循环水温度40-50度,软水密闭系统腐蚀严重,刚清洗预膜不久又出现腐蚀,调节ph为8,加了缓蚀剂,效果不明显。浊度还在增加。请高手指教?有什么补救措施?
发起有意义的议题
收到鲜花 朵
阅读权限220
yuchenchf的管辖
&成长值: 12459VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 2541 成长值签到天数: 1785 天连续签到: 5 天[LV.9]以坛为家III&
最好采用非金属材质效果好.
系统自动给沙发加分~~
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 261 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
是啊,这种情况最好采用非金属管道,或者是复合管道。腐蚀问题就一次解决了。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 88 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
本帖最后由 yuchenchf 于
07:50 编辑
不知道你的整个系统是怎么样的,不好定论。一般来说软水的腐蚀能力有限,如果你加了缓蚀剂,浊度还增加很快,那就有可能是管道连接处出现腐蚀,或者焊缝,或者系统内有其它材质的零部件存在,形成了原电池,产生电化学腐蚀。查清楚原因,解决起来就容易。
温度不是太高,用塑料管道可以解决这个问题。
如果一定要用金属管道,那修补就只能用冷喷锌。冷喷锌可以保证20年防腐效果,你们不一定需要这么久的防腐效果。因地制宜吧。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by当前位置:
微信扫一扫分享到朋友圈
导读:水资源作为维持人类生存、生活和经济发展的重要能源之一,一直以来备受人们的关注和重视,特别在水资源日渐枯竭和严重污染的这几年间,关于水资源的节约成为世界各国研究的对象,其中包括供水系统在运行的过程中的漏损问题,针对给水管道的漏损问题而采取合理的措施已成了整个给水事业的工作重心所在。根据目前的给水管道的施工情况来看,漏损问题相当严重,造成了大量的水资源浪费,在水资源特别珍贵的今天,我们必须针对给水管道的漏损问题进行分析,并根据漏损原因采取相应的检漏措施,切实地将节约水资源的工作落实到位,这不仅可以为给水事业争取更多的效益,而且对于社会的发展也具有相当重要的意义。1. 给水管道的漏损原因给水管道出现漏损现象决不是偶然的,而且给水管道的漏损原因也不是单一的,在供水管理的施工过程中,有许多因素需要引起相关施工人员或管理人员的重视,并将每一个环节的工作落实到位。1.1管材质量不佳由于我国国情的特殊性,大部分地区采用的是以铸铁管和预应力钢筋混凝土管道为主的供水管道,而对于其他的钢管或者石棉水泥管则很少使用,于是,这些管道在使用的过程中,裂缝和沙眼的现象时有发生,甚至会由于管道材料的质量不合格而致使材料腐蚀。1.2接头质量不好管道接口漏水一直是存在于供水系统运行过程中的一大问题,严重影响了供水系统的正常供水。而造成管道接口漏水的主要原因是不当的施工手段和施工措施。当土壤发生不均匀的沉降时,从力学的角度来讲,水管将会变成一根特别长的承重梁,导致水管在接头连接的过程中极易出现断裂或者大头扰断的问题,在冬季甚至气温更低的时候,给水管道的收缩裂缝问题就是由此产生的。倘若接头的刚性过强,那么水管将很容易拉断或者某个接头脱开一段距离,最终造成水管出现漏水现象。1.3管道防腐措施不到位给水管道很容易因为腐蚀而漏水,金属管道作为给水系统的一种管道材料,其内壁防腐蚀性能并不理想,在遇到PH值比较低的水或者软水时,该管道极易腐蚀。一旦管壁腐蚀,那么管道的输水能力以及水质将会受到很大的影响,造成部分管道穿孔漏水甚至爆裂。1.4施工不当和其他建筑产品一样,给水系统的质量和施工质量的好坏有着密切地关联。