星三角启动器打火是什么情况

当前位置:
主题:612713 ┆ 帖子:4764502
┆ 今日新贴:1107
昨日贴数:1381 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3725人
星三角启动电机烧毁原因请教?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:39:00 楼主
&&各位,有一4千瓦星三角启动电机在运行了两分钟左右时烧毁,打开电机内部,三相绕组全部烧黑。检查电路,热继电器没有动作保护,时间继电器和三个接触器都正常,没有任何问题,检查热继的整定电流也都正常,6A.请大家分析一下这个电机烧毁的原因?为什么热继没有保护?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:04:00 1楼
&&&“三相绕组全部烧黑”如果排除电源、接线等故障,可断定是负载过重即过载烧毁;&&&检查热继的整定电流也都正常,6A(8A),热继没有保护是热继的问题!&&&我认为是电工的问题,两分钟左右烧毁,电机的运行极不正常,声音就听得出,为什么不测一下电流,不停机检查一下;&&&热继的整定电流应该是8A,怎么是6A?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:00 2楼
同意.但在查一下接线是否正确,电机的正反转等等,还有就是星三角出的六根线是否都接的正确,相序的问题等等
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:10:00 3楼
星三角转换时间可能过短。请问该电机用在什么场合呀?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:57:00 4楼
4千瓦的电动机还要星三角启动?&带什么负载?&热继的整定电流应该是8.8A
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:36:00 5楼
感谢回复!大家说的都很有道理,热继的整定电流调到6A热继更因该保护呀,可为什么没有保护呢?我检查了热继都是好的,因为这个热继是进口的金钟莫勒的所以我不想换成国产的。我估计是负载太重导致,这个电机要带动两个斩刀油箱,可能因为设备很久没有运行了,油箱里的机油沉淀导致负载过重,因为没有注意这个问题,电机现在正在维修,修好后试机时我想因该先带一台斩刀油箱,等运行一段时间后再带另外一台斩刀油箱,这样因该没问题了!这个电机设计星三角启动不是为了降压启动,主要是为了开机时斩刀的转速先由慢再转为快。说的不对的地方请大家再次指教!谢谢&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:01:00 6楼
热继电器看看在什么地方,如果在接触器下面,则只流过0.518倍电流是不是星-三角&转换时间太长&在星形接法烧毁建议用变频器驱动国产变频器&英威腾4KW才1650元
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:08:00 7楼
昨天下午电机维修好,安装调试,先带了一个斩刀运行,之后又带另外一个斩刀运行,一切都正常。现在可以肯定是负载过重导致电机烧毁,我只是有一点不太明白,检查热继都是好的,负载过重因该引起电流升高电机发热热继因该保护,为什么热继没有动作呢?请问各位有没有遇到过这种情况?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:35:00 8楼
根据实际工作电流来调下热继电器的整定电流
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:24:00 9楼
各位老师,我是一个新手,你门提到热保护继电器我很想向各位请教一下!在热保护继电器里,什么是:整定电流"啊?别笑我问的太幼稚我真的想详细的了解以下,请各位指教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:30:00 10楼
KR的整定电流是KR调整后长期不动作的最大电流,超出此值动作.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:17:00 11楼
看到你使用的负载,是不容许使用星三角启动的(再说电机只有4KW也没必要)。因为是个重负载启动,星形时功率只有1/3所以根本是启动不了的,再说现在正好是冬天,液压油黏度变大启动需要的功率就要大一些,而且星形启动时间过长,在不变动线路控制的情况下可以把星形启动时间调短到1秒到2秒点动一下立刻全压启动。把熔断器的熔芯放到额定电流的3~3.5倍防短路就可以就是25A左右,热继电器整定8A,不会有问题的。由于此电机使用于油压系统的所以此控制线路设计是有问题的。一般使用时直接全压启动就可以了,使用了星三角降低了启动效果功率不够造成启动电流很大甚至不能启动并阻在那里2分钟肯定烧坏。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:36:00 12楼
用ABB电机启动器很好的,4KW用的着星三角吗?真是不知道你们怎么想的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:00:00 13楼
我也原先有个2.5KW的风机马达,电缆用的YJV4*2.5的,桥架敷设,用10A的塑壳断路器,后改为4KW的电机,频繁跳开关,后来一测电流竞有12A,电缆用的YJV4*2.5的,桥架敷设,距离有120米,原来准备用YJV4*4的电缆,但是业主认为更换电缆费用太大,不同意,是不是由于电缆太细,距离太远,电压降太大而导致电流偏大啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:41:00 14楼
1热继动作不灵敏,坏了2热继安装位置不当,处于支路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:26:00 15楼
4KW根本没有必要星-三角启动!而且整定电流应该是8A,按一个千瓦2个电流计算!应该是8A!要么是负载过重!要么就是轴承坏等等你应该在开机前进行检查!启动后也应该检查一下!两分钟就烧了!太不正常了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:28:00 16楼
整定电流应该是电机额定电流的1-1.5倍左右!6A太小了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:00 17楼
根本不需要降压启动.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:48:00 18楼
4KW的电机工作电流应该就在这个范围,10A肯定是不够的!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:39:00 19楼
下面引用由心力在&&14:01:00&发表的内容:  热继电器看看在什么地方,如果在接触器下面,则只流过0.518倍电流&br&&br&是不是星-三角&转换时间太长&&&&同意上叙观点,不过应该是0.58倍,假设流过热继的电流是5.5A,实际电流为5.5/0.58=9.5&&&&&&整定电流应为8.8*0.58=5.1
