艾默生变频器故障代码sl150a7938什么故障

查看: 1044|回复: 10
一,变频器外接线路有接地的地方,或对地绝缘过低。 二,变频器内部线路板有问题。
SHORT CIRC(故障代码 FW_1,bit0)在非并行连接的传动单元中检测到短路电流;输出电流过大; 确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。 在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,
首先你可以试一下本地操作,如果没有你说的那种现象,首先可以排除变频器本身的原因;从你的叙述来推断不应该是变频器本身的原因.其次你可以查一下上位机的故障显示是从什么地方过来的,确切的说是从哪个继电器过来的,看看接线有没有问题,然后再看看
qiqikeaibao
电流检测元件、或者是电流检测数据的通道,或者是电流的D/A转换电路有问题(这个转换通道可能和其他信号共用比如温度等)。既然模块已经烧毁就说明经历过大电流和高温,甚至还可能经历了爆炸的冲击,有任何损坏都是可能的。
PWR BRD CHKSUM2 应该是 Power Board CHKSUM2 ,即功率板校验故障。 可能是板坏了。
我有,但是没法传,去官网上下吧。 /library/ 传动部分里面找就行。找说明书即可
应该是电磁干扰,或者是控制板有问题了。你可以断电重新上电试试,如果还不行,应该就是控制板的问题了。
欠压故障,检查输入电源是否稳定,是否存在突变情况