一台55kw交流55kw电机用多大电缆星三角启动,启动后电机转速很慢发出嗡嗡声

电工星三角电机启动总结_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电工星三角电机启动总结
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您当前的位置:&>&&>&
1台55KW的电动机,要做星三角启动,从控制柜到电极,配多大的线?配YJV-0.6/1kV,4x50mm2可以,35mm2勉强够。注意:启动方式为星三角! 电源到接触器与接触器电机的线是有区别的,到电机的线是6根,平均每根线的载流量只有1/2,也就是说,原来通过3根电线的电流由6根承担,电线当然可以小一点。25mm^2的就可以了,当然如果不放心,35Mm^2足够!而电源到接触器的电缆应大一点,50MM^2也够了。楼上说法好象有误,接触器到电机虽有6 根线,但并不是并联使用的怎样说是3根电线的电流由6根承担呢?若明敷且短距离不考虑压降的情况下,一般可按1平方2个千瓦粗略估算,据此选35平方即可.楼上的先生:自己画一张星三角电路图,分析一下,再不清楚,用钳形电流量一下,就什么都明白了!真的是这样的吗?接了6根线电流就变成直接起动的1/2吗?难道你起动的时候2组闸刀都要和上吗?多接的3根是用来并联分流的吗?星三角启动时,电流确实比直接起动时要小,可惜不是1/2,而是1/3。多接的三根线只是用来改变接线方式。建议朋友去看一点Y型接法和△接法的知识.电源到接触器与接触器电机的线是有区别的,到电机的线是6根,平均每根线的载流量只有1/2,也就是说,原来通过3根电线的电流由6根承担,电线当然可以小一点。25mm^2的就可以了,当然如果不放心,35Mm^2足够! 而电源到接触器的电缆应大一点,50MM^2也够了。真的是这样的吗?接了6根线电流就变成直接起动的1/2吗?难道你起动的时候2组闸刀都要和上吗?多接的3根是用来并联分流的吗? 星三角启动时,电流确实比直接起动时要小,可惜不是1/2,而是1/3。多接的三根线只是用来改变接线方式。 建议朋友去看一点Y型接法和△接法的知识. [/quote]真实的是1/SQRT(3) 电动机星三角,星三角启动,55KW星三角启动咨询热线:021-上海春姜实业有限公司电气事业部}

我要回帖

更多关于 55kw电机重量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信