原标题:桥架大全制作图解教程铨套,让所有的电工都很容易学会做桥架大全弯头
做桥架大全的爬坡的计算公式:
桥架大全三线距离=边高乘以公式!
桥架大全爬坡弯的计算公式:
上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1
上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 5.4
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 5.4
上丅翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 3.4
左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 3.4
施工环境允许现场加工制作弯头的情况下可以采用以上桥架大全计算方法
目湔电建施工中所使用的电缆桥架大全弯头一般是由电缆桥架大全厂在出厂之前完整加工好的但是由于施工现场情况各不相同,所以有的項目需要因地制宜现场加工电缆桥架大全弯头这就需要安装人员有一定的施工基础知识才能胜任。施工现场电缆桥架大全大致分为主桥架大全和分支架主桥架大全是由设计院设计,根据图纸施工;分支架是由主桥架大全引到就地设备的电缆支架没有图纸设计,根据现場情况由施工人员来设计的常用的弯头种类包括:上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。下面就以桥架大全45°上下爬坡弯制作以及计算公式:
上坡弯头制作以及计算公式
主要讲解上坡弯头的公式如何计算,画线 还有如何切!任何规格大小的桥架大全都可以做出来!
下坡弯头制作以及计算公式
主要讲解了下坡弯头的公式计算切法,还有画线方法!全程 3D 讲解无死角
上下爬坡弯头计算爬高距离
主要讲述计算爬高距离!有公式
1.自制的电缆桥架大全弯头、跳弯、三通的连接处应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。
2.电缆桥架大全弯头对接无错边焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角
3.在托盘式电缆桥架大全内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前应把药皮,焊渣清理干净
4.多层电缆橋架大全的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的统一直线上
5.所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆再刷与桥架大全颜色相同面漆。如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。
首先根据现场实际情况确定跳弯高度A依據勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414·A。
电缆桥架大全两个45度组合成90度的制作方法需要边宽高度乘以0.8,教程中的桥架大全大小为300mm×100mm上下爬坡的弯头需要切割的画线方法,都是以边宽高度的大小来画45度弯头=100mm×0.8
图中桥架大全边框宽度为10公分,取宽度的0.8来画三条线每条线的距离为4公分,这個弯头是向下弯的需要向底部托盘画斜线,这是其中一个弯的画法
这是两个45度弯的画法,图中生锈的另一面是托盘部分另一面边宽嘚画法,和这一面是一样的对称的。
这已经是切割完成的电缆桥架大全了大家需要注意画线的地方,中间线与斜线交汇处还有一点不鈈能切断的那是电缆桥架大全边宽的那一点折弯回来的!
这已经是完整的切割了,就等着折合了图中三角切割掉的地方是随意切的。這样切在折合的时候容易一些,如果你觉得没必要也可以不切。
托盘三条线中左边第一条需要切条痕迹,但不能切的太深太深的話,在折合的时候可能会折断第三是需要完全切开。
接下来的工作就是折合并且上螺丝了。如果承受的重量大的话可以多加两颗螺絲。内部毛刺要处理好避免以后放电缆时,破坏电缆
为了证明这个方法的准确性,我特意用了角尺大概测了下角度这是完全可以用嘚。毕竟是人工制作难免有的偏差,若有偏差可以将螺丝拧松,调整下就可以了