接触器控制电机正反转线接法

交流接触器自锁正转控制线路的工作原理分析
查看: 19678|
摘要: 1.三相异步电动机的自锁控制线路的工作原理分析
接触器自锁正转控制线路原理图 (1)启动:
当松开SB2,其常开触头恢复分断后,因为接触器KM的常开辅助触头闭合时已将SB2短接,控制电路仍保持接通,所以接触器KM继 ...
1.三相异步的自锁控制线路的工作原理分析
自锁正转控制线路原理图
(1)启动:
当松开SB2,其常开触头恢复分断后,因为接触器KM的常开辅助触头闭合时已将SB2短接,控制电路仍保持接通,所以接触器KM继续得电,电动机M实现连续运转。像这种当松开启动按钮SB2后,接触器KM通过自身常开辅助头而使线圈保持得电的作用叫做自锁(或自保)。与启动按钮SB2并联起自锁作用的常开辅助触头叫自锁触头或(自保触头)。(2) 停止:
当松开SB1,其常闭触头恢复闭合后,因接触器KM的自锁触头在切断控制电路时已分断,解除了自锁,SB2也是分断的,所以接触器KM不能得电,电动机M也不会转动。
(a)接触器自锁正转控制线路动作示意图1
(b)接触器自锁正转控制线路动作示意图2电动机的启动动作示意图(接触器自锁正转控制线路)
电动机的停止动作示意图(接触器自锁正转控制线路)2.线路的保护设置(1)短路保护 由熔断器FU1、FU2分别实现主电路与控制电路的短路保护。(2)过载保护因为电动机在运行过程中,如果长期负载过大或启动操作频繁,或者缺相运行等原因,都可能使电动机定子绕组的电流增大,超过其额定值。而在这种情况下,熔断器往往并不熔断,从而引起定子绕组过热使温度升高,若温度超过允许温升就会使绝缘损坏,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机的定子绕组烧毁。因此, 采用对电动机进行过载保护。过载保护是指电动机出现过载时能自动切断电动机,使电动机停转的一种保护。 在照明、电加热等一般电路里,熔断器FU既可以作短路,也可以作过载保护。但对三相控制线路来说,熔断器只能用作短路保护。这是因为三相异步电动机的启动电流很大(全压启动时的启动电流能达到额定电流的4~7倍),若用熔断器作过载保护,则选择熔断器的额定电流就应等于或略大于电动机的额定电流,这样电动机在启动时,由于启动电流大大超过了熔断器的额定电流,使熔断器在很短的时间内爆断,造成电动机无法启动。所以熔断器只能作短路保护,其额定电流应取电动机额定电流的1.5~3倍。 热继电器在三相异步电动机控制线路中也只能作过载保护,不能作短路保护。这是因为热继电器的热惯性大,即热继电器的双金属片受热膨胀弯曲需要一定的时间.当电动机发生短路时,由于短路电流很大,热继电器还没来得及动作,供电线路和电源设备可能已经损坏。而在电动机启动时,由于启动时间很短,热继电器还未动作,电动机已启动完毕。总之,热继电器与熔断器两者所起作用不同,不能相互代替。(3)欠压保护“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。电动机为什么要有欠压保护呢?这是因为当线路电压下降时,电动机的转矩随之减小(T∝U2),电动机还会引起“堵转”(即电动机接通电源但不转动)的现象,以致损坏电动机,发生事故。(/版权所有)采用接触器自锁控制线路就可避免电动机欠压运行。这是因为当线路电压下降到一定值(一般指低于额定电压85%以下)时,接触器线圈两端的电压也同样下降到此值,从而使接触器线圈磁通减弱,产生的电磁吸力减小。当电磁吸力减小到小于反作用弹簧的拉力时,动铁心被迫释放,带动着主触头,自锁触头同时断开,自动切断主电路和控制电路,电动机失电停转,达到了欠压保护的目的。(4)失压(或零压)保护失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电动机电源。当重新供电时,保证电动机不能自行启动。在实际生产中,失压保护是很有必要的。例如:当机床如(车床)在运转时,由于其它设备发生故障引起突然断电,电动机被迫停转,与此同时机床的运动部件也跟着停止了运动,切削刀具的刃口便卡在工件表面上。如果操作人员没有及时切断电动机电源,又忘记退刀,那么当故障排除恢复供电时,电动机和机床便会自行启动运转,可能导致工件报废或人身伤亡事故,采用接触器自锁控制线路,由于接触器自锁触头和主触头在电源断电时已经断开,使控制电路和主电路都不能接通。所以在电源恢复供电时,电动机就不能自行启动运转,保证了人身和设备的安全。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 2605|回复: 4
