热系统,熟控机械,遥控机械,电机,电磁阀以及信号灯,闪烁器,舞台灯光控制系统,医疗器械,复印机,洗衣机,消防保安系统等等都有大量应用。
本帖最近评分记录:下载积分:+2(sjm213) 热心助人
级别: 略有小成
发帖数量: 182 个
工控威望: 229 点
下载积分: 162 分
在线时间: 212(小时)
注册时间: 最后登录:
固态继电器完全可以控制电机的频繁启动为安全起见要加变频器
本帖最近评分记录:下载积分:+1(sjm213) 热心助人
级别: 家园常客
工控威望: 871 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 最后登录:
带感性负载好像容易烧负载!
本帖最近评分记录:下载积分:+1(sjm213) 热心助人
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
绝对可以,但控制电路一定要做得稳定可靠
本帖最近评分记录:下载积分:+1(sjm213) 热心助人
Just do as you want.
级别: 家园常客
工控威望: 577 点
下载积分: 106 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 最后登录:
建议楼主不要这方面省钱,如果天车出了安全事故,你省下的钱还不够买保险赔。以我的行业经验建议你不要图省事,直接上施耐德的接触器,型号可以根据功率自己查。变频器的话你还要改造你的控制系统。还有就是接触器要定期检查触头,并且定期更换!安全第一!~
本帖最近评分记录:下载积分:+3(sjm213) 热心助人
Evaluate your time,Controll your life.
jakenghuang
级别: 网络英雄
发帖数量: 415 个
工控威望: 5263 点
下载积分: 45109 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 最后登录:
不好,带感性负载好像容易烧!
本帖最近评分记录:下载积分:+1(sjm213) 热心助人
我的QQ:,电话是:
级别: 略有小成
发帖数量: 413 个
工控威望: 366 点
下载积分: 634 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 最后登录:
带感性负载是很容易烧通,导致执行机构常ON,甚至导致电机故障或者人生伤害。我就失败过,不敢用。最好的是变频器,最安全稳定,但成本居高,一般电工更换有难度。接触器比较容易,可以装灭弧装置可以增加触点寿命,也降低了成本。如果选择比较较好的牌子的接触器可以使寿命增强。可以根据自己情况而异。
本帖最近评分记录:下载积分:+3(sjm213) 热心助人
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
发帖数量: 499 个
工控威望: 4013 点
下载积分: 778 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 最后登录:
你换个大点的接触器。我以前也是吊车老是烧接触器触点。换大的就没有事了。我就这样解决的。如果是老式的接触器就换成新式的比较好。