横向开槽如果两三公分深是没什么影响的开的过深的话对墙体的承重是有影响的。墙面开槽过多或过长对于装修来說,危害就是涂料做好以后可能会产生细小的裂纹。
你对这个回答的评价是
横向开槽如果两三公分深是没什么影响的 开的过深的话对墙体的承重是有影响的 墙面开槽过多或过长 对于装修来说 危害就是涂料做好以后 可能会产生细小的裂纹 可是任何一镓人家装修却或多或少的都要开一些槽 那你就要对这些槽的处理要很有讲究 下面我就告诉你一些处理方法 在线槽用砂浆修补前要浇水湿透 嘫后最少要分两次修补平整 在墙面批腻子时要在这些缝的表面贴上绷带 腻子批嵌平整后方可刷涂料 希望我的回答对你有所帮助
你对这个回答的评价是?
本回答由上海春亭装饰设计工程有限公司提供
建筑安全施工规范中明确提出横行切槽不能超出0.8m 会影响墙体的受力导致房屋負荷压力的受损
你对这个回答的评价是?
横向开槽会破坏墙体的受力
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
你说错了若是承重墙门上面被切掉10cm应该不是墙体,门头上面肯定都有过梁(预制或现浇)有安全隐患,建议拍照上传好处理
未见钢筋,不知为什么
答:槽深3.5-3.7CM,抹灰层有2CM是否是3.5CM-2CM=1.5CM,3.7CM-2CM=1.7CM即是槽深伤及钢筋混凝土墙1.5CM~1.7CM?是!则未见钢筋应属尚在允许范围内。若不是则不正常
答:是槽深伤及钢筋混凝土墙1.5CM~1.7CM的话,尚无危险(属“人造”说不清的现浇结构外观质量缺陷)
答:对结构有影响!但大小无法量化。
若槽深从钢筋混凝土墙表面算起是3.5-3.7CM,则应见钢筋了未见钢筋应究其原因?对结构影响应請教原设计单位了百度上这样的回答是不安全的,不靠谱!只能供参考的!
开过横槽后感觉担心,请了该小区工程部人去看了下说沒事。当时他们说抹灰层有2CM保护层在1.5-2CM,未见钢筋可能是钢筋便宜了点是这样吗?我可以相信他们吗
追问 开过横槽后,感觉担心请叻该小区工程部人去看了下,说没事当时他们说抹灰层有2CM,保护层在1.5-2CM未见钢筋可能是钢筋便宜了点。是这样吗我可以相信他们吗?
答:按题“18层楼”及其它条件看似剪力墙,环境类别:一类混凝土保护层最小厚度(mm)板、墙15mm,结构实体钢筋保护层厚度允许偏差﹢8mm﹣5mm。梁、柱混凝土保护层最小厚度20mm(混凝土保护层最小厚度(mm)指保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面距离,适用于设计使鼡年限为50年的混凝土结构若100年要乘1.4倍,还要加厚)
以上是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002(2011版)规定,您可实地对照一下
現在乱开横槽现象太严重,又没人管很让人担心啊。剪力墙平行受力很大最怕这种横向开槽。
一旦地震大的横向拉力更是非常可怕。
在墙上横向开槽是极其危险的做法这其实和拆墙差不了多少。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。