E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良&
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
&&&&&& 自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59
有线遥控器通信异常    闪亮(2次/8秒)   00
控制单元通信异常     闪亮(2次/8秒)   00
*开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用三菱空调维修。)。
*按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。)
*声音不正常(内机声音大,外机声音大等)
*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。)
*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)
*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)
*制冷不停机(室内温度过低)
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)
*不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高)
*机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟)
*室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷)
*不化霜(不能自动化霜)
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
5 E4 L' B# X+ B0 l8 i: Y* T2 A
LED1 LED2 LED3LED4 故障原因&& |( Z4 G. x& u- f
灭&&& 灭&& 灭& 灭& 正常
亮&&& 亮&& 亮& 亮& 室外机主版故障 0 j0 X2 v! Z: b6 ~4 C/ `# v* g# t
亮&&& 灭&& 灭& 灭& 相序错误 ' w% ?% r7 e& c9 M
灭&&& 亮&& 灭& 灭& 高压继电器动作或室外主控板故障
灭&&& 灭&& 亮& 灭& 低压继电器动作或室外主控板故障
灭&&& 灭&& 灭& 亮& 外环温异常或温度过高& 室外机LED故障灯 0 I- ~* s8 o5 w
LED1 相序接反 0 o& ^& m7 h0 U
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器) ' o7 A& T0 M% g( `& P
LED5 51C功能(压力开关) ; 3 x. P9 ]' W4 V- r% J
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护 ! d* W$ F8 ~+ N1 e& P
LED8 控制输入电路异常
三菱空调504-304 故障码 ' P# h3 G* w2 n) q4 v
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 3 M8 F) l) W6 _% Z: m' A
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。 . _7 ~5 |' Q& z0 Z5 ?& B
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 ( {- U8 7 m. A/ f& Y/ F& ]1 }$ S2 d
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 4 y# o& r7 f4 S9 g
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 % O) d3 Z4 n( U
E10 :操作开关多台控制时次数过多 ! Q& Y) |7 S! j- l
E31 :室外机号码重复,外机板坏 ! P2 i8 O5 o1 S: w# b( F# B
E32 :反相成缺相,外机板坏 , U' E! U4 `$ P& e
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 1 V8 T% K$ Q7 ^' ?. i
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 ' t0 o$ O' f8 ~( c0 l
E36 压缩机出口冷管温度过高 ' ~) E2 B% o% e& V* P! Q5 |- `
E38 :室外机气温热敏电阻不良&
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。 & R6 c3 ; y& o$ C/ @
uf .电路接收头有故障 - X1 W; G: H* V/ @! h- ?
2 y5 [8 j6 j0 c, ]: F
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 . y. X& r, ?( }4 F1 W$ n
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 7 ]9 z5 g) z& i+ b( A, ?0 c
有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
三菱空调故障代码
1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
操作开关线断、室内机电路板不良三菱空调维修。
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
三菱空调504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良&
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1 相序接反
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器)
LED5 51C功能(压力开关)
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护
上一篇:没有了
© 中维空调粤ICP备号-2
中维空调粤ICP备号-2
 客服QQ:  网站备案号:粤ICP备号-2 ||||||||||
||||||||||
查看: 2445|回复: 7
1.5P三菱电机空调KFR-35G12VC运行半分钟就会跳掉怪故障
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
三菱电机kfr35g12vc室外机和室内机运行半分钟就会跳掉,运行灯闪六下是什么故障·,管温,探头,室外温度传感器都是在14k到18k之间,请问师傅门这都是什么问题啊
阅读权限45
在线时间 小时
风鸡好吗?&????
阅读权限25
在线时间 小时
好的啊,这因该和那风机没有什么问题吧
阅读权限15
在线时间 小时
压缩机线圈有短路现象
阅读权限25
在线时间 小时
阅读权限25
在线时间 小时
i看看那线路图有代码
阅读权限20
在线时间 小时
测下压缩机电流看正常不!
