3d3s风荷载多高层楼面荷载的导荷载方式

您现在的位置:>>
>>正文内容
3D3S软件具有多种导荷载方式,用户可以根据模型实际情况和用户使用习惯进行选择。
楼面导荷载方式主要分为3种:①通过导荷载板导荷载;②通过楼板导荷载;③通过杆件导荷载方式添加导荷载。下面主要介绍一下这几种导荷载的区别。
1&通过导荷载板导荷载
通过导荷载板导荷载必须先添加导荷载板,可以使用标准层编辑中&添加楼板&命令来添加,在定义楼板对话框中选择导荷载板(见图1),然后选择围成导荷载板的边界梁,也可以在组装后的模型中通过添加面单元的命令来添加。
图1&定义导荷载板
导荷载板只是用来添加导荷载的工具,是一种虚拟的板,可以通过勾选&构件信息显示&对话框中的&导荷载板显示&。
添加完导荷载板之后,可以通过两种方式添加导荷载:
1)楼层组装的时候,在导荷载板上添加楼层荷载,如图2所示。如果输入的是正数,则方向为竖直向下。
图2 &添加楼层荷载
2)在荷载编辑菜单中添加板面荷载(见图3):双击列表添加荷载,这里的正负号是根据世界坐标系来定的,如果是竖直向下,则PZ为-Z方向。也可以在图4对话框中添加风荷载,前提是添加风荷载的区域添加了导荷载板。
图3 &添加板面荷载
图4&添加板面风荷载
通过导荷载板导完荷载后,如果把导荷载板删除,则上面的荷载也会被删除。通过导荷载板导的楼面恒载或活载可以在查询板面荷载中查询到,但是不在构件中显示,即不能通过单元荷载查询。
需要注意的是:添加导荷载板的时候要选择围成板的所有构件,如果只选择最边缘构件,则荷载只导到最边缘杆件上,区域中间的杆件不承受荷载。
2&通过楼板导荷载
通过楼板导荷载必须先添加楼板,可以在标准层编辑中通过添加楼板的命令来添加,在定义楼板对话框中选择楼板(见图5),然后选择围成楼板的边界梁,也可以在组装后的模型中通过添加面单元的命令来添加。可以通过勾选&构件信息&对话框中的&楼板&显示。&
图5&定义楼板
添加完楼板之后,可以通过两种方式添加导荷载:
1)楼层组装的时候,在楼板上添加楼层荷载,如图6所示。如果输入的是正数,则方向为竖直向下。
图6&定义板面荷载
图7&施加板面荷载
2)通过荷载编辑菜单中添加板面荷载的方式添加(见图7):双击列表添加荷载,这里的正负是根据世界坐标系来定的,如果是竖直向下,则PZ为-Z方向。
通过楼板导完荷载后,如果把楼板删除,则上面的荷载也会被删除。通过楼板导的楼面恒载或活载可以在查询板面荷载中查询到,但是不在构件中显示,即不能通过单元荷载查询。
需要注意的是:目前软件都按双向板导荷载。添加楼板的时候要选择围成板的所有构件,如果只选择最边缘构件,则荷载只导到最边缘杆件上,区域中间的杆件不承受荷载。
通过导荷载板导荷载与通过楼板导荷载的区别:楼板是真实的板,具有刚度以及质量,参与整个模型的计算。而导荷载板只是添加导荷载虚拟的一个媒介,只是为了把荷载传导到构件上。
3&通过杆件导荷载的方式添加导荷载
通过杆件导荷载不需要添加导荷载板或楼板,只要有围成导荷载区域的杆件,如果不能围成封闭面,可以通过添加虚杆的方式围成封闭面导荷载。
杆件导荷载有多种方式:单向导到单元、双向导到单元、单向导到节点、双向导到节点、直接导到杆件、直接导到节点等。
通过杆件导荷载的步骤:①单独显示要导荷载的杆件;②施加杆件导荷载(见图8),输入荷载大小、体型系数等参数,点取内部参考点,有必要的时候添加虚杆;③选择受荷范围;④生成封闭面(见图9);⑤自动导荷载。
图8&施加导荷载
图9&生成导荷载封闭面
注意事项:①荷载导完以后,可以在显示查询菜单下面&&&按工况号显示导荷载&命令查询导荷载情况,也可以通过查询相应工况的节点荷载或单元荷载查询。②当导荷载方式为单向导到节点或单元时,要选择&受力单元&来确定受荷杆件。
通过杆件导荷载导楼面荷载与通过导荷载板导荷载的区别:通过导荷载板导荷载是导荷载板的实际面积;按杆件导荷载的时候恒载是实际面积,活载是投影面积。导荷载板导荷载都是按双向板的形式导到杆件,通过杆件导荷载有更多的形式可供选择。
下面来比较一下按导荷载板导荷载与按杆件导荷载计算的区别(见图10~12),两种方式导荷载铰接斜杆所受内力如表1所示。
图10&杆件导荷载模型
图11&显示导荷载后单元活荷载
图12&导荷载板导荷载模型
从以上内力结果可以看出,恒载的内力值是一样的。而活载工况的内力值杆件导荷载导荷的模型要小一些。因为通过杆件导荷载的荷载计算的时候是投影面积,而通过导荷载板导荷载的时候计算的是实际面积。
文/上海同磊土木工程技术有限公司&董向向
注:如果您下载PDF文档无法正确浏览,建议您点击后面按钮下载新版PDF阅读工具
未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链软件下载连接及抄袭本站原创内容资源!
