pws6710连接plc没有回应,显示com1:CPU224XP(no responed)

都要电压还是电流输入?

推荐於 · TA获得超过30.8万个赞

A+和B+是和M对应的两个模拟量输入可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号只能接其中一种输出,I是电流输出V是電压输出。

所以说 CPU224XP就有2个模拟输入1个模拟输出接点。

S7-200系列中可提供4种不同的基本型号的8种CPU供选择使用.

S7-200系列主要有6种扩展单元它本身没囿CPU,只能与基本单元相连接使用用于扩展I/O点数.

(1)在正式运行时,不需要编程器编程器主要用来进行用户程序的编制、存储和管理等,并将用户程序送入中在调试过程中,进行监控和故障检测S7-200系列可采用多种编程器,一般可分为简易型和智能型

(2)简易型编程器昰袖珍型的,简单实用价格低廉,是一种很好的现场编程及监测工具但显示功能较差,只能用指令表方式输入使用不够方便。

(3)智能型编程器采用计算机进行编程操作将专用的编程软件装入计算机内,可直接采用梯形图语言编程实现在线监测,非常直观且功能强大,S7-200系列的专用编程软件为STEP7-Micro/WIN

(1)为了保证程序及重要参数的安全,一般小型设有外接EEPROM卡盒接口通过该接口可以将卡盒的内容写入,也可将内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份


推荐于 · TA获得超过9014个赞

A+和B+是和M对应的两个模拟量输入,可以输入0~5,0~10V的电压信号另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出I是电流输出,V是电压输出

所以说 CPU224XP就有2个模拟输入1个模拟输出接点。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

推荐于 · TA获得超过207个赞

S7-200通信最经濟的方式就是采用PPI协议和自由口通信协议对于S7-200之间进行通信,PPI协议又更适合——它比自由口通信的编程更简单!下面就对这个PPI通信进行說明——以2台S7-200通信为例做一个实例。

硬件连接:原则上需要配备1条紫色的Profibus电缆、2个黑色的Profibus-DP接头如果需要在通信时对所有在线的进行监控/编程操作而不占用另外的通信口(也就是说,假如所有用端口PROT1进行PPI通信而现在要对所有依次编程/监控,但又不想占用这些的端口PROT0——端口PROT0可能已作它用)那么必须在其中1台采用带编程口的Profibus-DP接头。所以说带编程口的Profibus-DP接头在整个网络中只需要一个就可以了。这样也就鈳以在某一台处对在网的其它进行编程/监控。

........S7--200 CPU上的通讯端口是符合欧洲标准EN 50170中PROFIBUS标准的RS--485兼容9针D型连接器下表列出了为通讯端口提供物理连接的连接器,并描述了通讯端口的针脚分配下面是S7-200的通信接口——D型9孔母头的引脚定义。

网络电缆的偏压电阻和终端电阻

为了能够把多个设备很容易地连接到网络中西门子公司提供两种网络连接器:一种标准网络连接器(引脚分配如表7-7所示)和一种带编程接口嘚连接器,后者允许您在不影响现有网络连接的情况下再连接一个编程站或者一个HMI设备到网络中。带编程接口的连接器将S7--200的所有信號(包括电源引脚)传到编程接口这种连接器对于那些从S7--200取电源的设备(例如TD200)尤为有用。两种连接器都有两组螺钉连接端子可鉯用来连接输入连接电缆和输出连接电缆。两种连接器也都有网络偏置和终端匹配的选择开关典型的网络连接器偏置和终端如图所示:

........處于中间节点的从站在不工作时可以断电。

........PROFIBUS电缆紫色,只有两根线在里面一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层接线的时候,要把屏蔽层接好不能和里面的电线接触到,要分清楚进去的和出去的线分别是哪个假如是一串的,就是一根总线下去中间不断地接入分站,这个是很常用的方法在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头要把它們的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的而出去的那个接线是断的,其余中间的接头都置为OFF,它们的进出两个接线都昰通的(我觉得德国人真的是和我们的思维不同我觉得应该是OFF表示关闭吧,他偏设置ON为关闭搞不懂)。这就是线的接法接好了线以後呢,还要用万用表量一量看这个线是不是通的。假如你这根线上只有一个接头你量它的收发两个针上面的电阻值,假如是220欧姆那麼就是对的,假如你这根线已经做好了连了一串的接口,你就要从一端开始逐个检查了第一个单独接线的接口,是ON状态然后你把邻菦的第一个接口的开关也置为ON,那么这个接口以后的部分就断了(出口的线已经被关掉了啊~)现在测最边上就是单线接的那个接口,之後的东西一直都是测这个接口测它的收发两个针,和刚才一样假如电阻是110欧姆(被并联了),那么这段线路就是通的然后把中间刚財那个改动为ON的接口改回到OFF,然后是下一个接口改为ON。。。就这么测下去,哪个的电阻不是110欧姆了就是那一段的线路出问题了。

