2016年一级注册消防工程师案例分析密训押题一
TA的每日心情郁闷 10:11主题帖子积分
2016年一级案例分析押题试题预测&&(WORD版标志重点关键词红色标注版下载在本文结尾哦)
案例一(20分)
& & 某小区住宅楼,如图示;建筑层数:地上15层,高度:15层结构板面标高51.7米,室内外高差0.3米;建筑面积:总建筑面积5888平方米。建筑功能分布:地下为消防水泵房,一~十五层为住宅,顶层为机房层,机房建筑面积50平方米。外墙外保温采用100厚聚苯乙烯泡沫板,燃烧性能B 2 级,无防火隔离带。首层保护层厚度不小于6mm;其它层采用抹面胶浆,厚度不小于3mm
图片1.png (178.99 KB, 下载次数: 2)
14:48 上传
图片2.png (269.07 KB, 下载次数: 0)
14:48 上传
根据以上材料回答问题:
1、请将该建筑从安全、经济和实用角度,进行建筑分类和防火分区划分,并提出防火分区构件需要整改的措施。
2、简析建筑平面中,哪些位置需要设置防火门,并指出防火门级别。
3、外墙保温构造是否存在问题?如果存在问题,请安全、经济和实用角度提出整改意见。
4、该建筑地下设置消防水泵房是否满足要求?需要注意哪些技术措施?
5、该建筑内部需要设置哪些消防设施?请简要说明原因
1、请将该建筑从安全、经济和实用角度,进行建筑分类和防火分区划分,并提出防火分区构件需要整改的措施。
根据其建筑高度不超过54米和楼层的建筑面积小于1500平方米,可将其划分为高层二类建筑。
& &&&防火分区应当每层为一个防火分区。防火分区水平划分构件不满足规范要求,整改的措施有以下三种方式:
1)建筑卧室一侧外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙。
2)挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。
3)设置防火玻璃墙且耐火完整性不应低于1.00h。
2、简析建筑平面中,哪些位置需要设置防火门,并指出防火门级别。
建筑平面中,需设置防火门位置有:
1)进户门应采用乙级防火门。
2)楼梯间疏散门应采用乙级防火门。
3)管道井应采用丙级防火门。
3、外墙保温构造是否存在问题?如果存在问题,请安全、经济和实用角度提出整改意见。
答案:外墙保温构造存在问题,整改措施:
1)保温材料的燃烧性能不应低于B 1 级,从经济和实用角度建议改用B 1 保温。
2)应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
3)防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm 。
4、该建筑地下设置消防水泵房是否满足要求?需要注意哪些技术措施?
该建筑地下消防水泵房不满足要求,消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置。
本项目应采取下列降噪减振整改措施:
1)消防水泵应采用低噪声水泵。
2)消防水泵机组应设隔振装置;
3)消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;
4)消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;
5)在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。
5、该建筑内部需要设置哪些消防设施?请简要说明原因。
该建筑内部需要设置消防设施如下:
1)应设置消防电梯,由于该建筑为高度大于33m的住宅。
2)合用前室应设置防烟设施,由于该防烟楼梯间前室无法满足自然通风要求。
3)应设置火灾自动报警系统,由于该建筑属于高层二类建筑,且存在需联动控制的消防设施。
4)设置室内消火栓系统,由于该建筑高度大于21m的规范限制值。
案例二(20分)
& & 某市拟在1栋地上6层,地下1层,建筑高度为25.1m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),每层建筑面积均为960m 2 ,除首层层高为5m外,其他各层层高均为4m的已建医疗建筑的东侧;建设1栋建筑高度为32m(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m),藏书量为90万册的图书馆。该图书馆由高层建筑主体和裙房两部分组成;高层建筑主体地上8层,地下3层,首层至七层层高均为4m,八层层高为3.9m,每层建筑面积均为1600m2;裙房地上3层。该图书馆和医疗建筑的外围护结构均采用无窗槛墙的单层玻璃幕墙,其耐火等级均符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。该图书馆均在二层及以上层每层楼板外
沿设置耐火极限为0.50h、高度为0.60m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的C类防火玻璃裙墙,玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用玻璃棉封堵。受建筑用地限制,该图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距为12m,该图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距为7m。该图书馆按现行有关国家工程建设消防技术标准设有自动灭火系统等消防设施。