在线时间 小时
测下压缩机电流看正常不!
应是外机板故障了。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有三菱电机空调维修手册来自: King 日分享至 :
三菱电机变频空调故障代码1E6推荐回答:故障代码:E6故障内容:室内管温传器故障故障原:1、传器插脚松脱或接触良2、传器损坏阻值3、控制电路板故障接收及发控制信号建议找专业维修员检查看看希望能帮您满意请采纳谢谢...三菱电机空调在旺季销售中存在的问题推荐回答:——三菱空调故障我修7空调经验告诉解决些故障应该能让少走少弯路第:遇空调现故障代码【空调故障代码网】查询细空调品牌型号万能摇控器代码查询万能摇控器专区查询碰空调故障候必须严格遵循科程序办事切忌情况清、故障明、数盲目行随意拆卸做往往使已故障扩化增运行本缩短设备使用寿命导致设备提前报废第二:空调制冷或者制冷见故障我编绕口令参考空调制冷或者制冷问题见空调缺氟关键机先摸气管通温度判断冰凉查内机风机转速能低内管鳞片防尘清洗干净或更换内管算凉粗管能压扁气温度算凉再摸进气判断进气冰凉结霜加氟再试试看结霜慢慢散定缺氟决断压机化难见排气足重点四通串气见通收氟判断高压鳞片必须看脏制冷慢空调凉凉数高压保护明白建议【空调故障代码网】基础知识专区与看看维修案例手希望越越新顺意想事身体健康合家欢乐———————————祝工作顺利早些空调修——————————三菱电机中央空调外机显示c67是什么故障推荐回答:三菱电机空调故障代码全E1 :操作关线断空内机电路板坏E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :应室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号 定确(设48 或 49 ) E5 :内外通信异外机板坏E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏E7 :室内机吸气敏电阻坏内机板坏E8 :室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作关台控制数E31 :室外机号码重复外机板坏 E32 :反相缺相外机板坏 E33 :压缩机流缺相外机板坏E34 : 52C初级缺T相E35 :外机温度高外机热敏电阻短路外机短路E36 压缩机口冷管温度高 E38 :室外机气温热敏电阻良‘ E39 :压缩机口冷管温度热敏电阻良 E40 :压缩机高压高uA室外与室内装置配或序号同uf .电路接收故障 自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 异显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部室温显示处) 室内机吸气热敏电阻异闪亮(2/8秒) 07 室内机热交换器电阻异闪亮(2/8秒) 06 室外机异闪亮(2/8秒) 59线遥控器通信异闪亮(2/8秒) 00 控制单元通信异闪亮(2/8秒) 00 [空调故障及其维修]: *机三(既制冷.启电源指示灯亮)*电源指示灯亮(制冷遥控起作用)*按键灵(按键没反应别按键起作用) *声音(内机声音外机声音等) *机自保护停机(制冷室内机风) *机压缩机启(制冷内外风机工作) *规律自关机(机久温度达自关机) *制冷停机(室内温度低) *机机器内异响(机内吱吱响声) *能遥控(遥控器起作用或灵敏度高) *机器运转制冷(缺氟漏氟) *室内机结霜(制冷效差或制冷) *化霜(能自化霜三菱电机空调故障代码p8是什么推荐回答:P8是压缩机过热保护动作。一,电压不正常 。二,制冷系统有问题造成室外机不工作 。三,缺制冷剂,室外机高低压保护 。四,温度传感器坏。三菱电机空调故障代码显示3闪黄灯不工作推荐回答:1.室内机组:工作其指示灯亮灯亮机组故障原能电源保险熔断压缩机电机或风扇电机损坏等2.