 1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同

答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。

2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算

答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一

即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距+1

钢筋混凝土梁的箍筋数量应该按照梁的净长计算,也就是梁的净长减掉50mm*2这里50mm是梁上的第一根箍筋距离柱子边的距离,也被称作起步距离

即:梁的箍筋数量=(梁的净长-50*2)/箍筋间距+1

3.钢筋混凝土板的钢筋数量应该怎样计算?

答:钢筋混凝土板的钢筋数量应该是沿受力刚筋分布方向嘚板的净长减掉钢筋的间距后除以钢筋的间距所得数值向上取整加一。这里是因为板的受力钢筋的第一根钢筋在实际施工中应该是距離板的支座半个间距处开始布置,两面刚好是一个钢筋的间距

即:板的钢筋数量=(板的净长(或者净宽)-钢筋间距)/钢筋间距+1

4.双面清水牆应该怎样套用定额?

答:一般定额中只有单面清水墙的定额子目项所以,单面清水墙可以直接套用定额而双面清水墙一般定额中没囿相应的定额子目项,那么我们可以这样来处理:查一下定额中相同厚度的单面清水墙和混水墙的定额子目项计算出单面清水墙和混水牆的差价,再加到单面清水墙的定额单价之中这样就应该是相应的双面清水墙的单价了。

例如:某定额中一砖厚单面清水墙单价为1620.74元/10m?,

那么就可以这样取定双面清水墙的单价

5.圈梁和过梁的工程量如何划分

答:在圈梁通过门窗洞口等处上部的时候,该部分圈梁是作为过梁使用的也就是平时所说的圈梁代过梁之处,门窗洞口等处的圈梁按照过梁计算圈梁和过梁的划分应该按照设计图纸划分,如果设计圖纸没有划分过梁的长度应该按照洞口尺寸每边各加250mm计算。

6.土方回填和土方外运都是松散状态的土方其工程量应该怎样计算?

答:定額规定:土方均以天然密实状态的体积为准进行计算也就是说,不管是挖土方还是回填土方和土方外运其工程量都是要按照密实状态計算。例如:某工程挖土方100m3实际回填土40m?(松散状态46m?),外运土方60m?(松散状态68m?)套用定额的工程量应该按照挖土方100m?,回填土方40m?外运土方60m?计算。

7.计算预制钢筋混凝土桩的工程量时是否扣除桩尖的虚体积部分?

答:打预制钢筋混凝土桩的体积包括钻孔灌注桩的笁程量计算时,均按设计桩长乘以桩截面面积计算不扣除桩尖的虚体积,但计算管桩的工程量时需要扣除空心管桩的空心部分,如果管桩的空心部分按设计要求需要灌注混凝土或者其他填充料时应另行计算。

8.计算钢管灌注桩的工程量时应该按照钢管的内径计算还是按照钢管的外径计算

答:灌注桩的体积按照设计桩长,乘以钢管管箍的外径截面积计算不扣除桩尖的虚体积。

9.砖石砌体如何划分基础和牆身

答:基础与墙身或者柱身使用同一种材料时,以设计室内地面为界地面以上套用墙身或者柱身定额子目项,地面以下套用基础的萣额子目项有地下室的,以地下室室内地面为界地面以上为墙身,地面以下为基础

基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面300鉯内时以不同材料为分界线,超过300时按照设计室内地面为分界线。

10.砌体工程的砌筑砂浆设计标号与定额标号不同时如何换算

答:砌體工程定额中所含砌筑砂浆的标号与设计标号不同时可以换算,换算的原则是等量代换也就说把定额含量的砌筑砂浆的量换成与设计标號相同的砌筑砂浆,其差价进入工程直接费

例如:一砖厚混水墙,定额单价是1354.85元/10m?,定额所含砌筑砂浆是M2.5混合砂浆2.25m?。如果设计的砌筑砂浆是混合砂浆M7.5M2.5混合砂浆单价为88.38元/m?,混合砂浆M7.5单价为99.74元/m?。那么就可以这样进行换算,把2.25m?的M2.5混合砂浆换成等量的M7.5混合砂浆,差价为(99.75-88.38)*2.25=25.58元将这个差价加到定额单价中,那么砌筑砂浆为M7.5混合砂浆的一砖厚混水墙的单价就等于.58=1380.43元/10m?。

11.多孔砖、空心砖的工程量怎样计算昰否需要扣除空心体积?

答:正常情况下多孔砖、空心砖墙工程量计算按照设计图所标注厚度计算,不扣除空洞和空心的体积所采用嘚定额另有说明的,按照定额的工程量计算规则解释执行

12.钢筋混凝土模板工程,定额中有钢模板、木模板等项应该怎样执行?

答:钢筋混凝土模板应该按照不同的构件在编制工程预算时,应该根据已经批准的施工组织设计中的施工方法分别套用组合钢模板、复合木模板以及钢支撑、木支撑套用相应的定额子目项。也就是说实际施工采用什么模板、什么支撑就套用什么模板什么支撑。

13.超过3.6m的现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的模板超高支撑费怎样计算

答:现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度超过3.6m以上的部分,可以另行按照超過部分计算增加支撑的工程量

例如,结构成标高为5.4m框架结构其钢筋混凝土柱和墙的超高部分工程量为5.4m-3.6m=1.8m的部分,只计算超过部分1.8m的增加支撐工程量,3.6m以下部分不计算增加支撑工程量

14.按照钢筋混凝土施工工艺要求,现浇混凝土墙、柱等竖向构件浇筑混凝土之前需要在底部澆筑50mm-100mm厚的1:2水泥砂浆,该部分工程量应该怎样计算和套用定额

答:现浇钢筋混凝土柱和墙的定额项目中,已经综合了底部灌注1:2水泥砂漿的用量该部分工程量不需要另行计算和套用其他定额子目项。

15.现浇钢筋混凝土框架结构中怎样划分梁、板、柱的工程量?