1.请确定以上两栋建筑的建筑分类。
2.请确定以上两栋建筑的耐火等级。
3.请确定以上两栋建筑内疏散楼梯的设置形式,并说明原因。
4.请确定情景描述中图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔墙处的缝隙采取的防火封堵措施,是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定;如不符合,请提出整改措施。
5.请确定情景描述中两栋建筑之间的防火间距是否符合现行有关国家工程建设消防技术标的规定,并说明原因;如不符合,请在考虑工程造价的前提下提出整改措施。
1.请确定以上两栋建筑的建筑分类。
情景描述中图书馆的建筑分类应为二类高层公共建筑,医疗建筑的建
筑分类应为一类高层公共建筑。(关于民用建筑的分类已在案例1中描述)
2.请确定以上两栋建筑的耐火等级。
图书馆地上部分的耐火等级不应低于二级,地下部分的耐火等级应为
医疗建筑的耐火等级应为一级。
3.请确定以上两栋建筑内疏散楼梯的设置形式,并说明原因。
因为一类高层公共建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间,且室外疏散楼梯可作为防烟楼梯间使用;所以情景描述中医疗建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间,也可采用室外疏散楼梯。因为除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下室,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;所以情景描述中图书馆的地下室应采用防烟楼梯间。
& &因为裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑均应采用封闭楼梯间,室外疏散楼梯可作为封闭楼梯间使用,所以情景描述中图书馆的地上部分应采用封闭楼梯间,也可采用室外疏散楼梯或防烟楼梯间。
4.请确定情景描述中图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔墙处的缝隙采取的防火封堵措施,是否符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定;如不符合,请提出整改措施。
图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔措施,以及其与每层楼板、隔
墙处的缝隙采取的防火封堵措施,均不符合现行有关国家工程建设消防技术标准的规定。
& & 图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔采取下列任一条整改措施即可:
(1)该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h&高度不小于0.80m(含楼板及楼板外沿反梁的厚度)的不燃性实体裙墙;
(2)该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不小于0.80m的耐火极限不低于1.00h的防火玻璃墙;
& & 图书馆外立面玻璃幕墙的层间防火分隔采取下列任一条整改措施即可:
(3)如因该图书馆的玻璃幕墙设有外窗的原因,导致该图书馆在二层及以上层每层楼板外沿设置的耐火极限不低于1.00h的防火玻璃墙的高度小于0.80m时,玻璃幕墙的相关外窗应采用耐火极限不低于1.00h的C类防火窗;
(4)该图书馆应在二层及以上层每层楼板外沿设置挑出宽度不小于1.0m、长度不小于每层建筑技影周长、耐火极限不低于1.00h的防火挑檐。
防火封堵整改措施如下:
应采用具有一定弹性和防火性能的材料(不燃或难燃材料)进行防火封堵。
5.请确定情景描述中两栋建筑之间的防火间距是否符合现行有关国家工程建设消防技术标的规定,并说明原因;如不符合,请在考虑工程造价的前提下提出整改措施。
& & 因为高层民用建筑之间的防火间距不应小于13m,裙房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于9m,所以情景描述中的有关内容不符合以上规定。
答案:整改措施如下:
(1)把两座建筑中图书馆高层建筑主体相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距可不限;把两座建筑中医疗建筑相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距可不限;
(2)把两座建筑中图书馆高层建筑主体相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距可不限;把两座建筑中图书馆裙房相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h后,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;
(3)把两座建筑中图书馆高层建筑主体相邻一面外墙改造为防火墙,则图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距可不限;使相邻两座建筑中图书馆裙房屋顶无天窗,医疗建筑相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准的防火分隔水幕或防火卷帘后,图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;
