kbg管使用范围,kbg管能在哪些环境影响评价范围下使用?

当前位置: &
当今,与JDG管以其施工方便、综合比价便宜、性能优越、规格、产品配套齐全等优点,在建筑电气工程中被广泛应用。但是,这两种类型的薄壁钢导管在建材市场上和工程使用中,存在:称谓混淆、真伪皆存、施工工艺混乱等现象,严重影响工程质量。所以优耐特现将KBG管与JDG管这两类钢导管主要特征作简要比较,进而阐明工程质量控制要点与质量通病防治措施,谨呈同行参考。
KBG管又简称扣压式薄壁导线管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。KBG管壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑。有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50六种规格,管壁厚度分别为1mm或1.2mm,导管出厂长度均为4m。
KBG管连接方式:
&&&(1)KBG管与管连接:直接将导管插入直管接头或弯管接头,用扣压钳在连接处施行扣压即可。 &&&&&&&
&&&(2)KBG管与接线盒连接:先将螺纹接头与接线盒螺纹连接,再将导管插入螺纹管接头的另一端,用
&&&&&&&&扣压钳在螺纹管接头与导管连接处施行扣压。
2.特性:JDG管又称紧定式镀锌钢导管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。JDG管出厂长度为4m,共有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50六种规格。标准型导管壁厚为1.6mm,预埋、吊顶敷设均适用;其他型导管壁厚为1.2mm,仅适用于吊顶敷设。
JDG管连接方式:
(1)JDG管与管的连接:先把导管与直管接头插紧定位后,用紧定扳手持续拧紧那紧定螺钉,直至拧断&脖颈&。
(2)JDG管与接线盒的连接:旋下螺纹接头的爪形螺母并置于接线盒内壁面,用紧定扳手使爪形螺母与六角螺母里外夹 紧接线盒。再将导管与螺纹接头的另一端连接,其工艺做法同导管与直管接头的连接。
3.施工质量控制要点 &&
严格区分KBG管与。 &
如前所述,KBG管与JDG管,尽管同属镀锌薄壁钢导管,但尚有三个主要区别:
(1)&连接方式,KBG管为扣压式,JDG管为紧定式。 &
(2)&管路转弯的处理方法,KBG管是利用弯管接头,JDG管是使用弯管器煨弯。
(3)&管壁厚不完全一样,KBG管的管壁厚度,Φ16、Φ20mm的为1.0mm,Φ25、Φ32、Φ40mm的为1.2mm; 而JDG管分为两型,标准型Φ20、Φ25、Φ32、Φ40mm的均为1.6mm,普通型Φ16、Φ20、Φ25mm,管壁厚度为1.2mm。标准型适用于预埋敷设和吊顶内敷设,普通型仅适用于吊顶内敷设。 &&&
4.加强管材进场的质量验收管理。 &
KBG管与JDG管进场质量验收,主要是查验产品检验报告和出厂合格证;检查管内、外壁镀锌层应良好均匀,应为表面剥落与锈蚀;管材及连接附件应表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼等缺陷;管材及连接附件的壁厚应均匀,管口平整光滑,检测管材与连接管的壁厚应符合导管规格尺寸表的要求。对于JDG管,尚需检查其紧定螺钉是否符合要求:螺纹应整齐光滑、配合良好、顶针坚固、旋转紧定断开的&脖颈&尺寸正确。
优耐特推荐
产品名称:灯盒
材质:钢板整体拉伸成型
型号:86H-40、86H-50、86H-60
产品分类:86型接线盒
用途:外接开关...
材质:Q235
型号:Ф32
厚度:1.45mm
包装说明:常规6支/捆
特色:产品经过热浸锌处理,耐腐蚀性强,不生锈
产品名称:四倍月弯(90°弯头)
规格:Ф20、Ф25、Ф32、Ф40、Ф50
产品颜色:白锌处理
产品分类:穿线管配件
产品规格:Ф25
产品型号:非标、中档黑色、高档黑色
产品分类:金属软管及配件
产品名称:明装盒(拉伸型)
产品材质:铁
产品型号:高40mm、高50mm
产品分类:86型接线盒
上海禹蓝特钢材有限公司版权所有
电话:Email:
地址:上海市松江区莘砖公路3888号东门C5
网页版权备案登记号:渝作登字-2016-F-
进入微信公众号答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共3个回答)
开槽的深度,以把管子固定好以后的外表,离墙面的距离保持在1公分左右为准。这样,用水泥砂浆修补平整,再用石膏粉腻子批刮一遍,然后贴上绷带,最后用普通腻子找平即可。
JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,
K-扣压式连接 &&B-薄壁 &&G-钢管 &&kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的
50:2.0-2.4 &&
允许偏差为0.4
75:2.0-2.4 &&
允许偏差为0.4
一般来说,JDG是1.6而KBG有3种规格,1.0,1.2和1.6.如果不指名壁厚,施工一般会选用1.0的
到《建筑电气》杂志官方网
不存在kgb管,应该是笔误!
K(扣压式连接)B(薄壁)G(钢管),全称:套接扣压式薄壁钢管。
JDG管规格有16,20,25,32,40,50六种规格,国标厚度是1.6mm,kbg管也是有6种规格,不过国标厚度是1.2mm,具体还有很多厚度的,你可以查查
K-扣压式连接
kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的胶水连接或焊接施工,且无须再做跨接线的线管,而不是某个品牌,K
材料方面考虑壁厚,暗装就看不要三关交叉一点,弯曲半径,明管考虑美观,不要和pvc等管及接线盒混用,还有就是KBG管间连接紧固加锁母,缠胶带(暗装)保证严密性避免
 KBG &&管施工方法: &&
  1、 &&KBG &&管明敷设时,宜
大家还关注