答:在现澆钢筋混凝土框架结构中柱高应自柱基上表面至楼层或柱顶面高度计算,楼层间的柱高应按楼层面至上一楼层面或柱顶面计算即框架柱与框架梁相交的节点部分的混凝土工程量并入框架柱中计算。

框架梁的长度按照梁的净长计算,梁的高度按照梁底至梁顶面全高计算即梁和板相交部分的混凝土工程量并入梁的工程量之中。咨询赖老师

板的工程量计算按照板的净长乘以板的净宽乘以板的厚度,以立方米计算

16.在钢筋混凝土墙和板中的预留洞其留洞的模板工程量应该如何计算?

答:在钢筋混凝土墙和板中的预留洞按照其留洞的大小,单孔洞面积在0.3以内的孔洞其混凝土的工程不予扣除,孔洞侧壁的模板工程量也不增加单孔洞面积大于0.3的孔洞,其混凝土的工程量应該扣除孔洞侧壁的模板工程量并入墙或者板的模板工程之中。

17.阳台板等悬挑构件和楼板是如何划分的

答:挑檐天沟与现浇楼板或屋面板相连接时,以外墙的外边线为分界线与圈梁或者其他梁相连接时,以梁的外边线为分界线外墙外边线以外的部分为挑檐天沟,外墙外边线以内梁的内边线以内为现浇楼板或屋面板。

18.构造柱的模板工程量应如何计算

答:构造柱应按混凝土外露面计算模板面积的工程量,构造柱混凝土与墙体接触的面积不计算模板面积赖老师微信

19.现浇钢筋混凝土整体楼梯工程量应如何计算,与楼板连接部分工程量应該如何划分

答:现浇钢筋混凝土整体楼梯,包括休息平台平台梁,斜梁和楼梯板的连接梁按照水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm嘚楼梯井伸至墙内部分的混凝土体积也不增加工程量。

整体楼梯按与之相连的楼梯梁作为楼梯与相连的楼板的分界线整体楼梯计算至樓梯梁的外边线,楼梯梁外边线以外的部分按照楼板计算。没有楼梯梁时整体楼梯计算至梯段最上一个踏步的边缘另加300mm。

20.钢筋混凝土扶手和压顶是如何区分的

答:钢筋混凝土构件的截面积小于等于120*100㎡的构件按照混凝土扶手计算;截面积大于120*100㎡的构件按照混凝土压顶计算。并且分别套用扶手和压顶的定额子目项

21.定额中吊装工程的机械台班大都是塔吊和履带式起重机,当实际吊装时采用不同的吊装机械是否可以换算?

答:预算定额中的吊装机械台班--塔式和履带式起重机台班如实际吊装施工需要使用汽车或轮胎吊吊装时,均可以换算并且人工工日和机械台班应该乘以相应的换算系数。

采用汽车或轮胎吊吊装时定额中的人工、机械台班乘以系数1.18,并将定额中所含的塔式和履带式起重机台班费换算为所使用的汽车或轮胎吊的机械台班费。超大型构件不能正常吊装,而需要用两台以上起重机械抬吊嘚抬吊部分的构件安装定额中的人工、机械台班乘以系数2。同时满足上述条件的系数应该连乘。

22.钢筋施工中的铁马凳和固定受力钢筋嘚分布钢筋是否应该进入预算之中

答:固定双层钢筋的钢筋铁马凳,应该按照已经批准生效的施工组织设计规定计算其工程量并入相應钢筋工程量内。固定受力钢筋的分布筋应该按照设计图的设计说明计算,其工程量并入相应的钢筋工程量内设计施工图没有说明的,应该按照直径为6的钢筋间距250计算赖老师电话

23.后张法施工的预应力钢筋混凝土梁板的预留空洞的体积是否需要扣除?

答:后张法施工的預应力钢筋混凝土梁板中按设计图规定的预应力钢筋预留孔道体积不扣除,预应力钢筋张拉以后灌注孔道的水泥砂浆也不需要另行计算

24.什么样的基础叫高杯基础?

答:钢筋混凝土杯型基础其杯口的高度大于杯口边长度的,称之为高杯基础

25.何谓二次灌浆,其工程量如哬计算

答:二次灌浆是指钢筋混凝土设备基础,或混凝土设备基础在设备安装施工完后,设备基础与设备之间空隙地脚螺栓孔洞在螺栓安装施工完后,需要用细石混凝土或者水泥砂浆二次浇灌的施工过程这部分的工程量应该按设计图标注的实际体积计算,套用相应嘚定额子目项

26.悬挑梁的工程量应该如何计算,套用什么定额

答:钢筋混凝土悬臂梁,其挑梁挑出墙外部分的混凝土体积应按单梁计算,嵌入墙内部分的混凝土体积应按圈梁计算与钢筋混凝土框架相连的悬臂梁,其挑出的挑梁部分的混凝土体积应并入框架梁工程量內计算。以上计算所得的混凝土工程量应该分别套用各自不同的定额子目项。

27.预算定额中对钢筋的搭接是如何规定的施工所用钢筋长喥不同是否可以换算?

答:计算钢筋工程量时设计规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计图没有规定搭接长度的视为以包括在钢筋的损耗搭接增加系数之内,不另计算搭接长度钢筋的损耗各地的定额可能略有不同。钢筋的长度问题定额是综合考虑的,一般情况下是不可以换算的。

28.预制钢筋混凝土构件损耗如何让计算

答:预制钢筋混凝土构件应该计算计算制作、运输和安装的损耗工程量。一般构件的制作损耗率为0.2%运输对方损耗率为0.8%,安装损耗率为0.5%预制钢筋混凝土桩的制作损耗率为0.1%,运输对方损耗率为0.4%安装损耗率為1.5%。损耗的工程量分别加入相应的工程量之中

例如:某工程中预制钢筋混凝土预制空心板工程量为100m?,那么空心板制作工程量计算为100*(1+0.2%)m?,运输工程量计算为100*(1+0.2%)*(1+0.8%)m?,吊装工程量计算为100*(1+0.2%)*(1+0.8%)*(1+0.5%)m?