(4)把两座建筑中医疗建筑相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h后,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距可不限,图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距不应小于
答案:整改措施如下:
(5)使相邻两座建筑中医疗建筑屋顶无天窗,图书馆高层建筑主体相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准的防火分隔水幕或防火卷帘后,图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;使相邻两座建筑中图书馆裙房屋顶无天窗,医疗建筑相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准的防火分隔水幕或防火卷帘后,图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m。
(6)使相邻两座建筑中医疗建筑屋顶无天窗,图书馆高层建筑主体相邻一面外墙的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准的防火分隔水幕或防火卷帘后,图书馆高层建筑主体与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m;把两座建筑中图书馆裙房相邻一面外墙改造为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h后,则图书馆裙房与医疗建筑之间的防火间距不应小于4m
案例三(20分)
& &某拟建房地产开发项目,由2 栋单体建筑组成。其中, A 栋建筑地上自然楼层层数为16 层,每层建筑面积均为1600㎡,首层至十层每层层高均为3m,十一至十六层每层层高均为3.3m,首层和二层为商业服务网点,三至十六层为住宅,建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m)至其檐口、屋脊的高度分别为49.8m、52.0m。B栋建筑地上自然楼层层数为16层,每层建筑面积均为1200㎡,每层层高均为3m,首层至三层为商业营业性用房,四至十六层为住宅,建筑屋面为平屋面,建筑室外设计地面(建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m)至建筑屋面面层的高度为48.1m,局部突出屋顶的水箱间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房(辅助用房均采用平屋面,建筑屋面面层至辅助用房屋面面层的高度均为2.2m)的总面积为320㎡。
1.请确定以上两栋建筑的建筑层数和建筑高度。
2.请确定以上两栋建筑的防火设计按照什么建筑分类确定。
3.对于以上两栋建筑的施工图消防设计,建设单位应向公安机
关消防机构依法申请何种消防行政许可或依法办理何种消防手
续?申请消防行政许可或办理消防手续时需哪些行政许可作为其
1.请确定以上两栋建筑的建筑层数和建筑高度。
A栋建筑的建筑层数应为16层,B栋建筑的建筑层数应为16层;
A栋建筑的建筑高度应为50.9m,B栋建筑的建筑高度应为50.3m。
2.请确定以上两栋建筑的防火设计按照什么建筑分类确定。
A栋建筑防火设计应按二类高层住宅建筑确定;
B栋建筑住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照二类高层住宅建筑和多层公共建筑确定;B栋建筑的其他防火设计应根据一类高层公共建筑确定.
3.对于以上两栋建筑的施工图消防设计,建设单位应向公安机关消防机构依法申请何种消防行政许可或依法办理何种消防手续?申请消防行政许可或办理消防手续时需哪些行政许可作为其前置条件?
对于A栋建筑,建设单位应在依法取得建设工程规划许可,并在依法取得施工许可之日起7个工作日内向当地公安机关消防机构办理建设工程消防设计备案手续,并接受抽查;
对于B栋建筑,建设单位应在依法取得建设工程规划许可后,向当地公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核(消防设计审核属于行政许可)。
案例四(20分)
& &某一类高层综合楼,建筑高度80m,地下室为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上40L/S,汽车库为10L/S;全楼设自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,地下车库为40L/S;一、二、三层中厅部分设有大空间智能灭火系统,设计流量20L/S。地下车库一防火分区分隔部位经论证后采用防火分隔水幕分隔,设计流量为15L/S。自动喷水灭火系统,其他火灾延续时间均取3h。
1.请问该建筑消防用水最大流量是多少?并请写出计算思路。
2.如该综合楼采用消防水池保证消防供水,消防水池两路连续补
水量为80m3/h,请问消防水池有效容积最小应为多少?写出计算
思路和过程。
3.该消防水池的补水时间不宜超过多少小时?
4.该综合楼需要采用临时高压消防给水系统,需要设置的高位消
防水箱的最小有效容积应为多少?
