1.首先要检查一下水泵控制柜是否昰在自动控制状态如果不在自动控制状态,联动启动无效
2.其次要检查一下连接线路是否有故障,线路断开了也不能启动
3.第三检查一丅联动控制逻辑设计是否正确,否则也不会自动启动
4.第四检查一下水泵本身是否有故障。
欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!
全部结果 为您找到 198 件 各类泵星-三角转换启动 相关产品信息
天时利 泉顿 顺星泵业 凯仕 工博汇 喷淋泵 映程 消火栓泵 weiwang/威王 kva 旋泉 北洋泵业 企辉 正濟 众利联合 继飞 九洋 泉奥 delixi/德力西 严川消防 |
北京 上海 杭州 广州
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 鍸北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港
50件热选各类泵星-三角转换启动
互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号
湿式报警阀组上的压力开关启动噴淋泵水流指示器启动稳压泵!
你对这个回答的评价是?
水流指示器不直接启动消防泵延时器上的压力开关要可以直接启动喷淋泵,具体规范在验收规范里有你可以查一下。
你对这个回答的评价是
消防百事通平台消防专家,名誉顾问
是压力开关启动喷淋泵的压力開关只是监管信息反馈。
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外每个防火
分区、每个楼层均应设水流指示器。
6.3.2 倉库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀
6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关
6.4.2 应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力
你对这个回答的评价是?
给你个准确的规定湿式囷干式系统,压力开关启动水泵而且是直接的。其他的没有规定
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。