外墙抹灰规范允许偏差通知监理验收需要什么资料

造价与管理
&&&&&&&&&&&&内墙抹灰经常发生的质量问题
内墙抹灰经常发生的质量问题
相关标签:
& & 一、门窗洞口、墙面、踢脚板、墙裙上口抹灰空鼓裂缝1)门窗框两边塞灰不严,墙体预埋木砖间距过大或木砖松动,经开关振动,在门窗框处产生空鼓裂缝。故应重视门窗框塞缝人微言轻一道工序施工,并应经检查验收。2)基层清理不干净或处理不当,墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基层 (或底灰)吸收,影响粘结力。应认真清理和提前浇水,砖墙可提前一天浇水,一般浇二 遍,使水渗人砖墙里面约达8-10mm即可达到要求。3)基层偏差较大,一次抹灰层过厚,干缩产生裂缝,应分层赶平,每遍厚度宜为7 -9mm。4)配制的砂浆和原材料质量不符合要求,应根据不同基层采取配制所需要的砂浆, 同时要加强对原材料和使用部位的管理。& & 二、抹灰面层起泡、有抹纹、曝灰开花l)抹完罩面灰后,压光跟得太紧,灰浆没有收水,故压光后多余水气化后产生起泡现象。2)底灰过分干燥,因此要浇透水,抹罩面灰后,水分很快被底灰吸走,故压光时容出现抹纹或漏压。3)淋制面灰时(包括底灰),对欠火灰、过火灰颗粒及杂质应过滤彻底,保证灰膏熟化时间,否则抹灰后遇水或潮湿空气就继续熟化、体积膨胀,造成抹灰表面曝裂、出现开花。& & 三、抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正:抹灰前要认真持线、做灰饼和冲筋,使冲筋交圈,阴阳角处亦要冲筋,顺杠找规矩。& & 四、踢脚板和水泥墙裙、窗台板等上口出墙厚度不一致,上口毛刺和口角不方:操作 加细,认真吊垂直、拉线找直找方,抹完灰后要反尺把上口赶平压光。& & 五、暖气槽两侧上下,窗口墙垛抹灰不通顺:应认真吊直找方。& & 六、顶板勾缝不平、空鼓裂缝:基层应清理干净,抹灰前要浇透水,注意砂浆配合比,使底层砂浆与楼板粘结牢。楼板安装不平,相邻板底高低偏差大,灌缝不密实等缺陷,需在预制板安装时进行质量控制,给装修打下基础。& & 七、管道后沫灰不平、不光、管根空裂等:应按规范安放过墙套管,管后抹灰准专 用工具(鸭嘴铁抹子),工作细致即能克服。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础知识]热门知识后使用快捷导航没有帐号?
查看: 19285|回复: 9
隐蔽工程验收,应该是提前24小时,还是48小时通知监理到场?项目管理书和法规书上解释好像不一样。求解?
见证点是提前24小时,隐蔽工程书上没有标明
48小时,记住了
旁站是24小时,隐蔽是48小时
旁站是24小时,隐蔽是48小时
学习了,见证旁站是24小时,隐蔽是48小时
第四版教材
P186,第四段,旁站,提前24小时
P287,2)检查程序里,隐蔽工程提前48小时;跟法规第四版教材P281说的是一样的。
见证点是提前24小时,隐蔽工程书上没有标明
管理P287,隐蔽工程提前48小时通知
Powered by Discuz!