你知道屏蔽机房建设都有哪些规则吗?
作者:管理员 &发布时间: 17:12:16 &点击率:16718
&&&&& 导读:计算机机房的电磁屏蔽工程是将机房内的辐射限制于一个特定区域的范围内,或者是防止辐射能进入机房一个特定的区域内。为了达到这个目的,在这个特定区域所进行的工程叫作机房电磁屏蔽工程。计算机建设,是一门集建筑、电子、安装、网络等多方面技术的学问,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类数据信息安全保密。由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
&&& &屏蔽计算机机房在建设时技术要求高,建设投资大,稍有不慎,便不会达到预期设计的效果,一般屏蔽机房从基础建设起都要认真的施工。为了达到屏蔽的效果,在整个机房建设中,要求如下:
&& 一、在机房的结构体建设时要采取屏蔽措施
&& 1. 在机房基础地面施工中要增设屏蔽措施。
&& 2. 在机房墙面施工中要增设屏蔽措施。
&& 3. 在机房顶面处理中要增设屏蔽措施。
&& 4. 对机房的进出洞或孔要预留并做衔接处理。
&& 5. 对机房墙、顶、地间接缝处做衔接处理。
&& 二、 机房电磁屏蔽工程在施工中的一般要求
&& 1. 机房电磁屏蔽壳体的焊接施工中应采取有效的排烟通风措施。
&& 2. 机房电磁屏蔽壳体在焊接时应遵守《钢结构工程施工及验收规范》
&& 3. 在机房内装修或其它项目施工时,严格禁止损坏屏蔽壳体,要采取必要的保护措施,不得使屏蔽壳体各个方面受损伤。
&& 4. 在机房施工中,如确实需要并按设计要求在屏蔽壳体上安装紧固件时,应将其与壳体的接触处焊封。
&& 5. 各种屏蔽壳体与原建筑墙体、楼板、地面应安装牢固,绝缘可靠。
&& 6. 在施工过程中,严格按照工序检验,合格后,下道工序方能施工。
&& 三、 机房电磁屏蔽工程的保护
&& 1. 在施工中不得在屏蔽壳体内喷洒水或其它有腐蚀性的液体。
&& 2. 对施工结束的机房屏蔽体及其它安装附件要及时做防腐处理。防腐要求应符合《建筑防腐工程施工及验收规范》中的有关规定的要求。
&& 3. 对于焊接缝应按规定检查焊接效果,合格后对焊缝应及时作防腐处理。
&& 4. 对电磁屏蔽体有关的各种管道、电缆等应按有关规定进行保护处理。
&& 四、 机房电磁屏蔽工程的测试
&& 1. 机房屏蔽壳体与原建筑的地面、墙体、楼板的绝缘性能测试应符合要求。
&& 2. 机房屏蔽效能的测试.
&& 3. 电磁屏蔽效能的测试应按设计要求确定.测试的方法应按《高效能屏蔽室屏蔽效能测试方法》执行.
上一篇:下一篇:
咨询热线:行业排名第一专业媒体 |
您当前的位置:&>&&>&正文
国网级密钥管理中心屏蔽机房通过权威机构屏蔽效能检测
&& 15:26:26&&&&
:8月15日,中国国网级密钥管理中心机房顺利通过北京信息技术分析测评中心的屏蔽效能检测,屏蔽效能达到国家保密标准BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》最高等级标准要求,标志着国家电网公司密钥管理系统国网级密钥管理中心机房满足国家保密局对涉密信息机房电磁屏蔽要求,能够为系统的安全运行提供保障。国网级密钥管理中心屏蔽机房是公司用电信息密钥管理系统建设的重要基础设施,机房内的信息设备担负着国网级密钥管理系统的软件运行、关键密码设备的发行等重要工作,其涉及到的都需要经过严格的处理以防止泄漏和损坏。机房内部建有六面环钢板的金属屏蔽壳体,配以手动气密平移屏蔽门,并在电源线、通信线路以及通风设施上安装特殊处理装置来保证机房的电磁屏蔽效果。此次通过权威机构检测,证明该机房能有效地抑制信息处理设备由于电磁辐射引起的信息泄漏,降低机房外电磁脉冲对机房内计算机等信息处理设备的干扰,为下一步公司系统用电信息密钥管理系统的整体验收工作奠定良好基础。
来源:中国电力科学研究院
投稿联系:陈小姐&&010- &&QQ:
MSN: &&邮箱:(请将#换成@)
北极星电力软件网声明:此资讯系转载自北极星电力软件网合作媒体或互联网其它网站,北极星电力软件网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
