&小弟刚做第一个建水实际工程,给排消防很顺利,最后做喷淋,遇到个仓库危险等级二级的,很棘手。查06规范上设计喷水强度要做到16,保护面积为200。小弟第一个工程,采用了特性系数法,心想算的准确点。选择的是K=115的易溶合金喷头,若采用公式nK/F来估算实际喷水强度发现强度只有14.3.(喷头数为25,K为115,F为200),等我用特性系数法计算完时,发现把保护面积内的喷头的实际流量相加再除以面积200,则喷水强度为17.1.这样就满足了大于16的要求。(我查手册以及规范都没我这种算法,但是符合平均喷水强度的含义,单位也能对齐。)请问我采用我的哪种方法是对的,若对请指出原因,若不对,求教改正方法。&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 07:51:49
&&&&鼓励新版友
&&发表于&&|&
以下是个人建议:nK/F计算喷水强度是有点问题的,q=k*(10p)1/2,只有p=0.1时,q=k,才能用&nK/F计算喷水强度&,如果这样计算后不能满足喷水强度的要求,则说明喷头间距偏大,数量偏少。这样计算后,你把喷头的实际流量*喷头个数/作用面积应该和以上算的相一致,因为两个计算过程引用的公式是相同的。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 07:52:15
&&&&热心帮助
&&发表于&&|&
应该按照喷头所需要最不利处压力,根据流量系数计算喷头流量,
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:54:41
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066造价与管理
&&&&&&&&&&&&自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题1
自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题1
相关标签:
& & 喷头布置?  合理布置喷头是自动喷水灭火系统设计安全与经济的关键。《喷规》比较强调的是作用面积内的喷水强度和喷水的均匀性及喷头的适时开放。对于每个喷头的半径,一是和生产厂家的产品及其技术参数有关,二是和喷头所在位置的水压有关,三是和喷砂的布置位置有关(结构柱网和各种障碍物的影响)。《喷规》规定的喷头间距只是一个"限",目的是为了更好地保证喷水强度和喷水的均匀性及适时开放。?  &1喷头布置原则与要求  (1)满足作用面积内的喷水强度、喷水的均匀性及喷头的适时开放(喷头的受热条件和开放时间);  (2)喷头在喷水半径内灵活布置,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积;?  (3)保证喷湿墙根及一定范围内的墙面;?  (4)喷间之间不应互相影响;?  (5)按规范和实际处理障碍物的遮挡,并积极与相关专业协调;?  (6)应满足其它相关规范对喷头布置的要求;?  (7)考虑火灾时烟羽流对喷头动作的影响;?  (8)结合实际,全面分析相关规范,吃准吃深规范中的字眼,综合考虑。  &2喷水半径与喷头布置  喷水半径是喷头布置的主要依据,它代表一个经济数值,在喷头工作时不致出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积。它与危险等级的喷水强度、喷头特性和工作压力有关。工程设计中喷头布置视建筑平面,在喷水半径范围内,可灵活采用正方形、矩形或平形四边形。喷水半径不同于喷头的计算半径,它是在计算半径的基础上,考虑喷水强度、喷水均匀性、喷头受热条件与适时开放,根据规范的规定而得出的数值。具体见表1:由于喷头的布置受其它因素影响较大,实际上常常出现喷头不能按一个固定的距离来布置,别说同一建筑中往往不会按一个间距布,就是同一层、同一防火分区也常常如此。此外,作为土建设计,不同于装修设计,需要给二次装修留下有余地,喷头间距不宜按规范规定的最大距离要求设置,而且实际上这么做也不易达到规范要求的喷水强度和喷水的均匀性。?  设计时必须根据工程实际情况,按设计选定的喷水强度、喷头的流量系数、工作压力确定,并考虑喷头的受热条件和开放时间,在满足规范要求的喷头强度条件下,按喷头的实际工作压力,结合建筑分隔与结构柱网灵活布置。在布置中,喷头间距不应是个定数,应根据所在位置的条件来定,最终目的还是保证喷水强度和喷水的均匀性及适时开放。  &3不宜演绎集热板?  《喷规》对集热板的要求,见7.1.7条,它是针对货架喷头布置而提出的,《喷规称为集热档水板。当喷头上方有孔洞、缝隙,为防止喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动时,规定应在喷头的上方设置集热板。另外,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》[2]中的7.2.3.2条规定,对机械立体汽车库,复式汽车库按停车的托板位置分层布置的喷头,应在其上方设置集热板。而在工程实践中,集热板的使用场合远不止于此,已在较多场合得到了演绎,但这一种做法不但没有规范依据,而且也往往与设置的初衷背着而驰。根据美国FM公司的一项研究结果表明,喷头动作所需80%以上的热量都来自热对流,而传递给喷头的对流热量需要热空气流经喷头才能完成。若起火点不是正对着喷头,那么上升的热对流就不会在集像一个倒扣的盒子,遮挡了热气流铁水平流动,火灾时在喷头处形成空气流动死角,而延误喷头响应时间。因而,对集热板的设置及其演,应慎重考虑,并应依据现行规范,结合实际情况,分析论证后确定。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[给排水综合]热门知识 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨
下载积分:30
内容提示:自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨
文档格式:PDF|
浏览次数:1025|
上传日期: 14:14:00|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 30 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 标准喷头喷水强度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信