DuddddddR 请问监控器安装要插主机哪个位置

防火门监控器主机
您当前的位置: &
& 防火门监控器主机
点击图片查看大图
防火门监控器主机&
FMK-J-100&
集中式主机&
1000.00元/台&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
11:39:22&&有效期至:长期有效
更新时间:
&FMK-J-100防火门监控器(集中主机) 是我司依据GB《防火门监控器》、GB《火灾自动报警系统设计规范》和GB《消防联动控制系统》的要求研发的新一代智能型防火
门监控设备,可连接区域分机或监控通讯模块,构建大建筑群的大容量防火门监控系统。
主要功能特点
一、显示监控功能
(1)显示被监控的常开、常闭防火门的开、关状态;
(2)显示与其连接的常开防火门电磁释放器的工作状态;
二、远程控制功能&
(1)手动控制功能:手动按钮直接启动其连接的常开防火门电磁释放器;
(2)火警联动控制功能:接收来自火灾报警控制器或消防联动控制器发出的火灾报警信号,在30s内启动释放器;
三、故障报警
(1)监控器主电源断电;
(2)监控器主机与区域监控分机或电磁释放器、门磁开关连接线断路、短路;
(3)监控器与其备用电源连接线断路、短路或故障。&
当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
故障报警响应时间:&100s&
故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动。
故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮&
四、系统自检&
(1)连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
(2)设备自检:手动检查或系统自检
五、存储记录&
(1)存储记录所有防火门的开、闭和故障状态信息
(2)记录容量为10万条&
(3)具有记录信息上传功能
六、主要技术参数
(1)电源:主电源:输入AC220 V/50HZ;输出DC24V/7A
& & & 备 &电:封式铅酸蓄电池DC24/7Ah
(2)总线控制:通讯回路采用无极性二总线,通讯距离&1500m,超远距离可通过增加区域监控分机延长通信距离。
(3)监控通讯容量:通讯额定容量256点;可通过增加区域分机扩展容量至1024点。
(4)布线:电源线NH-BV-2&2.5mm,通讯线ZR-RVS-22&2.5mm
(5)安装方式:壁挂式本产品网址:/b2b/bocong/sell/itemid-.html}