弱弱问下三相四线空气开关为什么零线和有一个火线是通的?
提问者:孟弘懿|
时间: 17:42:28
已有3条答案
回答数:45937|被采纳数:32
所有回答:&45937
因为三相四线制的空开一般不是空气开关,是漏电开关。漏电开关必须要有电源才能正常工作,电源取样在漏电开关的下方出线端,两线三线四线都是一个道理,用万用表高阻挡测量,开关开路时下端其中有两路通的表示开关正常。如果是空气开关这样量是通的,就是相间短路。
回答数:8069|被采纳数:9
所有回答:&8069
三相四线制的空开一般不是空气开关,是漏电开关。漏电开关必须要有电源才能正常工作,电源取样在漏电开关的下方出线端,两线三线四线都是一个道理,用万用表高阻挡测量,开关开路时下端其中有两路通的表示开关正常。如果是空气开关这样量是通的,就是相间短路。
回答数:33093|被采纳数:11
所有回答:&33093
电源取样在漏电开关的下方出线端,两线三线四线都是一个道理,用万用表高阻挡测量,开关开路时下端其中有两路通的表示开关正常。如果是空气开关这样量是通的,就是相间短路。
因为三相四线制的空开一般不是空气开关,是漏电开关。
已有 3 个回答
已有 2 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网三相四线制零线带电的原因分析 - 维修电工 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
三相四线制零线带电的原因分析
时间: 15:04
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但......
箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。
1. 零线带电原因
1.1 三相负荷严重不平衡
在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。
1.2 零线断路或接触不良
在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。
图1所示的Y-Y连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,UNN`&0,即N和N`点电位不同。从图中可看出,N和N`重合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载的不平衡,以致变成了两相供电的情况。这时两相负荷电压由相电压变为线电压,接着负荷次轻相接着烧毁,最后只剩下负荷最重的一相设备不被烧坏。为防止这种现象,就要经常进行检查,当发三相电路中某些灯很亮,有的发暗,甚至发生电灯&群爆&现象,说明零线断路,应立即断开电源开关,防止事故的扩大。
1.3 三相电源不对称
三相电源不对称的现象,就生活区来说,主要有以下几种,如变压器分接开关接触不良,一般情况下,变压器在投入运行前,分接开关已调至合适档位,不需要调整。但在某些情况下,如分接开关经常调整,就有可能造成接触不良。
另外一种情况是变压器高压某相熔丝熔断。在生活区变配电室中,目前高压侧均采用FN3型负荷开关,这种开关和高压熔断器配合使用。低压侧采用DW型万能断路器,所以在负荷侧出现故障时,如低压保护拒动,或变压器内部出现故障时,都会导至高压熔丝熔断;
还有一种是电缆断相。断相后,其它两相或一相运行,所有这些情况,都会使三相电源不对称,从而使零线上产生危险的电压。
1.4 零线接地不良
由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查。在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大,或接地线因腐蚀断开后,在一定条件下,都能使零线电位大大升高。例如,当零线断开后,若另一相发生接地,此时,零线对地电压将升至220V,甚至更高,将会严重威胁设备和人身的安全。
1.5 电容传递
在某些情况下,虽然低压线路已断开电源,但由于零线与变压器不断开,此时,高压电源就可能通过变压器高.低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或断开,则零线上就可能出现数千伏的高压。
1.6 相线接地
当设备或线路绝缘损坏,发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻(要求电阻在4&O以下,先设R0=4),和相线接地处也有一定的接地电阻(该处电阻一般较大,为计算方便,也设为R0=4&O),
则短路电流为:
I=U0/(R0+Rd)=220V/(4+4)&O=27.5A
若保险丝熔断电流大于27.5A,则保险不会熔断,系统中的接地故障将一直存在,短路电流流过R0,Rd时,产生电压降:
U0=IdR0=27.5*4&O=110V
Ud=IdRd=27.5*4&O=110V
即零线对地电压将上至110V,故障相对地电压下降110V,而正常相对地电压大大高于相电压。
2、零线带电的预防
2.1 三相负荷尽可能保持平衡:
无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%,否则电压损失及功率损失会大大增加。
2.2 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠
如果零线为铝线,连接时更应该认真,在线径超过16mm2时,铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好。然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上。因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。
2.3 严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器
可防止熔断器因种种原因熔断形成&断零&。否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥不了作用。所以零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器,这是因为零线只起到工作作用,应同时在相线和零线上装设双极刀开关和熔断器。如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时,线路上的熔断器仍起保护作用。若只在相线上装设熔断器,这时相线已变成零线,当发生接地故障时,短路电流不通过保险丝,故障将一直存在,给系统带来威胁。
2.4 中性点的接地电阻必须合格