各相关投标人:
国家电网公司2013年第四批电能表及用电信息采集设备(招标编号:0711-13OTL193)评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(传真)向招标人提出。
第1分标:2级单相智能电能表
新闻排行榜
版权所有 && 北极星电力网(.Cn) 运营:北京火山动力网络技术有限公司
京公网安备:站内搜索:
产品质量检验
信息工程监理
江西省计算技术研究所>>业务范围>>质量监督检验>>案例解读
机房隐蔽工程检测要点
作者 /系统管理员
来源 /未知
浏览量 /1305
发布时间 /
&&& 计算机的工程是将机房内的辐射限制于一个特定区域的范围内,或者是防止辐射能进入机房一个特定的区域内。为了达到这个目的,在这个特定区域所进行的工程叫作机房电磁屏蔽工程。
(1)一般规定和要求
计算机机房电磁屏蔽工程是一项复杂、慎重的建设项目。随着对计算机安全等级的要求不同,对机房电磁屏蔽的效果要求也不一样。
一般机房对电磁干扰应达到国家标准GB《电子计算机场地通用规范》提出的要求:
建设特殊计算机机房时,技术要求高,建设投资大,稍有不慎,便不会达到预期设计的效果,一般屏蔽机房从基础建设起到要认真施工。为了达到屏蔽的效果,在整个机房建设中,要求如下:
1.在机房的结构体建设时要采取屏蔽措施
●在机房基础地面施工中,要增设屏蔽措施;
●在机房墙面施工中,要增设屏蔽措施;
●在机房顶面处理中,要增设屏蔽措施;
●对机房的进出洞或孔,要预留并做衔接处理;
●对机房墙、顶、地尖接缝处,要做衔接处理。
2.机房电磁屏蔽工程在施工中的一般要求
●机房电磁屏蔽在施工中应采取有效的排烟通风措施;
●机房电磁屏蔽壳体在焊接时应遵守《钢结构工程施工及验收规范》(GBJ 205-83)中第3章、第4章中的有关规定;
●在机房内装修或其他项目施工时,严格禁止损坏屏蔽壳体,要采取必要的保护措施,不得使屏蔽壳体各个方面受损伤;
●在机房施工中,如确实需要并按设计要求在屏蔽壳体上安装紧固件时,应将其与壳体的接触处焊封;
●各种屏蔽壳与原建筑墙体、楼板、地面应安装牢固,绝缘可靠;
●在施工过程中,严格按照工序检验合格后,下道工序方能施工。
3.机房电磁屏蔽工程的保护
●在施工中不得在屏蔽壳体内喷洒水或其他有腐蚀性的液体;
●对施工结束的机房屏蔽体及其他安装附件要及时做防腐处理,防腐要求应符合《建筑防腐工程施工及验收规范》(TJ 212-76)中的有关规定的要求;
●对于焊接缝应按规定检查焊接效果,合格后对焊缝应及时做防腐处理;
●对电磁屏蔽体有关的各种管道、电缆等应按有关规定进行保护处理。
4.机房电磁屏蔽工程的测试
●机房屏蔽壳体与原建筑的地面、墙体、楼板的绝缘性能测试应符合要求;
●机房屏蔽效能的测试;
●电磁屏蔽效能的测试应按设计要求确定,测试的方法应按《高效能屏蔽效能测试方法》执行。
(二)计算机机房固态屏蔽工程
计算机机房固态电磁屏蔽工程一般有四种形式:焊接式电磁屏蔽壳体、装配式电磁屏蔽壳体、薄膜屏蔽和多层屏蔽。
1.焊接式电磁屏蔽壳体
焊接式电磁屏蔽壳体是按设计将预加工的单元金属块在机房内焊接成整体,形成电磁屏蔽壳体。
焊接式电磁屏蔽壳体在施工中的检查要点:
●焊接式电磁屏蔽壳体在焊接时使用的预先加工好的单元金属板,必须符合设计要求,公差值在允许的范围内;
●焊接顺序,宜从底面内侧一角的单元板块开始,向四周到顶部依次焊接;
●侧面及顶面单元板块,除板块间焊接牢固外,必须与支撑架和吊杆焊接牢固;
●在焊接时,可采用分段逆向焊接法,焊缝不得漏焊、虚焊;
●焊接处在电磁性能上必须有紧密的结合,在焊接处不能出现裂缝,裂缝导致的开口会降低整体的屏蔽效果,而裂缝常常由于不良的空间固定器如螺丝灯或铆钉所起;
●单元体结合处的焊接方式有非阶梯重叠连续焊接、阶梯重叠连续焊接、邻接连续焊接;
●顶面的绝缘吊架与支热水器龙骨的安装,宜与顶面金属板块的焊接同时依次进行;
●屏蔽门框、波导风口等应在屏蔽体焊接同时与壳体板块焊接;
●屏蔽壳体焊接现场应保持清洁,在焊接完毕后要及时清理焊渣和其他无关的物品;
●焊接完毕后应及时检查焊缝焊接的效果,达不到要求,不得进行下一道工序;
