电上什么叫TN一tn c s系统接线图,怎样做

家庭用户一般是什么电气系统 tn—s,tn-c-s,tn-c,tt?_百度知道
家庭用户一般是什么电气系统 tn—s,tn-c-s,tn-c,tt?
提问者采纳
般要是大点的小区,自带变配电室的,都是TN-S系统,看楼的总电源进线是几根了,四根进线,在变压器处做中性点接地,然后就零地线分开了……要是小一点的小区,要是四根就是TN-C-S,一般就是TN-C-S,家庭用户基本上没有TN-C系统和TT系统,没几栋楼,要是五根就是TN-S,在楼里面做重复接地……不过也有带变电室的小区用TN-C-S的
提问者评价
谢谢你帮我大忙了
其他类似问题
为您推荐:
电气系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁TN-C系统与TN-C-S接地系统和TN-S系统是什么意思?
查看: 8710|
摘要: 1、TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!2、TN- ...
1、TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,四线到达用电设备。节省了一根线!为了安全连接设备时要动些脑筋。对设备直接使用者有些迷茫!导线分为黄、绿、红、黄绿线。节省一根淡蓝线!2、TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。节省入户端前的淡蓝线!
凡是从主零线上分出工作零线和保护地线的,都属于TN-C-S制。如下示意图:
3、TN-S系统:三相五线制,变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接地。五线制到达用电设备。对设备直接使用者接线对号入座就可!导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。最费材料的系统!因为PEN、PE线都在入户端接了地,广义上讲对使用者供电、使用无区别!但对设备使用者的安全角度TN-C-S系统和TN-S系统是相等的!对用电者安全使用素质相对素质可以放得很低!知道一定的基本安全知识就可使用!而对于TN-C系统,是考验一个职业的安全技术素质!考验对于PEN线的知识如何区分PE保护零线、N工作零线的PEN线的区分用途方法!须要经过培训的合格的素质!真真理解PE保护零线、N工作零线的区分。所以,TN-C-S和TN-S系统考虑的是安全!TN-C考虑的是节省材料。但对供电、使用无区别!
TN-C-S的使用场合最多,除了上面介绍的接地系统外还有TT系统,TT 方式是指将设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。这种供电系统的特点如下。 1.当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 .当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要作保护,困此 TT 系统难以推广。 3 .TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:  (1)TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于负载不平衡的情况及线路的长度。要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。
  (2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
  (3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器。 责任编辑:风聆
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。TN-C或TN-S在电施图上是什么意思_百度知道
TN-C或TN-S在电施图上是什么意思
TT系统指、TN-S,负荷侧设备不带电的金属外壳直接与大地连接。
TT系统,无相电压(220V):TN-S零线和保护零线(地线)是分开的。
TN系统,无中性线N,系统可以照常运行在380V低压配电网中,部分分开、IT、TN-C。缺点是不能配出中性线N,只有线电压(380V)。该系统的优点是当一相接地时、TN-C-S系统指。
这三类系统中区别是:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳与变压器中性点有直接电气连接。TN-C零线和保护零线是共用的。 TN-C-S零线和保护零线部分共用,保护接地线PE各自独立接地:根据《安全技术规范》中,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地:根据《安全技术规范》中。因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的,按接地方式有三种五类:电源侧配电变压器中性点直接接地。
IT系统是三相三线式接地系统,不会使外壳带有较大的故障电流:TT、TN-C-S、TN-C,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接,TN-S
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
  N。系统造价略贵,并且接地,比较经济,可节省一根导线,但是在电源发生器是连接的:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”一词法文Neutre的第一个字母)。   C。TN-S系统在总电网中N线和PE线是分开:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。   TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用:把PE线和N线合起来 (C是“合并”一词Combine的首字母)T。故障电流通过PE线来传导
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电气中的TN-S系统是什么意思?_百度知道
电气中的TN-S系统是什么意思?
电气中的TN-S系统是什么意思?
提问者采纳
是指有专用保护零线,既保护零线与接地零线完全分开的电力系统。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露正常情况不带电(不与带电体相接的)金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压...
等待您来回答