室外机组:工作其指示灯亮发故障相应指示灯发亮其指示灯室外机控制面板排列顺序由右向左依1、2、3、4发亮所表示故障原及处理办: 1灯亮电源相序逆相防止器作若三相电源任两相换接即使1灯熄灭启机组该故障般安装首启发运行发故障2灯亮低压足要检查吸气、排气压力发补充制冷剂能制冷剂3灯亮高压足缺氟要机组进行检漏漏气部位进行修补补充适量制冷剂4灯亮温故障恒温器损坏或接触良1、2、3、4灯全亮则外机面板控制故障或变压器烧毁三菱重工海尔柜机故障代码 机型FDF505HES显示 室内机室外机电源OFF、电源关断、 操作关电路板良E1 操作关线断、室内机电路板良E2 室内机位置编号重复、室内机电路板良E3应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定确(设定48或49) E4 室内机号码设定确(设定48或49)室内机电路板良E5 室内机、室外机通讯异、室外机电源部异(室外机室内机电源)、 室外机电路板良E6 室内机热交换器热敏电阻良、室内机电路板良E7 室内机吸气热敏电阻良、室内机电路板良E8 内机热交换器温度高(暖气)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板良E10 操作关台控制台数超E31 室外机号码重复、室外机电路板良E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板良E33 压缩机电流、压缩机缺S相或R相(初级52C级配线) 缺相、室外机电路板良本三菱空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES显示 室内机室外机电源OFF、电源关断、 操作关电路板良E1 操作关线断、室内机电路板良E2 室内机位置编号重复、室内机电路板良E3应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定确(设定48或49) E4 室内机号码设定确(设定48或49)室内机电路板良E5 室内机、室外机通讯异、室外机电源部异(室外机室内机电源)、室外机电路板良E6 室内机热交换器热敏电阻良、室内机电路板良E7 室内机吸气热敏电阻良、室内机电路板良E8 内机热交换器温度高(暖气)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板良E10 操作关台控制台数超E31 室外机号码重复、室外机电路板良E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板良E33 压缩机电流、压缩机缺S相或R相(初级52C级配线) 缺相、室外机电路板良E34 52C级缺T相、室外机电路板良E35 室外机热交换器温度高(冷气)、室外机热交换器用热敏电阻良(短路)、室外机电路板良E36 压缩机口冷媒管温度高、压缩机口冷媒管温度热敏电阻良、室外机电路板良E37 室外机热交换器热敏电阻良、室外机电路板良E38 室外机气温热敏电阻良、室外机电路板良E39 压缩机口冷媒管热敏电阻良、室外机电路板良E40 室外机安全设备工作、室外机电路板良~ 三菱空调504-304 故障码 E1 :操作关线断空内机电路板坏E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :应室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号 定确(设48 或 49 ) E5 :内外通信异外机板坏E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏E7 :室内机吸气敏电阻坏内机板坏E8 :室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作关台控制数E31 :室外机号码重复外机板坏 E32 :反相缺相外机板坏 E33 :压缩机流缺相外机板坏E34 : 52C初级缺T相E35 :外机温度高外机热敏电阻短路外机短路E36 压缩机口冷管温度高 E38 :室外机气温热敏电阻良‘ E39 :压缩机口冷管温度热敏电阻良 E40 :压缩机高压高uA室外与室内装置配或序号同uf .