●屏蔽壳体涂防锈漆应按规定实施,漆层应均匀,牢固无遗漏。
2.装配式电磁屏蔽壳体
装配式电磁屏蔽壳体是预先将屏蔽壳体制成组件,在机房内进行组装成整体,形成电磁屏蔽壳体。
装配式电磁屏蔽壳体检测要点如下:
(1)装配式电磁屏蔽壳体安装现场应注意的要求
●屏蔽壳体安装现场地面应平整,符合设计要求;
●屏蔽壳体内地面为矩形或正方形时,在安装现场宜用对角线法定出四角位置;
●屏蔽壳体安装现场应干净空间无杂物,符合安装现场要求。
(2)装配式电磁屏蔽壳体组装前检查要点
●铜网式组件的装配处应预先用酒精擦洗干净,紧固结合处按设计要求进行搪锡处理;
●将钢板式组件与紧固件接触处的保护膜揭掉,并用酒精擦洗干净,无保护膜时,其接触处用细砂纸轻轻打磨出光泽后,再用酒精擦洗干净;
●将钢板组件四周擦洗干净,根据设计要求搪锡或加垫软性导电材料后方可组装紧固。
(3)装配式电磁屏蔽体在装配施工中的检查要点
●装配式屏蔽壳体墙板组件和顶板组件的安装顺序与技术应符合产品说明书上的规定。
●装配式屏蔽壳体地板组件铺设应符合产品说明书的要求。用钢板焊接组成的地板,施工应符合前面焊接式电磁屏蔽壳体提出的焊接要求。
屏蔽壳体在组装过程中,随时板壁组件进行垂直、水平校正,达不到要求不得进行下道工序。
●组合装配式屏蔽壳体在装配过程中,所有接缝处必须紧固严密,接触良好,所有螺钉必须紧固可靠,并应衬垫软性导电材料。
●钢板组件紧固后,所有接缝处应按设计要求涂导电漆,导电漆涂刷要均匀无遗漏。
3.薄膜屏蔽
屏蔽薄膜是一种金属膜,附着在一支撑金属膜的结构上,而不是靠金属膜本身的支撑力,以金属薄膜抵挡电磁场的干扰。
薄膜屏蔽在使用时应注意以下问题:
●计算膜屏蔽中金属膜的厚度符合要求;
●金属薄膜在施工中薄膜厚度要均匀;
●薄膜与其他金属体结合处应接触良好。
4.多层屏蔽
多层屏蔽是将屏蔽面作成多层,表面与金属之间留很小的空间,而不是紧密地接触在一起,在很小的空间中充满空气或其他电介质,多层屏蔽能起到很好的屏蔽效果。
多层屏蔽在一些机械加工上花费大,施工要求晋升,操作困难。要严格按设计要求施工。
(三)计算机机房非固态屏蔽工程
计算机机房的非固态屏蔽,是在机房屏蔽体上,由于某些理由必须进行的一种屏蔽。如:
●机房屏蔽体需要开门、窗;
●机房屏蔽体需要开通风口;
●机房屏蔽体需要开孔让电线、电缆、水管、仪表、设备进入。
●由于机房的某些需要造成机房屏蔽外壳出现不连续处,如两个金属接触表面之间结合处。
编发:质监站
【加入收藏】
【打印此文】
【关闭窗口】当前位置: >>
中国电科院:国网级密钥管理中心屏蔽机房通过权威机构屏蔽效能检测
摘要:中国电科院国网级密钥管理中心机房顺利通过北京信息技术分析测评中心的屏蔽效能检测,屏蔽效能达到国家保密标准BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》最高等级标准要求,标志着国家电网公司用电信息密钥管理系统国网级密钥管理中心机房满足国家保密局对涉密信息机房电磁屏蔽要求,能够为系统的安全运行提供保障。
  中国电科院国网级密钥管理中心机房顺利通过北京信息技术分析测评中心的屏蔽效能检测,屏蔽效能达到国家保密标准BMB3-1999《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》最高等级标准要求,标志着国家电网公司用电信息密钥管理系统国网级密钥管理中心机房满足国家保密局对涉密信息机房电磁屏蔽要求,能够为系统的安全运行提供保障。
  国网级密钥管理中心屏蔽机房是公司用电信息密钥管理系统建设的重要基础设施,机房内的信息设备担负着国网级密钥管理系统的软件运行、关键密码设备的发行等重要工作,其涉及到的数据信息都需要经过严格的处理以防止泄漏和损坏。机房内部建有六面环钢板的金属屏蔽壳体,配以手动气密平移屏蔽门,并在电源线、通信线路以及通风设施上安装特殊处理装置来保证机房的电磁屏蔽效果。
  此次通过权威机构检测,证明该机房能有效地抑制信息处理设备由于电磁辐射引起的信息泄漏,降低机房外电磁脉冲对机房内计算机等信息处理设备的干扰,为下一步公司系统用电信息密钥管理系统的整体验收工作奠定良好基础。