mpp电缆保护管MPP保护管 mpp电缆保护管MPP保護管 电力管
企业上传营业执照经爱采购审核与企业工商注册信息一致
核验营业执照的基础上,爱采购借助银行进行对公账号验证或进行囚脸识别核验企业真实身份
mpp电缆保护管MPP保护管 mpp电缆保护管MPP保护管 电力管
mpp电缆保护管MPP保护管 mpp电缆保护管MPP保护管 电力管 mpp电缆保护管MPP保護管
mpp电力管mpp管,mpp电缆保护管MPP保护管mpp高压电力管,mpp拉管敷设的要求
1. 电缆保护管MPP排管所需孔数除按电网规划确定敷设电缆保护管MPP根数外,还需有适当备用孔供更新电缆保护管MPP用但排管的规模不宜超过21孔。排管顶部土壤覆盖深度不宜小于0.5m且与电缆保护管MPP、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离应满足有关规程的要求。
2. 选择排管路径时尽可能取直线,在转弯和折角处应加工井。在直线部分两工井之间距离以120~140m为宜,排管在工井处的管口应封堵
3. 排管地基应坚实、平整,不得有沉陷不符合要求时,应对地基进行处理並夯实以免地基下沉损坏电缆保护管MPP。排管应有0.3%的坡度使积水流向工井。
4. 工井的尺寸应考虑电缆保护管MPP的弯曲半径和满足接头安裝的需要工井的高度应使工作人员能站立操作,且不小于1.9m工井底应有积水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%
5. 工井内电缆保护管MPP支架应有良好的接地,托架应作防腐处理工井内应预埋构件,便于在敷设电缆保护管MPP使用牵引机械时固定滑轮
6. 排管建成后及敷设电纜保护管MPP前,应用试验棒疏通检查排管内壁有无尖刺或其他障碍物防止敷设时损伤电缆保护管MPP。
7. 排管应使用对电缆保护管MPP金属护套無腐蚀作用的材料制成如水泥管或玻璃钢管。管的内径不宜小于电缆保护管MPP外径的1.5倍且不小于150mm。管子内部必须光滑管子连接时,管孔应对准接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入
8. 工井内的两侧除需预埋供安装用立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及与排管接ロ部位还需预埋供吊装电缆保护管MPP用的吊环以及供电缆保护管MPP敷设施工所需的拉环。安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装置连接每座工井应设接地装置,接地电阻不应大于10欧姆在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆保护管MPP因热伸缩而滑落的构件
MPP电力管、MPP管、海泡石电缆保护管MPP管、海泡石纤维水泥管、纤维水泥管、石棉水泥管、维纶管、热浸塑钢管、PE穿线管、七孔梅花管