1.请问该建筑消防用水最大流量是多少?并请写出计算思路。
答:对于民用建筑,同一时间火灾起数按1起确定。
& & 消防用水最大流量应分别计算不同防护区(或防护对象)室内、外水灭火系统设计流量之和,比较后取大值。
(1)综合楼地上部分发生火灾时,室外消火栓设计流量为40L/S。室内部分设计流量
①室内消火栓设计流量:40L/S;
②自动喷水灭火系统设计流量:30L/S;
③大空间智能灭火系统设计流量:20L/S.自动灭火系统只取其中最大的一个。大空间智能灭火系统设计流量小于自动喷水灭火系统设计流量,因此计算时只取大值,取30L/S 消防用水最大流量 =40 +40 +30 = 110 L/S
(2) 地下车库发生火灾时,室外消火栓设计流量为 20L/S。室内部分设计流量如下:
①室内消火栓设计流量: 10L/S;
②自动喷水灭火系统设计流量:40L/S;
③防火分隔水幕设计流量: 15L/S
消防用水最大流量=20 + 10 +40 + 15 =85 L/S 因此,该建筑消防用水最大流量应取 110L/S ,系统管网应按此标准设计。
2.如该综合楼采用消防水池保证消防供水,消防水池两路连续补水量为80m3/h,请问消防水池有效容积最小应为多少?写出计算思路和过程。
答案:首先计算消防用水量,应分别计算不同防护区(或防护对象)室内、外水灭火系统消防用水量之和,比较后取大值。
( 1)综合楼地上部分发生火灾时,室外消火栓用水量为 40 X 3.6 X 3 =432m3室内部分消防用水量如下:
①室内消火栓系统: 40 x3.6 x 3 =432m3 ;
②自动喷水灭火系统: 30 X3.6 X 1 = 108m3 ;
③大空间智能灭火系统:20 X3.6 X 3 = 216m3,
取大空间智能灭火系统用水量。
消防用水量为: 432 +432 + 216 =1080 m3
(2) 地下车库发生火灾时,室外消火栓用水量为 20x3.6 x3 =216m3
室内部分设计流量如下:
①室内消火栓: 10 X 3.6 X 3 = 108 m3 ;
②自动喷水灭火系统 :40x 3.6 x 1= 144m3 ;
③防火分隔水幕设计流量: 15 X 3.6 X 3 = 162m3 ;
& & 消防用水量为: 216 + 108 + 144 + 162 =630 m3 ;
& & 地上部分和地下车库两者取大值,因此最大消防用水量为1080m3 ;
火灾延续时间内的补水量: 80 X 3 =240m3 ;
因此消防水池最小容量应= 1080 - 240 =840m3
3.该消防水池的补水时间不宜超过多少小时?
& & 消防水池的补水时间不宜超过 48h。
4.该综合楼需要采用临时高压消防给水系统,需要设置的高位消防水箱的最小有效容积应为多少?
根据本题的已知条件,高位消防水箱的最小有效容积不应小于36m3
案例五(20分)
案 例 描 述
为缓解停车困难,某商务中心区管委会拟将1 栋老旧商业楼进行改造。改造后的合建建筑,地上5层,地下2 层,每层层高均为5.1m ,地下二层室内地与室外出入口地坪的高差为10.1m ,建筑高度25.6m (建筑室外设计地面标高-0.1m,建筑首层室内地面标高±0.0m) ,耐火等级一级,地下部分每层建筑面积均为5100m2 ,地上部分每层建筑面积均为3000m2 ; 首层使用功能为超市;地下一、二层均为有车道且有人员停留,且每层停车数量均为260辆的机械式汽车库;地上二层至五层均为普通汽车库,且其每层停车数量均为70辆;二层设有3个毗连的修理车位,停车部位与修车部位之间采用耐火极限为2.00h 的防火隔墙进行分隔;屋面设有停车数量为60辆,且其与下部汽车库均共用汽车坡道的露天停车场;地下一、二层设有2部仅供该两层共用且均能直通室外的封闭楼梯间;地下二层至地上五层还设有2部供所有层共用且均能直通室外的封闭楼
梯间。(转下页)
图片3.png (131.16 KB, 下载次数: 0)
14:50 上传
图片4.png (163.98 KB, 下载次数: 0)
14:50 上传
(续)该建筑的底面投影为长方形,其周围的2个短边分别设有贯通式消防车道。该建筑北侧设有1栋建筑面积为300m2 ,使用功能为充电间的毗连附属建筑;附属建筑与该建筑之间采用防火墙隔开,并设置直通室外的安全出口。该建筑的外墙上、下层开口之间墙的高度均为0.8m; 汽车库的外墙窗洞上方,均设置耐火极限不低于1.00h 、宽度不小于0.5m、长度不小于开口宽度的不燃烧性防火挑檐。该建筑已设置湿式自动喷水灭火系统等消防设施。
1. 请确定该地下汽车库的类别,并说明判定原因。
2. 除自动灭火系统外,该建筑的汽车库内还应设置哪些消防设施 ?