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:57:00 20楼
任何过载的情况下,热继电器在6A时肯定跳(除非它的热金属片坏了或附有水露或触点不正常),如果排除热继电器本身问题,那么就是电机在维修后的绝缘材料问题,导致电机内部短路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:02:00 21楼
下面引用由卢进胜在&&14:57:00&发表的内容:  任何过载的情况下,热继电器在6A时肯定跳(除非它的热金属片坏了或附有水露或触点不正常),如果排除热继电器本…--------------------------------------------------------------------------------------------
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:20:00 22楼
电机烧毁也可能与电机本身有关,4kw没有必要在外部电路上过多讨论
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:11:00 23楼
学习拉~~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:44:00 24楼
你用了星-三角启动.热继电器是不是测的相电流,相电流是线电流的1/根号3。4KW电机,线电流8A,相电流4.6A.所以电机烧了,它都不跳。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:53:00 25楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:00:00 26楼
春天的虫子&师傅或许是你的保护接到电机下端的YY控制中了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:57:00 27楼
是不是按一下按钮,就提着裤子尿去了,不然的话,听声音也知道是为什么,原来电机是怎么烧的?被拖动的机械的有没有问题?这都是要考虑的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:35:00 28楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:18:30 29楼
热继如果接在内三角中,整定值大约额定电流/1.732的1.1倍。如果接在断路器下则是额定电流&1.1。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:55:57 30楼
变频启动吧,星三角电缆都粗。
周点击排行周回复排行
[436] [246] [237] [200] [186] [184] [181] [178] [162] [148]
[42] [31] [24] [20] [15] [15] [12] [12] [11] [11]最新求助
[0] [4] [1] [1] [3] [2] [2] [6] [8] [1]设备的软启动和星三角启动有什么区别?
>> 设备的软启动和星三角启动有什么区别?
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
设备的软启动和星三角启动...
发表于: 11:20
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:213
在线时间:127小时28分
最后登录: 13:48
设备的软启动和星三角启动有什么区别?
请问一下,哪位大侠可以给详细讲讲设备的软启动和星三角启动。分别适用哪些场合?还是大型设备一般都是软启动?星三角启动电流大,对电网冲击大?
发表于: 22:52
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
小虾米试回答:软启动的特点是起动电流小且可调,起动转矩也可调;星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩小。 星三角起动不会比软启动对电网的冲击更大。我的观点是,如果能够用星三角起动的场合尽量用星三角起动,星三角起动不可行的场所再考虑软启动。
本帖最近评分记录:
旺点币:+10(xzm) 我也是这样认为
发表于: 10:51
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:213
在线时间:127小时28分
最后登录: 13:48
引用第1楼UTWO于 22:52发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :小虾米试回答:软启动的特点是起动电流小且可调,起动转矩也可调;星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩...
&
&
嗯,好的。谢谢
发表于: 11:10
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2687
旺点币:676
在线时间:894小时12分
发帖: 1032
最后登录: 08:45
1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。
发表于: 12:06
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:213
在线时间:127小时28分
最后登录: 13:48
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。...
&
根据我以前的了解,也是你这个观点。现在我们的大型设备一般都是软启动
&
发表于: 12:21
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。...
&
&
噢,是吗? 忙您分析一下:
设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动,起动电流为Is/3=2In;软启动起动电流一般为(2~5)In。
3楼的朋友,您还认为软启动对电网的冲击一定比星三角小吗?
发表于: 14:42
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:3612
旺点币:1100
在线时间:1434小时26分
最后登录: 16:50
星三角是很明确的一种起动方式,软启动则有些模糊,如具体的种类、起动条件等,楼上几位辩论的话,需先定义一下本题目针对的软启动装置及应用条件。
发表于: 15:25
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13836
旺点币:16074
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
很有意思的话题!