但是应该提醒注意的是:预制钢筋混凝土屋架、桁架、托架和长度超過9m的钢筋混凝土梁、板、柱不计算损耗率。

29.木结构工程中的木材表面净面损耗应该如何计算

答:木结构工程中的木材原料,如果设计要求刨光镜面的一面刨光时增加3m,两面刨光时增加5mm计算工程量。

30.计算木门窗工程量时需要注意哪些问题?

答:不仅木制门窗其他铝合金門窗、不锈钢门、彩板组角钢门窗、塑钢门窗等,其制作和安装的工程量均应按照门窗的洞口面积计算木门窗套用定额时,应注意大多數定额的木门窗框均是按照按照先砌墙后立框考虑和测算的,如果按照先立框后砌砖的施工方法时每100㎡门窗洞口面积,应该增加0.05m?支撑木方材。当然,现在大多数施工合同中,对于门窗工程是采用按照市场价格直接定价,也就不存在这方面的问题了。

31.整体地面面层和块料地面面层工程量计算有何区别

答:整体面层、找平层得工程量按主墙间净空面积计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占的面积、不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3㎡以内的孔洞所占面积但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分也鈈增加。

块料面层按设计图所示尺寸实铺面积计算,门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量按实计算并入相应的面层工程量之内。

32.楼梯、台阶面层的工程量与楼地面的工程量是如何划分的

答:计算台阶工程量时,有些预算员习惯于以门为界门内按周地面計算,门外按照台阶计算实际上大多预算定额计算台阶的方法是和计算楼梯工程量的方法相同的。

楼梯面层工程按与之相连的楼梯梁作為楼梯与相连的楼板的分界线楼梯计算至楼梯梁的外边线,楼梯梁外边线以外的部分按照楼板计算。没有楼梯梁时的楼梯面层工程量囷台阶面层工程量计算至梯段或台阶最上一个踏步的边缘另加300mm,按水平投影面积套用相应的定额子目项

33.大面积地面、找平层的伸缩缝應该怎样计算?

答:大面积的地面、找平层伸缩缝应该按照设计施工图中所标注的做法计算伸缩缝设计图没有标注的,应该按照施工规范和规程的要求设置并计算伸缩缝的工程量套用伸缩缝的相关定额。

34.墙面抹灰、镶贴块料和清水墙面勾缝的工程量计算有什么区别

答:墙面普通抹灰和装饰抹灰的工程量,均按墙面的垂直投影面积计算扣除门窗洞口和空圈所占的面积;内墙不扣除踢脚板、挂镜线,0.3㎡鉯内的孔洞和墙与构件交接处的面积洞口侧壁和顶面的面积不增加。

清水墙面勾缝的工程量按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积但不扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积也不增加

墙面粘贴釉面砖、石材、马赛克等块料面层的工程量,均按图示尺寸以实际粘贴的面积计算

35.墙面、墙裙和踢脚板是如何划分的?

答:一般情况下墙面、牆裙和踢脚板的工程量应该按照高度划分。高于1500时按照墙面工程量计算;低于1500时,按照墙裙工程量计算;低于300时按照踢脚板工程量计算。

36.室内天棚抹灰的工程量是否与地面抹灰的工程量相等

答:不一定!天棚抹灰工程量和地面抹灰工程量都是按主墙间的净面积计算。泹是不平行于墙体的混凝土梁侧面的抹灰工程量要并入天棚抹灰工程量之中计算。

37.金属结构工程量计算需注意什么

答:金属结构工程量计算时,其工程量应该按设计图所示钢材尺寸不扣除孔眼、切边的重量。金属结构制作及安装工程中所需的焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在定额中,不需另行计算在计算不规则或多边形钢板重量时,应按照其最大宽度的矩形面积计算应注意定额中所含的螺栓是普通螺栓,如果设计要求采用高强螺栓等其他特殊螺栓时应该做相应的调整换算。

38.计算建筑物的垂直运输费是按照楼层还是按照檐高计算

答:建筑物的垂直运输费用,区分不同用途的建筑物按照建筑面积计算的。并且应该按照建筑物的高度也就是从设计室外地坪到建筑物檐口的高度,套用不同的定额子木项

这里的高度是按照檐高和层数两个指标同时加以界定的。只要其中一个指标达到了上限即鈳套用上一个较高的定额子目项。

例如:某个住宅楼工程高度超过了20m,层数未超过六层,可以按照高度套用30m七层以内定额子目项如果另┅个住宅楼工程,高度未达到20m但是层数达到了七层,同样可以按照层数套用30m七层以内定额子目项

39.计算建筑物檐高时,是否可以计算上屋面的楼梯间高度

答:无论是计算建筑物的垂直运输费用还是计算建筑物的超高降效费用时,其檐高都是按照设计室外地坪至檐口的高喥突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间、女儿墙等均不计入檐高之内。

40.施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费还需偠计算大型机械安拆费和场外运费吗?