电路接收故障 本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 异显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部室温显示处) 室内机吸气热敏电阻异闪亮(2/8秒) 07 室内机热交换器电阻异闪亮(2/8秒) 06 2电源电压80%室外机LED故障灯 LED1 相序接反 LED2 缺相 LED3 室外传器异LED4 63H2功能(传器) LED5 51C功能(压力关) LED6 26C功能(压力关) LED7热保护 LED8 控制输入电路异面我三菱新款——菱彩系列SRKM进行析室内机右脚显示屏幕故障发显示屏幕TIMER指示灯点亮RUN指示灯闪亮或RUN指示灯点亮TIMER指示灯闪亮面几种现象别介绍给读者: (1)TIMER指示灯点亮RUN指示灯闪亮18秒种故障原部发室内机热交换器热敏电阻异:请首先检查热敏电阻否断线用万用表电阻档进行测量25℃所测电阻值5kΩ(热敏电阻负温度系数电阻随温度升高阻值减温度降低阻值增)阻值穷应更换热敏电阻阻值应更换印刷电路板(2)TIMER指示灯点亮RUN指示灯闪亮28秒种故障原室内机吸气热敏电阻断线或接触良所造检查同(1)(3)TIMER指示灯点亮RUN指示灯闪亮68秒种现象般发室内机风扇马达或印刷电路板故障检查:通电、运转模式制冷工作状态测量风扇电机电压220V更换风扇电机;测量热交换器电阻电阻电阻值更换印刷电路板(4)RUN指示灯点亮TIMER指示灯闪亮58秒种故障般发室外机首先检查压缩机否运转测量室外接线盘①~②间电源电压没检查吸气热敏电阻热交换器热敏电阻否更换热敏电阻检查室内机室内印刷电路板①~②电压短路51C看压缩机否运转运转检查压缩机否卡缸电机否断线检查压缩机电容器否需更换电容器或压缩机短路51C压缩机运转51C良(压缩机用电流保护器51C作约1内复原)检查送风循环否畅通(冷气:检查室外机滤网否脏暖气室内机滤网否脏)检查制冷剂否系统否混入空气造压力高电流造机器保护三菱重工FDRN306,406,506HENSL花板内嵌式 检测灯(黄)灯亮 1室内管温异2内机吸气热敏电阻3自外部装置4排水排水泵浮关异5冷媒足引起6热负荷超载错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻运行灯(绿)闪亮2电源电压80%三菱电机空调(SPH)外机故障代码 LED1 LED2 LED3LED4 故障原灭 灭灭灭亮亮亮亮 室外机主版故障 亮灭灭灭 相序错误 灭亮灭灭高压继电器作或室外主控板故障 灭灭亮灭低压继电器作或室外主控板故障 灭灭灭亮外环温异或温度高 三菱重工504系列 显示代码故障原E1室外机电源关闭或电源线断(保险、变压器坏) E2 室内机机号重复或室内主板损坏 E3 室外机机号设定良室外机信号线断或电源关 E4 室外机机号设定良或室内机主板损坏 E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 E6 室内侧温度传器路或室内主控制板损坏 E7 室内机吸入温度传器或室内主控制板损坏 E8热保护(室内管温或室内主板损坏) E9 运转关误作(选择关或室内主控制板损坏) E10台控制室内连接台数超17台 E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障 E32 电源相序错、缺T相、外管温异、外主板坏 E33 压缩机载缺S或R相、52C二侧断保护 E34 压缩机缺T相(52C二侧)室外主控制板损坏 E35 制冷室外散热器超设定或室外管温故障外主板坏 E36 室外排气管温高保护(35-80型120度、90-200型135度) E37 室外管温路室外主控制板故障 E38 室外温度传器路室外主控制板故障 E39 室外排气管温度传器路室外主控板故障 E40 室外机保护元件作室外主控板故障 注:室内红灯LED闪表示室内故障绿灯LED亮表示室内室外红灯闪表示室外故障绿灯亮表示室外室外排气温度(58K/90度)压缩机始运行于100度压缩机停室外环温阻值5K室外管温阻值18K于60度压缩机运转于60度压缩机停MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表 1.