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 zyzs 于
12:21 编辑
本人对联锁接线糊涂,像继电器了,接触器了,控制泵的开关了,都不知道该怎么接线?线圈怎么接线控制电机?控制一个和多个电机等等,那位师傅那里有这方面的资料啊?求救了SOS& &&&SOS,摆脱各位大师了,祈求资料
上一篇:下一篇:& &
呵呵。。。&
看看仪表工习题集,以及电工安装维护培训知识,以上问题就都难不住你了,学吧。&
欢迎积极参与交流
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 138 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
把你开关的接点提供给电气专业不就完了?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
涉及到联锁方面的接线不是太多,一般都是和电气之间的联锁有接线,从电气的配电柜接线到DCS机柜。至于怎么接线,DCS厂家或者说设计院会出图,不用自己费精力去想。如果是自己添加联锁(少量),和电气或者其他专业沟通一下,你就知道他们那边怎么接线了,至于DCS这边,你可以参照你现有的联锁组态来进行添加。实在心里拿不准可以打电话给DCS的厂家人员问问,少量联锁一般电话里就能解决。多说一句,联锁的接触器,控制泵的开关大多是软开关,也就是顺控图里的。不知道这么说对你有没有帮助
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
大哥啊能和电气的沟通到我就不来这里求助了
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 denghl 于
12:56 编辑
如果你是电气专业,那你应该再深入学习相关的基础知识;如果是仪表专业的话,你应该吧联锁的点通过DCS或信号转换器单个的转换成开关量的常闭点,再把常闭点一个个的串联起来,最后会得到两根线,把那两根线提供给电气专业,让电气专业串联在控制回路中就行的,有些还会有ESD,那你就应该再增加一个续电器,把你的两根线通过继电器的线圈和ESD按钮的常闭和电源串接起来,把你继电器的常开点提供给电气专业就OK了,条件还可以增加很多,先说这么多了,有问题可以发我邮件问我,
看图查隐患(1.8)安全漫画(1.8) 就你怕死消防安全漫画(1.8)事后诸葛亮求教坛友,这个阀门用你蒸汽管行不行求助
分享给大家一篇自己刚刚学习锅炉的时候遇到的论文。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3接近开关控制接触器该如何接线?_五金_土巴兔装修问答
接近开关控制接触器该如何接线?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
深圳装修顾问-馨馨
微信扫一扫
(四年装修行业经验)
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
接近开关控制接触器该如何接线?
提问者:秦高峯|
时间: 18:44:33
已有3条答案
回答数:15187|被采纳数:23
安徽盛徽装饰有限责任公司
所有回答:&15187
接近开关控制接触器该如何接线的方法如下
最好加一个继电器,可以加大接近开关的带载容量还可以方便的转换开闭触点。使用普通的220伏,DZ44中间继电器就可以。接法:将火线接接近开关的一端,另一端接中间继电器的线圈,中间继电器线圈另一端接零线。然后将火线接中间继电器的常闭点,常闭点另外一端接交流接触器的线圈,线圈的另一端接零线。接近开关最好选两线常开的,常闭的需要取反。
回答数:2495|被采纳数:10
赵日天是也
所有回答:&2495
楼主你好,接近开关原理:红(紫)线是直流电源正极,兰线是负极,黑线是输出(控制线),分动断与动合二种类形,接近(反馈)距离2~5厘米,根据原理和控制方式接线,希望能帮到楼主!
回答数:8069|被采纳数:9
所有回答:&8069
最好加一个继电器,可以加大接近开关的带载容量还可以方便的转换开闭触点。使用普通的220伏,DZ44中间继电器就可以。接法:将火线接接近开关的一端,另一端接中间继电器的线圈,中间继电器线圈另一端接零线。然后将火线接中间继电器的常闭点,常闭点另外一端接交流接触器的线圈,线圈的另一端接零线。接近开关最好选两线常开的,常闭的需要取反。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网您好,欢迎您来到工业电气分销网!
