求助,什么情况下可以在主管道上开孔接支管?
阅读权限30
积分帖子主题
注册海川吧,与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
最近在做配管图,压空管道上的支管原本是三通连接,但是业主要求开孔连接支管,这样可以省很多管件,省投资。我刚做这行不久,请问什么情况下可以在主管道上开孔接支管?什么情况下用三通连接合适?
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限75
积分帖子主题
我们除了在一些水管线和风管线等一些低压力、无毒、无可燃性的管道上开口焊外,基本不在管道上开口焊。
阅读权限60
积分帖子主题
这个事情不是由配管专业决定的,应该是由管道材料专业编制的支管连接图决定,如果业主想要改必须经过管道材料专业的设计人员同意,对于温度压力较高的场合,还需要应力分析工程师认可。否则就不能改。
我们院没有相应的专业,是我们直接与业主交涉
阅读权限30
积分帖子主题
& & 但是我现在做的这个项目没有管道连接图啊。另外在什么情况下需要应力计算?有没有相关资料和标准参考?
阅读权限75
积分帖子主题
一般支管与主管管径差别比较大是可以直接在主管上开孔。一般d&1/2D可以考虑直接开孔
阅读权限60
积分帖子主题
& & 没有支管连接图的话,那么你们选择三通件的时候依据是什么呢?
& & 我在回复中说的应力计算指的不是管道应力计算,而是开孔补强方面的核算。
& & 标准的话,你可以看以下GB(2008年版)的5.4节管件及支管连接以及6.4节支管连接的补强
阅读权限75
积分帖子主题
设计院有个专业叫:材控专业,做管道前,会根据项目专门出一个“管道材料等级表”的文件,这个文件中有“支管连接表”这个文件,就可以参考这个文件,确定是开孔三通,成品三通,还是用鞍座、半拷贝伦之类的连接件。
一般只有常温、低压、无毒的才会用开孔三通。业主单单考虑成本采用开孔三通的话,这个是不可取的,设计要有自己的观点, 业主的意见,符合标准的听,不符合标准的就不用管。
是啊,还是要多学习,才能说服业主听话,,
阅读权限70
积分帖子主题
凡是有标准件的统统用三通,找不着的,可以用支管台,这个方法最简单
阅读权限10
积分帖子主题
在压力较低、温度较低、,支管与主管尺寸相差较大、一般介质情况下可以选用在管道上直接开孔,否则不建议直接开孔安装接管
阅读权限220
积分帖子主题
yuchenchf的管辖
&成长值: 14049VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 951 成长值
我们一般是洁净区要求高的地方使用三通,一些小管道也使用三通.
其它的大部分都是现场开三通的.在预算时要钱就行了,也省不了的.
看图猜设备换热器脏社了看图猜装置猜猜看,这个是啥子安全漫画(5.18)有时间节点?
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
大家有多少勇气辞职创业?
背景:双非学校化工专业大三在读
大二暑假认识实习,首先去了一个涂料厂,味道特
查看: 5824|回复: 36
支管与主管连接什么情况下用补强圈?什么情况下用支管台?什么情况下不需要补强?
阅读权限50
积分帖子主题
注册海川吧,与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,在GB/T6第6.7.4条补强计算。但是感觉说的很深奥,哪位大哥能否用通俗易懂方法总结一下,支管与主管的焊接什么情况下不用补强
发起有意义的议题
发起有意义的议题
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限220
积分帖子主题
沙漠里的游鱼的管辖
期待管道应力版块的专家来解答
阅读权限150
积分帖子主题
niat8888的管辖
什么时候需要补强。。可能只有计算了。。似乎不是能通俗易懂的解释出。。。
至于什么时候使用补强圈,什么时候支管台。。这完全是各国各公司的计算或者制造要求不一样。。
欢迎积极参与交流
阅读权限150
积分帖子主题
还是希望管道材料专业的专家来回答此问题。
补强原则:开孔挖掉多少金属导致受压力或其它载荷的能力变得比以前弱,所以需要在开口附近增加金属面积来补偿。
欢迎更多参与本版讨论&
感谢专家支持
阅读权限50
积分帖子主题
mliu-5 发表于
还是希望管道材料专业的专家来回答此问题。
补强原则:开孔挖掉多少金属导致受压力或其它载荷的能力变得比 ...
刚才又仔细阅读了一下GB.7.3条:不需要补强的条件:1、直接焊于主管的螺纹、焊接管接头(GB/T、GB/T),且符合下列各项要求:a)、支管公称直接不大于DN50;b)、支管外直接/主管外直接小于等于四分之一。& & 2、直接焊于主管的支管台(GB/T)。& & 3、经验证性试验的三通、四通或斜三通(GB/T、GB/T)。&&4、螺纹或承插焊三通、四通或斜三通(GB/T、GB/T)& &&&5、满足4.2.1.4要求的支管连接管件。
是不是可以理解为支管与主管连接要么有管件要么有加强圈之类的加强措施,如果支管在主管上直接开孔焊接是不行的?
阅读权限150
积分帖子主题
猫大熊 发表于
刚才又仔细阅读了一下GB.7.3条:不需要补强的条件:1、直接焊于主管的螺纹、焊接管接头(GB/T1 ...
本人做过的支管连接补强一般按照材料专业做的等级表来做暂时没有碰到大问题,看了您的帖子我觉得除了理论计算外还跟管线在详细应力分析时的走向及工艺参数有关,您看这样可以不可以:你写一个较详细的帖子发到应力区或者直接发给我,大家都来讨论,看能不能把这个问题讨论的更透彻一些?
阅读权限65
积分帖子主题
这两天刚好听了应老师的课:1.首先主管直接开孔会消弱的主管应力,大概降至55%~60%;
2.采用三通、支管台不用计算;
3.AMSE提出三通颈部厚度至少为管子厚度的1.5倍,而应老师提出1.3或1.4即可(通过爆破试验得出);
4.等径支管或支管位主管下I/II档可采用三通;
5.PN&40的课直接焊,大管径应加厚;
6.究竟采用何种形式由工程师自己决定(工程师不是操作工);
应老师的课很深奥,听到的就这么多。
阅读权限50
积分帖子主题
mliu-5 发表于
本人做过的支管连接补强一般按照材料专业做的等级表来做暂时没有碰到大问题,看了您的帖子我觉得除了理论 ...
太深奥的我写不出来,我是现场从事焊接检验工作的,不是设计。
阅读权限80
积分帖子主题
猫大熊 发表于
太深奥的我写不出来,我是现场从事焊接检验工作的,不是设计。
那只要确认图纸上有没有就行了。此外应注意是否有检验孔(开孔大小国标美标不太一样),焊补强圈前焊缝有没有MT,最后再做个气密就可以了。
阅读权限90
积分帖子主题
不懂,一般都是应力计算的,应力说了算
看图猜设备换热器脏社了看图猜装置猜猜看,这个是啥子安全漫画(5.18)有时间节点?
联系电话:
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
塑料管道主管上可以开孔连接支管吗-
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 回水管 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信