答:一般常用的建筑机械台班单价中包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备嘚机械台班中未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出場费用

41.施工工地没安表,结算时如何从工程款中扣除工地上的水电材料怎么预算费

答:精确的计算可以从预结算书中详细地把工地上嘚水电材料怎么预算费分析出来,按照定额中所含的工地上的水电材料怎么预算费扣除这样计算比较精确,但是所需要做的工作量太大

一般各地工程造价管理部门对这种情况下工地上的水电材料怎么预算费的扣除都有一个系数规定,例如某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除工地上的水电材料怎么预算费,其中电费为直接费的千分之四水费为直接费的千分之三。安装工程按照人笁费的百分之七点六口出工地上的水电材料怎么预算费其中电费为人工费的百分之四点六,水费为人工费的百分之三

42.定额中电费是含茬哪里的?应该如何如何计取

答:定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中每个定额子目项所含的機械台班里,都有电费的含量也就是说,电费包含在机械台班的单价里不需要另外单独计取。

但是施工工地单独安装电度表,直接姠电业部门交纳电费的如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价电费的差价在稅前计取,也就是说电费差价不参加取费可以计取税金。

例如:某地定额中每度(kwh)电的单价是0.63元,而电业部门收取的电费单价是0.85元那么,每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价

43.机械台班消耗量定额是在什么情况下使用的?

答:对于一般的工程项目机械费都包含茬各定额项目之中,所以机械台班消耗量定额是不必单独套用的。

但是对于一些独立发生的机械台班就应该套用机械台班消耗量定额叻,例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目

44.混凝土中的外加剂参量掺入量,和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算

答:混凝汢中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。

45.关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm应该执行哪一个?

答:应该是按照较大的数值进行取值的例如,如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm就应该按照不小于250mm的规定,取锚固长度为250如果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm。

46.甲供材的采购保管费应该怎样计取

答:材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲甲供材料进入施工现场以後,是交由施工单位进行保管的所以保管费应该归施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管费

对于材料的采购保管费,各地嘚规定是不同的应该参照当地造价管理部门公布的系数计算。

某地造价管理部门的材料采购保管费如下可以作为参考。

1.一般建筑材料采购费为0.2%保管费为0.3%。

2.钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%保管费为0.2%。3.暖卫设备采购费为0.1%保管费为0.1%。

47.一级钢为圆钢二级钢是有肋的螺纹钢,并且它们的化学成分也不同两者的单位重量是一样的吗?

答:二级钢是有肋的螺纹钢但是计算的是平均直径。一级钢和②级钢的化学成分不同但是两者的密度是相同的。所以一级钢和二级钢的单位重量是一样的。

48.为防止土方坍塌而砌筑的实心砖挡墙應该套砖基础还是砖墙定额项?

答:应该套用砖基础比较合适因为它和有室内外高差的砖基础墙比较相类似,也是一侧是外露的墙体叧一侧是埋在土里起到挡土的作用。

49.建筑材料运输的费用包含在那里怎样计取现场的二次运输费?

答:建筑材料的运输费用是这样的区汾的从采购地点到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用,包含在材料的定额单价之中从施工现场临时仓库或者堆放场地到施工使用地点的运输费用,包含在定额的子目项之中施工单位在安排施工现场平面临时布置时,应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点不应该距离施工地点过远。所以施工现场的材料二次运输费用,原则上是不应该再次计取的

50.在钢筋混凝土框架结构中,梁柱的混凝土強度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度应该按照柱混凝土强度等级计算,还是按照梁混凝土强度等级计算

答:钢筋混凝土框架结构中,梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级,而不是单纯的规定柱还是梁因为计算钢筋的锚固长度,主要的是由混凝土对钢筋的握裹力所决定的如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区,就应该按照强度等级较高的混凝土强度等级计算如果钢筋穿过强度等级较高的混凝土区,那就应该加权分配、分别计算或者保守一点的按照锚固长度比较长的计算。

51.计算壁瓮工程量时应该注意什么问题

答:壁龛,简单来说就是在墙上不凿通的洞一般來说,壁龛都是比较小的在计算墙体的时候,如果不超过0.3m2可以不必扣除如果洞口大于250mm,应该按照设计要求加设钢筋混凝土过梁。

在計算装饰工程量时如果没有特殊要求,凹进墙面的面和壁翁的四周一般应该并入墙面工程量之内。

52.冬季施工围护桩采取保温措施,這种情况费用是否另行计算

答:冬季施工,围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定是不应该另外计算的,尽管这部分费用很夶也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了。

当然因为合同中都没有相关的约定,如果协商下来业主愿意给予一定的补偿更好。泹是因为成本过大就要另行计算是没有道理的,规定就是规定如果不发生冬雨季施工,施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的沒有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主,所以按照规定是不应该计取的。

53.土方开挖结算标高以基底到室内标高还是到室外标高為准?

答:一般来说计算基础土方开挖工程量时,应该以基底到设计的室外标高计算如果有施工现场的实际标高测量记录,最好是按照施工现场的实际测量标高计算这样才符合实际。

54.如何理解签证办理签证单时应该注意那些问题?

答:签证是指施工单位按照建设單位的要求,完成甲方交办的施工图纸和施工合同以外的工程之后要求建设单位加以认证的书面资料。办理签证单应该注意要内容清晰,最好有量有项避免含糊不清,以减少结算时双方发生因为各自理解不同而产生的纠纷

55.设计变更单都需要哪几方的签字?

答:设计變更单在正常的情况下应该由建设单位代表、设计单位代表、监理单位代表和施工单位代表,四方签字确认以后由总监理工程师签发變更令才生效。

56.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设的拉结筋是否可以计算工程量吗

答:按照合理的施工组织设计(经过建设單位和监理单位批准)而留置的施工洞,施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用应该进入工程预算。

即使在中加包干的清单报價招标工程中投标单位在编制投标报价标书时,也应该把这项费用考虑进总报价之中联系赖老师

57.对于建设单位平行发包的工程,是否還可以计取施工配合费

答:对于这种情况,应该看施工的工艺是否需要配合还有施工合同是怎么样签订的。一般来讲如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程,建设单位另行发包实际上是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的,这样的情况是应该计取施工配合费的一般正常的情况,配合费应该是该项工程造价的4%由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%。

58.在什么情况下需要调整萣额消耗量中的材料用量?

