各位高手请指点,车床老跳闸,车床上的接地线为什么会和零线通,(就是220V的零线)在车床不接零线的情况下,用万用表测量零线和接地线也是通的,这是什么啊,请高手指点,
在线时间 小时
本帖最后由 ahchtqs 于
12:26 编辑
接地和零线不能通.有的机床工控变压器初级用的是220V.如果接错是会跳闸的.一般次级有接地和共用头是相连的.你说的可能是变压器有毛病了.
阅读权限30
在线时间 小时
不是的,就是不接零线的情况下。用表一头接零线,一头接地线,表针就动,不知道是什么原因
阅读权限15
在线时间 小时
那肯定是零线搭铁了,你好好找找看。不然会漏电开关肯定会掉闸了
阅读权限35
在线时间 小时
零线在控制箱上零线接地保护所以零线与地线相通
阅读权限25
在线时间 小时
那肯定是你机床的零线端漏电接地了,检查电机和变压器是否漏电,即可排除故障。
阅读权限50
在线时间 小时
不是的,就是不接零线的情况下。用表一头接零线,一头接地线,表针就动,不知道是什么原因
知道动力变压器的零线去哪里了?去变压器那里看一下就知道了。原因也就明了了。
阅读权限15
在线时间 小时
我们现在所说的接地线它的学名叫做&&保护零线(PE)线,其实它和零线是同一根线!只不过是分两根导线来敷设的,再就是接线的位置不一样,例如:零线是从四线的漏电断路器的负荷侧的接线端子输出的。而保护零线是从四线漏电断路器的电源侧零线接线端子输出的,并且要有3——4次的重复接地。
你所说的机床零线对地阻值较小就说明了零线线路接地了。主要检查零线的导线绝缘和与零线连接的设备有没有接地的现象,一般需要逐一的排查。
阅读权限30
在线时间 小时
为什么不接零线的情况下,零线和车床还可以通啊,
阅读权限20
在线时间 小时
那是零线绝缘层破损搭铁,细心排除,漏电保护器在好的情况下一定会跳闸的。
站长推荐 /1
为了活跃论坛,提高各位会员朋友发技术贴的积极性,上个月特意举办了一次大型的【电视制冷维修技术】争霸赛活动。在此特感谢各位参赛会员朋友的积极参与 ,论坛有你们的积极参与而精彩!同时也感谢论坛管理团队成员的辛勤付出,使本次比赛活动取得了圆满成功。获奖名单如下>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司查看: 2666|回复: 13
想问下你们厂里面的零线和地线都是通的吗.
该用户从未签到
前几天去修机器.却发现厂里面的零线和地线都是通的.用测量是通的.厂里有个师傅说正常,零线和地线本来就是接一起的..........如果是接在一起,那不是存在安全隐患了么?零线应该是从变压器中性点上接出来,而地线应该跟零线分开的吧......{:3_42:}求各位师傅指点下
TA的每日心情难过 20:28签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
如果地线零线直接,一旦漏电如何保护?有220V负载的电压一下子飙升到380V,还不爆保险管?车间地面潮湿一旦漏电,地面到处都有火花,哪个地点有地线装头的有油污的还不燃烧?我是遇到过的,所以我现在都给它全部分开了。
该用户从未签到
你好好看下IT, TT,TN系统,特别是TN-S系统,也许你就会明白!
现在我们这边间二楼,经过配电柜过来,还接了个600A的漏电断路器,就上个月不定斯跳过两三次.
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
现在我们这边间二楼,经过配电柜过来,还接了个600A的漏电断路器,就上个月不定斯跳过两三次.
那你要查下看是漏电跳闸还是过流跳闸.
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
你好好看下IT, TT,TN系统,特别是TN-S系统,也许你就会明白!
该用户从未签到
用万用表量零线和地线应该是通的,因为三相四线供电变压器中性点本身就已经进行了接地
该用户从未签到
漏电断路器的跳闸是否跟那个配线接法有关?
TA的每日心情奋斗 13:56签到天数: 117 天[LV.6]常住居民II
我也遇到过类似的情况;地线不应该跟零线相同的;否则漏洞空开很敏感就跳闸了;对负载也起不到接地保护作用···
该用户从未签到
我也遇到过类似的情况;地线不应该跟零线相同的;否则漏洞空开很敏感就跳闸了;对负载也起不到接地保护作用 ...
...................什么机器?
