高压计量不准怎么补iphone6s电量显示不准

不同地区供电局对高压计量柜的要求各有自己的要求,为什么会出现这种情况?_百度知道您的位置: &
三湘二元件高压计量箱两种错误接线的电量补收方法
优质期刊推荐请问郭师傅!10KV高压计量,一次侧相序接反电能表是否少计电电量,能有多少!!!主要是B相,形成B、A、C的相序,电量少计量多少?有计算依据吗??谢谢
卡卡西瓜乗
逆相序、如三相四线制电表将产生相序附加误差。
三相计量系统正确计量装置是正相序的,在(三相负荷平均的时候)有一个反相序后会出现一个反的去抵消一个正的,那么这时候电能表所计量的电量是1/3,应追补电量是抄见的2倍。。。。。。我个人认为是这样的。。。。用矢量图去做个分析就知道了。。。。。...
为您推荐:
扫描下载二维码造价与管理
&&&&&&&&&&&&计量记录不准时供电企业退补相应电量电费的一般规定
计量记录不准时供电企业退补相应电量电费的一般规定
相关标签:
&&&&1.互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。
&&&&2.连接线的电压降超出允许范围时.,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。补收时间从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。
&&&&3.其他非人为原因致使计量记录不准时,以用户正常月份的用电量为基准,退补电量,退补时间按抄表记录确定。
&&&&退补期间,用户先按抄见电量如期交纳电费,误差确定后,再行退补。