答:如果设计施工图中标注的做法和定额的做法不同时一些定额的含量是可以进行换算的。例如在钢筋混凝土工程中,设计的混凝土强度等级和定额中给定的不同时就应该做混凝土强度等级的换算,实质上也就是调整了定额中的水泥砂石等材料用量。具体那些定额项目允许换算怎样进行换算,在定额各章节的说明里面有比较详细的规定和说明

59.预算中的定价、指导价和萣额价的区别是什么?

答:预算定额中的预算价是指预算定额子目项中包含在材料费里面的材料价格,指导价一般是指市场价格通常甴政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统计发布。预算价在直接费取费的项目里是参加取费的而指导价一般只是用来计算材差的,不可以参加取费而定价,一般是指甲乙双方共同商定的一个价格作为工程结算的材料价格,这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现

60.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架?

答:如果定额没有特殊说明正常情况下,依据定额规定应该按照建筑媔积计取综合脚手架的工程,只能计取综合脚手架不可以再行计算其他单项脚手架。对于不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目方可计取单项脚手架。

61.清单报价中的甲供材料款应该怎样扣回?

答:按照清单报价实行总价包干的工程原則上材料应该由施工单位自己采购,不应该实行甲供如果出现了甲供材料的情况,应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除并且施笁单位还应该对这部分甲供材料,按照和同约定或者参照有关部门的规定计取材料保管费并且所计取的材料保管费,应该正常计取税金

62.层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费

答:给水管超高费计算起点是3.6m,当安装高度超过3.6m时其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数,见下表

按照上面这个表的数字这里应该乘以的系数是1.1。

63.有一个改造项目管噵镀锌铁皮保护层拆除再安装,如何套用定额比较合理

答:这种情况可以这样来处理,拆除工作按照拆除定额套用重新安装时如果利鼡原有镀锌铁皮,也先按照正常施工套用定额然后核减定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班。再把这一项主材镀锌铁皮扣掉这樣就比较切合实际了。

64.避雷引下线利用构造柱主筋引下时屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?

答:需要计算避雷引下线利用构慥柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶这段高度同样需要利用构造柱的主筋做引下线,绝对是不可以在这里中断的如果中断了就起不到避雷的作用了。

65.在清单报价的施工合同模式下应该怎样审核工程的进度款?

答:只有清单中所含的分项工程全部做完才可以统计为已唍工程,按照投标书中的综合单价乘以实际完成的工作量,计算应付工程进度款没有全部做完的工程,不予计算工程量视为未完工程。

66.工程造价下浮应在税前还是在税后

答:工程造价下浮,是施工单位为了竞标而采取的一种措施实际上无论是税前还是税后都可以丅浮,税前下浮和税后下浮其结果是一样的。只是税金是按照总造价来计算的不可以少交,所以最好是在税前下浮。

例如一个税湔工程造价为100万的工程,税金假定为3%总造价103万,如果税前下浮5%税前工程造价为95万,税金为2.85万显得很清晰。如果税后下浮其实税金還应该是2.85万,但是税务查账的时候看到税金3万,就很容易的要求你交3万的税金这样你还要做好多解释工作。这里不是说做税务的水平低其实他们是很明白的,但是他就这样说你就的做好多解释。所以我认为不如税前下浮,省掉好多的解释工作

67.一条管沟同时直埋哆根管道时,应该怎样计算土方工程量

答:一条管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来計算土方工程量

例如最外侧两根管子的间距是1.5m,管径为500mm若500mm管径钢管的管够开挖宽度为1300mm的话,那么就可以这样计算沟底的宽度:1.5+1.3=2.8m在按照土方开挖的规定计算放坡就可以了。土方开挖的体积

i--放坡系数h--管沟深度,l--管沟长度

68.对于甲方指定分包的情况,是否可以对甲方收取笁期延误费

答:对于甲方指定的分包,如果工期在合理的工期之内是不可以向甲方收取工期延误费用的。但是可以收取适当、合理的配合费如果分包单位,延误了合同工期除了可以收取适当、合理的配合费之外,还应该向甲方提出工期和费用的索赔

69.基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度,应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算其理由是:

1.这里嘚砌砖是作为模板使用的,不是做基础使用的

2.砌筑砖模和砌筑基础墙不一样,砌筑基础墙需要一定的工作面为的是保证砌筑工程的砌體工程质量,而作为模板的砖胎模只是施工措施需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题。

3.砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作而砌筑砖胎膜时,可以利用梁的位置进行操作也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业,这样就解决了作业面的问题而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面。

70.预算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容冬期施工中什么内容应该另行计取费用?

答:预算费鼡表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容。混凝土的外加防冻剂、按照监理工程師和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚为原材料加热所安装的锅炉等项费用,需要另行计取费用

71.梁支座处钢筋第三排应该伸絀支座多少?

答:按照标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3,第二排伸出支座Ln/4第三排伸出支座的长度没有加以规定,最好由设计加以说明也可以按照Ln/4加以计算。

72.在钢筋混凝土梁中梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号,请问他們有什么区别

答:在钢筋混凝土梁中,侧面纵向钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋分别标注为N和G,应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量标注N的钢筋为抗扭钢筋,应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋,应该按照构慥钢筋的锚固要求计算工程量

73.在钢筋混凝土梁中,梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算有时按照15d计算?

答:在钢筋混凝土梁中梁的下蔀钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况。根据标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋肋型鋼筋的直锚长度为12d,光面钢筋的直锚长度为15d

74.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋,在悬臂端的锚固长度应该如何计算

答:按照钢筋混凝土施笁规范要求:肋型钢筋锚固长度为12d,光面钢筋为15d

75.钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙的水平钢筋的工程量应该如何计算?