室内机故障排除检查表 注意:采取措施前应确保症状再现便进行确检修 编号 症状 机 种 指 示 异点 检测1 MSZ-J09VV室内电控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV现温度指示灯闪烁接收串联信号遥控器运行/ 停止按钮接通并且52C继电器首接通 MSZ-J34HW 接线错误室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1注意:串联信号发错误情况 MSZ-J09/12TV关电源再接通电源MSZ-J09/12TV2 现错误接线指示※2 外 MSZ-J09/12VV央显示部1闪烁 MSZ-J34HW室内电控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J09/12SV 闪烁1关2.5秒 串联信号接收自室外机组串联信号机 MSZ-J09/12TV MSZ-J09/12TV2 MSZ-J09/12VV央显示部2闪烁 室内管温热敏 组 MSZ-J34HW 电阻 室内电线路板断每隔8秒钟检测 ※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2关2.5秒 辅助室内管温 电阻热敏电阻短路或者断路 MSZ-J09/12TV 热敏电阻MSZ-J09/12TV2 室温热敏电阻 ※4 MSZ-J09/12VV央显示部3闪烁 MSZ-J34HW12秒钟室内风扇运行期间没 运 MSZ-J09/12SV 闪烁3关2.5秒 室内风扇电机发送旋转频率反馈信号MSZ-J09/12TV MSZ-J09/12TV2 5 行 MSZ-J09/12VV央显示部5闪烁 MSZ-J34HW MSZ-J09/12SV 闪烁5关2.5秒 室外电源系统 MSZ-J09/12TV MSZ-J09/12TV2 参见室外机维修手册 6 MSZ-J09/12VV央显示部6闪烁 MSZ-J34HW MSZ-J09/12SV 闪烁6关2.5秒 室外热敏电阻 MSZ-J09/12TV MSZ-J09/12TV2 7 MSZ-J09/12VV央显示部7闪烁 MSZ-J34HW 室外控制系统电 MSZ-J09/12SV 闪烁7关2.5秒 源异MSZ-J09/12TV MSZ-J09/12TV2 8 MSZ-J09/12VV央显示部全部显示 室内机导风 检查室内机导风板否安装确 内容都闪烁 板 ※ 机组电源接通始运转采用述检测检测异情况自行关闭52C室内风扇电机2.室外机故障排除检查表 注意:1.运行期间发光二极管点亮 2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV 编号 症状 指 示 异点 检测1 室外机组每隔2.5秒重复闪烁1串联信号串联信号室内机组停止发60秒压缩 运行 机停止运行3钟重新启室外电源系统1钟内压缩机连续起3压缩机 2流保护停止运行压缩机停止运行3钟重新启室外热敏电阻压缩机运行期间排放温度热敏电阻或散热 3 片热敏电阻发短路或断路压缩机停止运 行并且3钟重新启室外控制系统电源非易失性存储数据能确读压缩机4 异停止运行并且3钟重新启检查电源电 压降低闪烁2关2.5秒 电流保护19A电流流入功率晶体管压缩机停止运行 5 室外机组停 并且3钟重新启止运行闪烁3关2.5秒 排放温度热保护排放温度热敏电阻超116℃压缩机停止 63钟 运行并且3钟重新启(排放温度热敏重新 电阻读数100℃或者压缩机重新启) 启并且 闪烁4关2.5秒 散热片温度热敏电制热温度超82℃或者室外电控制印刷线 7 重复进行阻热保护 路板超78℃压缩机停止运行并且3钟重新启8 闪烁5关2.5秒 高压保护室内管温热敏电阻超75℃压缩机停止 运行并且3钟重新启9 闪烁1关2.5秒 通电流保护降低电源插座电流超10A压缩机频率降低 室外机组频率 低频运行 闪烁3关2.5秒 通高压保护降低制热模式期间室内管温热敏电阻超55℃10 频率 压缩机频率降低通冷却模式制冷模式室内管温热敏电阻读数8℃或 除霜降低频率 者压缩机频率降低11 闪烁4关2.5秒 通排放温度保护排放温度热敏电阻超111℃压缩机频率降降低频率 低12 闪烁5关2.5秒 室外热敏电阻除霜热敏电阻发短路或断路种情况室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行13 行 闪烁6关2.5秒 功率数检测未检测压缩机功率数种情况压缩机继续运行14 闪烁7关2.5秒 低排放温度保护排放温度持续20钟50℃或者15 闪烁9关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机否接线确压缩机 三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调 显示内容 