消防专用四分隔线槽安装

施工技术交底(电专业)

占地面積:㎡建筑面积:㎡,地上层数地下层数,耐火等级危险类别。

系统:室外、内消火栓喷淋,自动报警漏电报警,防排烟气體灭火,消防泵房发电机房,人防

1.建筑专业提供的平、立、剖面图

2.建设单位提供的建筑物周边的地形及市政管线资料,政府相关部门嘚项目批复文件

3.执行主要规范、标准:

1)《火灾自动报警系统设计规范》(GB)

2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB5年版)

3)《汽车库、修車库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(2001年版)

4)《人民防空工程设计防火规范》(GB)

(1)、集中报警系统。

1)设消防控制中心采用总线制火灾洎动报警与消防控制系统,环形布线消防控制室设图形显示装置,显示所有火灾自动报警信号和联动状态对火灾自动报警系统信号、火災警报系统、消防应急广播消防通信系统、防排烟系统、消防水泵等进行集中管理、监测和控制。并设置与市政区域消防队联络的直线電话消防控制室应有直通室外的安全出口,距通往室外安全出入口不应大于20m且均应有明显标志。

2)在每个防火分区或楼层、公共活动場所出入口等处设置手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30米。

3)在每个消防栓处设置一个消防栓报警按钮

4)在每层的消防电梯前室处设置一个复示盘。

在消防控制中心设置消防联动控制系统通过模块对消防設备,如防火卷帘、非消防电源、水流指示器及其闸阀、正压送风阀、排烟阀等实施选择性控制及工作状态监视对重要的消防设备,如消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等除可通过现场模块自动控制外在消防中心联动控制屏上还可实现一对一手动直接控制及运行、故障顯示。对气体灭火系统消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态;在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号并能手动切除声响信号。所有受控设备均有信号返回消防中心需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用独立的兩个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合

1)火灾报警后,消防中心控制要求如下:

A 显示报警部位发出声光报警信号,显示报警时間并由打印机计录。

B 停止有关部位的空调送风系统关闭电动防火阀并接受其反馈信号;

C 启动有关部位的防排烟风机和防排烟阀并接受其反馈信号;

D 控制有关的用作防火间隔的防火卷帘下降到底并接受其反馈信号;

E 对于疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作控制卷帘丅降至距地1.8M;感温探测器动作,控制卷帘下降到底并接受其反馈信号。

}