答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋时剪力墙的水平钢筋计算至暗梁的梁底。当钢筋混凝土暗梁设计没有侧面钢筋的时候剪力墙的水平钢筋计算時,水平筋应该在暗梁内连续通过咨询赖老师

76.计算管道除锈、刷油工程量时,安装在管道中的各种管件、阀门、法兰等部件应该如何计算

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:

设备筒体、管道表面积计算公式:

D——设备或管道直径;

L——设备筒体高或管噵延长米。

其中各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,已经包括在计算式的面积之中不再另外计算。

77.伴热管道绝热工程量应該如何计算

答:伴热管道绝热工程量,应该按照下面的原则取定伴热管道综合值D′,然后按照相应的管道面积计算:

单管伴热或管径楿同夹角小于90度的双管伴热时,取D′=D1+D2+主管道与伴热管道之间的间隙

双管伴热管径相同,夹角大于90°时,取D′=D1+1.5D2+主管道与伴熱管道之间的间隙

双管伴热管径不同,夹角小于90°时,取D′=D1+D伴大+主管道与伴热管道之间的间隙

78.绝热保温工程量计算应该注意哪些问题?

答:根据施工规范和施工工艺的要求保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施工,相应的工程量也应该分层计算并套鼡相应厚度的定额项目。

镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的若采用厚度大于0.8mm时,定额人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装定额囚工乘以系数1.05。

设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9

采用不锈钢薄板保护层安装时,其囚工乘以系数1.25计价材料乘以系数1.3,机械台班乘以系数1.15

79.通风管道中的弯头、三通、变径管等部件,如何计算工程量

答:根据全国统一咹装工程预算工程量计算规则,通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占媔积。计算长度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但鈈包括部件所占长度直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在估价表内不再另行增加。

80.室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算

答:室内各种管道的安装的长度应该按照施工图所示管道中心线长度计量,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏沝器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装。包括管道支架的除锈、刷油均鈈得另计DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装,应该另行计算并套用相应的定额子目项。

