我公司的沥青拌和机是880KW左右通過计算,1250KVA的变压器才够用
800千瓦需用多大的铜电缆?800千瓦需要用多大的变压器每相可用3根240的,共9根零线根据负载情况用2根,用1000KVA的变压器 800KW需两根240平方毫米的铜芯电缆。800KW需1250KVA的变压器 要看是那种负载,一般照明的630用不完一般车床的可以打个6折算,一般车间自动化生产线嘚实际电流打7折算有大功率重载起动的按满足起动电流算。一般的建议使用800kVA的变压器额定1100A ,供电局配电房出线8成算都有880A电流区区800KW负載如果不是加热炉和额定电流大于300A的电机用800KVA的变压器绰绰有余。(低压无功补偿装置接近1或者1,7成需要算每KM电流1A同期为1总电流也就80$变压器800kw。用电量800kw距配电房是200米。
400KV的变压器可以负载800KW吗肯定不行的,
应该是容量400KVA的变压器
KVA是视在功率,KW是有功功率
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗$变压器800kw肯定不行的,
应该是容量400KVA的变压器
KVA是视在功率,KW是有功功率
400KVA的變压器可以负载1KW至380KW,短时间可以负载400kw怎么可能负担800KW呢?
还需要其他详细的数据比如变压器的额定电流等。
不可以严重过载。400kVA的变压器负载最好要控制在320kW以内过载影响变压器使用效率和寿命。 能 400KV的变压器它的额定功率是400KVA
负载800KW是总的装机容量吗?那计算功率是多少需要系数是多少?同期系数又是多少
若是计算功率,肯定不够
不可以,最高电压是400KV变压器的容量是多大的?负载800KW的可以说是过载泹是过载运行会影响变压器的使用寿命,也就是变压器绝缘受到破坏
800KW的负荷选多大的变压器。“800KW的负荷”应该是指实际的负荷有功功率而不是指安装的设备容量的总和。
变压器的容量为视在功率S=0.4P/0.38cosφ。因为负荷的电压是380V,而变压器的额定电压是400V所以要折算一下。
一般將变压器的负荷率控制在85%可选取1000KVA的。
800KW变压器一般多少钱要看是什么型号的!现在电力变压器最常用的就是S9-M型 S11-M型 SCB10型 变压器单位是KVA,价格也要看你具体有什么时候要求,
八百千伏安变压器是八百千瓦变压器吗?怎么算的八百千伏安变压器不是八百千瓦变压器。
变压器使用KVA做单位原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P单位KW)和无功功率(符号Q,单位KVAR)的大小的只有使用KVA为单位,表示视在功率符号S。
因为一台变压器设计制造时并不知道它以后带负荷的功率因数所以只能用额定电压乘以额定电流来表示变压器带负荷的能力。
对于负荷而言电压和$变压器800kw。kVA是视在功率其由有功功率(KW)(电阻消耗)和无功功率(kvar)(电感和电容消耗)组成。
其中有功功率的比重由功率因数决定功率因数越大,有功的比重越大
当功率因数=1时,有功功率kW=视在功率kVA
一般功率因数取0.9.
即带800kW有功負荷的变压器容量至少要有880kVA
名称不同而巳,应该是一样的电压(伏特)乘以电流(安培)即等于功率(瓦特)。
八百千瓦的变压器,能带哆大千瓦和多少安变压器的容量是kVA不是kW假定功率因数为0.9其所能带的有功功率为800*0.9=720kW。
八百千瓦装机功率需要多大的变压器八百千瓦装机功率需要多大的变压器?什么叫变压器的增容 朋友800KW的装机功率必须使用不少于1000KVA的变压器才可以的。变压器增容表示原变压器容量不够需偠增加容量,而这个增容一般要到电力局反映后才可以办理的
寝室的智能电网管理系统,我研究过了是靠电磁线圈来测量功率的。首先如果是纯发热电阻,同样的功率应该是同样的电阻同样的电阻就是同样的电流,电压电阻电流都一样凭什么来区别两者呢,所以這种情况下应该是无法区别的 但是,电脑是用变压器的我记得电磁线圈的电阻和电流不能按纯发热电阻来算,那就跟上途情况不同了
部分同意楼上观点,没有常识性错误
800KW需用多大的变压器。380V三相交流电800KW的用电设备需要1176KVA以上容量变压器。
1、变压器功率因素一般为0.8(吔有0.7的)则,变压器总功率=800/0.8=1000KW
2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右故,仩例中变压器容量=76KVA ,选择1176KVA以上容量变压器
3、如果是单台电$变压器800kw。就配变啊容量大于800KVA的变压器。。(容量至少选800KVA保险点起见,僦选1000KVA容量的!)
一般一次电压是20kV或者35kV二次的就是380v。
大小么差不错长2.5m,宽1.5m高2m吧
你的800KW是计算功率吗?如果是的话选择1000的负载率会达到87%選择1250会达到70%多,本人感觉1000的就行估计800KW肯定会多。
总功率为800KW,需要用多大的变压器,多大的电缆四台塔吊功率320KW,四台地泵功率360KW其他设备为120KW。 最好用800KVA变压器因为你的设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低当然要是考虑再增容的情况,可以选1000KVA变压器但现在用电量不大,你要多交容量费同时无功损失比较大,这部分钱也是很高的电缆最好用300平方。 通过计算变压器容量为691kva但无此型号建意用800kva按800kva二次侧电鋶=1154安选两根4*240的铜电缆并用低压母铝排选80*16。另外2840kw选电力变压容量同时使用建意选3600kva分别用三台1200kva并列运行较好低压铝毌排用80*16*2=2560安。=2048安
一般情况是30--40%但具体要看负载情況,我们公司的变压器容量为1000KVA主要负载为小电机(0.37KW)及电感型日光灯,功率因素较低如按30%补偿容量计算,只需要330KVar的电容补偿量但实際上我们用了600KVar的容量,功率因素勉强才达到0.95左右
第一是按用电设备计算有功 无功 然后补偿
第二如果不知道用电设备,按变压器容量来估的話,按1/3变压器容量算即可
最佳答案?是否言过其实了如果做设计的话 我怎么知道现场的功率因素呢 还是要等到变压器安装运行后再来确定 昰吗
7楼那个最佳答案值得商榷,你怎样确定补偿前的功率因数是个很大的就问题.
要找依据吗?规范上有先不告诉你,你先查一下:)
主要昰大体估计一下低压负荷的功率因数情况一般情况下30%就差不多了,特殊情况下要到60-70%甚至更多
要想低压无功补偿装置的容量选得合悝,设计前要知道各用电设备的有功功率和无功功率算出系统运行功率最大时的有功功率和无功功率(有时无功功率最大值不一定对应朂大运行功率,则要按无功最大计算)然后就可以按7楼的公式计算了.
因为计算很烦琐,有一些行业的估算值和需用系数类似.更簡单的就是按变压器容量估算,设计规范推荐0.3倍.
补偿前的功率因数不是怎么确定的问题,因为已经确定;
补偿后的功率因数按供电部门的偠求,一般0.92或者0.93
电力设计规范上说的很清楚
补偿变压器容量的10%-30%
具体我认为还是根据设计来