在给水管道的施工过程中,有众环节的工作均没有保证施工质量:给水管道的基础没有好好处理,出现管沟沟底高低不平的现象,如果机械在进行挖泥时,没有采取一些修平措施,那么沟底将会更加不平整,最终导致水管沉陷过多,接口和管道渐渐遭到损坏;对大口径的管道而言,覆土不实的现象尤其严重,管道也会因此而很容易爆裂;由于大口径的管道弯头和T型的管道主要通过支墩后座的土壤被动土压力支撑的,因此,一旦支墩后座的土壤松动,支墩必然会产生相当大的位移,弯头和T型管也会受其影响均产生位移;给水管道的接口很容易损坏或者脱开,这不仅是因为管道的质量不合格,和水管借转过多也有密切地关系。2.给水管道检漏的主要方法给水管道的检漏方法有许多,包括听漏法、直接观察法、分区检漏法、检漏仪(相关仪)检漏法等 ,关键是要根据不同的问题和具体条件选择合适的方法。(1)听漏法对于确定漏水部位来讲,是一个非常有效的方法。而该方法一般是在夜间情况下采用的,所选用的工具则是一根听漏棒。听漏法主要是通过将听漏棒的其中一端放于阀门上,根据在另一端所听到的漏水声和实际的工作经验,从而对漏水的位置作出判断,而且听漏工作还必须顺着管线来进行。(2)直接观察法主要是对地面的漏水现象进行观察,如排水井中的清水流出、路面清水渗出、局部路面下沉或晴天路面湿润等。(3)分区检漏法是是利用水表确定漏水地点和漏水量。分区检漏法同样是一种检漏方法,但是在实际的检漏工作却并不常用到,这主要是因为如果大型管道没有发生爆裂,那么供水区域范围内将会保持正常供水。(4)检漏仪(相关仪)检漏法相对于其它检漏方法而言,其更加科学合理。一般情况下,该方法对于DN100一一DN300铸铁管效果更好一些 ,但是其效果会随着管径越来越大而有所降低。3.给水管道检漏的管理措施3.1加强设计管理在给水系统的运行过程中,给水管道接口通常是造成漏损的一个极其关键的环节。由于刚性接口的无法实现纵向、竖向位移和扭转的特点,在温度发生变化或者土壤产生了不均匀沉降时,采用了此接口的管道很容易损坏,因此在管道设计时应当尽量将接口设置为柔性接口。此外,由于选择较为合理的管道工作压力对于降低管道强度要求和漏损现象的发生具有一定地积极作用,因此一般情况下,不宜将工作压力设计得过高,而在必须采用较高的工作压力这样一种特殊情况下,也必须保证管网的运行压力足够合理。3.2进行科学地管理在针对给水管道的漏水问题进行分析并探究切实可行的检漏措施时,对给水管网的管理工作是必不可少的。在给水系统的施工过程和运行过程中,为了避免能源的浪费,对给水管网进行管理时应当采用现代化的管理方法,合理地管理给水管网。除此之外,对给水管网科学地管理还必须要求通过计算机的监测作用达到将给水管网的工作压力控制在一定范围之内的目的,如此一来,工作压力不稳定的现象将得到有效地防控,从而避免了在信息反馈不及时的时候,产生的爆管、暗漏以及长流水现象,管道的漏耗在一定程度上也减少了。3.3加强检查工作要使给水管道的漏损问题得到有效地解决,必须严把检查这一关的工作,将地下给水管道的巡查工作落实到位,并保证及时将腐蚀穿孔的管道更换掉,同时做好养护监督、探漏以及修漏。在对给水管网进行管理的过程中,对阀门的检查工作一定不能忽视,按照区域将各个辖区内的阀门承包到班组,后期还要对其进行定期清理、启闭和维护。这一项检查工作不仅可以使水量的漏失现象有所减少,而且对于平衡给水管道的压力也起到了积极作用,防止了漏水故障的发生。3.4提高施工质量在给水管道的施工过程中,要保证管底是砂或者好的粘土,且具有一定的承载能力,而对于管道,则要将其平整好,最大限度地避免土壤不均匀沉降现象的发生。与此同时,要加强对管底的检查,清除石块等硬物,目的是防止管道破裂。在进行阀门等配件的设置工作时,一定要尽量使基础的沉降量和管道接近,砌阀门时一定要在管道旁边留有一定的空间,以防管道由于深陷不同而被压坏。结束语不可置否的是,给水管道漏损就意味着水资源的浪费,对于供水企业而言,其服务质量、管理水平以及经济效益均会受到严重的影响,从长远的角度来看,我国经济的发展和人民的生活将会因此受阻,所以,给水管道漏损问题必须受到重视且应该尽快得到解决。不管怎么说,在及时发现漏水问题时一定要及时进行修理,尽量减少漏损,杜绝潜在事故的发生,为企业乃至整个社会争取更大的利益。
分享给好友
分享到微信朋友圈:
第一步 打开微信底部扫一扫
第二步 扫下面的文章二维码
第三步 右上角点击转发
相关文章Relevant
■ 点击上面蓝字一键关注 ▲QIBU生活微刊建议在WIFI下观看,土豪请随意~~1、每一次接吻 会消耗体内至少12个卡路里科学家指出:...
