消防喷淋压力泵在手动状态压力开关能起泵吗

给排水工程分区
查看: 13998|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
请教各位大师,我现在才做消防,现在做的一个工程是没有报警系统(没有消防控制室),在厂房里面只装有消火栓(消火栓按钮直接起泵)和喷淋,泵房里面装的是湿式报警阀。现在我有个疑惑是湿式报警阀上面有必要装压力开关吗?听一个做了很久消防给排水的老人说要装压力开关,要不然喷淋末端放水时,会启动喷淋泵~~我很疑惑,求解啊?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
有高手解答吗?& &我现在烦躁死了......到底要不要装压力开关啊?&&末端放水时,就算起泵,也是稳压泵启动啊,只有压力小于稳压泵的下限时,才启动喷淋泵吧???到底是不是啊?????
&压力开关是用来起泵的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
跪求高手解答下啊!!!!
&不可以起泵,另外告诉你,稳压泵是用来补压的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
根据自动喷水灭火系统设计规范GB 5
(2005 年版)
11 操作与控制
11. 0. 1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
回复 4# 的帖子
所说的连锁是在有报警系统的情况下吧,没有报警系统也要装压力开关?
&没有报警系统,装压力开关也可以起泵&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
没有报警系统也要装压力开关,喷头动作压力开关动作,压力开关直接连锁自动启动供水泵,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
回复 6# 的帖子
那请问怎么接线呢?压力开关通过模块控制,在有报警系统的情况下,模块接入消防总线,给主机一个启动信号,那现在就是直接把模块和压力开关相接就可以了吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
通常做法是双触点的压力开关,
一个常开点给输入模块,动作→报警→联动→水泵启动→增压喷水,
另外一个常开触点,直接进水泵控制箱作为启动信号,→水泵启动→增压喷水,
没有报警系统的自动喷淋系统,压力开关的2根线直接进水泵控制箱,
造句题目:况且&&
学生:一列火车经过,况且况且况且况且& &
批语:我死了算了
[ 本帖最后由 lcs37360 于
13:30 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
恩 谢谢啦。我最后还有个问题,装压力开关只是因为规范上规定,还是不装压力开关,报警阀就不动作吗?那次我试过,打手动的话,不装压力开关,也能动作,自动我没试过。所以我诚心求教啊,之前我一直认为压力开关动作只是给控制室一个反馈信号。
&你讲的的是报警系统,是可以起的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
需要加压力开关,不然不会启泵
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 6411|回复: 10
压力开关如何控制泵?
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 495 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
各位高手,要用压力开关要控制泵的起停可不用控制器吗?如何控制?
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
该用户从未签到&
压力开关有两个状态,开和闭,它控制泵是通过与泵的信号连锁来实现的。例如:当压力超过你设定的报警值时,压力开关会由一种状态变成另一种状态。假设超过报警值之前,开关是闭合的,超过报警值后,开关是断开的,这样的话,串在泵控制电路中的开关信号就会控制泵的开停。
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 34 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
楼上的说的很对,不过,如果是用于压力高报时需要启泵的特殊场合,改用常开触点串联于泵控制回路就行了。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
很简单,可以把这个开关信号接到蓝德的表头,然后通过表头进行输出,控制继电器,进而控制接触器,来控制泵启停。
懂点了,谢谢!
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 0 天&
还有一种方法,很少用,就是利用压力开关的死区直接控制泵。如需要到10KG停止,降到5KG启动,则中间的5KG可以是压力开关的死区值,就是压力开关在10KG的时候动作,在5KG的时候复位。(国内好像还没有这么用的,也没有这样大死区的产品)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 349 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
LZ没有说清楚 ,请问上DCS系统吗?如果有 应该是收压力开关状态信号 然后在有DCS发出启停指令,不知道说的对不对?有带大家来讨论.
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 152 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
不用那么复杂,市场上有一种最简单的压力开关,一般用于空压机上的,不需要特别线路,只需与控制按钮串联即可.
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
看是否有高级的控制要求,如果在控制上有延时,有保护,有闭锁,有联动等功能,使用控制器,PLC,DTU等是比较好用或省事和省钱的;如果比较简单,仅仅是控制一台泵或两泵,把压力开关的接点接入中间继电器,进行泵控制就行了!
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1055 天连续签到: 19 天[LV.8]以坛为家II&
利用压力开关控制泵时,把压力开关当成一个普通触点使用就可以了.
要注意压力开关触点的容量和绝缘强度能不能满足要求.不够的话只能采用继电器扩展.
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 123 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
楼上说的都对,意思已说明白了,就是把压力开关信号串在接触器的线圈上就行了。但压力开关的设定值必须满足工艺的要求。