接地电阻应符合要求。每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV及以上的变压器应不大于4&O,100KV以下的变压器应不大于10&O),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓,防止零线接触不良。
2.5 应保证零线有足够的截面积和强度
一般不小于相线截面积的50%,通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求。零线上应避免有接头。无法避免时,应认真按照工艺要求连接牢固。
2.6 零线进入开关箱处设重复接地
重复接地电阻不得小于10&O。如图所示,在没有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:
UE=RP/(RN+RP+RL)*U
式中,RN、RP和RL分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相电压。如已知U=220V, RN =4&O、RP=1500&O、RL=484&O(额定功率为400W),根据上式可求出UE=166V。电击危险比较大。而且不平衡负荷越大,故障电压越高,所以电击危险性也就越大。
在有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:
UE=RC/(RN+RC+RL)*U
式中, RC为重复接地电阻。如已知RC=10&O,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为UE=4.4V。可以看出,故障电压大幅度降低,触电的危险大大减小或消除。
2.7 相线和中性线要正确连接,避免接错
若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏。生活区有个别用户,为了达到窃电的目的,从楼道将照明用相线引至室内。这样,在本层总零线烧断的情况下,若不是同一相电源,此时的相电压就会变为线电压,将直接加在负荷两端,导致设备烧坏。三相四线制负荷,特别是电动机,在相线和零线接错的情况下,也会因为缺相导致电机转矩减小,甚至可能烧坏。
2.8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防止因接触不良而增加&断零&的危险。
总之,在三相四线制的线路中,零线带电危害非常大,经常会导致人身及设备事故。特别是在生活区中,变压器引出线均为三相四线制,负荷偏相比较严重。为避免事故的发生,就要经常对零线进行检查,同时在各进户端进行重复接地,另外可采用漏电保护型空开,这样在零线断路的情况下,空开会自动跳闸,尽可能确保设备和人身的安全,以保证生活区的正常稳定用电。supplierchannel电气工程分区
查看: 24086|回复: 64
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.
谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)
---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------
12:28 上传
1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。
问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)
问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)
问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。
问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了
说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法
17:27 上传
[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]
[ 本帖最后由 yybyyf 于
14:30 编辑 ]
(169.24 KB, 下载次数: 16)
17:27 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分178帖子
三星助理工程师, 积分 178, 距离下一级还需 22 积分
出现漏电保护跳闸情况请检查 开关出线下端负载N线是否全部出自 漏电开关下端且不能与其它非开关下端的N线共用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分476帖子
五星助理工程师, 积分 476, 距离下一级还需 24 积分
接线混乱、似乎有楼上说的现象,即漏电的N线和直接出的所谓零线混用。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2368帖子
五星工程师, 积分 2368, 距离下一级还需 132 积分
什么叫1号线2号线?哪里的编号?请用电工的看得懂的文字表述.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分633帖子
一星工程师, 积分 633, 距离下一级还需 17 积分
回复【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼 主贴 的帖子
除了按沙发所说的检查一下N线是否有公用外,还应考虑火线和零线是否有不稳定的接地现象。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
就是就是 什么1号线2号线 楼主的描述和图中接线一样混乱
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
回复【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼 主贴 的帖子
用钳形表测一下三相的电流,再测一下N线的电流:
再或者把导线全部打开一段一段的测试,用摇表测一下,是否有接地!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
这可能是三相电流没有配平引起的现象,在使用的过程中出现的零序电流,用钳形表测量三相的电流.配平各路负荷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
还有这种接线的方式有点不符合规范
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
这个三相四线开关中零线是始终联通的(无论开关是否通断),只要出线的零线任一点漏电都会跳闸,而且只要接零,断开本开关,总开关若是漏电开关也会跳闸。建议楼主检查用电设备是否有漏电现象。