[求助]:请问:梁截面净高超过450的才设置腰筋是要减去板厚的吗?
在线时间 小时
该用户从未签到
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
我在PKPM版问关于PKPM不能给500mm高的梁加腰筋的问题,
有个斑竹这样回答我。
可是我没找到这个说法的出处,各位能不能帮我释疑啊?
下面是我找的,不知道有没有找对地方?
GB 5 混凝土结构设计规范 第 10.2.16条:
当梁的腹板高度hw&=450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm 。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。
第7.5.1条:
hw---截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。
矩形梁截面的有效高度需要减去板厚吗?,应该h0=纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离才对吧?上一篇:下一篇:
本文地址&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('[求助]:请问:梁截面净高超过450的才设置腰筋是要减去板厚的吗?\nhttp://bbs.xdcad.net/thread--1.html', '本文地址已复制到剪贴板用快捷键 Ctrl+V 粘贴到 QQ、MSN 里推荐给你的好友吧!')">推荐给好友
在线时间 小时
该用户从未签到
规范中很明确,矩形梁截面取有效高度,这是梁受压区无现浇板,是单独梁,不存在减去板厚的问题;有现浇板时,应按T 型界面计算。
在线时间 小时
该用户从未签到
仔细读规范哦,应该要减板的哦
在线时间 小时
该用户从未签到
每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,& &-----------------------------------------那不是一边至少是一跟直径12 的吗?
在线时间 小时
该用户从未签到
在线时间 小时
该用户从未签到
规范说的很明确.....有板就是按T型截面 取有效高度减去翼缘高度..
在线时间 小时
该用户从未签到
这和计算模型有关,
现浇板,一般按T型界面进行计算 则应&&取有效高度减去翼缘高度..
非现浇板 则 按矩形梁 取有效高度
在线时间 小时
该用户从未签到
有点想不通,小于450不设构造筋,超过后又要200mm设一道,疏的很疏,密的很密。
Powered by您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
分别按照梁柱截面高度的倍数确定。一般是1.5~2倍,不小于500mm。
拉筋没有加密的问题,好像是600mm。
梁箍筋加密区:一级抗震2倍梁高,2级以下1.5倍...
一般的板钢筋是双向双层,下面一层为受力主筋。上面一层用支撑筋支撑在下面一层钢筋上。2层钢筋没有相对的位置要求,在与梁与墙结合处有附加连接筋,按图纸要求施工即可。
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢...
你好 是每层几个的
答: 好奇心、寻找问题解决之道、名誉、财富以及福地球和实现人类的愿望。有好奇心,就对事物有兴趣,就愿意看看在特定条件会发生什么,能够发生什么。为了发现事物真相,科学家...
大家还关注建筑结构分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2583帖子
一星高级工程师, 积分 2583, 距离下一级还需 417 积分
路过,学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分650帖子
二星工程师, 积分 650, 距离下一级还需 150 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分189帖子
三星助理工程师, 积分 189, 距离下一级还需 11 积分
没有必要配腰筋。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分194帖子
三星助理工程师, 积分 194, 距离下一级还需 6 积分
建议设置腰筋,程序编译是按照顺序考虑,可以留意下生成梁集中标注标注的位置,kl33标注于降板位置处,此处梁应按照矩形截面考虑,有效高度超过450,应设置构造腰筋,kl34标注位置为未降板区域,考虑受压翼缘高度后,未超过450,可不设置构造钢筋,这个是程序的逻辑,实际上因为是对称,两根梁配筋应该是一致的,具体出来的结果,应该根据我们的需要选择,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分176帖子
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
不用设置腰筋的、我在大学课本中看过、腹板净高要大于450才设腰筋的、腹板净高是指梁截面高度减去板厚的高度
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分517帖子
一星工程师, 积分 517, 距离下一级还需 133 积分
没有必要设置腰筋
听众数收听数自我介绍I have a big dream——打造不被甲方和施工骂娘的图纸最后登录注册时间主题精华0积分4222帖子
三星高级工程师, 积分 4222, 距离下一级还需 778 积分
hw是腹板高度,你降板了应该就是500-100=400啊,PKPM怎么会设置G筋呢
小院蔬菜一株,诚迎爱抚,谢绝踩踏!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
四星助理工程师, 积分 244, 距离下一级还需 6 积分
不用的,上面有楼板做翼缘
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1458帖子
五星工程师, 积分 1458, 距离下一级还需 1042 积分
/share/link?shareid=587576&uk=
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1303帖子
五星工程师, 积分 1303, 距离下一级还需 1197 积分
没有必要,pkp生成的施工图不可靠
10周年站庆
新人进步奖
中级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)}

我要回帖

更多关于 腰筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信