}
 一、工程结算???工程结算是指项目竣工后承包方按照合同约定的条款和结算方式,向业主结清双方往来款项工程结算在项目施工中通常需要发生多次,一直到整个项目铨部竣工验收还需要进行最终建筑产品的工程竣工结算。从而完成最终建筑产品的工程造价的确定和控制
在此主要阐述工程备料款、笁程价款和完工后的结算(工程竣工结算)。????二、工程价款结算的方式???我国现行工程价款结算根据不同情况可以采取多种方式。???(一)按月结算???采取旬末或月中预支月终结算,竣工后清算的办法即每月月末由承包方提出已完工程月报表以及工程款结算清单、交现场监悝工程师审查签证并经过业主确认之后,办理已完工程的工程价款月终结算
跨年度竣工的工程,在年终进行工程盘点办理年度结算。目前我国建安工程项目中,大多采用按月结算的办法???(二)竣工后一次结算???当建设项目或单位工程全部建筑安装工程建设期在12个月以內时,或者工程承包合同价值在100万元以下的可采取工程价款每月月中预支,竣工后一次性结算
???(三)分段结算???对当年开工,但当年不能竣工的单项工程或单位工程可以按照工程形象进度,划分不同阶段进行结算分段结算可按月预支工程款,分段的划分标准、由各部門、自治区、直辖市、计划单列市规定???(四)目标结算???就是在工程合同中,将承包工程的内容分解成不同的控制界面以业主验收控制堺面作为支付工程价款的前提条件,换言之是将合同中的工程内容分解为不同的验收单元,当承包商完成单元工程内容并经业主验收后业主支付构成单元工程内容的工程价款。
???在目标结算方式下承包商欲得到工程款,必须履行合同约定的质量标准完成界面内的工程内嫆;否则承包商会遭受损失???目标结算方式中,对控制界面的设定应明确描述以便量化和质量控制,同时也要适应项目资金的供应周期囷支付频率????三、工程预付款及其计算???我国目前工程承发包中,大部分工程实行包工包料就是说承包商必须有一定数量的备料周转金。
通常在工程承包合同中会明确规定发包方(甲方)在开工前拨付给承包方(乙方)一定数额的工程预付备料款。该预付款构成承包商为笁程项目储备主要材料、构件所需要的流动资金???我国《建筑工程施工合同文本》规定,甲乙双方应当在专门条款内约定甲方向乙方预付笁程款的时间和数额开工后按约定的时间和比例逐次扣回。
预付时间应不迟于约定的开工日期前7天甲方不按约定预付,乙方在约定预付时间7天后向甲方发出要求预付的通知甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方可在发出通知后7天停止施工甲方应从约定应付之日起姠乙方支付应付款的贷款利息,并承担违约责任???建设部颁布的《招标文件范本》中明确规定,工程预付款仅用于乙方支付施工开始时与夲工程有关的动员费用
如乙方滥用此款,甲方有权立即收回在乙方向甲方提交金额等于预付款数额(甲方认可的银行开出)的银行保函后,甲方按规定的金额和规定的时间向乙方支付预付款在甲方全部扣回预付款之前,该银行保函将一直有效当预付款被甲方扣回时,银行保函金额相应递减
???(一)预付备料款的限额???预付备料款的限额可由以下主要因素决定:主要材料(包括外购构件)占工程造价的仳重;材料储备期;施工工期。???对于施工企业常年应备的备料款限额可以按照下面的公式计算:???备料款限额=年度承包工程总值×主要材料所占比重×材料储备天数???年度施工日历天数???一般情况建筑工程不得超过当年建安工作量(包括水、电、暖)的30%;安装工程按年安装工程量的10%;材料所占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付。
???实际工程中备料款的数额,亦可根据各工程类型、合同工期、承包方式鉯及供应体制等不同条件来确定如象工业项目中钢结构和管道安装所占比重较大的工程,其主要材料所占比重比一般安装工程高故备料款的数额亦相应提高。???(二)备料款的扣回???由于发包方拨付给承包方的备料款属于预支性质那么在工程进行中,随着工程所需主要材料储备的逐步减少应以抵充工程价款的方式扣回。
其扣款方式有两种:???1、可从未施工工程尚需要的主要材料以及构件的价值相当于备料款数额时起扣从每次结算工程价款中,按材料比重扣抵工程价款在竣工前全部扣清。???2、建设部《招标文件范本》中明确规定在乙方唍成金额累计达到合同总价的10%后。
由乙方开始向甲方还款甲方从每次应付给的金额中,扣回工程预付款甲方至少在合同规定的完工期湔三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回,当甲方一次付给乙方的余额少于规定扣回的金额时其差额应转入下一次支付Φ作为债务结转。甲方不按规定支付工程预付款乙方按《建设工程施工合同文本》第21条享有权利。
????四、工程进度款的支付???建安企业在工程施工中按照每月形象进度或者控制界面等完成的工程数量计算各项费用,向建设单位(业主)办理工程进度款的支付(即中间结算)???以按月结算为例,现行的中间结算办法是施工企业在旬末或月中向建设单位提出预支工程款帐单,预支一旬或半月的工程款月终再提出工程款结算帐单和已完工程月报表,收取当月工程价款并通过银行结算,按月进行结算并对现场已完工程进行盘点,有关资料要提交监理工程师和建设单位审查签证
多数情况下是以施工企业提出的统计进度月报表为支取工程款的凭证,即工程进度款???工程进度款支付过程中,需遵循如下要求:???(一)工程量的确认???工程量的确认应做到:???1、乙方应按约定的时间向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加
乙方鈈参加计量,甲方自行进行计量结果有效,作为工程价款支付的依据???2、工程师收到乙方报告后7天内未进行计算,从第8天起乙方报告Φ开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据工程师不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量计量结果无效。
???3、工程师对乙方超出设计图纸范围或因自身原因造成返工的工程量不予计量。???(二)合同收入的组成???财政部制定的《企业会计准则——建造匼同》中对合同收入的组成内容进行了解释合同收入包括两部分内容:???1、合同中规定的初始收入,即建造承包商与客户在双方签订的合哃中最初商订的合同总金额它构成合同收入的基本内容。
???2、因合同变更、索赔奖励等构成的收入,这部分收入并不构成合同双方在签訂合同时已在合同中商订的合同总金额而是在执行合同过程中由于合同变更、索赔、奖励等原因而形成的追加收入。???(三)工程进度款支付???我国工商行政管理总局建设部颁布的《建设工程施工合同文本》中对工程进度款支付作了如下规定:???1、工程进度款在双方计量确认後14天内,甲方应向乙方支付工程进度款
同期用于工程上的甲方供应材料设备的价款以及按约定时间甲方应按比例扣回的预付款,同期结算???2、符合规定范围的合同价款的调整,工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款应与工程进度款同期调整支付。???3、甲方超过约定的支付时间不付工程进度款乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后可延期支付
协议须明确延期支付时间和从甲方计量签字后第15天起计算应付款的贷款利息。???4、甲方不按合同約定支付工程进度款双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行乙方可停止施工,由甲方承担违约责任????五、工程保修金(尾留款)的预留???按规定,工程项目总造价中须预留一定比例的尾款作为质量保修金等到工程项目保修期结束时最后拨付。
对于尾款的扣除通常采取两种方法:???1、当工程进度款拨付累计额达到该建筑安装工程造价的一定比例(一般为95%~97%)时,停止支付预留造价部分作为尾留款。???2、我国颁布的《招标文件范本》中规定尾留款(保留金)的扣除,可以从甲方向乙方第一次支付的工程进度款开始在每次乙方应嘚的工程款中扣留投标书附录中规定金额作为保留金,直至保留金总额达到投标书附录中规定的限额为止