我们来考虑一台水塔抽水机,水塔很高,当水抽满后,水锤现象严重,有可能将水泵进水阀给压紧,于是每次抽水时就需要有较大的起动力矩来拔进水阀
当然,这种水泵一般是农用的,工业产品不可能会有这种现象。但作为我们的考察对象,我们不妨就用它来考虑配套软起动器还是星三角
其实结论是明显的,在这种情况下,当然是软起动器好
1)软起动器控制的电动机其起动力矩是可以调整的,甚至可以按特定的曲线来安排整个起动过程。这一点,星三角爱莫能助
2)软起动器不但能实现软起动,还能实现软停车。星三角同样也爱莫能助
3)对于一般的应用场合,我同意UTWO君的看法,当然优选星三角了;对于较为特殊的应用场合,例如有起动力矩问题,起动惯性冲击问题,负载阻转矩特别大,或者电动机的功率比较大,以及软停车等等,这时就要考虑使用软起动器了
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 15:28被更新]
发表于: 15:34
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:262
旺点币:282
在线时间:126小时24分
最后登录: 13:15
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。...
&
&
&
&
3楼回答有误,&软启动对电网的冲击一定比星三角小&的结论有失偏颇。6楼的说法是正确的。因为软启动器的设置可以根据需要确定,或限制电流大小,或限制转矩大小。
&
发表于: 15:46
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13836
旺点币:16074
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
借这个帖子给大家提个问题:
我们知道,电动机的转矩与电压的平方成正比。软起动器与星三角一样,都是通过调整电压来实现降压起动的。那么问题来了?软起动器何以能实现调整起动转矩?
发表于: 19:07
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第6楼wang于 14:42发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :星三角是很明确的一种起动方式,软启动则有些模糊,如具体的种类、起动条件等,楼上几位辩论的话,需先定义...
&
&
的确有这个问题。不过我相信大多数人提到的软启动是指专门设计用来起动电动机的&软起动器&,尽管也有不同的种类,但变频器之类的应该不包含在内,就像设计手册中的下表中提到的&软起动&。
电子技术发展突飞猛进,这个手册是2005年出的,表中将软启动的应用范围还只限定于低压电动机......
也许,俺对软启动的了解需要更新了。请Wang先生不妨另开一贴给我们扫盲,嘿嘿....
发表于: 23:08
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7862
旺点币:1821
在线时间:2743小时47分
发帖: 2168
最后登录: 15:31
引用第5楼UTWO于 12:21发表的 回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对...
&
说&星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩小&有些不公正么;
请您分析一下:
设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动,起动电流为Is/3=2In;软启动起动电流同样为2In。
U朋友还认为:星三角起动转矩小吗?
发表于: 23:12
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:3100
旺点币:2839
在线时间:1272小时13分
发帖: 1628
最后登录: 16:05
这个问题,我实在不愿意参与。
简单一句说,别问我为什么。
能用软起就用软起,星三角会退出舞台的。
六种起动方式中,软起必将统领天下。
发表于: 10:44
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:262
旺点币:282
在线时间:126小时24分
最后登录: 13:15
引用第11楼fossil于 23:08发表的 回复:回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
引用第5楼UTWO于 12:21发表的 回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
引用第3楼ccll于...
&
&
&
&
&
&
请您分析一下:
&设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动&,
&起动电流&真的&为Is/3=2In &吗?
&
发表于: 12:10
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第11楼fossil于 23:08发表的 回复:回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
说&星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩小&有些不公正么;
请您分析一下:
设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动,起动电流为Is/3=2In;软启动起动电流同样为2In。
U朋友还认为:星三角起动转矩小吗?
&
呵呵, 大与小都是相对而言的, 相比软启动的(2~5)In,星三角能够产生的转矩就是相对较小。F朋友,您说呢?
发表于: 12:13
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第13楼qgjdy于 10:44发表的 回复:回复:回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
&起动电流&真的&为Is/3=2In &吗?
&
恕本人愚钝,Q朋友请指教,您认为是多少?
发表于: 13:49
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13836
旺点币:16074
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
让大家看看西门子样本中一段有关软起动器与星三角起动对比的摘录:
样本中有一段结论性的文字,摘录如下:
【软起动器可以取代星三角起动器,它的最大优点是软起动,软惯性,不间断转换时无电流峰值因此不会加重线路负担,外形尺寸小】
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 13:55被更新]
发表于: 10:49
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:166
旺点币:61
在线时间:92小时25分
最后登录: 10:48
星三角加压是突跳式的,软启动是柔性加压,在某个时间段内逐步加压,所以软启动对电网的冲击小。
软启动价格贵,发热量大,启停阶段产生谐波,对空间的要求也高,用在一些大容量,高要求的场合。
星三角价格低廉,可靠性高,用在一些要求不高的场合。
发表于: 19:55
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:84
在线时间:7小时43分
最后登录: 23:11
①大型设备一般需采用软启动方式,但也有采用直接启动方式。
发表于: 21:01
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:111
旺点币:65
在线时间:9小时13分
最后登录: 19:31
请问,你们从哪查到的啊??????
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区【图文】6.星三角降压启动控制电路的安装与调试_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
6.星三角降压启动控制电路的安装与调试
上传于||暂无简介
大小:845.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 星三角启动电路图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信