3. 请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并提出整改措施。
1. 请确定该地下汽车库的类别,并说明判定原因。
因为该建筑地上及地下部分的停车数量均大于300辆,其建筑面积均大于10000m2,所以该建筑地上部分汽车库的分类为I类高层汽车库,地下部分汽车库的分类为I类地下汽车库(关于汽车库的分类已在案例中描述)。
2. 除自动灭火系统外,该建筑的汽车库内还应设置哪些消防设施 ?
& & 除自动灭火系统外,该建筑内还应设置室内消火栓系统、灭火器、火灾自动报警系统、排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志。
3. 请指出情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,并提出整改措施。
& & 情景描述中与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处如下:
(1)地下一层汽车库、地上二层汽车库与首层超市之间现均采用耐火极限不低于1.50h的楼板进行分隔;
(2)二层修车部位与其他部位之间均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板进行分隔;
(3)地下一、二层汽车库均采用封闭楼梯间;
(4)该建筑毗连附属建筑的使用功能为充电间;
(5)该建筑在周围的2个短边分别设置消防车道;
(6)该建筑的外墙上、下层开口之间墙的高度均为0.8m;
(7)汽车库的外墙窗洞上方,均设置宽度不小于0.5m的防火挑檐;
(8)地下部分汽车库内均设置湿式自动喷水灭火系统。
整改措施如下:
(1)地下一层汽车库、地上二层汽车库与首层超市之间均改用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板进行分隔;
(2)二层修车部位与其他部位之间均改用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板进行分隔;
(3)地下一、二层汽车库均改用防烟楼梯间
(4)改变毗连附属建筑现设计为甲类生产场所的使用功能,使其符合现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定;或将使用功能为充电间的毗连附属建筑的建筑面积减小至不超过200m2;
(5)在该建筑的周围设环形车道,或沿建筑物的1个长边和另一边设置消防车道;
(6)进行结构改造,使汽车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m;或设置耐火极限不低于1.00h,宽度不小于1.0m的不燃烧性防火挑檐;
(7)进行结构改造,在汽车库的外墙窗洞的上方,设置宽度均不小于1.0m的防火挑檐;
(8)地下部分的汽车库内宜采用泡沫一水喷淋系统,或也可采用高倍数泡沫灭火系统。
案例六(20分)
& &某注册消防工程师张某受聘担任一商场(消防安全重点单位)的消防安全管理人。接手该商场防安全工作后,发现该商场制订了相关消防安全制度,明确了每日开展一次防火巡查,每季度开展一次防火检查,员工每年开展一次消防安全教育培训,每年组织一次消防安全演练。一层和二层局部出租承包给一个体户经营歌舞厅,签订的合同中要求歌舞厅对其使用的消防设施、消防安全管理等消防安全工作负责。此外,在查阅档案时,商场在防火检查时曾发现消防喷淋泵不能正常启动,经检查已损坏需更换,但备用泵能够正常工作,目前尚未处理。
1.商场制订的消防安全制度中有哪些不正确之处?
2.商场与歌舞厅签订的承包合同是否正确和合理?为什么?
3.张某作为一名消防安全管理人,对消防喷淋泵损坏事项应做哪些工作?
4.请简述该单位消防安全制度主要包括哪些内容。
1.商场制订的消防安全制度中有哪些不正确之处?