我是主播 贝妮~(微信号:Voaoao)每天提供最热门、最火爆、最精彩的视频!口味有点儿重喔~笑死!笑死!笑死!如果觉得这些还...
【最费脑力的14部电影】《盗梦空间》、《记忆裂痕》、《生死停留》、《死亡幻觉》、《禁闭岛》、《穆赫兰道》、《蝴蝶效应》、...
现如今,飞机以舒适、方便与节省时间等原因成为出行首选的交通方式之一.可你是否知道,为何不能喝飞机上的冲泡茶饮,又为何在...
感知CG,感触创意,感受艺术,感悟心灵 在CG世界的一期中我们展示了 Vince Low的一部分作品,今天再次翻看CG网站时发现他的...
因女儿未出世便患肿瘤,柴静离职后首发雾霾调查.雾霾是什么?它从哪儿来?我们怎么办?看完这些,才知道雾霾的真相.震撼!震...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
第十一章地下水资源开发,保护与管理.doc38页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:170 &&
第十一章地下水资源开发,保护与管理
你可能关注的文档:
··········
··········
正在加载中,请稍后...查看: 3856|回复: 12
DIY简易软水装置,一分钟搞定
先声明,本贴允许各种笑声
一对天子兰要繁殖,软水成了问题。本打算订桶装纯净水,订水前突然想到这个办法。
在墩布桶上依次叠放麦饭石、树脂、活性炭各一袋(由下到上),自来水滴流速度调到1滴/秒。
用滴流方法是想提高软水效果。副作用是偷水了。
今天是头一次试验,不知一天能接多少水。估计能够繁殖缸每天换水用。
( 10:07, 42.28 K)
( 10:07, 47.32 K)
哥哥好方法啊 ,&&小心蒸发的比你滴出来的快哦 ~
原帖由 老程头 于
16:04 发表
程总,除了笑声,能给点意见吗?
应该有效果的吧?
这招不错,省水钱了。其实活性碳、麦饭石可以省了;光用ADA泥也行。
原帖由 老程头 于
16:17 发表
这招不错,省水钱了。其实活性碳、麦饭石可以省了;光用ADA泥也行。
呵呵,谢程总了!
好办法经济实惠
效果如何?
好像家庭偷水罚款2000吧。嘿嘿。
高,实在是高!!!
顺便偷水了...
嘿嘿 不知道楼主家的水表是什么牌子滴?
直接把表拆除不就OK了
站长推荐 /1
近日盗号日益猖獗,大家也看到每日都有大量的垃圾贴充实着论坛影响鱼友的浏览,请各位鱼友务必配合论坛的工作将论坛密码尽快修改的复杂些并务必加上一个安全问题,这样才能确保您的ID安全,为了使大家有个良好的浏览环境请务必配合。由于夜晚垃圾贴较多所以我们将系统审核设置的比较严格,给大家带来的不便深表歉意谢谢。
观赏鱼之家管理团队
Powered by}

我要回帖

更多关于 软水腐蚀锅炉 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信