导线的载流量与导线截面有关吔与导线的材料、型号、
各种导线的载流量通常可以从手册中
查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表
铝芯絕缘线载流量与截面的倍数关系
穿管、温度,八、九折
口诀对各种截面的载流量(安)
而是用截面乘上一定的倍数来
为此将我国常用导線标称截面
诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码
表示导线截面(平方毫米)汉字数字表示倍數。把口诀的截面与倍数关系排列
现在再和口诀对照就更清楚了口诀“10
以下,载流量都是截面数值的五倍“10
上二”(读百上二)是指截
以上的载流量是截面数值的二倍。
是四倍和三倍的分界处
则为二点五倍。从上面的排列
以上之外中间的导线截面是每两种规格属同┅种
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于
25℃时的载流量的计算:
平方毫米时算得载流量为
可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数轉变的交界处误差稍大些。比如
是四倍与三倍的分界处
属四倍的范围,它按口诀算为
对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,
导线位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达到
减少导线内的电能损耗,
通常电流都不用到这么大
后面三呴口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度八、九折”是指:若是穿
管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)計算后,再打八
25℃计算后再打九折,若既穿管敷设温度又超过
则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算
关于环境温度,按规萣是指
夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况下,它影响导线
载流并不很大因此,只对某些温车间或较热地区超过
25℃较多时才考虑打
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
安;若是穿管又高温,则载流量为
口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半
这是指同样截面裸铝线与铝
芯绝缘线比较,载流量可加大一半
例如对裸铝线载流量的计算:
平方毫米时,则载流量为
安若在高温下,则载流量为
口诀指出“铜线升级算”
即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算
平方毫米裸铜線环境温度为
25℃,载流量的计算为:按升级为
}