主办单位:亚太建设科技信息研究院有限公司 中国建筑设计研究院 中国建筑工程总公司 中国土木工程学会&&&&承办单位:施工技术传媒机构
京ICP证050763号京公网安备 -6
主编:张可文 电话:010-
编辑部:010-0-
广告、理事会:010-0-0-
邮购及查询:010-&&传真:010-
地址:北京市西城区德胜门外大街36号中国建筑设计集团A座4层
邮编:100120&&&&&&&&Email:
施工技术网群鼓励技术交流,信息交流。群号:&&&&&&&&&&您现在的位置:>>
>>正文内容
3D3S软件中可以设置刚性隔板、弹性楼板以及导荷载板等,用来模拟实际工程中不同构造及不同计算要求的楼面。
1&刚性隔板
1.1&刚性隔板假定
一个刚性隔板作为一个刚体,可以在它自己的平面(整体坐标XY平面)内平移,以及围绕垂直于该平面的一个轴(整体坐标Z轴)旋转。
刚性隔板的假定是结构体系的自由度明显降低,结构响应的输出也因此变得更为清晰。刚性隔板约束了楼层平面只能作XY平面内的平移和旋转,因此我们就可以读取出刚性隔板的刚心位移来分析整个结构的位移情况,分析刚性隔板的扭转来得到整个结构的扭转效应。实际上,我国规范的很多结构控制要求,特别是对于结构楼层位移和层间的位移等的控制都是基于刚性隔板假定基础上的。
1.2&3D3S中刚性隔板的定义(见图1)
图1&刚性隔板定义
选择一个隔板型号,点击定义按钮,选择该隔板范围所有的梁。
另外定义隔板需要注意的三个要点:
1)隔板定义时,选择是节点,即隔板约束是节点。
2)一个刚性隔板约束的节点Z向标高(竖向标高)必须一致。
3)在同一个标高上,需要设立分块刚性隔板假定的,应设置为不同的隔板名称,否则认为是同一个刚性隔板。
2&弹性楼板
2.1&弹性楼板假定
对于复杂楼板,如不规则楼面,狭长、环形楼面,大开洞楼面及多塔、板柱结构、厚板转换层结构等,其楼板面内的变形会使楼层中各抗侧构件位移和内力发生较大的变化,特别是抗侧刚度较小构件的位移和内力会加大,若仍用刚性楼板假定来计算分析,其计算结果会不真实,且无法保证其结果的可靠性,必须采用弹性楼板的计算方法。
弹性楼板假定充分考虑了楼板平面内刚度的削弱和不均匀性,采用符合楼板平面内和平面外的实际刚度进行计算分析,其结果更真实的符合结构的计算模型。
2.2&3D3S中楼板的定义(见图2)
图2&弹性楼板定义
选择板单元类型为楼板,定义楼板截面,选择楼板的材料,选择围成板的杆件,完成楼板的添加。
添加楼板需要注意的问题:
1)选择围成板的构件时要选择楼板范围内的所有梁,而不是只选择最外圈的梁,如果只选择最外圈的梁,则生成的楼板为一个大楼板,只对最外圈的梁有荷载的作用。
2)软件目前只能按双向板布置楼板。
3&导荷载板
导荷载板是3D3S为了添加荷载而定义的虚拟的板,不考虑板的刚度,只是为了导荷载方便(见图3)。
图3&导荷载板定义
选择板单元类型为导荷载板,选择围成板的杆件,完成导荷载板的添加。
因此,如果实际工程中为均匀规则混凝土楼板,可以设置为刚性隔板,加快计算速度;对于复杂楼板,不规则开洞等,可以设置为弹性楼板;不考虑楼板的刚度影响可以直接用导荷载板导荷载。
文/上海同磊土木工程技术有限公司
群号:&&&&&&&&&&3d3s 10.1荷载添加_百度知道
3d3s 10.1荷载添加
提问者采纳
需要先形成荷载封闭面先添加荷载(节点荷载或杆件导荷载等)如果添加的是杆件导荷载,然后导荷载,添加的荷载才可以参加计算
是软件最后一项的组合荷载,没有显示,我是问怎么添加的
不好意思,还是没明白你问什么,什么没显示,荷载栏没有组合荷载项?荷载-荷载组合-自动生成
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
你点最后的组合那里,然后快速生成就是了,不过你的荷载要先布置好
荷载添加就没有问题了啊,
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3D3S多高层楼面荷载的导荷载方式_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
3D3S多高层楼面荷载的导荷载方式
||文档简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&3​DS​软​绰​具​有​多​种​导​荷​载​方​式​,​用​户​可​以​根​据​模​型​实​际​情​况​和​用​户​使​用​习​惯​进​行​选​择​。​楼​面​导​荷​载​方​式​主​要​分​为种​:​①​通​过​导​荷​载​板​导​荷​载​;​②​通​过​楼​板​导​荷​载​;​③​通​过​杆​件​导​荷​载​方​式​添​加​导​荷​载​。​下​面​主​要​介​绍​一​下​这​几​种​导​荷​载​的​区​别​。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 3d3s单元荷载 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信