TA的每日心情奋斗 13:56签到天数: 117 天[LV.6]常住居民II
是厂房的滑触线···
该用户从未签到
:o?//üをヲ}}
该用户从未签到
分不开啊.厂里面的地线和零线好像都是从配电房就是直通的
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:上一篇: 下一篇:
相关资讯:
推荐单品:您现在的位置:&
为什么火线零线都有电压
为什么火线零线都有电压
1、出问题的那个插孔零线接触不良,不是断了是接触不良,本来这样零线是没有电的,但是如果插板有发光管的指示灯,火线的电会通过这个指示灯串过来。
2、同上,但是这个插板没有指示灯,显示插板带点,这多半是因为插板脏了,比如曾经进过水,干了以后在停电状态下,万用表测量没有短路,阻值无穷大,但是即便是几十兆欧的电阻,220伏的交流电路也会有好几微安的电流,因此这样的情况足以点亮试电笔,(尤其是数字的试电笔,灵敏度更高)误判断为零线有电
3、环境的潮湿和交流的感应。当线路潮湿的时候,尽管环境非常干燥,线路也会有潮湿的情况,比如插板从冷的屋子拿到有暖气的屋子,上面悄悄结了一层极细的水滴,你根本看不到。因为你不会拿个放大镜仔细观察这么个插板。如果你近视,一进屋你的眼镜片上就一层雾水,你立刻就看见了,并找来布擦了擦,与此同时你绝不会把一同拿进来的插板也用干布擦一遍,尽管插板是也有一层水珠。
另外交流是能够感应的,正确的说法应该叫电磁辐射,尽管只有50赫兹,但是同样有辐射,只是辐射量的大小,有时候电笔的氖管点亮,是因为辐射,老电视的高压线,电笔距离200毫米就开始点亮氖管,就是因为高压高频的辐射。因此,并不是试电笔显示带电就真的有电。 综上所述:如果想确定零线是真的带电还是误判,就来个灯口接上灯泡,一头插在认为有电的零线孔,另一头插在一个普通的零线孔,灯泡如果点亮了,零线就是真的有电,如果亮的很弱,说明有这个孔的零线断了,并且火线和零线孔之间有软的短路,软的短路多半是脏,油污或者曾经进水。你也许说,我的插板从来没进过水,但是也许你老婆端水从这过的时候,就曾经撒上过水,或者她曾经用这个插板插电锅做过饭,饭被煮溢出来了,只是你不知道而已。 很多现象让人费解,但是从细节进行分析就能迎刃而解,不要只看现象,只看你能看到的,要努力设想现象以外的情况,然后依据这些可能发生的情况进行再次分析,并逐一排除错误,最终得出正确结论。另外检测的方法有很多种,比如确定是否有电,可以用试电笔,亦可以用验电器,也可以用万用表测电压,用万用表测电流,更可以接上个灯泡看亮不亮,这让判断更直观、有效。由于三相供电系统发作单相接地后使中性点发作位移,接地的这一相变成对地电压是零,而中性点引出线(零线)本应是接地的,可是也曾经与接地断开了,所以零线的电压升至相电压(220v),也就是相当于零线与接地的这根相线正好功用现相反了,即零线变前线,前线变零线。你说的电机我觉得应该是单相电机,由于假如是三相电机的话会由于缺相而启动不起来的,即使是运转中缺相也会发热严重,带载才能降落,电流表指示偏大等,要是的单相电机的话正好接的是单相接地的这根相线与零线,两线之间的电压还是220v,所以电机可以正常启动带载而不受影响。电灯同样的道理,也应该是取自这根接地的相线,只不过原来的零线变前线,前线变零线而已,电压也是220v,所以等不但不会爆掉,反而可以正常点亮。要是上述设备取的相线不是接地的这根而是别的相线的话,那可就费事了,由于单相电机自身的额定电压是220v,接地后本来一零一火的接线变成了两根前线,也就是绕组上加的电压从相电压220v变成了线电压380v,电机绕组有可能会烧掉的。要是电灯也变成加380v电压时,应该霎时亮度大增,然后灯丝会由于过压而疾速烧断。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&132元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元
&#165&57.9元
节省18.1元
&#165&219元为什么零线接地线都可以比火线细?
为什么零线接地线都可以比火线细?
不区分大小写匿名
因接地是一种保护措施,能让泄漏的电流导走,并可引起家里相关保护装置动作(如漏电保护器)。一般使用者可接触的金属部件都要接地(除非是使用了附加绝缘或加强绝缘)。E比L、N长,则插头插入时E先接通,拔出时E后断开,保证器具通电的过程中都有接地的保护。家电的电源线连接要求接地线要更长也是这个道理。因为是漏电保护,所以不需要很粗,属于一次性保证!
因为火线烧断最多也就是停电,并会及时发现修复,地线断开不易被发现,会引起触电事故发生
那就不是这样说
要看你是什么场合什么用处
如果说三相的而且是不平衡电流
零线就要大才不会发热
接地线也要看情况来选择
小了就起不了保户作用了
错;地线应用粗线(铜芯线)
零线(地线)是变压器同名端的一个公共点(参考点)也就是说,这个点和大地之间的点位是等电位,电压几乎为零,又因为是公共端,连接的数目很多,载流量比相线电流大。所以要比火线粗,这是为了防止零线断路而造成三相负载不平衡引起的电压漂移。如果一个小区的供电方式是星型接法,则零线断了就会使插座原本的220V电压迅速增至270V以上,足以烧毁电器,引起事故
你的提问是错误的,并非所有零地都可细,在国家建筑用电安全法规上明文规定,火线在16平方下时,零地不可小于火线线径,其中道理就是二楼木了一讲的,火线在16平方以上时,零地可以是火线径的一半。听姐的准没错
有时候三相零线还得大于相线的线径,比如在有谐波作祟时。网吧配线或者大面积日光灯场所线径势必放大才行。
正规的工地是接地线不能小于2.5。根据用电情况来看。
一般的规范是,电源插座的电线一般是用2.5平方它的接地线也是2.5平方,火线零线必须2.5平方接地线用1.5平方搭配的话也没有什么大问题。电缆在三相5线时就是黄绿红25平方时零地线都是16平方。
不管是工地用电还是家庭用电都是一样。
按照一般的施工规范接地线不能小于2.5mm?的。至于零线,那就可以根据实际情况而定了!因为三相四线配电系统中,如果三相之间的负荷搭配平衡的话,通过零线的电流几乎为零,所以零线一般的都比火线要细一些!
我想是因为线路工作时,通过耗能元器件降压之后,分配到零线接地线的电压较小的原故。仅供参考