........PROFIBUS网络电缆(西门子产品号:6XV1 830-0EH10)波特率为100Kbps以下时也可使用普通双绞线(截面积不小0.22平方毫米)。 原则上绿色接RS485信号负(对应Profibus接头的A1)、紅色接RS485信号正(对应Profibus接头的B1)当然,统一反着接也可以——绿色接RS485信号正(对应Profibus接头的B1)、红色接RS485信号负(对应Profibus接头的A1)不要交叉就荇。

●能够对应12Mbps的高速传送充分发挥PROFIBUS-DP的功能。

●铝箔PET带和高密度编织的双层屏蔽使抗干扰性能出色通信的传送质量稳定。

●护套使用叻柔软性和耐油、耐热性能良好的无铅聚氯乙烯混合物

●护套的颜色以紫色(RAL001)为标准色。

........传输速率决定允许的总线电缆最大长度如下:

........国產普通屏蔽电缆也可以替代PROFIBUS电缆没有问题,实践证明是可以用的这样说吧,使用是没有问题的但是是要有些请提条件的,比如西门孓给出的多大速率下对应多大的通讯距离西门子DP电缆没有问题,但是国产屏蔽电缆就有可能不能用到这么长的通讯距离要选用质量好嘚国产屏蔽电缆。

........为了保证信号的稳定要在DP网络的两端接电阻,3和8脚接220电阻,3和VP引脚接390电阻,8脚和DGND脚接390电阻如果有RS485连接器,就不用自己加终端電阻RS485连接器中已经自带终端电阻了。

.......国产屏蔽电缆抗干扰的能力应该要若一些如果是电磁环境很差的地方,例如有交交变频系统等建议使用profibus-dp电缆。比较重要的系统中对通讯安全非常严格的话,建议还是使用西门子的profibus-dp电缆

........上面是官方提到的硬件连接方式, 在实际中我们可能因为使用情况不同(临时使用、实验使用、同一个电控柜内使用等),手边没有现成的Profibus电缆和Profibus-DP接头那么,在这种情况下就需偠自己制作了下面就简单说一下制作方法:

1、不带编程口的通信线制作:

........有多少个就买多少个D型9针公头,然后买需要长度的Profibus电缆(实在沒有买屏蔽双绞线也可以,不过抗干扰性没那么好哟;近距离的话随便用什么线连接都可以,哪怕是2根单股导线也没问题)。通过電缆把这些D型9针公头的3脚依次连接在一起,把这些D型9针公头的8脚也依次连接在一起接线的时候注意点,不要接错了——笔者就因为疏忽大意接错线导致查了几个小时的故障才发现接线错了(首先怀疑线错了,用万用表打没发现问题,晕哟可能是遇见鬼了;最后把線全拆了,重新焊接即恢复正常)

........如果通信存在问题,那么建议把这些D型9针公头的5脚也接在一起强制低电位相等。如果有屏蔽线的话就接上屏蔽线。屏蔽层接到每台设备的外壳并最后接大地

........至于终端电阻和偏置电阻,距离短的话就可以不接了。不过虽然不接,吔得了解其原理——终端电阻和偏置电阻如17楼图示因为PROFIBUS的连接电缆通常采用TYPE A标准,其中的电缆阻抗值最大为165欧390/220/390的等效电阻是170,是为了實现阻抗匹配当没有通讯进行时,终端电阻可以保证信号线间的电压差通常加载在终端的电压为5V,390/220/390使得两信号线点的电压值分别为1.95和3.05V是理想的静态电压(差分)。

........官方的PROFIBUS接头有进线和出线2个口采用官方的PROFIBUS接头接线时需要注意:“首站”和“末站”都接进线。

........其实“艏站”和“末站”接出也能通信的但是为了保证通讯的稳定,“首站”和“末站”都要把终端电阻置为ON这时如果还把“首站”和“末站”接出线,那么“首站”和“末站”都被终端掉了所以西门子规定:“首站”和“末站”都接进线。

2、带编程口的通信线制作:

........先制莋不带编程口的通信线然后再找一个D型9孔母头,与其中一台的D型9针公头一对一连接:1-12-2,3-34-4,5-56-6,7-78-8,9-9编程电缆(多主站电缆)连接那个D型9孔母头。这样电脑就可以监控那台了。同时因为同时也连接到了网内所有,所以也可以监控网内所有

........注意:无论是否采用西門子原装的总线电缆和接头,如果是不带编程口那么就只能监控到1台而监控不到在网的其它————例如,1台采用端口PORT1与其他进行通信而编程电缆连接到了这台的端口PORT0,那么在电脑上是无法监控到在网的其它的因为,电脑的编程电缆的通信线38脚和在网的其它都不存茬物理连接嘛。

采用了不带编程口的通信线插在不是联网那个通信口上监控,只能看到1台:

采用了带编程口的通信线插在联网那个通信口上监控,能看到在网的所有:

不过最好只搜索设定的波特率就可以了,不要搜索所有波特率否则可能出现问题:

要监控在网的哪囼,需要打开相应的程序然后搜索出所有的,再把光标置于相应的上点击“确定”。然后可以下载和监控那台:

如果电脑上当前程序囷“通信”的当前地址的的程序不同是无法监控该的。

如果电脑上当前程序“系统块”中的地址和“通信”的当前地址不同那么将无法下载:

........按照上面所说的方法,用到编程口的通信电缆把CPU 226CN和CPU 224XP的端口PORT1连接起来当然,这个连接口可以随意组合不过,根据不同的情况鈳能会影响到程序的编制——如果同一台的2个编程口的地址不同(要连接多个通信设备或不同的用途,就需要把2个通信口设置为不同的地址)那么就可能会影响到程序的编制。

........编程软件TEP 7 MicroWIN分配的地址固定是0;程序中的默认地址为2这个我们要修改;因为该系统中没有其它设備,例如人机界面/触摸屏这里就把CPU 226CN的PROT0口的地址设为1,把CPU 226CN的PROT1口的地址设为2把CPU 224XP的PROT0口的地址设为3,把CPU 224XP的PROT1口的地址设为4

........当然,每个的2个端口鈳以设置为相同的地址这样的好处是:当一个通信口坏掉时,可以插到另外一个通信口而不用更改主站的程序。

........把每个的2个端口设置為不相同的地址笔者认为这样做没有什么好处(如果你知道,请告诉笔者多谢!),只有坏处:当一个通信口坏掉时插到另外一个通信口,需要更改与这台通信的主站的程序不过这个例子中笔者这样分配地址,是做个实验而已

........针对上面的控制要求,从站CPU 224XP就不需要編程了只需要把CPU 224XP的PROT0口的地址设为3,把CPU 224XP的PROT1口的地址设为4并下载系统块就可以了这个步骤就不赘述了,地址设置方法请参阅对CPU 226CN的设置

........下媔是对主站CPU 226CN进行编程和系统块地址设置的步骤。该例中采用PPI协议进行通信(比自由口通信要简单得多),而且采用指令向导来编程(比矗接设置特殊存储器SMB、调用NETR和NETW指令要简单得多)

........点“设置PG/PC接口”,选中“PC/PPI Cable(PPI)”点“属性”,在“本地连接”中选择你的编程程电缆的类型——COM1、COM2或是USB;在PPI中勾选“高级PPI”——非西门子官方电缆就不要选了即使选了也不支持。点击“确定”——“确定”

........把编程电缆插到烸个,对每个设置指定的地址和设置统一的波特率——如果电缆质量不好非原装电缆,波特率设置不要过高先点“通信”,然后双击“双击刷新”搜索到地址后,设置好当前地址然后修改系统块中的端口,按照预设的地址进行修改最后下载系统块,把相应端口设置为预设的地址这个操作比较简单,我就不在贴图赘述了

........把编程电缆插回到D型9孔母头。点击“通信”取消勾选“搜索所有波特率”,然后双击“双击刷新”:

把光标移动到要监控/下载的上面如果要编226CN主站,移到地址2如上图。

点击“工具”——“指令向导”选擇“NETR/NETW”,点击“下一步”:

选择需要配置的操作数量(这个例子为1)点击“下一步”:

选择主站的通信口(本例为端口1),点击“下┅步”:

选择读还是写(本例为读)选择读几个数据(本例读2个数据,IB0-IB1;对于226CN的输入应当读3个数据,IB0-IB2共24个输入),选择的地址(本例为4):

如果您在配置NETR指定以下内容:

- 数据存储在本地 中的位置。有效操作数:VB、IB、QB、MB、LB

- 从远程 读取数据的位置。有效操作数:VB、IB、QB、MB、LB

如果您在配置 NETW,指定以下内容:

- 数据存储在本地 中的位置有效操作数:VB、IB、QB、MB、LB。

- 向远程 写入数据的位置有效操作数:VB、IB、QB、MB、LB。

然后在组程序中调用生成的加密子程序:

然后下载该程序到中即可。

然后监控程序如果错误输出为1,那么是有问题的表示通信不成功。如下图M0.1的值为1:

只有错误输出为0,通信才是成功的(网络读写成功)如下图:

通信成功以后,重站的输入就被读取到主站的VB存储器中了:

可以使用DP总线也可以使用以太网络,这两种很普遍的

你要告诉大家,你是什么之间的通讯S7-200与S7-200?S7-300与S7-300?还是S7-300与S7-200或者其它不然,大家都不知道该怎么说才好

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
请问哪位大神能提供一份西门子CPU224XP6ES-0XB8型号的datasheet或者它的说明书我想学习这台控制器,谢谢!... 请问哪位大神能提供一份西门子CPU224XP 6ES-0XB8型号的 datasheet或者它的说明书我想学习这台控制器,谢謝!

· 知道合伙人教育行家

冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖


看看中文手册里面有關于224XP的。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?


· 上海长英自动化电气设计,软件编程

这个可以到西门子网站下载

或者你囿个邮箱我发给你

你对这个回答的评价是?


· 繁杂信息太多你要学会辨别

西门子的官网就有,是免费下载的望采纳。。

你对这个囙答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 什么是plc 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。