故障原检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异运行灯(黄)闪亮二电源欠压保护 检查灯(黄)闪亮冷保护 检查灯(黄)闪亮二热保护 检查灯(黄)闪亮三室外机保护装置作 检查灯(黄)闪亮四浮关作水泵排水检查灯(黄)闪亮五室内管温传器检查25度三菱重工SRF50HC、SRFD50HC 运行灯闪 诊断记号 故障原2/8秒 07 内管温异2/8秒 06 内环温异2/8秒 59 室外机故障 2/8秒 00线遥控通信异2/8秒 00 控制单元异注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC 三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W) 显示内容故障原运行灯闪1/8秒 内管温异运行灯闪2/8秒 内环温异运行灯闪5/8秒 室外机故障 注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI 三菱重工空调(SRK503CENFI-W)体 显示内容故障原定灯闪烁 内管温异运行灯闪烁 内环温异定与运行灯闪烁 室外机故障自解决找看看吧求助三菱电机空调故障代码表推荐回答:E1 :操作关线断空内机电路板坏E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :应室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定确(设48 或 49 )E5 :内外通信异外机板坏E6 :室内机热交换器热敏电阻坏内机板坏E7 :室内机吸气敏电阻坏内机板坏E8 :室内机热交换器温度高(暖气)内机热交换器热敏电阻短路E10 :操作关台控制数E31 :室外机号码重复外机板坏E32 :反相缺相外机板坏E33 :压缩机流缺相外机板坏E34 : 52C初级缺T相E35 :外机温度高外机热敏电阻短路外机短路E36 压缩机口冷管温度高E38 :室外机气温热敏电阻良‘E39 :压缩机口冷管温度热敏电阻良E40 :压缩机高压高uA室外与室内装置配或序号同uf .电路接收故障3应室外机号码内外信号线断三菱电机空调故障代码1,怎么排除推荐回答:- 三菱空调失灵我七空调维修经验告诉何解决些故障应该让少走弯路第:遇空调故障代码[网络]空调故障代码查询至空调品牌型号通用遥控器代码查询万能遥控器区查询相遇故障空调必须严格按照科程序行应情况明失败未知盲目行确定性拆卸做往往使已故障扩增加经营本缩短设备导致设备提前报废二:空调或制冷我编绕口令见故障参考制冷或空调制冷问题见空调缺氟关键启第触球气管通温度判断检查本机散热风扇转速更低管垢灰尘清洁干净或更换管凉原油管道能已经压扁风温度太冷再深入空气确定冷进气口霜冻加氟再尝试缺氟慢慢散落霜决定按账龄难看缺乏排气石串气氟重点见通关闭高压秤必须看起脏制冷放缓空调凉爽冷静广高判断电压保护明白我建议[网络]空调故障代码区看更维修情况基础知识手我希望变更新温顺想事身体健康---------- -我想工作顺利展空调维修较早幸福----------三菱电机1.5匹空调故障代码H是什么问题推荐回答:——三菱空调故障我修7空调经验告诉解决些故障应该能让少走少弯路第:遇空调现故障代码【空调故障代码网】查询细空调品牌型号万能摇控器代码查询万能摇控器专区查询碰空调故障候必须严格遵循科程序办事切忌情况清、故障明、数盲目行随意拆卸做往往使已故障扩化增运行本缩短设备使用寿命导致设备提前报废第二:空调制冷或者制冷见故障我编绕口令参考空调制冷或者制冷问题见空调缺氟关键机先摸气管通温度判断冰凉查内机风机转速能低内管鳞片防尘清洗干净或更换内管算凉粗管能压扁气温度算凉再摸进气判断进气冰凉结霜加氟再试试看结霜慢慢散定缺氟决断压机化难见排气足重点四通串气见通收氟判断高压鳞片必须看脏制冷慢空调凉凉数高压保护明白建议【空调故障代码网】基础知识专区与看看维修案例手希望越越新顺意想事身体健康合家欢乐———————————祝工作顺利早些空调修——————————分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章--三菱电机空调维修手册}

我要回帖

更多关于 三菱电机中央空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信