您现在的位置: >
资讯栏目导航
电工电路中断路器和交流接触器接线图
  主要用作供电线路的保护开关、电动机及照明系统的控制开关,也可用于输、配电系统的某些重要环节。当线路发生短路、过载、欠压等故障时切断故障电路.
  在机床中用于频繁的接通和分断大电流的电路,具有动作迅速、操作方便和便于远距离控制的特点,但本身不具备短路保护和过载保护能力,因此必须与熔断器、热继电器配合使用.
  接触器的接线方法有很多种,用的地方不一样,接线方法也不一样,这里指的是接触器的单一接法和多个接触器的接法,一般最常见的就是利用断路器、
按钮开关、热继电器、延时继电器、数字继电器等低压控制元器件产品组合。 其实,无论你用什么接触器其功能和工作原理都是一样,无非是外形不一样。
  主触头:三个主触头(用来接主控制电路)。
  辅助触头:现在常用的接触器有CJX1、CJX2接触器这两个产品在辅助触头上有区别,CJX1是由四组辅助触点,可分为2NO(常开)、2NC(常闭),而CJX2从9A-32A都是有一组辅助触头,可组装成 10表示常开;01表示常闭。
  控制电源:这里就是我们说的线圈电压,正常使用的一般为220V,380V,特殊伏数有12V,24V,36V,48V,72V,110V等。
  以下介绍电工施工中一些断路器和接触器控制回路接线图:
CJ10-10接触器控制电路
-电路实例讲解
接触器接线图
  顺序启动、停止控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器KM1启动之后,主要设备的接触器KM2才能启动,主设备KM2不停止,辅助设备KM1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如FR1动作),主要设备也随之停止运行。
工作过程:
  1、合上开关QF使线路的电源引入。
  2、按辅助设备控制按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保。
  3、按主设备控制按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保。
  4、KM2的另一个辅助常开触点将SB1短接,使SB1失去控制作用,无法先停止辅助设备KM1。
  5、停止时只有先按SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB1按钮才起作用。
  6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。
  7、辅助设备的过流保护由FR1热继电器来完成,但FR1动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。
常见故障;
  1、KM1不能实现自锁:
  分析处理:
  1)、KM1的辅助接点接错,接成常闭接点,KM1吸合常闭断开,所以没有自锁。
  2)、KM1常开和KM2常闭位置接错,KM1吸合式KM2还未吸合,KM2的辅助常开时断开的,所以KM1不能自锁。
  2、不能顺序启动KM2可以先启动;
  分析处理:
  KM2先启动说明KM2的控制电路有电,检查FR2有电,这可能是FR2接点上口的7号线,错接到了FR1上口的3号线位置上了,这就使得KM2不受KM1控制而可以直接启动。
  3、不能顺序停止KM1能先停止;
  分析处理:
  KM1能停止这说明SB1起作用,并接的KM2常开接点没起作用。分析原因有两种。
  1)、 并接在SB1两端的KM2辅助常开接点未接。
  2)、 并接在SB1两端的KM2辅助接点接成了常闭接点。
  4、SB1不能停止;
  分析处理:
  检查线路发现KM1接触器用了两个辅助常开接点,KM2只用了一个辅助常开接点,SB1两端并接的不是KM2的常开而是KM1的常开,由于KM1自锁后常开闭合所以SB1不起作用。
两台电动机顺序起动、顺序停止电路接线示意图&
另介绍一种改进交流接触器接线方法:
  交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的。这种接线方法对一个接线端子接一个线头是不成问题的,但要同时接几个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。尤其当接触器用于频繁吸合和释放时,接线端子上的螺钉更易松动。这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
  先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈,套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。
其它推荐:&
本文地址:
您可能会感兴趣
应用型光电传感器&施耐德
光电传感器附件&施耐德
小型断路器附件&施耐德
小型断路器附件&施耐德}

我要回帖

更多关于 接触器控制电路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信