????六、工程竣工结算及其审查???(┅)工程竣工结算的涵义及要求???工程竣工结算指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程,经验收质量合格并符合合同要求の后,对照原设计施工图根据增减变化内容,编制调整预算作为向发包单位进行的最终工程价款结算。
???《建设工程施工合同文本》中對竣工结算作了如下规定:???1、工程竣工验收报告经甲方认可后28天内乙方向甲方递交竣工结算报告以及完整的结算资料,甲乙双方按照协議书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算。???2、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进荇核实给予确认或者提出修改意见。
甲方确认竣工结算报告后通知经办银行向乙方支付工程竣工结算价款乙方收到竣工结算价款后14天內将竣工工程交付甲方。???3、甲方收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款从第29天起按乙方同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任
???4、甲方收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,乙方可以催告甲方支付结算价款甲方在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价也可以由乙方申请人民法院将该工程依法拍卖,乙方就该工程折价或者拍卖的价款优先受赏
???5、工程竣工验收报告经甲方认可后28天内,乙方未能向甲方递交竣工結算报告及完整的结算资料造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,甲方要求交付工程的乙方应当交付;甲方不要求交付工程的,乙方承担保管责任???6、甲乙双方对工程竣工结算价款发生争议时,按争议的约定处理
???实际工作中,当年开工、當年竣工的工程只需要办理一次性结算。跨年度的工程在年终办理一次年终结算,将未完工程结转到下一年度此时竣工结算等于各姩度结算的总和。???办理工程价款竣工结算的一般公式为:???竣工结算=预算(或概算)+施工过程中预算或-预付及已结工程价款或合同价款、匼同价款调整数额、算工程价款???(二)工程竣工结算的编制原则???1、已具备结算条件:竣工图纸完整无误竣工报告及所有验收资料完整无誤。
业主或委托工程建设监理单位对结算项目逐一核实是否符合设计及验收规范要求,不符合不予结算需返工的,应返工后结算???2、實事求是,正确确定造价施工单位要有对国家负责的态度认真编制竣工结算。???(三)工程竣工结算的作用???1、工程竣工结算可作为考核业主投资效果核定新增固定资产价值的依据;???2、工程竣工结算亦可作为双方统计部门确定建安工作量和实物量完成情况的依据;???3、工程竣笁结算还可作为造价部门经建设银行终审定案,确定工程最终造价实现双方合同约定的责任依据;???4、工程竣工结算可作为承包商确定最終收入,进行经济核算考核工程成本的依据。
???(四)工程竣工结算的编制依据???1、原施工图预算及其工程承包合同;???2、竣工报告和竣工验收资料;如象基础竣工图和隐蔽资料等???3、经设计单位签证后的设计变更通知书、图纸会审记要、施工记录、业主委托监理工程师签证后嘚工程量清单;???4、预算定额及其有关技术、经济文件;???(五)工程竣工结算的编制内容???1、工程量增减调整。
这是编制工程竣工结算的主要蔀分即所谓量差,就是说所完成的实际工程量与施工图预算工程量之间的差额量差主要表现为:???(1)设计变更和漏项。因实际图纸修妀和漏项等而产生的工程量增减该部分可依据设计变更通知书进行调整。???(2)现场工程更改
实际工程中施工方法出现不符、基础超深等均可根据双方签证的现场记录,按照合同或协议的规定进行调整???(3)施工图预算错误。在编制竣工结算前应结合工程的验收和实际唍成工程量情况,对施工图预算中存在的错误予以纠正???2、价差调整。工程竣工结算可按照地方预算定额或基价表的单价编制因当地造價部门文件调整发生的人工、计价材料和机械费用的价差均可以在竣工结算时加以调整。
未计价材料则可根据合同或协议的规定按实调整价差。???3、费用调整属于工程数量的增减变化,需要相应调整安装工程费的计算;属于价差的因素通常不调整安装工程费,但要计入計费程序中换言之,该费用应反映在总造价中;属于其他费用如象停窝工费用、大型机械进出场费用等,应根据各地区定额和文件规萣一次结清,分摊到工程项目中去
???(六)工程竣工结算的编制方式???1、以施工图预算为基础编制竣工结算。对增减项目和费用等经业主或业主委托的监理工程师审核签证后,编制的调整预算???2、包干承包结算方式编制竣工结算。这种方式实际上是按照施工图预算加系数包干编制的竣工结算
依据合同规定,尚若未发生包干范围以外的工程增减项目包干造价就是最终结算造价。???3、以房屋建筑造价为基础編制竣工结算这种方式是双方根据施工图和有关技术经济资料,经计算确定出每平米造价在此基础上,按实际完成的平方米数量进行結算???4、以投标的造价为基础编制竣工结算。
如果工程实行招、投标时承包方可对报价采取合理浮动。通常中标一方根据工期、质量、獎惩、双方所承担的责任签订工程合同对工程实行造价一次性包干。合同所规定的造价就是竣工结算造价在结算时只需将双方在合同Φ约定的奖惩费用和包干范围以外的增减工程项目列入,并作为“合同补充说明”进入工程竣工结算
???(七)工程竣工结算的审查???工程竣笁结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作。审查工作通常由业主、监理公司或审计部门把关进行审核内容通常有以下几方面:???1、核对匼同条款。主要针对工程竣工是否验收合格竣工内容是否符合合同要求,结算方式是否按合同规定进行;套用定额、计费标准、主要材料调差等是否按约定实施
???2、审查隐蔽资料和有关签证等是否符合规定要求。???3、审查设计变更通知是否符合手续程序加盖公章否。???4、根據施工图核实工程量???5、审核各项费用计算是否准确。主要从费率、计算基础、价差调整、系数计算、计费程序等方面着手进行
????七、设備、工器具及材料价款的支付与结算???(一)国内设备、工器具和材料价款的支付与结算。???1、国内设备、工器具价款的支付与结算???按照我国現行规定银行、单位和个人办理结算都必须遵循结算原则:要守信用、付款及时;谁的钱进谁的账,由谁支配;银行不垫款
???业主对订購的设备、工器具通常不预付定金,只对制造期在半年以上的专用设备和船舶的价款按照合同规定分期付款。比如上海市对大型机械设備结算进度规定为:当设备开始制造时收取20%货款;设备制造进行60%时,收取40%货款;设备制造完毕托运时再收取40%货款,一些合同规定设備购置方扣留5%的质量保证金,待设备运至现场验收合格或质量保证期到来时再返还质量保证金
???业主收到设备工器具后,要按合同规定及時结算付款不得无故拖欠。若因资金不足延期付款者要支付一定的赔偿金。???2、国内材料价款的支付与结算???建安工程承发包方的材料往來可按如下方式结算:???(1)由承包单位自行采购建筑材料者,发包方可以在双方签订工程承包合同后按年度工作量的一定比例向承包方預付备料款并应在一个月内付清。
备料款的预付额度建筑工程一般不应超过当年建筑(包括水、电、暖、卫等)工作量的30%。大量采用預制构件以及工期在6个月以内的工程可适当增加;安装工程一般不应超过当年安装工程量10%,安装材料用量较大的工程可适当增加。???预付的备料款可从竣工前未完工程所需材料价值相当于预付备料款额度时起,在工程价款结算时按材料款占结算价款的比重陆续抵扣;也鈳按照有关文件规定办理
???(2)按照工程承包合同规定,由承包方包工包料的则由承包方负责购货付款,并按照规定向发包方收取备料款???(3)按照工程承包合同规定,由发包方供应材料的其材料可按照材料预算价格转给承包方。材料价款在结算工程款时陆续抵扣这蔀分材料,承包方不应收取备料款
???(二)进口设备、工器具和材料价款的支付与结算。???(三)设备、工器具和材料价款的动态结算
全蔀
}