带有控制单元CU2xy-2的西门子变频器SINAMICS G120/G120C/G120D/G120P:自由互联总线故障(r2043)
当输入一个设定值后,总线出现故障,例如通过PROFIBUS或者PROFINET,&总线故障位可以自由的互联。在参数r2043中可获得这个位。
问题:如何检测PROFIBUS或PROFINET通信的设定值故障?
解答:可以使用&Setpoint&failure&(设定值故障)信号(r2043&bit&0)检测总线,当设定值故障,&此应用生成相应的响应。
显示PROFIdrive&PZD的情况
设定值故障
现场总线操作
&Setpoint&failure&位用于&remote/local&切换(命令数据设置切换CDS)。为此,p0810(or&p0811)需要如下所示互联。&
命令数据设置选择&&CDS位0
在&local&control&(本地控制)中,如果总线出现故障,自动切换到命令数据设置*&
*&命令数据设置必须适当的使用宏参数化(查看操作说明的安装章节),或设置参数。
现场总线通信错误
当总线出现故障,变频器输出现场总线通信错误:
对于带有PROFIBUS接口的西门子变频器SINAMICS&G120/G120C/G120D/G120P:
F01910现场总线接口设值超时
F07220变频器:通过PLC&missing控制&
对于带有PROFINET接口的西门子变频器SINAMICS&G120/G120C/G120D/G120P:
F08501&PROFINET:设值超时
F07220变频器:通过PLC&missing控制&
当总线出现故障,为了变频器不显示任何现场总线通信错误,只能切换到&local&control&,&而且有&ON&命令,变频器在&local&control&模式继续运行。}