答:根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)规定,该商场消防安全管理制度中有4点不正确之处。
一是作为消防安全重点单位,开展每日防火巡查是正确的,但商场属于公众聚集场所,营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。
二是商场应每月开展一次防火检查。
三是作为消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训,但作为公
众聚集场所,对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次。
四是作为消防安全重点单位,应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练。
2.商场与歌舞厅签订的承包合同是否正确和合理?为什么?
答:商场与歌舞厅承包合同中明确消防安全事项是正确的,但内容不够合理。因为根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定~(公安部令第61号)规定,实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。消防车通道、疏散设施和火灾自动报警、自动喷水灭火系统等建筑消防设施难以由歌舞厅管理并负责,因此,在合同中应明确这些共同的消防设施由商场统一管理,其他消防安全工作由歌舞厅负责。
3.张某作为一名消防安全管理人,对消防喷淋泵损坏事项应做哪些工作?
答:张某作为商场的消防安全管理人,应将消防泵故障需更换事项以及拟定的整改方案及时书面报告商场主要负责人(消防责任人),整改方案应包括整改措施、资金投入、负责整改的部门和人员,整改期间强化消防安全的防范措施等。方案签批后,应负责组织实施整改事项。隐患未消除之前,应督促落实防范措施,保障商场消防安全。
4.请简述该单位消防安全制度主要包括哪些内容。
答:单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全责任制,消防安全教育、培训,防火巡查、检查,安全疏散设施管理,消防(控制室)值班,消防设施、器材维护管理,火灾隐患整改,用火、用电安全管理,易燃易爆危险物品和场所防火防爆,专职消防队的组织管理,灭火和应急疏散预案演练,燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电),消防安全工作考评和奖惩,其他必要的
2016年一级注册消防工程师案例分析密训押题一WORD版下载
(558.32 KB, 下载次数: 437)
14:54 上传
点击文件名下载附件
TA的每日心情开心 12:33主题帖子积分
初中八年级, 积分 3283, 距离下一级还需 717 积分
初中八年级, 积分 3283, 距离下一级还需 717 积分
楼主辛苦了
TA的每日心情郁闷 09:18主题帖子积分
初中九年级, 积分 4115, 距离下一级还需 885 积分
初中九年级, 积分 4115, 距离下一级还需 885 积分
感谢分享,这几天大发神威。
TA的每日心情开心4&天前主题帖子积分
初中七年级, 积分 2095, 距离下一级还需 905 积分
初中七年级, 积分 2095, 距离下一级还需 905 积分
感谢分享&&谢谢提供
TA的每日心情可爱 18:15主题帖子积分
初中九年级, 积分 4199, 距离下一级还需 801 积分
初中九年级, 积分 4199, 距离下一级还需 801 积分
TA的每日心情开心7&天前主题帖子积分
小学五年级, 积分 734, 距离下一级还需 66 积分
小学五年级, 积分 734, 距离下一级还需 66 积分
楼主辛苦了
TA的每日心情难过 09:53主题帖子积分
小学六年级, 积分 1531, 距离下一级还需 469 积分
小学六年级, 积分 1531, 距离下一级还需 469 积分
想把题目读完都要超过30分钟 ,,,,太痛苦
TA的每日心情难过 07:25主题帖子积分
初中七年级, 积分 2086, 距离下一级还需 914 积分
初中七年级, 积分 2086, 距离下一级还需 914 积分
感谢楼主分享!
TA的每日心情开心 09:20主题帖子积分
小学二年级, 积分 142, 距离下一级还需 158 积分
小学二年级, 积分 142, 距离下一级还需 158 积分
楼主辛苦了
社区QQ达人
使用QQ帐号登录论坛的用户
本站非腾讯(QQ)官方网站,与腾讯公司无关。本站所有资料均为网友从互联网各大论坛百度网盘华为网盘,新浪56百度视频收集分享给大家共同学习。本站只提供web页面服务,并不提供相关资源存储、也不参与其录制、上传等服务。若本站收录的内容侵犯了贵司版权,请与chalingniu@联系,我们将第一时间删除!谢谢!
Powered by Discuz! X3.2}

我要回帖

更多关于 2016消防案例分析押题 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信